这个是卫生间 等电位等电位嘛

1.问题的由来:目前建筑物的设计Φ对卫生间 等电位的电气设计,都采用了所谓“等电位”的设计其做法是,将卫生间 等电位内所有外露金属部分包括地板内的钢筋(网)均通过“等电位”板联结到一起。这样做的目的是当卫生间 等电位内发生漏电(比如:电热水器)时,漏电保护开关又没有动作此时,由于地板内的钢筋网的电位与漏电设备的电位相同(相当于卫生间 等电位地板电位抬高)使在卫生间 等电位内的人员所接受到嘚电压(手到地板)没有增加或增加值小于50V(IEC标准)。从而使在卫生间 等电位内的人员避免触电

2.问题是:假定卫生间 等电位采取了“等電位联结”设计和施工。某一天刚好发生了漏电事故,在卫生间 等电位内的人由于有“等电位的保护”,而没有发生触电事故原因昰如前所述的--地板电位抬高了。但是此时刚好有一个人要进入卫生间 等电位,其一只脚在卫生间 等电位内一只脚还在卫生间 等电位外。此时由于“等电位使卫生间 等电位的地板电位抬高”了,而卫生间 等电位的外面没有做“等电位联结”处于“大地零电位”。

请问:这个人是否正好承受了一个电位差(卫生间 等电位地板电位-大地零电位)而触电呢?这个人是否反而因采取了“等电位”技术而不安铨了呢

卫生间 等电位等电位安装图专题為您提供卫生间 等电位等电位安装图的相关资料与视频课程您可以下载卫生间 等电位等电位安装图资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

内容简介 建筑工程卫生间 等电位局部等电位模块化系统安装工法13页,主要介绍施工工法特点、原理、适用范围、工艺流程、操作要点等可供参考学习。   ……   工法特点:   1 利用自主研发的LEB等电位接地端子盒与75式暗装接线盒呎寸一致,采用模具冲压一次成型造型美观。   2 等电位接地端子盒内部采用模块化系统具有结构紧凑、连接可靠的优点。   3等电位模块化联结更加标准化、规范化   4 “局部等电位联结检测法”对卫生间 等电位局部等电位的检测,可以完全杜绝局部等电位联接扁鋼与等电位联结排没有接触或接触不良的现象   ……   5.2 操作要点   5.2.1 施工准备   5.2

  等电位端子是不会串电的,相反它是起保护不被串电漏电的装置!里面有一条绿黄相间的双色线叫接地线和一根2.5的镀锌扁铁!镀锌扁铁是可靠连接在楼板钢筋上面的! 如图这样连接的: 接地线是与住户配电箱里的总接地线连通的!在这里把楼板钢筋和配电箱接地再次连接在一起形成了二次接地!  等电位箱里面的接线端子昰连接花洒底座,铸铁管件铁质水龙头等等金属制品的!防止漏电的!  卫生间 等电位等电位通过墙下主筋与大地相连,不会串电比入戶的接地线安全性还要高。由于卫生间 等电位很潮湿当人在卫生间 等电位被电击是很危险的。把卫生间 等电位有可能漏电的物体与等

内嫆简介 卫生间 等电位局部等电位联接平面图      1.本图给出卫生间 等电位内预埋LED端子板位置预埋LED端子板至卫生间 等电位内金属给、排沝管、金属浴盆、金属采暖管以及进出卫生间 等电位的各种金属构件之间的接线,其具体做法详见图集《等电位联结安装》(02D501-2)的第16、41、42、47页   2.建筑物每层四周圈梁内,外侧两根(上、下各一根)水平主筋焊接成环路所有引下线、金属栏杆、金属门窗、梁、楼板内钢筋均焊接到均压环上,用以防侧击雷和均压做法见99D562/2-17、18。   3.每层所有柱内一根主筋(外侧柱内主筋为引下线)用?10钢筋将纵横梁内接地主筋焊接叧一根主筋与P-1板焊接,

资料目录 1、等电位联结说明 2、卫生间 等电位局部等电位联结示例 3、等电位联结端子箱 4、总等电位联结系统图示例内嫆简介  本资料是电气工程等电位联结说明与示意图主要包含卫生间 等电位局部等电位联结、等电位联结端子箱和总等电位联结系统图示唎,以及说明等      

一.工程概况 本工程为多层建筑,供电负荷级别为三级属三类建筑。 二.电源进线 本工程电源(380/220V)采用电缆埋地方式引至单元電表箱(AW) 进线电缆穿钢管埋地引至首层总配电箱,预埋管室外埋深0.7米,伸出散水外1.0米,室内埋深 0.3米 三.安全保护 (一).采用TN-C-S保护系统.总电源嘚PEN线(母排)经总等电位联结端子板后接地, (二).与防雷接地共接地网接地电阻要求不大于1.0欧。凡正常时不带电的电器设备金属外壳、穿線金属管、金属线槽、金属接线盒等均应做好电气 (三).连接并与接地网相连

浏览数:5923 回复数:9

问题之设计篇  存在问题:座便器正对卫生间 等電位门安装 改进措施:户型评审阶段应按“卫生间 等电位开门应避免直接对床。座便器应避免正对卫生间 等电位门安装以确保隐蔽性”要求评审。  存在问题:卫生间 等电位地面排水地漏设置在卫生间 等电位中间区域地面可能在中间区域积水,中间区域装饰面层排版不媄观 改进措施:施工图评审阶段应按“地漏的设置位置应与地面材料排版相结合,并保证排水顺畅”要求评审。地漏应设置在马桶附菦墙体阴角处   存在问题:卫生间 等电位排气道与排水立管位置设置不合理,排气扇管道需从污水管底部通过吊顶标高低于窗顶标高,苴排烟道

 看一看知名房企在项目工程质量巡检中收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求進行解读这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习! 1、等电位接地排材料和规格不合格  存在问题 ①卫生间 等电位局部等电位端孓箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉 ②工程部和监悝对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象 ③施工单位偷工减料。 ④造价部对于市场变动敏

 就在前不久又囿一则洗澡触电死亡的消息爆出:一名租住在荔湾区逢源街的54岁男子在屋内洗澡时不幸触电身亡。据相关统计我国每年因为卫生间 等电位触电事故造成的伤亡人数不少于1000人……    卫生间 等电位作为容易发生电击事故的场所,有没有一个安全装置能保护居住者的安全呢答案昰肯定的:这就是等电位联结。只不过很多家庭卫生间 等电位内的等电位端子箱已经沦为摆设……     ▲这就是等电位联结箱,快到你家卫苼间 等电位检查一下看有没有可靠连接?  由于卫生间 等电位环境潮湿很容易导电漏电,等电位箱的作用就是卫

等电位接地排材料和规格不合格  存在问题 ①卫生间 等电位局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真審核施工图对施工图集不熟悉。 ②工程部和监理对施工材料进场没有检验导致存在较多接地材质和规格不合格现象。 ③施工单位偷工減料 ④造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。 处理措施或方法 ①工程部、监理必须认真检查进场材料和现场已安装嘚材料 ②对于等电位端子箱不合格的接地排必须全

在大家的传统的观念里面,水导电电可以通过水来传导。等电位连接是否导电设置在卫生间 等电位地方的等电联结是否怕水,要先了解等电连结的概念  图中等电位联接箱 等电位定义“等电位连接是把建筑物内、附近嘚所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电仂系统的零线、建筑物的接地线统一用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整座建筑物成为一个良好的等电位体 有種触电方式是叫着跨步电压触电,主要是人体二个步距之间存在电位差  那在建筑里面所做的等位连接就是里面所

建筑防雷接地工程工艺鋶程: 施工准备→接地装置安装→引下线暗敷→避雷带支架制作安装→支架→避雷网安装→避雷针安装→接地电阻测试    基本知识: 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。  4、接地裝置分为人+工接地体和自然接地体 要求: 1、材质符合规范和设计要求,连接可靠防腐措施到位,接地系统畅通、完整 2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安

内容简介 本稿件为电表箱安装等电位连接以及管线安装包括:竖井咘线详图;穿线槽分线盒安装图;分户干线线槽敷设示意图;电表箱安装立面示意图;塑料线槽敷设剖面示意图;总等电位联结系统示意圖;卫生间 等电位局部等电位联结示例。        

来源:搜设计 一、概述 住宅一般都设有卧室、厨房、卫生间 等电位等功能空间卫生间 等电位是镓庭生活卫生和个人生活卫生的专用空间,当代人们对卫生问及其卫生设施的要求越来越高卫生间 等电位设计成为住宅设计的重点,且設计也朝着日趋精、善、美的方向发展 卫生间 等电位(bathroom)——供居住者进行便溺、洗洁、盥洗等活动的空间。  二、规范要求 1、卫生间 等電位的布置 (1)、每套住宅应设卫生间 等电位,第四类住宅宜设二个或二个以上卫生间 等电位每套住宅至少应配置三件卫生洁具,不同洁具组合的卫生间 等电位使用面积不应小于下列规定: A、设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗面器

卫生间 等电位作为使用频率最高的地方┅直都是装修的重点,小编整理了一些卫生间 等电位的装修事项看完之后保证受益匪浅  1、隐蔽工程之电路改造1)大功率电器使用4平的线,比如浴霸之前帮网友验收水电的时候,卫生间 等电位使用的普通灯线就被严格的得意监理要求整改了噢!   2)等电位也很重要噢!可能80%的人都不会注意到,装修公司也可能不会去弄事实上,等电位可以起到双重接地的保护作用  就是下图这个玩意,这也是得意监理告訴小编的冷门知识~   3)一定要事先确定好各项洁具和家具的摆放位置以便留插座和开关卫生间 等电位使

第一部分:住宅卫生间 等电位设计 ┅、概述 住宅一般都设有卧室、厨房、卫生间 等电位等功能空间,卫生间 等电位是家庭生活卫生和个人生活卫生的专用空间当代人们对衛生问及其卫生设施的要求越来越高,卫生间 等电位设计成为住宅设计的重点且设计也朝着日趋精、善、美的方向发展。 卫生间 等电位(bathroom)——供居住者进行便溺、洗洁、盥洗等活动的空间  二、规范要求 1、卫生间 等电位的布置 (1)、每套住宅应设卫生间 等电位,第四类住宅宜设二个或二个以上卫生间 等电位。每套住宅至少应配置三件卫生洁具不同洁具组合的卫生间 等电位使用面积不应小于下列规定: A、設便器、洗浴器(浴缸或喷

一.工程概况1 本工程系太重职工住宅楼,为三类多层建筑筏片基础,砖混结构体系,..2 本楼地下一层,地上六层地下一层为住宅储藏室,地上一~六层为普通住宅;一梯三户二.设计内容 本工程设计内容包括:楼内照明、220/380V配电系统,防雷及接地保护電话电视防盗对讲网络系统,等电位联结等电气设计三.配电设计1.配电及计量 本工程为三级负荷,采用380/220V低压进线,详见电气系统图 照明配电系統采用电缆埋地及竖直方向穿管. 本工程在电源进户单元地下层设总配电箱户表放集中在电度表箱内进行计量,走道楼梯灯单独计量.2.其他 接线時注意使三相负荷平衡,配电箱尺寸仅供参考,应在满足国家有关

电气设计施工说明 一,设计范围、有线电视系统、及照明本设计包括低压配電综合布线系统、访客安全对讲系统、防雷与接地保护系统等设计 二,供电设计本工程用电为三级负荷由室外采用电缆埋地引至总配電箱处,电源电压为~380/220V三相四线制引来。(接地形式为TN-C-S系统)在总配电箱处做重复接地(利用基础钢筋做接地极),并引出专用PE线PE线與N线不得混用。 三照明及插座照明图中插座回路导线敷设见电施-6说明。2照明图中未注明的照明支线均采用 BV-2.5mm 导线穿阻燃PVC管沿墙现浇顶板内或预制板缝(板孔)等暗敷设。管内所穿导线根数与管径配合为:PC2

本项目其塔楼层数为118 层、主体结构高度为558.45 米、塔尖高度为660.00米、总建築面积约46 万平方米建成后应成为国际一流的、可持续发展的、智慧型办公、商业、观光等综合功能的城市建筑。 …… 第四章 常规预留预埋 4.1 结构预留孔洞 4.2 电管预留预埋 4.3 套管预留预埋 第五章 人防区预留预埋 5.1 通风专业预留预埋 5.2 电气专业预留预埋 5.3 给排水专业预留预埋 第六章 防雷接哋工程预埋 6.1 防雷接地施工条件 6.2 结构施工过程中防雷

(弱电) 1.预留对讲、电视、电话220V电源;单独计量; 2.楼宇可视对讲系统、安防摄像系统、門禁系统配管;对讲主机考虑防水; 3.手机信号增强器; 4.客厅、卧室对讲机位置;设电话、电视插座;预留音响配管;弱电箱位置、电源插座; 5.卫生间 等电位电话局部等电位安装在隐蔽的位置; 三、文件展示  万科  建筑

设计说明 1、本工程采用~380/220V 50Hz电源,设计总容量38.6KW 计算负荷15.8KW ,计算电流26.6A.電源由小区变配电所电缆直埋引至,进户线穿钢管保护埋地引入,具体进户点根据现场定,电源进线在配电箱处做N线重复接地外,其余对地绝缘 2.照明灯具按照卧室 书房 卫生间 等电位 洗衣房一般照明选用节能型荧光灯(带电子镇流器) 厨房,阳台照明用吸顶灯照明,白炽灯作光源设计预留接插座,照明灯具及控制开关选型结合装修进行。 3.线路敷设:除注明外,有吊顶处则穿金属波纹管在吊顶内暗敷,无吊顶处则穿阻燃PVC或镀锌铁管ST沿楼板,墙(柱)暗敷.所有插座回路均设

现在任何一个家庭的卫生间 等电位里都会在角落里有一个小小的“等电位连接箱”。但是很多人都不知道它该怎么用更有甚者,干脆用瓷砖把它封起来殊不知,这個等电位连接箱恰恰关系着我们的生命安全

想要把等电位箱解释清楚并不容易——向没有电学基础的人解释更不容易。今天我斗胆做一番尝试不足之处,欢迎补充就从电位和电位差说起吧。

在解释之前我们先要简单了解一下电位和电位差的概念——电就像水一样,電位又叫电势就像水势。一个地方水势高一个地方水势低。这两个地方连通就有了水势差,所以才形成了水压进而产生水流。

电勢也是一样这个地方电势高,那个地方电势低连通之后就有了电势差,进而产生电压和电流

电和水很像,却又不太一样——三个地點连通三处电位均不同。如果是水的话会从水势最高的地方分别向两个水势较低的地方流水(因为它们之间都有电位差)。

电就不一樣了拥有高电位的地方,只会和电位最低的地方产生电位差——中间那个电位上不会产生电压和电流。

接地就是利用了这个特点:夶地是我们所知的拥有电位最低的东西(我们把大地的电位称为“零电位”),把电器外壳和大地相连

如果由于漏电导致电器外壳电位升高,外壳就会和大地产生较大的电位差让电流顺着地线流走——此时即使人触碰电器外壳,由于人的电位比零电位高所以电流不会鋶经人体,人也就不会触电

迄今为止,国内的主流防电线路都还是地线但是国际电工委员会组织早就提出了更高明的方法——有了电位差才能产生电压和电流,人触电是因为人身体的电位低、电器外壳的电位高

那我们能不能想个办法,把人体的电位也拉高呢——等电位箱就是这样一种工具

等电位箱的一端连接着大楼的上面的钢筋(间接连接着整个大楼),另一端如果连接到金属外壳上产生的效果昰这样的:一旦发生漏电,导致金属外壳电位升高便会同时拉高整个楼的电位。

人站在楼板上身体的电位自然也升高了——注意了,電位升高未必会触电因为没有电位差。

此时人与电器外壳的电位相同所以自然就不会触电了。

为什么说我国的等电位措施还不够完善呢——目前等电位箱还归气象局管辖属于防雷的范畴。所以等电位箱的连接规范写在了《建筑物防雷设计规范》上这导致电工考试不栲、电力局不查、很多电工不懂。

如果按照规范来讲卫生间 等电位内的所有金属(金属管道、花洒龙头、金属门窗、金属龙骨等)和插座的地线都需要与等电位箱连接。

很多人看到这里便有了一个疑问:这样一来地线和等电位箱不就接在一起了吗?

没错!住宅卫生间 等電位里的等电位箱是局部等电位如果电位产生变化,只会导致卫生间 等电位内的电位升高不影响其它房间地线的正常使用。

除此以外还有两点需要注意:

1.只有卫生间 等电位里的地线需要接到等电位箱上,其它房间不能也不需要接

2.如果没有地线或地线故障,则插座不能接等电位箱这会导致电器漏电后整个房间里的金属都带电。