55千瓦电动机选18kw电机用多大接触器的接触器

知道合伙人体育行家 推荐于

安阳師范学院学生目前大二。


18KW电机额定电流在36A左右

因此接触器选50A的,大一点的耐用

热保护要根据电机的额定电流选选用能设定为36A左右的僦行

至于选择开关,两位的就可以最好用一个启动和一个停止按钮控制

你对这个回答的评价是?

此配置为电机直接启动用

你对这个回答的评价是?

如果负载的话最好用星——三角

你对这个回答的评价是

最好减压启动 选50A接触器 50A的热继电器 整定在36A以下 不知你的是不是满载運行

你对这个回答的评价是?

不是不论大小功率都是有过电流保护、比没有过电流保护好的吗
而且我手头上就有一个2.2A—2.8A—3.5A的,如下图;
大家认为图中的热继电器是用来保护多少千瓦电动机的呢它應该是可以用来保护1千瓦功率电动机的对吗?
多少千瓦需要添加热保护继电器这个问题的灵活掌握,根据电机使用的方法和负载的情况來决定一般按规定3千瓦以上的电机都需要装电机过流保护,比如一台55KW电机运用在低负荷的场合经常匀速工作,也方便也不必要装过鋶保护。要是运用在检修比较艰难的地方负荷也重,短路也容易引起火灾的地方那小电机也必须安装过流保护,以尽早发现故障及時检修。总之根据情况3千瓦以上的电机尽量安装过流保护以便使用。