我家的二层砖混条形基础C25的钢筋混凝土条形基础商砼被偷改成了C20,房屋安全有问题吗

2、PDF文件下载后可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单保存网页到桌面,既可以正常下载了

3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器或鍺360浏览器、谷歌浏览器下载即可。

4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩下载后原文更清晰   

目 录0/syaMfbh??课程设计任务书1敎学楼首层平面图4工程地质条件表5课程设计指导书6教学楼首层平面大图190/syyaMfbh??0.512s sr a??/KNm1地基与基础课程设计任务书一、设计目的1、了解一般民用建筑荷载的传力途径,掌握荷载计算方法;2、掌握基础设计方法和计算步骤明确基础有关构造; 3、初步掌握基础施工图的表达方式、制圖规定及制图基本技能。二、设计资料工程名称中学教学楼其首层平面见附图。建筑地点标准冻深Z 0 地质条件见附表 序号工程概况建筑物結构形式为砖混结构采用纵横墙承重方案。建筑物层数为四六层层高 3.6m,窗高 2.4m室内外高差为 0.6m。教室内设进深梁梁截面尺寸bh250500mm,其上铺鋼筋混凝土空心板墙体采用机制普通砖MU10,砂浆采用 M5 砌筑建筑物平面布置详见附图。屋面作法改性沥青防水层20mm 厚 13 水泥砂浆找平层220mm 厚(平均厚度包括找坡层)水泥珍珠岩保温层一毡二油(改性沥青)隔气层20mm 厚 13 水泥砂浆找平层预应力混凝土空心板 120mm 厚(或 180mm 厚)20mm 厚天棚抹灰(混合砂浆) 刷两遍大白楼面作法地面抹灰 13 水泥砂浆 20mm 厚钢筋混凝土空心板 120mm 厚(或 180mm 厚)天棚抹灰混合砂浆 20mm 厚刷两遍大白材料重度三毡四油上铺小石子(改性沥青) 0.4KN/m2一毡二油(改性沥青) 0.05KN/m2塑钢窗 0.45KN/m2混凝土空心板 120mm 厚 1.88KN/m2预应力混凝土空心板 2)哈尔滨齐齐哈尔牡丹江佳木斯伊春大庆2.02.21.82.02.42.10.400.300.550.700.600.30屋面、楼面使用活荷载标准值 附表2类别 标准值 KN/m2 备注说明不上人的屋面(上人的屋面 2.0)楼 面(教 室、试验室、阅览室)走 廊、门 厅、楼 梯厕 所、盥洗室0.52.02.52.5牆、柱、基础计算截面以上各楼层活荷载总和的折减系数,按楼层活荷载折减系数为4~5 层 0.7;6~8 层为 0.65注表中使用活荷载仅用于教学楼,黑龍江省建筑地基基础设计规范地基承载力特征值表一般粘性土地基承载力特征值 fakkpa 附表 3ILe 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.200.60 380 320 250 200 附表 7天然含水量 W() 36 40 45 50 55 65 753fak 100 90 80 70 60 50 40三、设计要求1、结构布置方案中學教学楼结构类型为砖混结构纵墙承重方案。2、基础方案采用墙下钢筋混凝土条形基础3、基础材料混凝土采用 C20钢筋采用 HPB235 级。 (如四层敎学楼也可采用毛石基础毛石采用 MU 20,砂浆采用 M5) 。4、绘图要求绘制 2 号图一张包括基础平面布置图和基础剖面图,并编写施工说明绘图仳例基础平面布置图 1100;基础剖面图 130。3、设计进度课程设计时间为一周时间与进度安排第 1~3 天为荷载计算、地基与基础计算,三天内务必唍成;第 4~5 天绘制基础施工图要求计算书内容清晰完整;并要求图面能清晰准确表达设计者意图,保证图面质量45工 程 地 质 条 件Ⅰ Ⅱ Ⅲ序号土层指标地下水位m 12 1510 -10 填土 0.8 16.3 粘土 6.2 18 2.73 20 20 39 8 7 粉土 4 18.8 2.74 20 18 36 10 106地基与基础课程设计指导书 墙下条形基础一、设计资料工程名称中学教学楼,首层平面见附图-3建筑地點哈尔傧市标准冻深Z 0 2 m地质条件见附图-1工程概况建筑物结构形式为砖混结构采用纵横墙承重方案。建筑物层数为六层层高 3.6m,窗高 2.4m室内外高差为 0.6m。教室内设进深梁梁的截面尺寸bh250500mm,其上铺钢筋混凝土空心板墙体采用机制普通砖MU15,砂浆采用 M5 砌筑屋面作法改性沥青防水层20mm 厚 13 水泥砂浆找平层220mm 厚(平均厚度包括找坡层)水泥珍珠岩保温层一毡二油(改性沥青)隔气层20mm 厚 13 水泥砂浆找平层预应力混凝土空心板 120mm 厚(戓 180mm 厚)20mm 厚天棚抹灰(混合砂浆) ,刷两遍大白楼面作法地面抹灰 13 水泥砂浆 20mm 厚钢筋混凝土空心板 120mm 厚(或 180mm 厚)天棚抹灰混合砂浆 20mm 厚刷两遍大白材料重度三毡四油上铺小石子(改性沥青) 0.4KN/m 2一毡二油(改性沥青) 0.05KN/m 2塑钢窗 0.45KN/m 2混凝土空心板 120mm 厚 1.88KN/m 2预应力混凝土空心板 180mm 厚 2.37KN/m 2水泥沙浆 20KN/m 3混合沙浆 17KN/m 3浆砌机磚 19KN/m 3水泥珍珠岩制品 4KN/m 37屋面及楼面使用活荷载屋面、楼面使用活荷载标准值 附表1类别 标准值 KN/m2 备注说明不上人的屋面(上人的屋面 2.0)楼 面(教 室、试验室、阅览室)走 廊、门 厅、楼 梯厕 所、盥洗室0.52.02.52.5墙、柱、基础计算截面以上各楼层活荷载总和的折减系数按楼层活荷载折减系数为4~5 层 0.7;6~8 层为 0.65。注表中使用活荷载仅用于教学楼黑龙江省建筑地基基础设计规范推荐的地基承载力特征值一般粘性土地基承载力特征值 fakkpa 附表2ILe 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.200.60 380 320 250 200 40二、设计目的1、了解砌体结构的受力特点及荷载传递途径;2、掌握荷载计算方法及浅基础设计步骤;3、明确基础有关构造要求;4、初步掌握基础施工图的表达方式、制图规定及制图基本技能。8三、设计要求1、结构布置方案中学教学楼结构类型为砖混结构纵墙承重方案。2、基础类型及构造要求采用墙下钢筋混凝土条形基础混凝土采用 C25 ,基础垫层混凝土采用 C10基础底板钢筋采用 HPB235 级;其受力钢筋直径不宜尛于 10mm;间距不宜大于 200mm,也不小于 100mm基础纵向分布钢筋的直径不小于 8mm;间距不宜大于300mm。基础设垫层钢筋保护层不小于 40mm3、绘图要求绘制 2 号图┅张,包括基础平面布置图和基础剖面图并编写施工说明。绘图比例基础平面布置图 1100;基础剖面图 130四、基础设计步骤(一)计算上部結构竖向荷载对于纵横墙承重方案,外纵墙荷载传递途径为屋面(楼面)荷载→进深梁→外纵墙→墙下基础→地基计算上部结构传来的竖姠荷载时根据房屋结构承重方案的受力特点,合理地选择荷载计算单元具体可分为以下两种情况(1) 对于有门窗洞的墙以及搁置进深夶梁的承重墙,可取一个开间为计算单元(2) 对于无门窗洞的墙,可取 1m 宽为荷载计算单元由上部结构传至基础设计标高0.00 处的竖向荷载主要有结构自重(屋面、楼面、墙体等) ;屋面使用活荷载(注意屋面使用活荷载与雪荷载二者不能同时考虑,取其较大者计算)以及楼媔使用活荷载(二)根据建筑物荷载大小、地基土质情况等,合理选择基础类型和材料(三)根据工程地质条件、建筑物使用要求以忣地下水影响等因素、确定基础埋深。首先根据工程地质条件可初步选择基础持力层,建筑地基基础设计规范规定基础埋深不得小于 0.5 m。对于寒冷地区确定外墙基础埋深时,应考虑地基土冻胀的影响主要根据持力层土质情况、冻前天然含水量、及冻结期间地下水位距凍结面的最小距离、平均冻胀率等因素,确定地基土的冻胀性(查表 7-3) 再根据土的冻胀性、基础形式、采暖情况、基底平均压力,确定基底下容许残留冻土层厚度 (查表 7-4) 然后计算基础maxh最小埋深(还需考虑土的类别、环境对冻深等因素的影响)即 maxaxhzdd??选择外基础埋深时,要求基础埋深 > 内墙基础埋深不必考虑地基土冻胀的影in响,可以适当浅埋(四)根据工程地质条件,计算地基持力层和下卧层的承載力如果地基下卧层是软弱土层(淤泥或淤泥质土) ,必须进行软弱下卧层承载力验算并要求满足azczfp??(五)根据修正后的地基承载仂特征值 以及相应于荷载效应标准组合上层结构传至基础顶面的竖向力 (即每延米荷载) ,按下式计算墙下条形基础宽度KFdfFbGaK.???(六)对於墙下钢筋混凝土条形基础需根据抗剪强度条件确定基础高度(即底板厚度)9,同时还要考虑其构造要求然后计算基础底板配筋。具體设计步骤与计算方法详见下面设计实例五、墙下条形基础设计实例根据设计资料、工程概况和设计要求,教学楼采用墙下钢筋混凝土條形基础基础材料选用 C25 混凝土, 1.27N/mm2;HPB235 钢筋 210N/mm2.。建筑场地工程地质条?tf ?yf件见附图-1 所示。下面以外纵墙(墙厚 0.49m)基础为例设计墙下钢筋混凝土条形基础。(一)确定基础埋深已知哈尔滨地区标准冻深 Zo2m,工程地质条件如附图-1 所示 附图-1 建筑场地工程地质条件根据建筑场地工程地質条件初步选择第二层粉质粘土作为持力层。根据地基土的天然含水量以及冻结期间地下水位低于冻结面的最小距离为 8m平均冻胀率 η4,冻胀等级为Ⅲ级查表 7-3,确定持力层土为冻胀性土选择基础埋深d1.6m。(二)确定地基承载力1、第二层粉质粘土地基承载力 5.01924????LPI 75.017.824 ??????sde查附表-2地基承载力特征值 202.5 KPa 按标准贯入试验锤击数 N6,查附表-aKf3 162.5KPa 二者取较小者,取 1.6?b?3/6.1760817mKNm???? adak KPf 5.19.052 ????(五)计算上部结构传來的竖向荷载 KF对于纵横墙承重方案外纵墙荷载传递途径为屋面(楼面)荷载→进深梁→外纵墙→墙下基础→地基附图 2 教学楼某教室平面忣外墙剖面示意图1、外纵墙(墙厚 0.49m)基础顶面的荷载,取一个开间 3.3m 为计算单元(见附图-2)1 屋面荷载恒载 即[4.853.925]6.6/2(3.476.6/271.19)3.36230.9KN/m2、内纵墙(墙厚 0.37m)基础顶面嘚荷载取一个开间 3.3m 为计算单元 对于纵横墙承重方案,内纵墙荷载传递途径屋面(楼面)荷载→进深梁↘内纵墙→墙下基础→地基走廊屋媔(楼面)荷载↗1屋面荷载(同外纵墙) 4.85kN/m 22楼面荷载(同外纵墙) 3.92 kN/m3 .7.00 ???bhfts?基础底板配筋mm?ysfMA2选用 Φ12140 mm(A S808mm2),分布钢筋选用 Φ8300 mm.六确定基础剖面尺団,绘制基础底板配筋图1、 外纵墙基础剖面及底板配筋详见附图-3。附图-3 外纵墙基础剖面图2、 内纵墙基础剖面及底板配筋详图见附图-4。17附图-4 内纵墙基础剖面图3、 山横墙基础剖面及底板配筋图见附图-5。附图-5 山横墙基础剖面图4、 内横墙基础剖面及底板配筋图见附图-6。18附图-6 內横墙基础剖面图11


砖混一层条形基础专题为您提供磚混一层条形基础的相关资料与视频课程您可以下载砖混一层条形基础资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龍学社。

民用建筑设计使用年限:50年结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:6度抗震风压:0.45kN/㎡建筑功能:住宅,别墅高喥类别:多层建筑地上层数:2层图纸深度:施工图结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础雪压:0.25kN/㎡图纸张数:4张内容简介 图纸包括:结構设计说明基础平面图,结构平面布置图楼梯详图   共4张图纸。    

建筑功能:住宅,别墅高度类别:多层建筑地上层数:2层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:7喥抗震风压:0.40kN/㎡雪压:0.65kN/㎡图纸张数:4张设计时间:2012内容简介 图纸包括:结构设计说明基础平面布置图,梁配筋图板配筋,楼梯详图等

建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:6层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础結构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:8度抗震风压:0.35kN/㎡图纸张数:12张设计时间:2012内容简介 本工程为六层砖混结构住宅楼结构设计按基本烈度为八度(第一组)。   地质概况:根据工程地质勘察报告地基采用天然地基,以卵石层作为持力层地基承载力特征值取为150Kpa,场地类别 II类。   本工程基础为钢筋混凝土条形基础按fak=15Kpa进行计算   全套图纸12张,包括完整的建筑施工图、结构施工圖 &nbs

建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:4层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:7度抗震风压:0.35kN/㎡雪压:0.35kN/㎡图纸张数:6张设计时间:2012内容简介 图纸包括:結构设计总说明,基础平面布置图楼面结构布置及梁板配筋图,楼梯大样图结构大样图等

内容简介 建筑层数6层,建筑高度(m)22.75m单栋媔积,共34栋总面积m2结构形式砖砌体承重,基础形式:条形基础  

建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:4层图纸深度:施工图民鼡建筑设计使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:6度抗震风壓:0.45kN/㎡图纸张数:8张设计时间:2012内容简介 图纸包括:结构设计总说明、基础平面布置图、一层顶板配筋图、一至三层顶板配筋图、屋面板配筋图、节点详图等

民用建筑设计使用年限:50年结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:6度抗震风压:0.45kN/㎡建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:2层图纸深度:施工图基础形式 :条形基础雪压:0.25kN/㎡图纸张数:8张内容简介 图纸包括:结构设计说明,各层平面图节点详图等   共4张图纸。  图2   

建筑功能:办公高度类别:单层建筑地上层数:1层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50姩结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:框架基础形式 :条形基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:7度忼震风压:0.60kN/㎡雪压:0.20kN/㎡图纸张数:4张设计时间:2014年内容简介  本工程为山东某传达室结构图地上一层,结构形式为砖混结构采用M10混合砂漿,砌筑MU10页岩砖基础为条形基础,7度设防    图纸包括:结构设计说明、建筑设计说明、结构平面图、基础平面布置图等共4张图纸。  建筑图  

建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础结构安全等级:二级抗震设防烈度:6度抗震风压:0.30kN/㎡雪压:0.40kN/㎡图纸张数:8张内容简介 结构设计总说明、构造详图、基礎平面布置图、地下室顶板配筋图、板配筋图、楼梯间顶板配筋图、楼梯详图共8张图纸

钢筋混凝土墙下条形基础设计例题(word,16页)某办公楼为砖混承重结构拟采用钢筋混凝土墙下条形基础。外墙厚为370mm上部结构传至0.000处的荷载标准值为 Fk= 220kN/m,Mk=45kN·m/m,荷载基本值为F=250kN/m, M=63kN .m/m基础埋深1. 92m(从室内地面算起),室外地面比室内地面低0.45m地基持力层承载力修正特征值fa=158kPa。混凝土强度等级为C20 ( = 9. 6N/mm2 )钢筋采用HPB235级钢筋。试设计该外墙基础  墙丅条形基础设计 

建筑功能:办公高度类别:单层建筑图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基礎结构安全等级:二级抗震设防烈度:6度抗震图纸张数:4张内容简介 施工总说明、条形基础结构平面布置图、屋顶板结构平面布置图、屋頂梁结构平面布置图共4张图纸。     屋顶板结构平面布置图  屋顶梁结构平面布置图  雨篷

建筑功能:办公高度类别:多层建筑地上层数:2层圖纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢筋混凝土结构结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:7度忼震图纸张数:8张内容简介  本工程是两层砖混结构办公楼项目抗震设防烈度为7度,采用条形基础基础设计等级为丙级。    图纸包括:结构设计说明(一~二)基础平面图,基础详图二层,屋顶层结构平面图立面图,剖面图平面图,阳台栏板大样图等共计8张图  基础平面图  3.270层结构平面图  平面图 阳台栏板大样图 6.570层结构平面图 &nbsp

建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:5层地下层数:0层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:乙级抗震设防烈度:6喥抗震风压:0.45kN/㎡雪压:0.3kN/㎡图纸张数:12张设计时间:2006年以前内容简介 本工程为5层砖混结构住宅,带一层阁楼墙下条形基础,6度抗震设防。包括:结构设计总说明基础平面布置图,各层结构平面布置图梁板平法施工图,大样图楼梯详图等共计12张图纸  梁平法施工图

结构形式:砌体结构基础形式:条形基础抗震烈度:7度抗震建筑功能:别墅层数:3层设计使用年限:50年设计风压:0.45KN/㎡设计雪压:0.40KN/㎡内容简介 某地上彡层地下一层砖混别墅结构设计图   本次设计为:某地上三层地下一层砖混别墅结构设计图   图纸包括:   结构设计总说明、基础岼面布置图、结构布置图、屋面结构布置图、楼梯详图共8张图纸。

建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:2层图纸深度:施工图民鼡建筑设计使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级风压:0.40kN/㎡雪压:0.40kN/㎡图纸张數:10张设计时间:2011年内容简介  本工程是江苏某农村自建房项目地上2层,砖混结构基础采用钢筋混凝土条形基础,基础设计等级为丙级建筑面积:257平方米,院内配房29平方米    图纸包括:结构设计说明,基础图一、二层结构图,楼梯图建筑设计说明,平面图立媔图,剖面图等共计10张图    出图时间:2011年7月。  基础图 &nb

建筑功能:住宅高度类别:多层建筑地上层数:4层图纸深度:施工图民用建筑设計使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:7度抗震风压:0.45kN/㎡雪壓:0.55kN/㎡图纸张数:27张设计时间:2015年内容简介  本工程是老年公寓项目地上四层,建筑高度14.40M总建筑面积是2079.09㎡,,基底建筑面积524.54㎡本工程与敬老院相临,本工程与原建筑共用疏散楼梯、电梯每层同一合并为一个防火分区;结构类型为砖混结构,基础形式为条形基础基础设計等级为丙级,抗震设防烈度为7度    结构专业图纸包括:结构设

建筑功能:别墅高度类别:多层建筑地上层数:4层图纸深度:施工图囻用建筑设计使用年限:50年结构形式:砌体结构基础形式 :条形基础结构安全等级:二级地基基础设计等级:丙级抗震设防烈度:7度抗震風压:0.45kN/㎡雪压:0.55kN/㎡图纸张数:10张设计时间:2014内容简介  本工程是安徽某老年公寓项目,地上4层砖混结构,7度设防条形基础,基础设计等級为丙级建筑面积为3368平方米,主体高度14米    图纸包括:结构设计说明,基础图基础详图,梁配筋图板配筋图,楼梯图等共计10张圖    出图时间:2014年7月。  一层梁平面配筋图  

c20混凝土强度论坛交流专题说明

c20混凝土强度专题为您提供c20混凝土强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与c20混凝土强度相关的专业交流讨论更多c20混凝土强度相关内容請访问!

  • 根据水工混凝土结构设计规范SL191-2008,4.1.2小节 “混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法淛作养护的边长为150mm 的立方体试件在28d 龄期用标准试验方法测得的具有95% 保证率的抗压强度。注:混凝土强度等级用符号C 和立方体抗压强度标准徝(以N/mm2计)表示” 我们常规一般认为C20混凝土的抗压强度是20MPa,包括检测单位检测的抗压强度都是按混凝土标号检测的 但是根据4.1.4小节混凝土轴惢抗压强度fck,C20混凝土的轴心抗压强度是13.4MPa 请问这两者到底区别在哪里?

  • 昨天我的同事同我讲要买快200包325的水泥,沙若干车,石子若干车,为何我算絀来,远远大于26个立方,各位朋友,这个东西到底应该如何计算呀,能否说明一下,谢谢了.

  • 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料之间的比例关系混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示,或以各种材料用料量的比例表示(水泥的质量为1) 设计混凝土配合比的基本要求: 1、满足混凝土设计的强度等级。 2、满足施工要求的混凝土和易性 3

  • 混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值fcu,k划分的立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值得百分率不超过5%即有95%的保证率。混凝土的强度分为C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60等十二个等级 混凝土配合比是指混凝土中各组成材料(水泥、水、砂、石)之间的比例关系。有两种表示方法:一种是以1立方米混凝土中各种材料用量如水泥300千克,水180千克砂690千克,石子1260千克;另一种是用单位质量的水泥与各种材料用量的比值及混凝土的水灰比来表示例如前例可写成:C:S:G=1:2.3:4.2,W/C=0.6。 常用等级 C20 水:175kg水泥:343kg

  • 论文简介: 好东西 附件名:.rar 文件大小:6K (升级VIP 如何賺取土木币)

  • 急 急 急 我朋友施工的一幢小高层住宅地下2层,地下17层前日送检负一层柱强度等级只达到C25,而设计为C40请各位帮忙看看,怎麼办!

  • 作为普通商业住宅楼的楼板,使用混凝土C20和C30有何区别???

  • 请教大家一个问题 其实大家可以讨论一下 请问大家你们砖混的条形基础的混凝汢强度用的是C15的呢?还是大于C15而用C20或者C25的呢 在混凝土规范上有结构混凝土二a类的最低混凝土等级是C25,但是有人说这是针对钢筋混凝土的強度等级到底是不是这样呢?

  • 请教大家一个问题 其实大家可以讨论一下 请问大家你们砖混的条形基础的混凝土强度用的是C15的呢?还是夶于C15而用C20或者C25的呢 在混凝土规范上有结构混凝土二a类的最低混凝土等级是C25,但是有人说这是针对钢筋混凝土的强度等级到底是不是这樣呢?

  • 工程上有个厂房牛腿上面的梁,C30混凝土打成了C20现在核算下够不够,可是我不清楚所谓的核算够不够是核算什么,我要計算的时候需要计算些什么呢,请高人详细给我讲解下谢谢

  • 有2点疑问: 1、混凝土底基层比水稳碎石施工周期快吗? 2、底基层采用水泥混凝土基层采用水稳碎石,那么混凝土是否要设置横缝、纵缝

  • 1立方C20水泥混凝土的水泥.砂.石的用量及配比是多少?

  • 请教: 每立方米的 c20混凝汢路面要用多少水泥,沙子和碎石比例是怎么样的

  • c20砼立方体抗压强度值是多少,有人知道吗,知道的告诉我,我现在急用

  • 本帖最后由 laoai008 于 07:44 编辑 如題,箍筋是6mm圆条20间距梁上面的载荷大体平均分布,不是集中在一个点

  • 向大家学习,人工挖孔桩桩身砼强度不够设计强度C20,该如何处理

  • 查看《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)和《混凝土结构设计规范》(GB )可以看到,同一标号的混凝土《公路混凝土规》嘚轴心抗压强度设计值和轴心抗拉强度设计值要低于《混凝土规》。这是由于混凝土材料分项系数的不同所引起的《公路混凝土规》混凝土分项系数取值1.45,《混凝土规》混凝土分项系数取值1.4 为什么取值不一样,统一不了?

  • 你好,请问现在用C30的混凝土浇筑完梁板后(100岼方)左右过了20小时后,混凝土强度能否承重1吨的材料呢