电机变频器怎么调速所控制电机的负载为水泵,试选择合适的参数并设置

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

1. 联系我们,提供产品型号及故障情況等基本信息

2. 我们将对产品做出故障分析及初步报价

3. 请您将所需维修的产品发至本司(或直接送至本公司)

4. 进行产品故障检测5. 给您提供产品检測报告以及终维修费用报价

6. 报价经您认可后,我们再对产品进行维修(若对报价不认可,可以与我司进行协商,协商不成,将产品原样送还贵司)

7. 我司將会迟一周内给您维修结果报告(a,维修成功:款到发货b,维修失败:原样递回贵司).

8. 维修成功,进入质保阶段.

电机变频器怎么调速原理结构复杂导致電机变频器怎么调速在运行中发生故障难免需要进行维修,对于电机变频器怎么调速维护方面的问题应以电机变频器怎么调速自诊断及保护功能动作时显示的信息为线索进行分析,同时采用适当的检测手段找到故障点并修复那么导致电机变频器怎么调速维修有哪些原因呢?广仙锯对电机变频器怎么调速维修原因进行了总结一共有以下八大原因:

 重点检查主回路通道中所有开关、断路器、接触器及电力電子器件是否完好,导线接头有无接触不良或松脱       (2)控制回路接线错误,电机变频器怎么调速未正常起动以说明书为依据认真核对控制囙路接线,找出错误处并加以纠正       2  电动机不能升速主要原因为:(1)交流电源或电机变频器怎么调速输出缺相  电源缺相使电机变频器怎么调速输出电压降低,电机变频器怎么调速输出缺相造成三相电压不对称而产生负序转矩都使电动机电磁转矩变小,不能驱动负载加速应檢查熔丝有无烧断,导线接头有无松脱断路       (2)频率或电流设定值偏小  频率设定在低值点上使频率受到限制无法升高而不能加速。电流值设萣偏小则产生*转矩的能力被限制,使电动机剩余转矩过小而不能加速因此,应检查频率和电流设定值是否适当若电流设定值已达电機变频器怎么调速的*值,这说明电机变频器怎么调速容量偏小应换较大容量电机变频器怎么调速。       (3)调速电位器接触不良或相关元件损坏頻率给定值不能升高

       这种故障一般是受外界条件变化的影响,无规律且多为短暂性主要影响源为: (1)电源电压不稳定。 (2)负载有较大波动(3)外界噪声干扰使设定频率起变化,可通过检测找到故障点和采取相应的解决措施

 电压超限而过高或过低,应按说明书规定的范围进行調整无论电源缺相或电机变频器怎么调速输出缺相,都导致电动机转矩减小而过流       (2)负载过重或负载侧短路  重点检查机组无异声,振动囷卡滞现象是否因工艺条件或操作方法改变而造成超载。负载侧短路或接地.可用兆欧表进行检测逆变器同一桥臂的两只晶体管同时導通也形成短路。       (3)电机变频器怎么调速设定值不适当  一是电压频率特性曲线中电压提升大于频率提升造成低频高压而过流。二是加速时間设定过短需要加速转矩过大而造成过流。三是减速时间设定过短机组迅速再生发电回馈给中间回路,造成中间回路电压过高和制动囙路过流       (4)振荡过流  一般只在某转速(频率)下运行时发生。主要原因有两个:一是电气频率与机械频率发生共振二是纯电气回路所引起,洳功率开关管的死区控制时间中间直流回路电容电压的波动,电动机滞后电流的影响及外界干扰源的干扰等找出发生振荡的频率范围後,可利用跳跃频率功能回避该共振频率       (5)电流互感器损坏  其现象表现为,电机变频器怎么调速主回路送电当电机变频器怎么调速未启動时,有电流显示且电流在变化.这样可判断互感器已损坏       (6)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流  电路板损坏可能是:①由于环境太差导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀②电路板的零电位与机壳连在┅起,由于柜体与地角焊接时强大的电弧,会影响电路板的性能③由于接地不良,电路板的零伏受干扰也会造成电路板损坏。 

当MM4系列电机变频器怎么调速出现F0001故障时该如何解决?

电机变频器怎么调速过电流电机变频器怎么调速输出电流超过大允许电流,常见故障可分為以下三类电机故障、负载问题以及电机变频器怎么调速故障。

l  电机电缆长度超过了大允许的电缆长度

l  电机电缆接线存在接触不良的情況

l  负载电机遇到冲击或机械结构出现“卡住”现象,引起电机电流突然增加

l  电机变频器怎么调速输出频率超过电机额定频率电机处于弱磁状态,负载波动引起过电流

l  电机变频器怎么调速斜坡上升下降时间与负载特性不匹配如加、减速时间太短

l  电动机功率与电机变频器怎么调速的功率不相匹配,小电机变频器怎么调速拖动大电机(小马拉大车的情况)

l  电机变频器怎么调速运行过程当中使用接触器投入或切除电机

l  PID控制,反馈信号受到干扰波动较大PI参数不合适

l  矢量控制时电机参数或速度环参数不准确

l  势能负载(例如起重机)启动时过电流,電机抱闸控制不合理或启动力矩不够

  1. 电机变频器怎么调速问题欧姆龙电机变频器怎么调速维修中心

处理MM4系列电机变频器怎么调速F0001故障,應首先明确电机变频器怎么调速在何种工况下发生F0001故障再按照故障的可能性逐条原因排查。常见工况:

对于第1种情况由电机变频器怎麼调速问题引起的可能性较大,可尝试拆除控制接线、电机接线只保留电机变频器怎么调速供电电源和地线,尝试能否复位故障如果鈈能复位,电机变频器怎么调速可能损坏请联系维修部门。如果故障能复位检查电机变频器怎么调速外部接线是否存在问题。

对于第2種情况由电机问题引起的可能性较大,可尝试拆除控制接线、电机接线只保留电机变频器怎么调速供电电源和地线,尝试使用BOP面板空載启动电机变频器怎么调速(电机变频器怎么调速控制方式需要设置为V/F方式)如果电机变频器怎么调速不出现F0001故障,请着重检查电机和電机电缆绝缘情况、电机电缆是否超长、以及电机电缆是否存在接触不良的情况或更换电机进行测试。如果电机变频器怎么调速仍然出現F0001故障电机变频器怎么调速可能损坏,请联系维修部门

对于第3种情况,由负载问题引起的可能性较大请按照“常见故障原因”中负載问题逐条分析。

注意:该故障无法屏蔽

可能的故障原因及处理措施

电机变频器怎么调速上电未启动就报F0001故障,并且无法复位拆除控淛接线、电机接线,只保留电机变频器怎么调速供电电源和地线仍然不能复位故障

电机变频器怎么调速上电正常,一起动电机不转马上報F0001故障故障可以复位,复位后再启动仍然出现F0001拆除电机电缆空载起动电机变频器怎么调速,不再出现F0001

原因:可能由于电机或电机电缆絕缘不良导致

MM430带风机负载启动前风机叶片无规则旋转,启动马上报F0001故障

原因:启动正在旋转的电机

措施:激活直流制动或者采用机械方式,锁定电机轴

MM430带风机负载启动前风机被风吹着一直在旋转,启动马上报F0001故障

原因:启动正在旋转的电机

风机负载电网闪动时, 电機变频器怎么调速激活了自动再启动功能自动复位欠压故障后再启动,偶尔出现F0001故障

原因:风机为大惯量负载电机变频器怎么调速F0001故障后停机,但风机由于惯性仍然在旋转再启动时电机变频器怎么调速启动正在旋转的电机导致过流

措施:激活捕捉再启动功能

起重机主鉤,平地起动报F0001故障

原因:电机速度环比例积分参数可能不合适

起重机主钩悬停起动报F0001故障

原因:电机抱闸控制不合理,或启动力矩不夠

措施:优化抱闸控制逻辑提高低频扭矩

起重机大车行走机构,启动F0001

原因:通常大车行走机构为一带多形式单台电机有问题, 容易导致电机变频器怎么调速过流

措施:检查外围机械 检查电机匝间绝缘

430电机变频器怎么调速用于恒压供水,水泵切换时出现F0001故障

原因:电机變频器怎么调速运行过程当中使用接触器投入或切除电机

措施:必须封锁电机变频器怎么调速脉冲输出才能进行接触器的投切

440驱动挤出機,运行过程出现F0001

原因:是否投料太多出现卡住现象

措施:考虑特殊机械的选型余量

原因:电机变频器怎么调速超频运行 ,风机泵类负載导致电机轴功率按照3次方关系加大

措施:限制频率上限避免电机变频器怎么调速超速运行

440驱动 离心机,离心机全速运行后增加物料,电机变频器怎么调速F0001

原因:突然增加负载导致电机变频器怎么调速过流

措施:需要缓慢增加负载

430恒压供水系统,偶尔F0001

原因:模拟量反饋信号受干扰波动较大或PI参数设置不合适

措施:排出干扰增加模拟量滤波时间调整PI参数

440电机变频器怎么调速输出电缆超长,偶尔F0001

原因:長电缆导致分布电容加大导致电机变频器怎么调速峰值电流加大

措施:加装输出电抗器、缩短电缆长度

440驱动带抱闸的电机,抱闸由PLC控制停车时F0001

原因:电机减速过程突加负载引起过流

措施:使用电机变频器怎么调速抱闸控制逻辑或停机后延时关闭抱闸

原因:小车震动导致電机电缆接触不良引起过电流

西门子凭借全新软硬件扩大了Simatic RTU3000C系列远程控制单元的用途:全新Simatic RTU3031C(远程终端单元/RTU)集成GPS功能,可将设定值与实際位置进行比较这使其不仅适用于静态应用,如监测给排水行业中的分布式测量点而且适用于需要定位功能的移动应用。譬如这包括对浮动导航标志的位置监控或集装箱跟踪等。此外西门子推出让用户可将多达八个额外的传感器连接到远程控制单元的扩展板。支持該产品系列的新固件也为用户带来诸多新功能如连接到冗余控制中心和支持对过程值进行统计评估的新功能块等。

坚固耐用的紧凑型Simatic RTU3000C远程控制单元是能源自给自足型低功耗单元可在无外部供电的情况下正常工作。它们可采用冗余供电方式如使用多达六个电池模块或太陽能电池板充电电池。它们还可以在恶劣的环境条件下使用如-40°C至+ 70°C的温度下或在洪水中使用(IP68防护等级)。通过推出Simatic RTU3031C西门子壮大了產品阵容,新款RTU可连接GPS天线并通过GPS信号提供定位和时间同步功能因此,用户可以监控诸如填充液位、液位和流量以及远程甚至移动测量点的压力和温度等过程数据。RTU3031C具有集成的UMTS调制解调器收集的数据会通过UMTS调制解调器以一种时间导向或事件导向的方式发送到控制中心。与RTU3000C系列中的所有远程控制单元一样RTU3031C不仅支持通过远程控制协议(IEC Basic)连接到控制中心,还可用作数据记录器此外,测得的所有过程值均可存储于内部存储器或SD卡如有需要,可通过基于Web的管理系统远程读取或通过安全文件传输方式或电子邮件发送给指定合作伙伴。集荿的输入和输出端口支持直接连接传感器它是该产品系列中一一款提供被称为高速固态继电器端口的四个额外数字输出端口(DQ),以及標准的四个模拟输入端口(AI)、数字输入端口(DI)和四个DQ的产品

面向RTU3000C系列的全新扩展板支持通过Modbus RTU连接八个额外的传感器。它可以与该产品系列的所有型号配合使用如支持Sitrans FM MAG8000,用于流量测量这可使希望利用来自传感器的额外信息(如诊断信息)的不同行业的用户从中受益。

全新V3固件实现大量改进如连接到支持冗余IEC 60870主站的控制中心、基于web的管理和用户管理的扩展、通过DNP3的WAN连接,以及没有Open的IEC 60870支持通过已由提供商加密的连接(专用APN) 操作RTU3030C或RTU3031C等等。此外用户可以使用支持统计功能的新功能块、用于精确控制周期信号的脉冲序列输出以及模块操作状态管理(如安全关闭、重启等)。这还可以更快速地建立连接确保实现加密连接。

  本文以国产多电平型高压电機变频器怎么调速在大唐宁德电厂凝结水泵的应用为例分别对凝结水泵应用高压电机变频器怎么调速前后的运行工况、基本原理及注意倳项进行阐述,并通过电耗对比试验对凝结水泵变频调节和传统调节阀门调节的节能效果进行比对,进而说明超超临界机组采用高压電机变频器怎么调速对凝结水泵进行调速节能改造的应用方法,具有投资省、见效快等特点

  超超临界燃煤发电机组具有煤耗低、技術含量高、环保性能好、节约资源的特点,必将是今后我国火电机组的发展方向大唐宁德电厂二期工程为2×660MW超超临界发电机组,分别于2008姩12月和2009年6月投入商业运行自投产以来,机组各项运行指标良好2台机组各配置2台100%容量的多级离心式凝结水泵,凝结水系统原设计运行方式为两台100%容量定速凝结泵互为备用即由定速电动机驱动,一台运行一台备用。凝结水流量靠除氧器上水调节门调节并配备旁路以保證凝结泵在各种工况下安全运行。正常运行方式下凝结水泵一台运行一台投备用,当运行凝结泵出现故障时另外一台自动投入运行。茬负荷变动时通过除氧器上水调节门开度来控制除氧器水位,这就造成较大的节流损失在启停机及低负荷时,为了维持凝结泵最小流量还要打开旁路门造成能量白白流失。另外即便机组处于满负荷运行状态,由于设计留有较大的裕量除氧器上水调节门也不能处于铨开位置。采用凝结泵定速运行系统存在以下问题:

(1)阀门调调节节流损失大、出口压力高、管损严重、系统效率低,造成能源的浪費
(2)当流量降低,位开度减小时调节阀前后压差增加工作安全特性变坏,压力损失严重造成能耗增加。
(3)长期10~40%低阀门开度加速阀体自身磨损,导致阀门控制特性变差并造成凝结水附近管道震动较大,对安全生产有极大影响
(4)管网压力过高威胁系统设備密封性能,严重时导致阀门泄漏不能关严,凝结泵出口精处理器泄露等情况发生
(5)设备使用寿命短、日常维护量大,维修成本高造成各种资源的极大浪费。

  如果采用高压电机变频器怎么调速对凝结泵电机进行变频控制实现除氧器水流量的变负荷调节。除氧器上水调节门可以始终处于全开的状态而且旁路门始终处于关闭状态,从而避免上述的各种功率损失除此之外,电机变频器怎么调速鈳以使电动机实现软启动避免电动机直接启动引起的电网冲击和机械冲击,大大延长电机的寿命、减小管路振动、提高系统的可靠性這样,不仅解决了控制阀调节线性度差、纯滞延大等难以控制的缺点而且提高了系统运行的可靠性;更重要的是减小了因调节阀门孔口變化造成的压流损失,减轻了控制阀的磨损降低了系统对管路密封性能的破坏,延长了设备使用寿命维护量减小,改善了系统的经济性节约能源,为降低厂用电率提供了良好的途径

  国家将能源利用效率列为重中之重,主要目标是到2010年单位GDP的能源消耗减少20%其Φ,每1万元GDP标准煤消耗量应减少到0.98吨;单位GDP的能耗每年必需减至4.4%;单位工业附加值的水资源消耗必需减少30%;主要污染物排放应减少10%为此,国家制定并实施了《节能中长期专项规划》确定了“十一五”期间能耗降低目标。国资委和原国家环保总局就节能减排指标还汾别与国内五大发电集团公司签订了责任状将能源消耗纳入企业综合评价和年度考核,按照“一票否决”制实施节能目标责任制和问責制。

  大唐宁德电厂作为大唐集团的代表性企业积极响应国家节能减排、建设资源节约型社会的重要政策,09年我们先后对两台机组凝结泵系统进行了变频改造一年多来机组运行实践表明,改造后凝结水系统各项安全经济性指标达到了预期的目标凝结泵变频改造工莋取得了成功。

  变频调速在水泵应用上和风机有所区别在很多场合,负载管路特性的改变是用户用水量减少(即用户人为关阀)造荿的水泵在调速过程中还往往要求压力恒定,这时水泵的工作点变化如下图1所示:

  在A、C两点尽管水泵速度不同,但由于在两种情況下水泵所承担的流量不同其出口压力和外管网压力仍然保持平衡。由于压力平衡的需要水泵并联运行时,调速水泵的速度不能低于N3否则将出现根本不对外出水的现象。非但不节能还出现水泵空转耗能的现象。

  如果在管网特性不变的系统中进行水泵调速并且對水压没有要求,这种情况下节能效益比恒压供水要显著得多

  变频调速是通过改变电源频率来调节电动机转速的。对于异步电动机洏言设f为定子电源频率,s为转差率p为磁极对数,n为转速按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:

  由上式可见電机的同步转速n0(n0=60f/p)正比于电机的运行频率f,由于转差率s一般情况下比较小(0~0.05)电机的实际转速n约等于电机的同步转速n0,所以改变电机的电源频率f就能改变电机的实际转速。

  变频调速就是通过改变输入到交流电机的电源变频从而达到调节交流电动机的输出转速的目的。即变频调速系统是从电网直接接收工频50 Hz的交流电经电机变频器怎么调速,将输入的工频交流电变换成为变频幅值都可调节的交流电直接输出到交流电动机实现交流电动机的变速运行。

2.3 高压电机变频器怎么调速特点

  电机变频器怎么调速是运动控制系统中的功率变换器目前,我国高压电机变频器怎么调速呈现三大趋势:

(1)功率单元串联多电平技术依然是市场主流;
(2)向大功率方向发展;
(3)随著高压变频技术的成熟将大幅拓展工艺控制对于变频调速的需求。

  高压变频不像低压变频那样具有成熟的一致性的主电路拓扑结构而是限于功率器件的电压耐量和高压使用条件的矛盾,国内各变频生产厂商采用不同的功率器件和不同的主电路结构,以适应各种拖動设备的要求因而在各项性能指标和适应范围上也各有差异。

  高压电机变频器怎么调速一般可分为两大类:
(1)交—交电机变频器怎么调速(无直流环节)
(2)交—直—交电机变频器怎么调速(有直流环节)

  其中交—直—交电机变频器怎么调速又可根据直流环节采用大电感以平抑电流脉动的电机变频器怎么调速称为电流源型电机变频器怎么调速直流环节采用大电容抑制电压波动的电机变频器怎麼调速则称为电压源型电机变频器怎么调速。图2所示为三种高压电机变频器怎么调速框图

  目前,市场上众多生产厂家推出了各种原悝和结构各异的高压电机变频器怎么调速选择一种适用于火电厂风机和水泵变频调速改造的产品是非常重要的。实践经验表明:单元串聯多平电压源型电机变频器怎么调速是火电厂风机和水泵变频调速改造的首选这种电机变频器怎么调速采用的拓扑结构由美国罗宾康公司率先开发研制,所以又称罗宾康结构国内厂商包括利德华福、东方日立以及微能科技等公司均采用这种主电路结构。其结构特点是:

(1)在输出逆变部分采用了具有独立电源的单相桥式SPWM逆变器的直接串联叠加不存在器件均压的问题;
(2)在输入整流部分采用了多相多偅叠加整流技术,可以降低开关损耗提高等效开关频率从而减小输出谐波、降低噪声和电动机的脉动转矩;
(3)在结构上采用了功率单え模块化技术,虽然使元件数目增加但由于IGBT驱动功率低可以使电机变频器怎么调速的效率高达96%以上。
(4)这些技术的采用使得这种电机變频器怎么调速驱动功率小、总体效率高、谐波污染最小堪称完美无谐波电机变频器怎么调速。单元串联多电平电压源型电机变频器怎麼调速的主要优点是:

①由于采用功率单元串联可采用技术成熟,价格低廉的低压IGBT组成逆变单元通过改变联单元的个数适应不同的输絀电压要求;
②完美的输入、输出波形,可以降低电机脉动转矩使其能适应任何场合及电动机使用,对电机电缆长度无特殊要求;
③由於多功率单元具有相同的结构及参数便于将功率单元做成模块化,实现冗余设计在个别单元故障时可以通过旁路功能使系统能够正常戓降额使用;
④电机变频器怎么调速可承受-35电源电压降低和5个周波的电源丧失,能够适应发电厂厂用电系统工作和备用之间电源切换、电動给水泵等大负荷启动时造成的电压波动
2.4 单元串联多电平型高压变频调速系统结构

  我公司本次改造采用利德华福HARSVERT-A系列高压电机变频器怎么调速,其调速系统采用多电平串联的结构控制方式系统结构如图3所示。系统主要有移相变压器、功率单元、旁路单元组成6kV系列囿5个功率单元,每5个功率单元串联构成一相每个功率单元结构上完全一致,可以互换串联方式采用星型接法,中性点浮空每个功率單元由电网电压经移相变压器的次级绕组供电,所有功率单元都通过光纤接收来自同一个中央控制器的指令以调节输出电压,功率单元輸出电压串联后得到可变频率的高压电供给电动机 

三、高压凝泵变频方案实施

  针对凝结水系统的特点,综合比较多种动力系统方案我们最终确定我厂凝结水系统变频改造采用一拖二手动旁路方案。即配备一台高压电机变频器怎么调速通过切换高压隔离开关把高压電机变频器怎么调速切换到要运行的凝结水泵上去。高压电机变频器怎么调速可以拖动A凝结泵电动机实现变频运行也可以通过切换拖动B凝结泵电动机实现变频运行。两侧凝结泵电动机均具备工频旁路功能可实现任意一台电动机的变频运行,另外一台处于工频备用当高壓电机变频器怎么调速故障时,系统可联锁另一台工频电机运行
  基本原理:它是由六个高压隔离开关QS1~QS6组成(见图4)。其中QS1和QS4,QS2和QS5有電气互锁;QS3和QS2,QS6和QS5安装机械互锁装置如果两路电源同时供电,A凝泵工作在变频状态B凝泵工作在工频状态时,QS3和QS4、QS5分闸QS1、QS2和QS6处于合闸状態;B凝泵工作在变频状态,A凝泵工作在工频状态时QS1和QS2、QS6分闸,QS3、QS4和QS5处于合闸状态;如果检修电机变频器怎么调速QS3和QS6可以处于合闸状态,其它隔离开关都分闸两台负载可以同时工频运行;当一路电源检修时,可以通过分合隔离开关使任一电机变频运行

  当A凝结泵变頻运行故障跳闸时,系统联锁起动B凝结泵QF2开关工频运行当B凝结泵变频运行故障跳闸时,系统联锁起动A凝结泵QF1开关工频运行

  凝结水泵变频改造要在保证除氧器水位调节品质不变,并可以在工作泵跳闸、低水压等特殊工况发生时保证机组正常运行前提下进行变频改造妀造利用现有的设备与系统,原来两个水位调节门全开以减小节流损失当高压电机变频器怎么调速跳闸后,备用凝结水泵以工频方式立即启动将凝结水打至出口母管,以保证在电机变频器怎么调速跳闸时除氧器水位的稳定两个调整门的开度由当前实际负荷计算得出,洏且在10秒钟时间内迅速关到指定位置最低程度减小系统扰动,维持除氧器水位在正常范围内保证机组运行。

3.2.2 实际改造实施情况

  电機变频器怎么调速的启停通过闭合、断开变频方式下的凝结水泵的6kV开关来自动完成也就是说,行人员在凝泵操作面板上按下凝泵操作面板的启动”和“停止”按钮即可完成6kV开关的闭合、断开及电机变频器怎么调速的启停控制由于是一台电机变频器怎么调速控制两台凝泵,所以同时只能有一台泵在变频方式下另一台泵在工频方式,在逻辑中设计了凝泵的变频运行方式和工频运行方式同时在原系统中分別增加了一套保护和一套联锁,即电机变频器怎么调速重故障凝结水泵跳闸保护同时备用泵联锁启动。

  正常运行时一台凝结水泵变頻运行另外一台凝结水泵工频备用,运行人员可根据实际情况控制除氧器水位调节门开度变频运行且投入自动,电机变频器怎么调速通过输出频率的改变来调整凝结水泵的转速从而通过控制凝结水泵到除氧器的上水量,保证除氧器水位稳定在运行人员的设定值范围内当水位发生波动时,通过DCS组态中以凝结水流量、省煤器出口流量、除氧器水位三个参数构成的串级回路输出转速指令至电机变频器怎麼调速,调整凝结水泵的上水量以稳定除氧器水位。

  当就地设备发生故障例如电机变频器怎么调速发“重故障报警”或者凝结水泵突然跳闸等故障发生时,当前凝结水泵的高压合闸开关断开并闭合另外一台工频备用凝结水泵高压合闸开关,备用泵工频启动电机變频器怎么调速自动切换到“手动”方式,两个调节门自动切换到“自动”方式当工频泵启动的瞬间,除氧器上水调整门开度仍然在较夶开度凝结水上水量会因此猛增,为防止除氧器水位超过规定值两个调节门必须在最短的时间内关到合适的位置,所以逻辑设计了一旦电机变频器怎么调速由于故障原因由自动切手动调门在10秒钟时间内强制关到当前负荷要求的开度,投入到“自动”方式运行这个开喥也是工频正常运行时调整门的理想开度值。当调整门关到负荷计算值位置并且稳定后从而完成整个凝结水变频故障的无扰切换。

  甴于电机变频器怎么调速本体在运行过程中有一定的热量散失为保证电机变频器怎么调速具有良好的运行环境,需要为电机变频器怎么調速配备独立的冷却系统根据现场的实际情况,综合冷却系统的投资和运营成本、设备维护量、无故障运行时间针对实际安装位置、發热总量、运营成本、施工费用等因素,此次变频改造采用了强制密闭式冷却方案

  为保障变频设备处于安全运行,避免环境温度和粉尘对设备的不利影响在电机变频器怎么调速功率柜侧独立增加密闭式强制冷却系统。该系统作为变频功率柜外的附属装置能够保证變频功率柜始终处于25~40℃运行环境,大幅度延长滤网更换周期少现场维护量。不需要为电机变频器怎么调速再独立建筑房屋变压器柜采用开放式冷却。强制冷却装置与电机变频器怎么调速功率柜一体化设计附着于功率柜顶部。制冷压缩机组安装于电机变频器怎么调速櫃附近

  强制密闭式冷却系统如下图所示:

四、采用变频调速应该注意的问题

  选择可靠性要求高。电厂的性质决定了用于电厂的高压电机变频器怎么调速需要有很高的可靠性保证电厂的安全生产。美国罗宾康高压电机变频器怎么调速和北京利德华福有限公司的高壓电机变频器怎么调速均采用整个功率单元串联而不是功率器件直接串联,避免了器件直接串联带来的均压问题采用功率单元旁路技術,当功率单元故障时电机变频器怎么调速仍可降额继续运行,大大提高了系统的可靠性在选择高压电机变频器怎么调速时,这一性能应询问电机变频器怎么调速厂家作为重点参考指标。

  电机变频器怎么调速输入谐波对电力系统的影响如果电机变频器怎么调速輸入电流谐波较大(比如采用电流源型电机变频器怎么调速,没有滤波措施时)对火电厂的电力系统会产生如下危害:供电系统的继电保护装置误动作,可能导致大面积停电测量仪器仪表误差增大,影响计量精度和控制性能影响其它电力电子装置,电子计算机系统及通信设备的正常工作使电机,变压器和电容器等用电设备损耗增大严重时会过热或烧损。完美无谐波高压电机变频器怎么调速输入电鋶谐波失真极小对电网基本不产生谐波污染。大中型火电厂自动化水平高,大多数采用自动化仪表和计算机控制系统对用电系统的諧波要求很高,美国罗宾康高压电机变频器怎么调速和北京利德华福有限公司的高压电机变频器怎么调速电压、电流波形较好不存在这方面的问题。

  电机变频器怎么调速输出波形对电机的影响由于火电厂应用变频调速很大部分是属于旧有设备的改造,原有的普通电機是设计成为电网直接运行的而电网电压波形基本为正弦波。如果电机变频器怎么调速输出波形质量不好的话会对电机产生影响。电機变频器怎么调速输出谐波会引起的电机附加发热和转矩脉动噪音增加,输出dv/dt和共模电压会影响电机的绝缘美国罗宾康高压电机变频器怎么调速和北京利德华福有限公司的高压电机变频器怎么调速输出波形质量均很高,不必设置输出滤波器就可以使用原有的普通异步電机。

  高压电机变频器怎么调速进线刀闸、旁路刀闸、出线刀闸集成柜的选择选择高压电机变频器怎么调速时,可根据辅机设备的偅要程度决定是否采用进线刀闸、旁路刀闸、出线刀闸集成柜而凝结水泵,正常运行时一台运行一台备用,因此在电机变频器怎么调速故障时不会造成造成机组降负荷运行不再采用进线刀闸、旁路刀闸、出线刀闸集成柜,以便降低造价节约投资。

  高压电机变频器怎么调速要有可靠的冷却装置高压电机变频器怎么调速在冷却风扇停运时,功率单元将超温而使电机变频器怎么调速停止运行因此高压电机变频器怎么调速应有两套独立的冷却装置,并且冷却装置的电源系统要有两套来自不同低压段的独立的电源供电

  高压电机變频器怎么调速应选择良好的运行环境。高压电机变频器怎么调速的运行应选择清洁、通风、干燥的运行环境高压电机变频器怎么调速變压器柜和功率柜的滤网应定期清扫。特别是运行环境较差时灰尘将阻塞滤网,造成冷却效果变差而功率单元超温报警甚至停运。

5.2工頻/变频状态在各种负荷下每小时节电见下表:

  根据上表中数据可以看出机组负荷越小,采用变频改造后凝结水泵电机节能效果越顯著。按平均每小时节电750kWh年运行6000小时计算,年节电750×万(kWh),按上网电价0.4元/kWh 计算,年效益0.4×450=180(万元)。

  凝结泵在变频改造投运后一年多时间里運行稳定此次,660MW超超临界机组凝结水系统高压变频改造新增变频设备安装布置在凝结水泵就近位置,节省了高压电缆和土建费用;冷卻系统均采用强制密闭冷却结构设计风路循环使用,粉尘小、环境稳定受外界环境因素影响小,大大减低维修维护人员的工作强度凝结水系统投入运行后各项测试性能指标良好:两个调整门截流噪音及震动明显减小,机组在330MW运行时凝结水泵电机电流由原来的170.5A 最低降低到75.9A左右,节电率可达55.5%全年平均节电率为50.9%。节能效果十分明显超超临界机组凝结水泵变频改造后,实现了跟踪负荷等参数变化通过调節电动机频率实现连续调节平滑稳定、调节范围大、节能降耗效果明显,经济性较高值得在全国范围内大规模的推广应用。