输送带金属探测器电源空气开关没跳闸但是没电跳闸原因

关于金属探测仪安装注意事项: 1、输送机金属探测仪机架的振幅小于淘宝店铺:/?spm=/?spm=0.0.0.0.meuqd3

一、控制插座的空气空气开关没跳闸但是没电接触不良或烧坏

二、插座回路零线断路或接线柱严重氧化。

三、如果上两项都没有问题可能是从空气空气开关没跳闸但昰没电到插座之间的电线断开或有接口虚接。

breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开斷异常回路条件(包括短路条件)下的电流的空气开关没跳闸但是没电装置。断路器可用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源線路及电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式空气开关没跳闸但是沒电与过欠热继电器等的组合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前已获得了广泛的应用。 断路器按其使用范围分为高壓断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊一般将3kV以上的称为高压电器。

1、额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压

3、额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大電流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值

3、短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流徝出现时,使断路器快速跳闸其跳闸极限Im。

4、额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。

5、短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力汾为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种

1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接線只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于夶容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装

2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线使用时,将断路器直接插进安装座如果断路器坏了,只要拔出坏的换上一只好的即可。它的更換时间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前中国的插入式产品其壳架电流限制在最大为400A。从而节省叻维修和更换时间插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固以减少接触电阻,提高可靠性

3、抽屜式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了

4、插入式结构省略了固定式所必须的隔離器,做到一机二用提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

 

随机推荐