c50的3p家用空开c50,如果abc三相加起来电流超过50a,家用空开c50会跳闸吗,为什么

  C50的家用空开c50可以保护10平方的銅电线或选用的电线是10平方铜线

  C50的家用空开c50最大容量是50安培。C表示脱扣电流即起跳电流,例如C50表示起跳电流为50安查下面电缆载鋶量表,可以选用10平方的铜线

  空气开关,又称自动开关低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下洎动切断电路。

你对这个回答的评价是

额定电流50A的断路器(家用空开c50)与电线电缆配用时,后者允许最大载流量应该大于开关额定电流导线的最大载流量除与截面和类型有关外,还与敷设方式和环境温度等有关

对于一般的单芯铜导线,明敷可与6mm2的相配;穿管或埋地暗敷,与10mm2相配

多芯铜电缆,明敷或暗敷可与10mm2的相配。

交联铜芯电缆电缆截面可缩小一档。

你对这个回答的评价是

电流超过50A就会跳,铜线可以8平的样子铝线12平

你对这个回答的评价是?

10平方铜线或16平方铝线

你对这个回答的评价是