往常双速低速作业以满足排风风量当火灾发生时,在联动控制柜的作用下自动高速工作以满足排烟需求
一起,发生火灾防烟分区的排烟管道排烟防火阀及补风管道的排烟防火阀不动作进行排烟和补风其他防烟分区的全自动排烟防火阀在联动控制柜的作用下,当烟气温度到达280℃时全自动排烟防火阀將自动关闭,排烟风机联锁接线和补风机自动停转280度防火阀接信号输入模块,往常常开火灾时当温度到达280度时关闭,宣告报警信号報警体系应联动关闭。280度防火阀坐落排烟管道穿越防火墙、防火分区处作用是当管道中进火时堵截火焰和热气的传达路线。
接控制模块(输入输出模块)与电动保温阀等联锁,火灾时报警系统提前关闭平时排风联动打开排烟口,联动启动排烟风机联锁接线(先打开电動保温阀后启动风机)并反馈工作状态。
排烟防火阀和的烟气温度不同步排烟防火阀关闭的时候联锁关闭,到280度防火阀必须关闭通過输入模块将信号反给控制器,控制排烟风机联锁接线停止防止火势通过排烟管道蔓延到其他防火分区。
但在之前的一段时间消防排烟風机联锁接线已经处在280℃高温运行至于30min不是说排烟防火阀与排烟风机联锁接线不联动,而是对该风机的质量提出的要求.防止因质量不合格在未达到动作温度(例如只是临界280°)就自行关闭,影响了正常排烟。
生产检测程序严谨手段齐全,產品性能稳定质量可靠。
地址:山东省德州市开发区
看到的相关分析和结论请参考: 如果当时设置了送风机房,该机房应采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开此时送(补)风机与着火区昰隔开的,此时送(补)风机房入口处设置70℃防火阀即可由于补风管内送入低温的新风,防火阀不会很快熔断不影响排烟使用,只有茬排烟风机联锁接线前的280℃防火阀熔断后补风系统才能联锁停机。 如果当时未设置送(补)风机房此时送(补)风机与着火区是連通的,送(补)风机本身受到烟火威胁送风温度极易达到70℃,此时关闭防火阀及送风机而此时排烟温度尚未达到280℃,这样会造成还茬排烟时却已经没有补风了因此此时送风机出口处应设置280℃防火阀。为了避免造成排烟风机联锁接线关闭而补风风机继续运行的情况出現应对补风机与排烟风机联锁接线联锁控制,即排烟风机联锁接线后的280℃防火阀关闭后补风机后的280℃防火阀跟着一起关闭,排烟风机聯锁接线与补风机一起联锁关闭停止运行