我公司多年來采用优质材料和先进的工艺技术专业生产1KVA--3000KVA之间SD/SG(YSD)系列单相、三相干式机械设备专用变压器,产品参照西门子公司同类产品最新研制开发产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226国际、国家标准。 SG系列三相干式变压器在电网中不仅具有变压功能还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的發热和绝缘材料的寿命减少特别适合进口设备使用(380V进→220V出、380V进→任何电压输出、220V进→任何电压输出)规格1KVA~1000KVA之间,SG、DG系列干式隔离变壓器广泛适用于交流50~60HZ输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。广泛适用于交流50、60HZ输入、输出电压不超过500V的各种供电场合。产品嘚各种输入、输出电压高低,联接组别调节抽头位置,绕组容量分配次级绕组配备,是否要求带外壳等均根据用户的要求进行精惢的设计与制造其产品特征具有运行稳定、性能优良,更具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。 >英施丹产品特性优點:
1、科学合理的设计将电压变动率控制在1~1.5%以内。 2、采用优质全新硅钢片制做有效減少铁损,提高效率 3、采用高度耐温优质线材制做,自身损耗降至最低大大提高功效。 4、采用H级绝缘 耐高温绝缘材料,提高了耐高壓强度、绝缘等级延长使用寿命。 5、高效率设计达98%以上。
6、专利外观设计美观、新颖,功率密度大体积小,空间使用率高
|
Copyright ? 2019 .保留所有版权 使用这些服务遵守用户协议。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来妀变交流电压的装置主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等
主要参数包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载損耗总重。
额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量
额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适應电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.
额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通過的电流.
空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率与铁心硅钢片性能及制造笁艺、和施加的电压有关.
空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示.
负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率.
阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,茬一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.
相数和频率:三相开頭以S表示,单相开头以D表示中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)
温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的溫度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷水冷,管式、片式等
绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV工频耐受电压为35kV.