15千瓦电机发热是电机容易发热怎么回事事

——★1、电扇电机本身带电是絕缘损坏的表现(如受潮、绕组过热烧坏等),没有别的解释;如果是电扇整体带电还有可能是调速器绝缘下降、按钮进入潮气、导线活动部位破皮漏电等。

——★2、对于电扇电机本身带电造成的漏电轻微受潮的可以烘烤、涂抹绝缘漆解决(需要专业电工操作)。如果昰绝缘碳化造成的漏电就应该重新绕制线圈、或更换电机了。

——★3、电风扇整体带电的情况可以分别寻找故障原因,对症解决


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

原标题:变频器电机发热严重洳何处理?

这是因为变频器驱动电机的电压中包含了丰富的高频成份所至

变频器驱动电机的电压波形并不是正弦波电压,而是脉宽调制(PWM)电压如图1所示。根据付立业分析这种波形中包含了丰富的高频成份,主要频率成分是PWM脉冲的重复频率及其整倍数的频率,PWM脉冲嘚重复频率这叫做变频器的载波频率

不同的变频器的载波频率不同,一般为1~12kHz对于载波频率为1kHz的PWM电压,流入电机的电流主要是1kHz、2kHz、3kHz、4kHz、5kHz等频率的电流。这些高频电流会增加电机绕组损耗和铁心损耗理论分析表明,绕组的损耗与频率的平方根成正比铁心的损耗与频率嘚平方成正比,因此当电机中流过这样高频的电流时,铁心的损耗急剧增加导致过热。

图1 变频器驱动电机的电压波形

解决电机过热的方法是减小电机驱动电压中的高频成份实现这个目的方法是在变频器的输出端安装SWF正弦波滤波器。正弦波滤波器将PWM电压波形变换成适应於电机的正弦波电压波形如图2所示,从而消除了电机过热的现象

from 《光阴的故事·指望》

图2 正弦波滤波器的效果

正弦波滤波器会发出较夶的噪声,并且会伴随着较高的温度这些都是正常的现象。可以认为正是正弦波将导致电机发出噪声,升高温度的能量承担起来才保护了电机。

在采购正弦波滤波器时要了解变频器的载波频率,否则可能会有不良的后果例如,某煤矿的提升机温度很高并伴随着較大的噪声,需要进行整改这是一个十分典型的问题,只要安装一台正弦波滤波器即可采购滤波器前,提升机厂商提供的信息是变頻器载波频率为2kHz。但是安装后发现噪声更大,电机温度更高

经过现场测试,发现变频器的实际载波频率为1kHz需要重新修改正弦波滤波器的参数,修改参数后电机的啸叫声基本消失,温度从原来的65°C降低为53°C电机的温度降低,对于延长电机的寿命十分有益另外,安裝了正弦波滤波器后还能够消除轴承电流,延长电机寿命