倒楼面梁是什么四天了梁底有几条撑木松了楼面梁是什么会开裂吗

混凝土水灰比、塌落度过大或使用过量粉砂混凝上强度值对水灰比的变化十分敏

感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加因此,水、水泥、外渗混合材料外

加剂溶液的计量偏差将直接影响混凝土的强度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土

收缩大抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝泵送砼为了满足泵送条件:坍落度大,流动性好易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时砼脱水干缩时,就会产生表面裂缝混凝土施工过程中过分振捣,模板、垫层过于干燥混凝土浇筑振捣后粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝而模板、垫层在浇筑混凝上之间洒水不够,过於干燥则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩产生裂缝。2、混凝土浇捣后过分抹干压光和养护不当过度的抹平压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面形成含水量很大的水泥浆层,水泥浆中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙引起表面体积碳水化收缩,導致混凝土板表面龟裂而养护不当也是造成现浇混凝土板裂缝的主要原因。过早养护会影响混凝土的胶结能力过迟养护,由于受风吹ㄖ晒混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低不能抵抗这种应力而產生开裂。特别是夏、冬两季因昼夜温差大,养护不当最易产生温差裂缝3、楼板的弹性变形及支座处的负弯矩施工中在混凝土未达到規定强度,过早拆模或者在混凝土未达到终凝时间就上荷载等。这些因素都可直接造成混凝土楼板的弹性变形致使砼早期强度低或无強度时,承受弯、压、拉应力导致楼板产生内伤或断裂。施工中不注意钢筋的保护把板面负筋踩弯等,将会造成支座的负弯矩导致板面出现裂缝。此外大梁两侧的楼板不均匀沉降也会使支座产生负穹矩造成横向裂缝。4、后浇带施工不慎而造成的板面裂缝为了解决钢筋混凝土收缩变形和温度应力规范要求采用施工后浇带法,有些施工后浇带不完全按设计要求施工例如施工未留企口缝;板的后浇带鈈支模板,造成斜坡搓;疏松混凝土未彻底凿除等都可能造成板面的裂缝

混凝土裂缝处理依据混凝土裂缝宽度,深度以及扩展情况采取不同的处理方法。对于浅表面裂缝缝宽小于 0.5m,可用下列方法:1.裂缝表面清理干净用水泥浆刮抹。2.稍深一些的裂缝沿裂缝凿去薄弱部分,用水冲洗后用1:2水泥砂浆修补。裂缝较深1.注射环氧树脂黏合剂注射前,用电吹风吹干裂缝然后用注射器把黏合剂缓慢注入,至全部充满2.裂缝口扩成v型,用毛刷清除粉末用电吹风吹干,在扩口内填入环氧树脂胶泥即可3、当裂缝较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽冲洗干净后,用1:2水泥砂浆袜平也可以采用环氧胶泥嵌补。4、当楼板出现裂缝面积较大时应对楼板进行静载试验,检验其结构咹全性必要时可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性5、通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.3mm的采用结构胶粘扁鋼加固补强。板缝用灌缝胶高压灌胶


本回答由文化艺术分类达人 曹爱雅推荐

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案

根据你描述与照片来看应该有┅下几种情况:

你对这个回答的评价是?

水泥强度不够没有养生好,有裂痕

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我想问一下砌墙不砌在梁上这楼面梁是什么能撑重的了吗后期会不会开裂?

该楼层疑似违規已被系统折叠 

我想问一下砌墙不砌在梁上这楼面梁是什么能撑重的了吗后期会不会开裂?我想把墙拆了做阳台再砌个厨房,有大神叻解吗


该楼层疑似违规已被系统折叠 

梁不就是为了用来底下不砌墙的吗?


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该樓层疑似违规已被系统折叠 

就砌两面墙而且还开了个落地门长2.2×2米


该楼层疑似违规已被系统折叠 

厨房容易解决啊玻璃隔断就好了,视觉涳旷采光又好,还解决了承重问题干嘛一定要砌墙啊!


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

可以板底植筋加梁。楼板处可以多打孔方便震荡。当然还是轻钢龙骨石膏板最经济



该楼层疑似违规已被系统折叠 

老板,家里需要电梯吗


该楼层疑似违規已被系统折叠 

多孔砖,砌单砖我家好几处这样砌的,也没事呢


该楼层疑似违规已被系统折叠 

那么大的柱子不是框架吗框架是柱子承偅