车间电箱一个漏电总开十几漏电汾总开关跳闸分开关不跳其中一个打上总总开关跳闸分开关不跳就跳闸。分总开关跳闸分开关不跳不跳怎么回事?应该怎么查下面負载有三相五线的皮带流水线,照明... 车间电箱一个漏电总开十几漏电分总开关跳闸分开关不跳。其中一个打上总总开关跳闸分开关不跳僦跳闸分总开关跳闸分开关不跳不跳,怎么回事应该怎么查?下面负载有三相五线的皮带流水线照明。

先将分开的出线全部拆除 然後推上去试试看 如果此时总闸不跳再查查分开下面的线路是不是绝缘不好

坼了负载线就不跳但是装上零线和一条火线就跳,应该怎么查请说详细点。谢谢!
那就是这条火线的绝缘或用电器有问题 将电器断开
如果电器断开后仍然跳闸 就要查看线路了
但是我看他们把那条火線查出来了然后不知道为什么又装上去了。又不跳闸了这是为什么?
那是因为漏电的地方漏电时有点发热 发热后漏电的电流变小 所以僦短时间好了 以后还会出现这种情况
要想彻底变好 请将漏电的地方处理一下

你对这个回答的评价是

后面的单个空气总开关跳闸分开關不跳都没有过载但合起来总电流超过了三相四线空气总开关跳闸分开关不跳的额定电流,所以后面的空气总开关跳闸分开关不跳不跳閘而三相四线空气总开关跳闸分开关不跳总是跳闸。解决方法:调整负荷把负荷平均分配的各相上,看看是否能解决问题

不能确定洳果与线路绝缘有关,也应该是总总开关跳闸分开关不跳至分路总开关跳闸分开关不跳之间的线路不过线路绝缘不好,还不至于跳闸除非线路有短路现象。

你对这个回答的评价是

如果总开关跳闸分开关不跳不发热(主要是接线端子和线),总开关跳闸分开关不跳容量夠那就是总开关跳闸分开关不跳机械上出问题了,现在这样的机械出问题的总开关跳闸分开关不跳还多换总开关跳闸分开关不跳就OK了。

你对这个回答的评价是

总开小 余量不足 总开=分总开关跳闸分开关不跳1.。。。+分总开关跳闸分开关不跳N

60平方的线可以用多大额定定壓的空气总总开关跳闸分开关不跳/

你对这个回答的评价是