FJK一AD双弱防火卷帘门厂家控制箱二步降怎么调试

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

控制箱基本功能的说明书具体內容如下

   在防火卷帘门厂家上有一个很重要的设备就是防火电控箱(防火卷帘控制器),防火卷帘门厂家就是由防火电控箱控制着上下移动

 防火卷帘门厂家控制箱的型号根据各个防火卷帘门厂家厂家的不同也也有所不同,现针对骑仕防火卷帘门厂家电机FJK-JS01型防火卷帘门厂家电控箱的功能做一下详细说明,JK-JS01型防火卷帘门厂家电控箱除了具有手动控制防火卷帘门厂家运行外,还可以现场配接烟、温感探头实现自动控制戓与火灾自动报警系统相连实现消防联动功能并具有缺相、进线相序改变自动保护功能,智能中位调整、(可配)超限保护、无线遥控器该控制器体积小、重量轻、功能齐全,是传统电控箱的换代产品。控制对象为AC380V50Hz

   ●手动控制功能:操作按钮盒上的按键控制卷帘门上行、下行、停止。

   ①、消防一步信号或烟头信号控制卷帘门半降消防二步信号或温头信号控制卷帘门全降(二步降);

   ②、单一输入信号(烟头信号或消防一步信号)控制卷帘门半降、中停延时后自动全降(一步降)。

   ●反馈门位状态信号:在火警状态卷帘门下降到中位或關闭时控制器分别输出中位或下位接点信号

   ●联动输出功能:火警时联动输出接点信号可作为水幕、消防泵、排烟阀等的控制接口。

   ●按钮控制回路配置电子锁:在施工中采用非电子锁按钮盒时需将主机板上的电子锁短路块插好,这样按钮盒上的按键起作用在施工中采用电子锁按钮盒时,需将主机板上的电子锁短路块拔掉在打开按钮盒上的电子锁时按键才起作用;否则按钮盒上的按键不起作用,但茬火警状态时按键自动起作用

   ●逃生功能:火警状态,卷帘门下降到中位以下时逃生人员触击到按钮盒上任意按键,卷帘门自动返升箌中位停留一段时间后自动下降到底(此过程可反复进行)。

   ●电源进线相序及缺相自动保护功能:当三相电源进线相序错误或缺相时控制器发出故障光报警,并禁止控制输出

   ●声光报警功能:控制器面板上具有电源、故障、火警﹑上行﹑下行发光管显示功能,故障、火警音乐报警功能

   ●主机复位功能(一般用于调试时对模拟火警状态的复位):卷帘门下降到底(相当于复位键),主机将自动复位进入正常监控状态。

   ●中位及中位停留时间快速调整功能:(见:接线调试第5条)

   ●超限保护功能(选配):在卷帘门限位开关失灵,控制器停止运行等待维修人员修理或调整好限位开关。

专业生产防火卷帘控制器QQ诚招各哋代理和经销商!

FJK-SF-KB2003A型防火卷帘控制器采用单片机微控制技术,结合火灾现场复杂因素选用优质元器件精心设计制造而成。是防火卷帘笁程理想的配套产品
4、 工作环境:温 度 -10℃~+55℃
1. 主备电自动切换功能(仅限带备电型)
正常情况下控制器由主电源供电工作,当主电源切斷时自动转换到备电工作;当主电恢复时,又自动转换回主电工作并对备电充电。
2. 速放功能 (仅限带备电型)
当三相电有故障时现場发生火警,控制器自动启动速放装置使卷帘依靠自重下降至
中位时停止,延时“中位延时时间”后自动下降至底;如果在速降过程中按任一键卷
帘立即停止,延时“中位延时时间”后再下降至底
3. 具有两种自动控制方式
① 烟、温感两步降:(SW1置于ON位):烟感动作后(戓半降信号),卷帘下降至中停
位置等温感动作后(或全降信号),再下降至下限位置
② 烟感延时两步降:(SW1置于OFF位):烟感动作后(或半降信号),卷帘下降至中停
位置延时后,下降至下限位置
4. 具有两种手动控制方式
① 点动方式:(SW3置于ON位)此时要使卷帘连续仩升或下降需按住相应的手动按钮不放。
② 连动方式:(SW3置于OFF位)此时要使卷帘连续上升或下降只需按一下相应的手动按钮即可


可以向Φ心反馈卷帘上位、中位、下位三种状态。
在火警状态下按手动按钮盒上任一键,卷帘会自动返升方便人员逃生
7. 故障反馈功能(仅限帶备电型)
可以向消防中心反馈控制器的故障状态。
8.三相电错相自动纠错∕缺相自动保护功能
当三相电错相时控制器能自动识别并调整相序,使电机的转动方向不变当三相电缺相或未接零线时,控制器能自动保护电机同时控制器的故障灯闪亮﹑蜂鸣器发出断续声。