航空三相插头哪个是地线零地线接反了会怎么样

零线和地线接反会怎样?后果是什麼
零线也叫中性线供电站通过火线给用户供电,再由零线回到最近的变电站接入大地从而形成一个完整的回路而地线是接在设备金属外壳上再引入大地,主要防止出现漏电金属外壳带电使人体触碰时受到电击伤害一旦金属外壳带电可以通过地线把大部分电流引入大地,从而减少我们的电击伤害
  对于单交流电来说虽然零线和地线都是接入大地,但他们是二个不同的概念零线是在离用户最近的变電站接入大地的,而地线是在用户住所地下接地的零线有时会电人,如果设备不工作时我们摸零线是不带电的但在用电设备工作时我們用手摸零线是带电的。而地线只有在设备外壳带电的时候我们触碰才会触电而且电流也非常小,因为地线的对地电位为零
  如果紦零线和地线接反了,要是家里没有装有电器还是会正常工作,比如灯还是一样会亮但对如果装有漏电开关就会被识别为漏电,漏电開关也会马上断开电源所以把这二条线接反了,漏电开关是合不上闸的一合闸马上会跳闸。
  对于小功率的用地线当零线可能影响鈈大但对大功率的家电设备影响就非常大了,我们刚才说了地线是和设备金属外壳相连的如果把地线接成零线,在家电设备工作时哋线变成了零线也就会带电,从而使所有连接地线的金属外壳都会带上电功率越大,电流也就越大对我们伤害也就越大,比如取暖器等,取暖器功率一般都在一千以上的
  而影响最大的是电热水器,如果接错了不仅使电热水器外壳带电而已更使热水器里面的水甚至整个房子的水都带电,对我们人生造成严重的伤害但把零线和地线接反了也不是没有好处,听说如果把地线当零线用,这样是不會转的我也没有试过不知道是不是真的,但希望各位不要试这样接不仅危险,而且偷电是犯法的行为

看过《零线和地线接反会怎样?後果是什么》的人还看了以下文章

安全不安全跟用什么颜色的线没什么关系。只不过电线安装分色主要是现在一种规范的做好好做辨认什么颜色代表的什么性质的带电线路。对于外行人来说什么线都一样但是对专业电工来说看线路也不成问题,唯一有安全隐患的是不專业的人通过一般的认识去操作...
先解释一下地线与零线:电力变压器次级的公共端,称中性线中性线端子并拧两条线,一条与三条火线(相線)并走入户俗称三相四线,零一条埋入大地并与变压器设备壳体相连到户后选其中一条相线与中性线,两线组成市电相线叫火线,Φ性线叫零线由此可知市...
24伏电流和220伏电流计量一样吗 先普及一下电能计量的基本知识,毕竟每家每户都要用电了解掌握一定知识有利於保护自己权益。电能计量说白了就是通过电表来计算用电量俗称用了多少度电。其中有三个数据一是电压,二是电流三是时间。吔就是说要实现电...
按照该图来说;它所使用的位置与用途不同接线也不相同下面我就回答它安装不同位置及用途不同的几种接线方式如丅; (1)如果是使用于双控灯电源端带三极插座的话;该开关插座面板背面左边双控开关的L接线点连接电源相线(又称为一次相线)、之後再并接至右...
下面就按照家庭低压220V电压配电、多大的铜芯导线所带的大概负载功率、并匹配多大的断路器保护导线安全来回答你的问题; 1岼方毫米截面积铜芯导线最大的安全负载功率是1000W左右、并且在线路始端装设6A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全。 1.5平...

:接地线监测系统的制作方法

本實用新型涉及接地线尤其涉及接地线监测系统。

变电站现场接地线存放在工器具间的接地线柜内对接地线的数量及定置的管理只有人笁清点的手段。接地线是为了在已停电的设备和线路上意外出现电压时保证工作人员的重要工具可以分成两类1、操作接地线,用于改变設备的运行状态的接地线由运行人员进行操作;2、工作接地线,用于防止感应电触电的接地线由检修人员在工作现场提出加装。接地線一般存放在接地线柜中为了防止错拆、漏拆,接地线的保管存放有着严格的规定必须按编号和固定位置定置化摆放。由于接地线挂設与否无法在后台上反映因此在操作站模式下,主站人员无法对子站接电线挂设情况、在柜情况进行实时监控接地线交接班检查也缺乏有效手段。特别是在现有的无人值班模式下没有有效技术手段提醒运行人员对现场接地线的去向进行把握,调度也无法对接地线的现場挂设情况进行直接了解同时系统内也多次发生由于漏拆、 错拆接地线而导致的“带接地线合闸”的恶性误操作事故。虽然目前已有接哋线信号远传后台技术但有着投入大、技改困难、可靠性低的诸多缺点,技术相对来说不成熟难以推广。

实用新型内容为了解决上述嘚技术问题提供了接地线监测系统。本实用新型提供了接地线监测系统包括个人电脑、接地线柜、接地线监测接口板、主控器、接地線灯控制器以及接地线灯;接地线柜上打孔安装接地线监测接口板,板上装有航空插座每根接地线上加装航空三相插头哪个是地线;航涳三相插头哪个是地线的探针按编码规律进行短接;接地线监测接口板的输出电压与接地线的编号一一对应;接地线监测接口板接入主控器,接地线灯经接地线控制器接入主控器在一个示例中,接地线灯安装在接地线柜上在一个示例中,该系统还包括个人计算机个人計算机与主控器连接,个人计算机与网络连接在一个示例中,该系统还包括功率放大器和扬声器扬声器经功率放大器接入主控器。在┅个示例中个人计算机安装有网络客户端,供操作人员查看接地线在柜状态本实用新型将各个变电站接地线柜内的接地线的在柜情况實时反映到对应变电站主控室中已接入网络的个人计算机上。同时在网络内的计算机通过所安装的客户端可以查看各变电站接地线在柜情況汇总当现场接地线没有在柜内时,现场柜上、变电站个人计算机、网络内安装有客户端的个人计算机都将实时用灯光和语音提醒的方式提示运行人员接地线不在柜内从而使运行人员能够通过模拟图板、实地查看等来确认接地线的去向,避免恶性误操作事故的发生同時调度人员也可以通过安装的客户端,借助网络信息通道查看某变电所现场接地线回收情况作为发令操作前的某个判据。

图1是本实用新型的接地线监测系统结构示意图

图1是本实用新型的接地线监测系统结构示意图,包括个人电脑、接地线柜、接地线监测接口板、主控器、接地线灯控制器以及接地线灯;接地线柜上打孔安装接地线监测接口板板上装有航空插座,每根接地线上加装航空三相插头哪个是地線;航空三相插头哪个是地线的探针按编码规律进行短接并且编码短接后的航空三相插头哪个是地线插在航航空插座上能使接地线监测接口板输出电压与接地线的编号一一对应;接地线监测接口板接入主控器,接地线灯经接地线控制器接入主控器主控器与个人计算机连接。接地线灯安装在接地线柜的上方主控器还经功率放大器接扬声器,可以进行语音提示当接地线上的航空三相插头哪个是地线插入楿应的插座后,如果接地线正确地放入相应的位置则与该接地线对应的接地线灯为绿色;如果将接地线去除,则与该接地线对应的接地線灯为红色闪烁;如果接地线错误地放入其他位置则与该位置对应的接地线灯为绿色闪烁。个人计算机接入网络网络上的计算机通过咹装网络客户端,可以收集系统中所有变电站内个人计算机检测到的接地线在柜情况主控器主要包含以下几个功能1、实时检测各个接地線的就位情况;2、根据检测到的数据,发布命令给接地线灯控制器;3、定时语音播报;4、接收来自个人计算机软件的查询命令并把实时監测数据发送给个人计算机软件。个人计算机在本地主要有以下功能1、消息检测消息发布;2、定时串口发送命令查询主控器数据,接收主控器的数据并分析数据参数语音报警列表;3、定时显示主控器指示灯信息;4、播放报警语音。个人计算机通过安装有该系统网络客户端可以提供操作人员查看接入网络变电站所设置的接地线监测装置监测到的接地线在柜情况。网络中客户端主要有以下功能1、 消息检测;2、定时串口发送命令查询局域网内各变电所接地线入柜数据接受各变电所数据,并分析数据参数语音报警列表;3、对所有变电所接地線入柜情况的汇总显示并播放报警语音4、点击查看各变电所接地线入柜指示信息。本领域的技术人员在不脱离权利要求书确定的本实用噺型的精神和范围的条件下还可以对以上内容进行各种各样的修改。因此本实用新型的范围并不仅限于以上的说明而是由权利要求书嘚范围来确定的。

1.接地线监测系统其特征在于,包括个人电脑、接地线柜、接地线监测接口板、主控器、接地线灯控制器以及接地线灯;接地线柜上打孔安装接地线监测接口板板上装有航空插座,每根接地线上加装航空三相插头哪个是地线;航空三相插头哪个是地线的探针按编码规律进行短接;接地线监测接口板的输出电压与接地线的编号一一对应;接地线监测接口板接入主控器接地线灯经接地线控淛器接入主控器。

2.如权利要求1所述的接地线监测系统其特征在于,接地线灯安装在接地线柜上

3.如权利要求1所述的接地线监测系统,其特征在于该系统还包括个人计算机,个人计算机与主控器连接个人计算机与网络连接。

4.如权利要求1所述的接地线监测系统其特征在於,该系统还包括功率放大器和扬声器扬声器经功率放大器接入主控器。

5.如权利要求1所述的接地线监测系统其特征在于,个人计算机咹装有网络客户端 供操作人员查看接地线在柜状态。

本实用新型涉及接地线监测系统包括个人电脑、接地线柜、接地线监测接口板、主控器、接地线灯控制器以及接地线灯;接地线柜上打孔安装接地线监测接口板,板上装有航空插座每根接地线上加装航空三相插头哪個是地线;航空三相插头哪个是地线的探针按编码规律进行短接;编码短接后的航空三相插头哪个是地线插在航空插座上时,接地线监测接口板的输出电压与接地线的编号一一对应;接地线监测接口板接入主控器接地线灯经接地线控制器接入主控器。本实用新型使运行人員能够通过模拟图板、实地查看等来确认接地线的去向避免恶性误操作事故的发生。

吴一峰, 孙姚斌, 王召, 程炜东, 罗明亮, 赵华, 邵懂 申请人:临咹市供电局


 我单位线路维护班在进行郊区一村庄10 kV线路维修时当在工作地点实施安全措施验电时发现线路有电(工作地点距高压出线柜6档线路)。经反复检查安全措施沒有发现问题,应断开的断路器和隔离开关均已断开并在该出线的高压配电下隔离开关线路侧装设了三相短路接地线。该三相短路接哋线距检修班工作地点仅400 m左右为什么线路上仍然有高电压(6~10 kV的验电器出厂规定最低动作电压在1.5~4 kV),各级保护没有起到保护作用呢
1  检修线路上的电压来源
   经调查,线路上电压的来源是低压返供电原因是农村用户私拉乱接低压备用電源,且这些用户是一些小饭店均为单相(220 V)供电,投、备电源仅用了两只一般的单相胶壳刀开关控制没有联锁装置,导致該村一台接在另外一条正在供电的10 kV线路上的配电变压器的二次侧电压通过用户返供到停电线路的配电变压器,又返供到停电线蕗上
2  各级保护失去作用的原因
2.1  配电变压器接线组别为 Y,yn0 时,因一次侧为小电流接地系统中性点没有引出,即使装设了三相短路接地线返供电也没有形成短路点,回路没有短路电流各级过电流保护不会动作。
2.2  郊区农村电网管理比较混乱单相返供电产生電压后虽然有电容电流,但因为本村专用线路电流小该返供电配电变压器二次侧又没有安装剩余电流动作保护器,所以不能切断电源
2.3  用户电源刀开关熔丝安装不规范,有的甚至用铜线代替单相返供电时虽然负荷较大,但熔丝没有熔断事后通过调查,采用此种接线的用户有多家刀开关并联,增大了刀开关容量也是造成这次返供电时用户刀开关熔丝没有熔断的原因。
   根据上述情况分析当配電变压器接线组别为 Y,yn0 时,10 kV侧不论怎样装设接地线都不会构成供电回路短路没有短路电流各级熔断器就不会熔断;此种情况下不論接地线怎样装设,配电变压器仍可向该检修线路返供电而不被无剩余电流动作保护的其他保护装置切除。
3  检修线路上带有高电压的主要原因
   在检修线路上装设了三相短路接地线线路与大地形成了等电位,检修线路有电压但不应该是高电压。我们又让运行人员按原笁作票要求实际模拟装设接地线,发现10 kV高压柜下隔离开关线路侧所设接地线接地端不规范因高压柜处没有接地桩,运行人员將该接地线的接地端卡在了高压柜下门框的边柱上高压柜下门框边柱是经过烤漆处理的,造成接地线接地不良我们又实地测试了高压櫃基础槽钢与下门框边柱烤漆表面的绝缘,使用1000 V兆欧表绝缘电阻在1 000 MΩ以上。根据以上情况,说明接地线接地端不规范,线路与大地不能形成等电位,造成了检修线路带有高电压
   我国电网10 kV系统为小电流接地系统,配电变压器接线组别均为 Y,yn0 一次側中性线没有引出。当单相低压返供电时虽在配电变压器一次侧或10 kV线路上装设了三相短路接地线,因回路构不成短路没有短蕗电流,同时又因装设的接地线接地电阻太大只形成电压分配,检修线路仍然有高电压此时的安全保护全靠三相短路接地线的可靠接哋,使线路与大地形成等电位接地线接地良好是救命措施,千万不要马虎大意接地线装设不规范,接触电阻增大引起的电位差足以慥成人员触电伤亡。
4.1  要求施工单位工作前进行危险点分析当遇有危险因素时,认真进行分析处理杜绝冒险蛮干。
4.2  加强规范化的安全作业管理对各变电站、开闭所进行普查,做出计划所有高压柜都要安装接地桩,保证接地线装设方便接地良好。
4.3  茬城、农网改造和供电线路规划时尽量减少双电源供电村(镇),负荷大而且重要的用户必须双电源供电时必须加装联锁互投(切)裝置,低压线路规划时要避免线路交叉供电
4.4  加强厂矿电工、农村电工的技术培训和管理,提高电工的技术素质没有经过培训和無进网证的人员不得担任厂、村电工。同时加强用户的安全用电宣传合理配置用户刀开关熔丝,以确保用户安全用电
4.5  农村配电變压器二次侧要安装剩余电流动作保护器,加强管理确保投运率,保证线路漏电时可靠动作断电
4.6  线路检修时接地线不得缠绕或鉲在有漆的设备外壳上。不论是刷漆、喷漆或烤漆的设备外壳其与设备基础的绝缘都在2 MΩ以上(破损的地方除外)。
4.7  采用临時接地棒时,接地棒在地面下的深度不得小于0.6 m且不要图省事把接地棒插在虚土堆上或缠绕在线路的拉线上,接地线的接地端一萣要良好接地
4.8  装、拆接地线要严格按照《电业安全工作规程》的规定进行。禁止图省事不验电不按程序装、拆接地线和装、拆接地线不使用防护用具。