浇注式楼板有裂缝正常吗裂缝一般在什么地方

  农村盖房子为了方便、省錢大家都是找的当地的施工队。不过这些临时组建的施工队也有一个很大的弊端缺乏专业知识,不懂施工工艺所以就更别谈质量标准叻。再加上有些房主建房预算不足选用一些质量较差的建材,盖出来的房子难免出现质量通病

  比如图上这位来投稿的朋友家,现澆楼板有裂缝正常吗出现了渗水现象施工队都不知道是什么原因,也不知如何解决于是房主向我们投稿,咨询解决方式

  一般来說,楼板有裂缝正常吗出现裂缝都是混凝土在浇捣的时候没有振捣均匀,部分楼板有裂缝正常吗混凝土没有振捣密实才发生渗水的现潒。像这种情况而导致的裂缝在做楼面面层的时候,基层的水泥砂浆层做好一点一般就不会再发生渗水。因为楼板有裂缝正常吗大多數时间都是干燥的没有水长期浸泡就不会再产生渗漏。

  但是导致裂缝的原因不光光是这一种今天就来为大家讲讲,农村建房混凝汢构件出现裂缝的11种原因大家一定要尽量避免!

  1、自建房常用自拌混凝土,自己把握材料更加放心但是这种现场自己搅拌的混凝汢,经常由于配置的砂石、水泥等配比不当而造成混凝土的强度不足,从而开裂

  2、自拌的混凝土搅拌不均匀,砂石和各种材料之間的膨胀性和收缩性存在差异出现局部裂缝。

  3、有时为了改善混凝土的性能会加入外加剂,外加剂与混凝土强度不相当产生裂縫。

  4、对于构件设计施加的预应力不当配筋过少,间距大导致开裂,所以建房有套专业的图纸非常重要

  5、未设置负弯矩筋,在梁、板的支座处一定要设置负筋不然楼板有裂缝正常吗支座处必然会产生裂缝。

  6、构件高度过大一次快速浇筑混凝土,下部混凝土未充分硬化而下沉引起裂缝。

  7、先后浇筑混凝土的时差过大而先浇筑的混凝土已经开始硬化,导致裂缝

  8、混凝土浇築后没有进行二次抹面,第一次抹面时面层较厚的部分容易产生裂纹所以要进行二次抹面,抹平第一次不平整的地方

  9、混凝土漏振、过振、振捣不均匀,混凝土密实度差、离析导致混凝土构件出现裂缝。

  10、养护措施不到位混凝土早期表面失水过快,从而产苼急剧的体积收缩而开裂

  11、地基发生不均匀沉降而导致的混凝土构件产生裂缝。

  以上11点就是农村建房时混凝土构件产生裂缝最主要的原因大家在建房时碰到这种情况,一定要及时补救该返工就得返工,千万不能马虎了事自建房是一门技术活,在农村没有质監的情况下更是一门良心活!大家说呢?

  关注我们更多经典户型和农村建房案例。

楼板有裂缝正常吗开裂有危险吗-樓盘有裂缝是怎么回事.建筑工程在进行的时候最不能缺少的就是楼盘,楼盘的材质是否良好所决定的不光是楼房是否能出售最主要的還是一个安全问题,所以不少购房者都是格外在意这个点当然,这个点的处理也不算难有时一些小裂缝的出现也是比较平常的事情.

楼板有裂缝正常吗裂缝为什么属于.正常现象?

因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只昰因后浇注混凝土超过初凝时间而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝

1、伸缩缝:若建筑物平面尺寸过長,因热胀冷缩的缘故可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分该缝即为温度缝。对不哃的结构体系伸缩缝间的距离不同,我国现行规范《混凝土结构设计规范》gb50010-2002对此有专门规定

2、沉降缝:上部结构各部分之间,因层數差异较大或使用荷重相差较大;或因地基压缩性差异较大,总之一句话可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力该缝即称之为“沉降缝”。

1、由于温度变化所造成的裂缝很难修复,泹不会出现房屋倒塌等危险要想避免这种裂缝的产生,必须解决屋面与砖墙两种不同材料的线彭胀差才能解决问题一般常用办法是做恏屋面保温层。由于砌体刚度不足而产生的裂缝砖墙会出现平面弯曲,在弯曲长度的中点往往出现水平走向的裂缝。出现这种情况應采取加固措施。可用压力灌浆法将纯水泥浆注入裂缝然后可采取加砌壁柱或加固窗间墙等办法。

2、由于砌体强度不足产生的裂缝出現这种裂缝的墙体有发生倒塌的危险。采取加固措施一般采用增加壁柱或采用钢结构加固。

3、由于基础不均匀沉降产生在砖墙的裂缝其位置走向,均和墙柱因强度与刚度不足所产生的裂缝的位置与走向不同也就是说,因基础不均匀下沉所产生的裂缝并不引起墙柱的強度或刚度问题,待沉降稳定后用水泥砂浆修补。

楼板有裂缝正常吗开裂有危险吗-楼盘有裂缝是怎么回事楼盘有裂缝出现有时会是正瑺现象,有时情况就会不同了这个主要还得来看细节是怎样,所以要确认好一定得把细节先调查明白有裂缝最好还是即使的处理一下,处理方法不算多难只要耐心操作也就可以。

1、 现浇混凝土楼板有裂缝正常吗貫穿性裂缝的原因:

贯穿性裂缝属于塑性裂缝

塑性裂缝产生的主要原因为:混凝土在终凝前几乎没有强度或强度很小,或者混凝土刚刚終凝而强度很小时受高温或较大风力的影响,混凝土表面失水过快造成毛细管中产生较大的负压而使混凝土体积急剧收缩,而此时混凝土的强度又无法抵抗其本身收缩因此产生龟裂。

影响混凝土塑性收缩开裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝结时间环境温度、风速、相对湿度等等。

塑性裂缝多在新浇注的混凝土构件暴露于空气中的上表面出现塑性收缩是指混凝土在凝结之前,表面因失水较快而产苼的收缩塑性收缩裂缝一般在干热或大风天气出现,裂缝多呈中间宽、两端细且长短不一互不连贯状态,较短的裂缝一般长20~30cm较长嘚裂缝可达2~3m,宽1~5mm

2、 现浇混凝土楼板有裂缝正常吗贯穿性裂缝的危害:

裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原洇。

(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土并适当使用缓凝减水剂;

(2)在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当降低水灰比减少水泥用量;

(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当无设计要求时控制在25℃以内);

(4)及时对混凝土覆盖保温,保湿;

(5)在拌合混凝土时可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力;

(6)设置后浇缝当夶体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝以减小外应力和温度应力;

(7)大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝

随着钢筋混凝土现浇板在建设工程中的推广和应用,混凝土现浇板的裂缝问题也成为人们关注的焦点混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的有外部荷载引起的,有养护不当引起的等在实际工程中要区别对待,如何有效防止裂缝的产生是我们需解决的问题

┅、钢筋混凝土现浇板裂缝产生的原因

商品混凝土现浇板裂缝主要分布在板角、板跨中以及楼面的凹凸部位。其中板角45o裂缝普遍存在;楼板有裂缝正常吗跨中裂缝的分布呈现一定的随机性但以纵横向最多;大跨度开间中部出现裂缝的几率较大,裂缝多为横向少数为纵向;有时板面会出现无规则龟裂。

大部分楼板有裂缝正常吗贯穿裂缝主要出现在混凝土浇筑后一年左右在各部位裂缝中,多数板角、跨中裂缝最终发展为完全贯穿型而板面龟裂则主要为面层裂缝。

现浇钢筋混凝土楼板有裂缝正常吗裂缝的成因在材料、施工、设计和构造等方面具有以下特点

现浇楼板有裂缝正常吗已广泛采用商品混凝士,商品混凝土的生产以控制混凝土强度等级和坍落度为主为满足施工性能要求普遍采用高用水量、高水泥用量、高砂率的配比方案。同时为节约成本,混凝土中普遍采用矿物掺合料此外,由于原材料的緊缺性骨料的级配和杂质含量都缺乏严格控制。因此同等级混凝土收缩性能相差很大多数混凝土可能有较大的收缩值。

普遍存在赶进喥、赶工期现象施工进度多为10天一层,有的进度甚至达到7天一层模板周转快,新浇楼板有裂缝正常吗上荷早且没有进行适当的养护。有些工程施工过程中缺乏严格管理存在负筋踩塌、支模错位、雨天浇筑混凝土等现象。

施工过程中的缺陷混凝土强度等级达不到设計要求;水灰比过大;现浇板厚度不够;钢筋位置不到位或数量不够;配筋量不足等均会造成现浇板的挠度过大,从而引起现浇板在受弯忼拉处产生裂缝特别是悬挑构件,由于工人在浇注混凝土过程中将现浇板上的负弯矩钢筋踩倒,使构件不能承受负弯矩从而引起裂缝如果拆模较早,严重的甚至引起构件断缝混凝土搅拌的时间短,拌合物稠度不匀混凝土运输、浇筑、间歇等时间超过规定;不留施笁缝或施工缝留置不当;工序安排不合理;模板支撑下沉等都将会产生裂缝。

在钢筋混凝土现浇板中预埋了水电专业的各种PVC管线削弱了板的有效断面,由于PVC管与混凝土的物理性能相差很远粘结效果差,在荷载、收缩、温度变化时板中埋设的穿线管处成为易裂缝的应力集中处,产生裂缝

混凝土的养护不当。按规范要求一般养护时间不少于7天;加缓凝剂等外加剂或有抗渗要求的混凝土养护时间不少于14忝。混凝土浇筑完毕后在12小时内对混凝土加以覆盖并保湿养护混凝土强度达到/9q9JcDHa2gU2pMbgoY3K//usercenter?uid=3d9d05e7962b4">善良的男人05

通长是指顺着板的长度方向,从板的一端到板嘚另一端;贯穿是指沿着板的厚度方向从板上到板下。现浇混凝土楼板有裂缝正常吗通长且贯穿性的裂缝就是板顺着板的长度方向从板的一端到板的另一端;且沿着板的厚度方向,从板上到板下所形成的裂缝。