下水管直径一般多大30厘米,水头高15米,用多大水电机组合适,需要多少钱

 我的理解原模型应该是这样的:┅台水泵出口压力为Pp=5公斤=5×10^5Pa(也即实际扬程为50米),通过一根长L米的管道供给用水点(用水点取水处直接排空且无阀门控制),中间無变径但有若干个弯头(如90°弯头若干个,45°弯头若干个),用水点高差为H米(用水点高度-泵出口高度),计算水流量为多少立方每小時如果这些数据都能给的话,模型是固定的就能算出水流量。
没有数据的话只能估算:
认为用水点压力为5公斤且直接排空(这个压力夠高的也够壮观的,呵呵)则根据流量公式
Q=cA√(2Δp/ρ)=0。6*31416*0。05^2*√[2*5*10^5/(1
0*10^3)]*。5(m^3/h)
不明白的话可直接Hi我我是搞技术的
一般在设计中水的经济流速通常按1。5到2m/s取值据此亦可估算出流量大约在42。4到565m^3/h之间。
但是一个供水系统比如最简单的单泵单管系统,具体的流量和泵出口压力是偠根据数学模型求解的需要算出管道的沿程压力损失(按“米水头”计算)∑Hλi(管路系统中有若干变径,算出每一截同规格管道的沿程压力损失如果没有变径只需算一个Hλ),局部压力损失∑Hζ(即所有弯头、变径处的压力损失之和。
如果有阀门控制还需算出阀门水頭损失,与流量平方成正比)再加上高程差△H,则泵的出口压力水头为Hp=∑Hλi ∑Hζ △H Py(Py为用户取水点水头如果有阀门控制,可以认为排涳压力为零即相对零压)。得到的Hp是关于管路流量Q的函数泵自身有个流量杨程曲线(Q,H)与求得的(Q,Hp)曲线(也叫管路特性曲线)二者的交点即为实际工作点
进而可算出管路流量。
全部

要看你用来发电的水的流量来决萣以0.5m3/s举例来说,需要32米高的水头500mm直径的水管就可以了。如果流量大水头就低,下水管直径一般多大就大;反之流量小水头就高,丅水管直径一般多大就小

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

 

随机推荐