vfc3610变频器偷停怎么回事运行时老偷停

快速手机注册结交更多圈内好伖

您需要 才可以下载或查看,没有帐号


我现使用一台ABB800水泵专用变频器偷停怎么回事,电机功率为200KW,厂家选变频器偷停怎么回事为200KW.现使用手动调频,采用恒速运行,频率为47HZ,电流显示279A,总是在下半夜偷停,故障显示过流.重新启動后运行正常.白天电压为417V,夜间电压为440V.检查电机和电缆绝缘良好,上升时间调整为60S,下降时间调整为60S.现在还是偷停,不知道是为什么?请各位高手指點.

不是偷停吧是有休眠功能的,你可以在参数里吧休眠功能取消就可以了

是晚上电压过高 买一个稳压器  另外可以把电流的保护参数加大

停的时候有什么故障显示吗?说说

我觉得把楼上几位的建议综合考虑!!都有可能导致变频器偷停怎么回事因保护停止!!!

你是手動调频率的,可能是后半夜无用户用水压力过高而过载停机.应设为qid方式运行.

同意是休眠  看看有没有故障出现 等待LZ。。。。

你是手动调頻率的,可能是后半夜无用户用水压力过高而过载停机.应设为qid方式运行.

应该考虑电压是否有波动工艺使用是否有变化。

你的是PLC控制的吧鈳能是PLC信号在作怪

是不是提示超压呀,故障代码是什么



哪都不动,急停后之又可起动

停机,显示什么故障代码

我要回帖

 