漏电2p断路器型号的L(火线)、N(零线)接反影响使用吗
一漏电2p断路器型号,进线处标的是:左L右N,出线处标的是:左L右N。 现在接线方法是:进线处的左边接零线祐边接火线,出线处也是左零右火进线出线完全相反。
如果说正常供电,那按你的说法接反也可以完全正常的供电的,并不会一送电就跳闸因为这是单相回路;但是要标明“L或者N”线的目的是:这只漏电2p断路器型号内部,零线有可能是直通而即使跳闸也不会切断的也就是“单极空气开关”,跳闸只是切断了电流回路而保护线路、设备并没有“双线切断”,所以一旦接反而且当线路发生跳闸情况时,电流回路是被切断了泹是却是切断的零线,火线仍然带电这将给检查和检修带来危险性。所以接线不应该接反的道理也就在此当然如果是跳闸时是双线切斷的空气开关,这样标示“L和N线”也是为了规范,也是应该这样做的全部
1、拉开所有低压负荷并检查低壓母线绝缘情况。
2、检查计量用的电流互感器、电度表部分
是刚合上的2p断路器型号跳吗?如果是那就要看2p断路器型号的保护项目有哪些了,一般有短路(或者达到过流保护值),过压漏电什么的,如果有其它保护项目也有可能是其它原因引起的,这就要具体情况具体分析了。