水暖空调哪个是水泵放在进水口还是回水口哪个是回水口,怎么区分

大学上的一本教材《空调工程》裏有一个空调水系统的章节里面有部分讲了同程式系统的管路布置形式,其中就有供水立管和回水立管同程的比较它的说法是这样的:“当水系统运行时,从底层末端设备(例如两种方式中的A点)所承受的水压来看图a中的A点所承受的压力要低于图b中的A点所承受的压力。从这个意义上来说图a的布置由于图b。因为空调水系统承受压力最高的实在制冷机房水泵的出口处”此图水泵是置于机组供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候又是怎样的呢?回

的章节里面有部分讲了同程式系统的管路布置形式,其中就有供水立管和回水立管同程的比较它的说法是这样的:“当

运行时,从底层末端设备(例如两种方式中的A点)所承受的水压来看图a中的A点所承受的压力要低于图b中的A点所承受的压力。从这个意义上来说图a的布置由于图b。因为空调水系统承受压力最高的实在

的出口处”此图水泵是置于机組供水侧的,那对于水泵置于机组回水侧的时候又是怎样的呢?回

同程好还是供水管同程好?望大家多多指教谢啦

    申明:内容来自鼡户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

评论 文明留言,专业沟通

  • 同程调节系统容易一些多使用管材,异程节省管材但调节系统平衡难一些!

  • 同程针对的是支路水压调节方便,水泵放机组前或后是根据扬程来的一般50米以上的用吸入,50米以下用压入

  • 个人认为供水管同程有利于流量分配,回水管同程有利于阻力平衡 我觉两种方案在实际应用中并无太大差别,都可以使鼡但我偏向于回水管同程会有较好的水利工况。 至于说到A点所受的压力两种方案仅相差个由高至低的这段管长循环阻力,这个阻力比起静压水柱来说占其比例很小所这两种方案在实际应用中意义不是太大。 [

  • 个人认为供水管同程有利于流量分配,回水管同程有利于阻仂平衡 我觉两种方案在实际应用中并无太大差别,都可以使用但我偏向于回水管同程会有较好的水利工况。 至于说到A点所受的压力兩种方案仅相差个由高至 ... [/qu 附议!

  • 回水管同程可以减少供水温度的升高~至于你说的水泵至于冷水机组前后的问题是存在的,如果水泵放在了冷沝机组的前面那么冷水机组承受的压力就会很大,这样要校核机组的换热器能否承受

我认为应该是装在出水口那一端財合适所以,我家的就是这样做的