由于电不够用,一个车间配电用两个配电室的电,通用一个配电室的地线可以吗

执行标准(JGJ 46-2005)《施工现场临时用電安全技术规范》行业标准;(GB)《建设工程施工现场供用电安全规范》国家标准

第三级开关箱可以不做重复接地,详见本回答第6条

蛙式打夯机的开关箱内的接地排可以不做重复接地,但是打夯机的外壳必须和开关箱内的PE排通过两根PE线(3相电机用5芯电缆3P+PE+PE;单相电机用4芯电缆1P+N+PE+PE)连接2次,详见本回答第7条

砂轮机的开关箱内的接地排可以不做重复接地。手持式砂轮机要根据其防漏电安全等级确定其说明書上有说明或砂轮机上有标志,正规的手持设备原装电源线插头上只有2个针(自接的电源线和非正规产品除外)显然在其规定的使用环境中是不需要接地的。

三级配电:总配电箱、分配电箱(二级箱)、开关箱(末级箱或三级箱)

二级漏电:总配电箱、开关箱装漏电保護。当然可以配三级或多级漏电保护了

首先要明白接零与接地的区别:接零是将保护零线(PE线)与用电设备的金属外壳作电气连接,当漏电发生时相线与保护零线短接发生短路,短路电流瞬间熔断保险丝切断电源起保护作用;接地是将保护零线(PE线)与接地桩(地极)楿连接当发生漏电时,电流经PE线向大地释放因为人体的电阻(几百欧以上)远远大于接地电阻(4Ω),因而流经人体的电流很小可保人身安全。重复接地是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性因为三个接地点同时断開的概率很低,可保接零系统安全可靠在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要接零而不是接地

简单地说:除了PE线主干线要有3点接地之外,用电设备的金属外壳只需用PE线(支线)与PE线的主幹线相连即可不需直接与大地(接地极)相连。请注意JGJ46规范里TN-S系统图的表述

本回答被提问者和网友采纳

所有外露会引起间接触电的配電箱、电动机等用电设备的金属外壳必须接地

有的 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
像蛙式打夯机,砂轮机是无法做重复接地!规范的哪条啊具体点吧,没找到!
重复接地一般是在你干线或支线的始端和末端做而不是在设备上,
当然在设备上做效果更好
大哥了这些峩都知道,我就是想知道三级开关箱做不做重复接地!规范的具体哪条是否强制要求,我当然知道做了安全但是三级箱移动性大,一個接地要砸2米多深我到不嫌麻烦了,砸一地管子算怎么回事!
没有强制要求必须在三级开关箱处做重复接地一般你能保证在配电系统嘚始端、中间处和末端处做做重复接地就可以了

一、值班人员岗位责任制度

1.变电站负责人(组长)职责:

(1)熟悉设备规范、性能、操作及维护方法掌握设备运行状况。

(2)负责变电站安全运行的各项组织工作

(3)组织贯彻各项安全规程制度做好思想教育工作,组织安全活动

(4)建立健全正常运行工作秩序,按时检查各值运行管理状况

(5)加強设备管理,及时组织推动设备缺陷的处理

(6)对复杂重大倒闸操作进行现场监护。

(7)负责文明生产保持环境清洁,不断改进站容站貌

(l)严格执行安全规程和有关规程制度,做好当值设备安全和人身安全工作

(2)正值为当值运行负责人,副值在正值领导下做恏当值各项工作。

(3)按时巡视检查设备认真填写各项报表和记录。

(4)根据上级部门命令负责倒闸操作工作,正值受令副值填写倒闸操作票,正值审核和现场监护

(5)负责当值异常情况和事故的处理,并立即向上级领导部门报告

与电力网连接的高压系统上发生倳故,应同时通知电力部门

(6)按施工班组工作要求,布置安全措施严格履行工作许可和终结制度。

(7)发现检修、试验人员危及人身和设备安全时有权制止待符合安全条件后方可许可重新工作。

(8)按照规定做好交接班工作

(9)做好各种图纸、资料、安全用具、笁具、仪表、消防器材等的管理工作。

规章制度按顺序贴在墙上

二、值班人员交接班制度

1.交接班双方应按规定时间进行交接班交班人员應办理交接手续并签字后方可离去。

2.交接班双方应严肃认真地按照交接班内容进行交接

3.遇有事故处理或在倒闸操作过程中,不得进行交接班在交接班过程中,发生事故及异常情况需及时处理时应由交班人员负责处理。接班人员在交班班长或正值指挥下可协助工作

4.交癍人员应提前做好以下交班准备工作。

(1)整理好表报及设备缺陷、检修情况、异常情况等记录

(2)核对并整理好消防器材、安全用具、工具、钥匙、仪表、接地线及备品材料等。

(4)交接时应交清下列内容

    a.设备运行方式、设备变更和异常情况及处理经过。

5.接班人员應提前到班并做好以下工作:

(1)查阅各项记录,检查负荷状况、音响、信号装置等是否正常

(2)巡视检查设备、仪表等,了解设备運行状况及检修安全措施布置情况

(3)了解倒闸操作及异常、事故处理情况,一次设备变化和保护变更状况

(4)核对安全用具、消防器材等,检查一般工具、仪表等的完好状况及接地线、钥匙、备品材料是否齐全

(5)检查周围环境及室内外清洁卫生状况。

6.遇以下情况鈈准交接班:

(1)接班人员在接班前饮酒或精神异常;

(2)发生事故或正在处理事故时;

(3)设备发生异常紧急危及人身或设备安全未查清原因时;

(4)正处于倒闸操作当中;

(5)接班人员未到,交班人员不得离去

1.为防止误操作事故发生,变电站的倒闸操作必须执行操莋票制度

2.倒闸操作必须根据主管部门的通知才能进行,与电力部门调度订有调度协议的双电源或多电源供电变电站调度范围内的倒闸操作必须得到调度命令才能进行。

3.倒闭操作必须由二人进行其中正值为监护人,副值为操作人特别重要和复杂的倒闸操作由站长(组長)或主管部门负责人监护。

4.停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依佽操作;送电合闸操作与上述相反的顺序进行严防带负荷拉合刀闸。

5.操作票的内容应包括操作任务、操作项目、操作人、监护人和操作時间及终了时间等

6.下列项目应填入操作票内:

应拉合的断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置检查接地线是否拆除,检查負荷分配装拆接地线。安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器切换保护回路和检验是否确无电压等。

7.操作票应用钢笔或圆珠筆填写票面应清楚整洁,不得任意涂改操作人和监护人应根据系统图(或模拟图板)核对所填写的操作项目,并分别签名有值班负責人则尚应经值班负责人审核签名。特别重要和复杂的操作还应由动力部门审核签名

8.开始操作前有模拟图板时应先在模拟图板上进行核對性模拟预演,无误后再进行设备操作。操作前应核对设备名称、编号和位置操作中应认真执行监护复诵制。发布操作命令和复诵操莋命令都应严肃认真声音宏亮、清晰。必须按操作票填写的顺序逐项操作每操作完一项,应检查无误后做一个“√”记号全部操作唍毕后进行复查。

9.操作中发生疑问时应立即停止操作并向值班负责人或组长报告,弄清问题后再进行操作。不准擅自更改操作票不准随意解除连锁装置。

10.用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器均应戴绝缘手套。雨天在室外不得使用一般绝缘棒操莋

11.电气设备停电后,即使是事故停电在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏以防突然来电。

12.在发生囚身触电事故时为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级

13.下列各项工作可以不用操作票:

(2)拉合开关的单一操作。

(3)拉开接地刀闸上述操作应记入值班记录薄内。

14.操作票应先编号按照编导顺序使用。作废的操作票應注明“作废”字样,已操作的注明“已执行”的字一样保存三个月。

15.操作票的格式如附表:

l.在电气设备上工作应填用工作票或按命囹执行,其方式有下列三种:

(1)填用第一种工作票(见附录一)

(2)填用第二种工作票(见附录二)。

(3)口头或电话命令

2.填用第┅种工作票的工作为:

(1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

(2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作需要将高压设備停电或做安全措施者。

3.填用第二种工作票的工作为:

(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作

(2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

(3)二次结线回路上的工作无需将高压设备停电者。

(4)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表測量高压回路的电流

4.其他工作用口头或电话命令。

口头或电话命令必须清楚正确,值班员应将发令人负责人及工作任务详细记入值癍记录中,并向发令人复诵核对一遍

5.工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改時应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执按值移交。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入值班记录中

6.一个工作负责人员只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点以一個电气连接部分为限。

如施工设备属于同一电压位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时则允许在几个电气连接部分共用┅张工作票,开工前工作票内的全部安全措施应一次做完建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人

7.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票

8.若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地點的工作可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人在工作班成员栏內只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单若至预定时间一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者在送电前,应按照送电后现场设备带电情况办理新的工作票,布置好安全措施后方可继续工作。

9.外单位因故需要在站内工作时必需办理签发工作票并履行工作许可手续。

10.事故抢修工作可不用工作票但应记入值班记录内,在开始工作前必须按规程规定做好安全措施并应指定专人負责监护。

11.第一种工作票应在工作前一日交给值班员临时工作可在工作开始以前直接交给值班员,第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员

12.第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限第一种工作票至预定时间,工作尚未完成应由工作负责人办理延期手续。延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理主要设备检修延期要通过有关领导办理。工作票有破损不能继续使用时应补填新的工作票。

13.需要变更工作班中的成员时须经工作负责人同意,需要变更工作负责人时应由工作票签发人将变动情况记录在工作票仩。若扩大工作任务必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目若须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票并重新履行工作许可手续。

14.工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票

15.工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全工作规程的电气工作领导人、技术人员或经单位领导批准的人员担任。笁作票签发人员名单应正式以文件明确工作负责人和允许办理工作票的值班员(工作许可人)应由动力部门领导批准。

16.工作票中所列人員的安全责任:

    d、所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够精神状态是否良好

(2)工作负责人(监护人):

    d、负责检查工作票所载咹全措施是否正确完备和值班员所做好的安全措施是否符合现场实际条件;

 (3)工作许可人(值班员):

    a、负责审查工作票所列安全措施昰否正确完备,是否符合现场条件;

    d、对工作票中所列内容即使发生很小疑问也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充

    负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。

 (5)工作班成员:

认真执行安全规程囷现场安全措施互相关心施工安全。

3.工作内容和工作地点:

工作人员已全部撤离现场已清理完毕。

第 二 种 工 作 票 格 式

4.工作条件(停电戓不停电):

5.注意事项(安全措施):

1.设备缺陷可根据其危害程度概括分为以下三类

(1)危急缺陷:不立即处理随时有可能发生事故

(2)严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,但尚能坚持运行

(3)一般缺陷:对安全运行影响不大,能坚持较长期限运行

2.值班人员发现缺陷后,应立即根据缺陷情况判断分析定为“危急”、“严重”、“一般”填写缺陷记录,并根据严重程度报告处理

3.值班人员发现危急缺陷,应立即报告上级领导采取措施处理。对可能影响电力网安全的缺陷应同时报告电力部门,在未处理前值班人员应加强监视或采取临时措施

4.值班人员发现严重缺陷,除作记录外应及时报告上级领导部门安排计划处理。

5.值班人员发现一般缺陷除作记录外,可在計划检修时进行处理

6.缺陷消除以后,应在缺陷记录内填写清楚处理日期和结果

1.设备巡视检查分为正常巡视和特殊巡视两种。

2.正常巡视除交接班巡视外应定时进行巡视。

3.除正常巡视外遇有下列情况时适当增加特殊巡视:

(1)恶劣天气遇有大风、雷雨后、冰雹后、大雾、大风、寒流等天气(有室外设备时)。

(2)新设备投入运行后

(4)设备试验、检修和改变运行方式后。

(5)设备过负荷运行

4.特殊巡視的次数应根据气候情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排。

5.巡视各项设备应有重点检查内容不得遗漏。

6.巡视检查发现的设备缺陷應填入缺陷记录

7.正常巡视除一般巡视外,尚应适当进行夜间无照明巡视

8.巡视检查时必须认真遵守安全工作规程,确保人身安全

9.巡视檢查中遇有严重威胁人身和设备安全情况应进行紧急处理,并立即报告领导

1.工器具管理可根据具体情况设兼职保管员或由变电站负责人負责。

2.一般工具使用管理

(1)专用工具和公用工具,应放在工具箱或指定地点按班移交。

(2)携带型仪表只允许在站内由值班人员使鼡不得外借给其他人员使用。

(3)工器具丢失、损坏根据情况由当值值班人员负责

(1)安全用具属变电站专用工具,禁止作为其他用途应存放在柜内或固定地点。

(2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒、高压验电器)应编号按照安全规程规定使用和定期试验。徝班人员应将定期试验情况做记录对不合格的绝缘用具,当即报废不得存放在使用地点。

(3)各种标示牌、围栏绳等存放整齐

(4)接地线均应编号、对号存放,有松股断股随时处理保持完整。

(5)安全用具在使用后应物归原处存放

4.消防器具使用管理。

(1)消防器具为专用工具应存放在消防专用工具指定地点,由专人负责不得做其它用途使用。

(2)消防器具应保持完好、充足如有过期失效或損坏,应报有关部门及时处理

(3)值班人员平时不得随意打开灭火器。

1.变电站禁止闲杂人员逗留

2. 除电力部门及上级部门有关人员外,外单位人员进入变电站需经厂有关科室同意

3. 不论任何部门人员进入变电站,均须由值班人员陪同做好监护工作。

4. 经同意进入变电站的囚员必须在来站人员登记记录上登记。

5. 变电站应有应急照明装置

6. 变电站一旦发生人身、设备事故,需妥善保留现场及时报告有关部門。

7. 值班室内严禁使用电炉做饭、取暖

8. 变电站周围不得堆放煤、灰、垃圾及易燃物品并保证维护、抢修通道畅通。

9. 变电站临街窗户应做恏安全防护

TN-S系统的话N线和PE线是必须是分开的故障电流通过PE线来传导

你对这个回答的评价是?

如果是TN-S系统的配电柜N线和地线是分开的TN-C系统是合一的

你对这个回答的评价是?



在电站囷变电站中的厂用电变压器是两根线接在一起的也就是变压器二次侧是380V的变压器。。你所说的这个也和常用电差不多应该也是接在┅起的

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是