弪养护同条件累计温度度值为多少

内容提示:同条件养护试件法养護温度记录表(标准自动)

文档格式:XLS| 浏览次数:603| 上传日期: 12:03:11| 文档星级:?????

《混凝土结构工程施工质量验收規范》GB规定

D.0.2  同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验

等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。

说明:D.0.2  本条规定在达到等效养护龄期时方可对同条件养护试件进行强度试验,并给出了结构实体检验用同条件養护试件龄期的确定原则:同条件养护试件达到等效养护龄期时其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等

    同条件养护混凝土试件与結构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度由于同条件养护的温度、湿度与标准养护条件存在差异,故等效养护龄期并不等到于28d具体龄期可由试验研究确定。

D.0.3  同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值宜根据当地的气溫和养护条件,按下列规定确定:

    1  等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;

同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整。

试验研究表明通常条件下,当逐日累计养护温度达到600°C?d時由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响,同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应关系當气温为0°C及以下时,不考虑混凝土强度的增长与此对应的养护时间不计入等效养护龄期。当养护龄期小于14d时混凝土强度尚处于增长期;当养护龄期超过60d时,混凝土强度增长缓慢故等到效养护龄期的范围宜取为14d~60d

结构实体混凝土强度通常低于标准养护条件下的混凝土强喥,这主要是由于同条件养护试件养护条件与标准养护条件的差异包括温度、湿度等条件的差异。同条件养护试件检验时可将同组试件的强度代表值乘以折算系数1.10衙,按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107评定折算系数1.10主要是考虑到实际混凝土结构及同条件养護试件可能失水等不利于强度增长的因素,经试验研究及工程调查而确定的各地区也可根据当地的试验统计结果对折算系数作适当的调整,但需增大折算系数时应持谨慎态度

D.0.4  冬期施工、人式加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养護条件由监理(建设)、施工等各方根据本附录第D.0.2条的规定共同确定。

说明:D.0.4  在冬期施工条件下或出于缩短养护期的需要,可对结构構件采取人工加热养护此时,同条件养护试件的留置方式和取样数量仍应按本附录第D.0.1条的规定确定其等效养护龄期可根据结构构件的實际养护条件和当地实践经验(包括试验研究结果),由监理(建设)、施工等各方根据第D.0.2条的规定共同确定



第二天! 因为需要淋水养护的,刚捣唍当然就不用了.,

你对这个回答的评价是

砼浇筑完毕就应认定为开始养护

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

8清楚。我不是搞建筑行业的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

 

随机推荐