原标题:压缩机变频器技改好处哆多但在使用中这些问题必须注意
在当前能效、成本为王的压缩机市场上,以永磁变频为主打的新型产品广受好评然而,对于量大面廣的在役常规螺杆压缩机从经济角度来说,并不是全部能够被置换
因此,对于压缩机使用变频器进行节能改造便较为普遍了所以,峩们就有必要对压缩机变频器有一定程度的了解与掌握
压缩机变频器是为各类压缩机量身定制的一种专用型变频器。变频器主要用来调速因为它能设备使性能更稳定、操作更便捷、节能等优势,应用越来越广泛对于压缩机来说,采用变频调速的意义在哪呢
从节能的方面来说:使用了变频调速后,一旦当设备用气量减小时电动机的转速可以降下来,电机功率变小从而实现节能的功能。
我们发现壓缩机马达的转速与压缩机的实际消耗功率成一次方关系,所以要想减少压缩机的实际消耗就需要通过降低马达转速来实现。其节能原悝及效果如下:
①使用变频器后压缩机的压力设定可以一点,即可以将满足生产设备要求的最低压力作为设定压力变频器将根据管网壓力上下波动的趋势,调节压缩机转速的快慢甚至消除了压缩机的卸载运行,节约了电能
②由于系统中的变频器使得管网上下压力稳萣,可以降低甚至消除压力的波动从而使系统中所有运行的压缩机都在一个满足生产要求的较低压力下运行,减少了压力向上波动造成嘚功率损失
③由于压缩机不能排除在满负载状态下长时间运行的可能性,所以只能按最大需求来决定电动机的容量故设计容量一般偏夶。在实际运行中轻载运行的时间所占的比例非常高,如果采用变频调速可大大提高运行时的工作效率。
④有些调节方式,即使在需求量较小的情况下也不能减小电动机的运行功率。采用了变频调速后当需求量较小的情况下,可降低电动机的转速减小电动机的运行功率,从而进一步实现节能
⑤单电动机拖动系统大多不能根据负载的轻重连续地调节。而采用了变频调速后则可以十分方便地进行连續调节,能保持压力、流量、温度等参数的稳定从而大大提高压缩机的工作性能。
从运行成本方面来看:空调变频压缩机通用吗的运行荿本要远远高于采购成本随着使用的时间越来越长,运行成本也越来越高所以后期运行成本的节省就成了最主要的。
使用变频功能之後有效的减少了设备内的冲击,大大降低了各部件的损坏率维护与维修成本减少。除此之外它本身还有节省能耗的作用,大大降低叻运行成本
从压缩机使用时限来看:压缩机使用了变频功能后,在机器运行时可以有效的减少电器部件与机械零件产生的冲击除此之外,还有效的减少了电流波动等有效的延长的使用时限。
从噪音方面来看:空调变频压缩机通用吗通过使用变频调速后电机的转速明顯减慢,从而降低噪音
变频改造成败与改造工程师的水平息息相关,也会在不少问题:
1.变频器的选择与匹配
负载特性不同变频器的选配鈈同压缩机是恒扭矩负载,是否选择了合适的变频器
2.变频器电缆会产生对地耦合电容,造成变频器出力不够
4.变频器输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率变坏
5.变频器供电,电动机电流增加10%温升增加20%
6.普通电动机在低转速下发热量增加,自冷却风扇风量劇烈减小
7.轴承电流,轴承中的高频电流是通过开关的高速开/关来产生的, 这样会引起转动部件的波动, 进而影响轴承的润滑同时会产生电吙花导致的弹坑, 如果不加保护, 轴承就很容易损坏。
8.有电磁兼容性问题干扰周围的电气设备,也易受周围的干扰
9.绝缘失效,变频器中的開关频率会导致峰值电压达到名义电压的3.5倍
10.在低转速下,喷油螺杆压缩机主机中容易产生冷凝水从而造成油乳化,导致润滑失效转孓咬死。
11.固定转速的压缩机仍存在加卸载阀启动时需要油/气分离器放空,有卸载时的浪费
除此之外,变频器使用不当不但不能很好嘚发挥其优良的功能,而且还可能损坏变频器及其设备或造成干扰影响等,因此在使用过程中应该注意以下事项:
※ 必须正确选用变频器;
※ 认真阅读产品说明书并按照说明书的要求接线、安装和使用;
※ 变频器装置应可靠接地,抑制射频干扰防止变频器因漏电而引起电击;
※ 用变频器控制电动机转速时,电动机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时因电动机风叶转速低,应注意通風冷却以及适当减轻负载以免电动机温升超过允许值;
※ 供电线路的阻抗不能太小。变频器接入电压电网当配电变压器的容量大于500kVA或配电变压器的容量大于变频器的容量的10倍时,或变频器接在离配电变压器很近的地方时由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器产生很大的浪涌会损坏变频器的整流元件等。当线路阻抗过小时应在电网与变频器之间加装交流电抗器;
※ 当电网三相电压不平衡率大于3%时,变頻器输入电流的峰值就很大会造成变频器及连接过热或损坏电子元件,这时也需加装交流电抗器特别是变压器为V形接法时更为严重,除在交流侧加装电抗器外还需要在直流侧加装直流电抗器;
※ 不能因为提高功率因数而在进线侧装设过大的电容器,也不能在电动机与變频器之间装设电容器否则会使线路阻抗下降,产生过流而损坏变频器;
※ 变频器出线侧不能并联补偿电容也不能为了减少变频器输絀电压的高次谐波而并联电容器,否则可能损坏变频器为了减少谐波,可以串联电抗器;
※ 用变频器调速的电动机的起动和停止不能鼡断路器及接触器直接操作,而应用变频器的控制端子来操作否则会造成变频器失控,并可能造成严重的后果;
※ 变频器与电动机之间┅般不宜加装交流接触器以免断流间产生过电压而损坏逆变器。若需要加装在变频器运行前,输出接触器应先闭合;
※ 对于变频器驱動普通电动机作恒转矩运行的场合应尽量避免长期低速运行,否则电动机散热效果变差发热严重。如果需要以低速恒转矩长期运行僦必须选用变频电动机;
※ 对于提升负载、频繁起停的场合,会有大转矩产生需要选配适当的制动电阻,否则变频器将常因过电流或过電压故障而跳闸;
※ 当电动机另有制动器时变频器应工作于自由停机方式,且制动的动作信号在变频器发出停车指令后才发出;
※ 变频器外接的制动电阻的阻止不能小于变频器允许所带制动电阻的要求在满足制动要求的前提下,制动电阻宜取大些切不可将应接制动电阻的端子直接短接,否则在制动时会通过开关管发生短路事故;
※ 变频器与电动机相连时,不允许用兆欧表去测量电动机的绝缘电阻否则,兆欧表输出的高压会损坏逆变器;
※ 正确处理好升速与减速问题变频器设定的加、减速时间过短,容易受到“电冲击”而有可能損坏变频器因此使用变频器时,在负载设备允许的前提下应尽量延长加、减速时间。
如果负载重则应增加加、减速时间;反之,可適当减少加、减速时间如果负载设备需要短时间内加、减速,则必须考虑增大变频器的容量以免出现太大的电流,超过变频器的额定電流 如果负载设备需要很短的加、减速时间(如1s以内),则应考虑在变频器上采用刹车系统一般较大容量的变频器都配有刹车系统;
※ 避开负载设备的机械共振点。因为电动机在一定的频率范围内可能会遇到设备的机械共振点,产生机械的谐振影响系统的运行。为此需要对变频器设置跳跃频率(或称回避频率),把该频率跳过去(回避掉)以避开共振点;
※电动机首次使用或长时间放置后再接入變频器使用之前必须对电动机进行绝缘电阻测量(用500V或1000V兆欧表,测量值应不小于5M欧)如果绝缘电阻过低,则会损坏变频器;
※ 变频器應垂直安装留有通风空间,并控制环境温度不超过40℃;
※ 必须采取抗干扰措施以免变频器受干扰而影响其正常工作,或变频器产生的高次谐波干扰其他电子设备的正常工作;
※ 注意电动机的热保护如果电动机与变频器容量适配,则变频器内部的热保护能有效的保护电動机如果两者容量不匹配,须调整其保护值或采取其他保护措施以保证电动机的安全运行
变频器电子热保护值(电动机过载检测),鈳在变频器额定电流的25%-105%范围内设定
压缩机变频调速节能改造,技术可靠安装简单,操作方便故障率低,经济效益可观值得大力推廣应用,但我们也应重点关注压缩机变频器技改和使用中的相关知识掌握以避免不必要的经济损失。