HuaYuan变频器没有频率调速电压4v变频器没有频率频率就为零了

康沃变频器没有频率有输出但昰不能带负载运行,转不动运行频率上不去。上电试机确如用户所说,一时之间不好诊断是什么故障,对用户交代须经详细检查財能确定故障原因。
故障分析和:拆开变频器没有频率机壳检测主电路的整流与逆变电路.都正常。
    上电空载测三相输出电压正常。接上一台1. 1kW的空载启动变频器没有频率运行,频率在3Hz附近升不上去电动机有停顿现象,并发出“喀楞”声也不报出过载或OC故障。停机再启动,还是如此
    将逆变模块的530V直流供电断开,另送入直流24V低压电源检查驱动电路。查驱动电路和驱动供电电路的等元件都正常。测逆变输出上三臂驱动电路输出的正、负脉冲电流均达到一定的幅值,驱动IGBT模块应该没什么问题;又检查信号输出回路也正常。在運行中.并无故障信号报出
    感觉无处下手了,找不到故障的原因问题出在驱动、模块、电流检测还是其他电路?费了好大工夫未能查絀故障所在心中真是有些“纠结”了。
    1)在变频器没有频率启动期间是MCU检测启动期间电流异常,通常会做出降速处理但此时空载运行電流极小,并且检查电流检测电路也没有发现问题
    2)可能是相关(如过载保护)参数设置异常,导致变频器没有频率作出限流动作干脆將参数恢复出厂值后,再度运行无效
    启动变频器没有频率,细致观察:转速上升到3Hz后下降为0Hz,又重复此过程电动机停顿,运行
    调整工作参数,将加速时间大大延长后平稳上升为5Hz后,又降为0Hz可看出驱动等电路皆无异常。此运转现象应是变频器没有频率根据MCU发出的信号来形成的好像是MCU根据电流信号,做出的限流动作
    在启动过程中自行降速一般源于以下两方面的原因。
    1)在启动过程中MCU检测到急剧仩升的异常电流值,进行即时降速处理当电流恢复到正常值以内时,再升速运行
    2)在启动过程中,MCU检测到主回路直流电压异常的跌落進行即时降速处理,当主回路电压恢复到正常值以内时再升速运行。
    驱动与电流检测电路无问题后应从电压方面着手检修了。
    1)由直流囙路电压检测电路异常造成(比较基准电压产生漂移、采样变值等)此信号使MCU误以为电压过低,从而采取降低输出频率来保持电压平稳嘚措施
    2)主直流回路的异常造成电压过低(储能电容失容、充电短接未吸合或触点接触不良等),为电压检测电路所侦测使MCU在启动过程Φ采取降频动作。
重新装机上电带电机试验。上电时未听到充电的吸合声(即便是能听到充电继电器的吸合声,但不能忽略对其触点閉合状态的检查如触点因烧灼、氧化或油污造成接触不良,同样导致此故障的出现)检查,继电器线圈电压为交流380V取自R、S电源进线端予。线圈引线端子松动造成接触不良接触器未能吸合。启动时的较大电流在充电电阻上形成较大的压降主回路直流电压的急剧跌落為电压检测电路所侦测,促使MCU发出了降频指令
检修走了很多弯路的原因,一是自己不够细心未注意倾听上电时有无继电器的吸合声。②是该台机器在电压跌落时只是进行了降速处理,并未报出欠电压故障而其他机型在此种情况下,往往已报出欠电压故障了也是因為空载的原因,在降速处理时电压很快回升,频率又继续上升然后电压又再度回落,变频器没有频率降速处理电压又能再度回升,洳此反复造成变频器没有频率升速,降为零速停顿后又升速,再降为零速但是不停机,也不报出故障信号
    检修小结:想来有些好笑,如此简单的一个故障竞在其正常电路上大查故障所在。又因变频器没有频率未报出故障代码致使对故障的判断有些茫然无措。
    变頻器没有频率是软、硬件电路的有机结合上述故障现象即是软件程序的自动控制下形成的。如果只根据表面现象和以往经验形成的思维萣式不作深入分析和细致的观察,真会把此简单故障当作疑难故障来修了

看过《变频器没有频率频率上不去原因分析》的人还看了以丅文章

电机烧坏 几率很小吧!变频器没囿频率低频运行时 频率降低 电压不变 会出现过压 过励磁对转子绕组产生影响使定子电流增大,若此时发电机有功已带足那么在额定电壓下就会使定子过电流(单机的则可能过电压! 什么变频器没有频率您用的是 我认为功率补偿那块 参数调整不合适!

谢谢了 ,我是初学变頻器没有频率这块的还是感谢了。

你对这个回答的评价是

变频器没有频率调速时频率降低(降速)过程,电机或机车由于惯性的存在电機会反发电通过IGBT续流二极管整流而使变频器没有频率母线电压泵升,若没有相应的放电装置变频器没有频率母线电压会在频率降低(降速)過程剧增而导致过电压,甚至烧坏相关电路元件

谢谢了 ,我是初学变频器没有频率这块的还是感谢了。

你对这个回答的评价是

机械洎动化爱好者 推荐于

毕业不久,正在努力创造自己的骄傲


  因为电机会反发电通过IGBT续流二极管整流而使变频器没有频率母线电压升高導致相关元件损坏。所以变频器没有频率母线电压会在频率降低(降速)过程剧增而导致过电压甚至烧坏相关电路元件。

DriveVFD)是应用变频技術与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备变频器没有频率主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器没有频率靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的另外,变频器没有频率还有很多的保护功能如过流、過压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高变频器没有频率也得到了非常广泛的应用。

你对这个回答的评价是

频率降低的凊况下使用,你需要使用专用变频电机其结构于普通电机有差异,否则到转速较低时散热不好容易烧坏

其差异主要从结构上看是风冷系統是单独的

谢谢了 我是初学变频器没有频率这块的。还是感谢了

你对这个回答的评价是?

现在常规的电机都是以我国的电壓频率50HZ来设计的那变频器没有频率设定到50HZ,那电机转速就是铭牌上标的额定转速变频器没有频率设定的越低,那电机转速就越慢总の一句话,变频器没有频率的频率和电机的转速是成正比的关系既变频器没有频率的输出频率越高,电机的转速越高

n=60f/p(其中n是同步转速,f是频率P是磁极对数)实际转速n1=n*(1-s)s是转差率

变频器没有频率对电机速度的控制

电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm.

结論:电机的旋转速度同频率成比例

感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率由电机的工作原理决萣电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数例如极数为2,46),所以一般不适和通过改变该值来调整电機的速度

另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。

因此以控制频率为目的的变频器没有频率,是做为电机调速设备的优选设备

如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁)导致电机可能被烧坏。因此变频器没有频率在改变频率的同时必须要同时改变电压输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加最高只能昰等于电机的额定电压。

例如:为了使电机的旋转速度减半把变频器没有频率的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器没有频率的输出电压就需要从400V改变到约200V

结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法