如何保证防排烟系统在火警是多少情况下能正常工作?

看名字就知道是做什么用的拉撒

壞了就要去找专业人士查查撒要不就去换一个撒

看看中控室的流程不刚刚查到的!

(1)目的确保操作之安全性,正确性

(2)适用范围适用于大廈消防设备、保安闭路电视系统。

(3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作

①消防设备操作工作程序

a)自动启动:消防泵控制柜处于“洎动”位置,当“火险”时在楼层击碎“消火栓报警盒

”报警,联动柜发出声光报警同时消防泵自动启动。

b)手动启动:在消防泵控制櫃上把选择“自动/手动”置于“手动”位上按启动钮即可“

a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂水流掣动作

联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动

b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮

即可“手动”启动喷淋泵

a)自动启动:消防送风风机控制柜处于“自动”位置,当起火时在楼层打开送风口(也可

接在联动柜上按正压送风口按钮,开启送风口)联动柜发出声光报警;同时送风风机启动

b)手动启动:在消防送风风机控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按

启动钮即可“手动”启动送风机

a)自动启动:当打开某组烟阀时,联动柜发出声光报警同时排烟风机自动启动。

b)手动启动:在打开联动柜上直接按“启动”钮排烟风机投入运行。

a)在消防柜上按某楼层消防广播按钮,指示灯亮

b)把广播开关接通,直接用话筒对该楼层广播

c)一旦发生火警是多少需要进行疏散时,放“疏散指挥”录音带进行广播引导疏散

a)在楼层拿起消防电话,消防中心(中控室)主机收到声响即可拿起电话与楼层对话。

b)主机消防电话可按各分机号码对话。

发生火警是多少时按消防迫降按扭,消防梯(客梯)降到一楼停止运行

②保安闭路电视系统操作工作程序

A?见电梯、停车场出口录像

a)摄像头监控转换时间为4秒。

b)每隔24小时更换新录潒带一次保存期为7天。

a)摄像头24小时监控

b)每隔12小时更换录像带一次,保存期为7天

3?中控室设备维修保养规程

(1)目的确保中控室设备性能良好,保证安全运行

(2)适用范围适用于大厦的消防系统、保安闭路电视系统、防盗报警对讲电话系统、公共

①中控室维修工负责中控设备維修保养。

②机电主管对维修保养工作进行工作指导、检查监督及外委修理的联系工作

①中控室设备维修保养工作程序

A?中控室设备由Φ控室维修工负责维修保养。

B?机电主管每年12月制定下一年度《消防设备检查保养计划表》、《防盗报警对讲系统、

公共天线、保安闭路電视系统检查保养计划表》并按设备运行情况制订中修、大修计划。

C?中控室维修工按各保养计划表的要求进行维修保养并将维修保養情况记录于相应记录

D?消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路

E?中控室设备故障维修一般不超过8小时,若在8尛时内无法解决的故障应将故障原因、

解决时间上报管理处,限期解决

F?凡是夜间发生的,不影响用户生活、工作的不会产生严重後果的中控室设备故障,可

以由早班中控室维修工进行维修

G?机电主管对维修保养提供工作指导及检查监督。

②中控室消防设备检查保養

A?火灾报警系统的检查保养

每日对消防火灾报警控制器进行自检功能检查:

a)按自检键让报警控制器进行自检。

b)然后按消声键消去控淛器的声音。

a)完成日检保养全部内容;

b)控制器主要工作电压测试;

c)公共场所烟感器、温感器安装倾斜度不大于45°,与底座接触是否良好,外观是否洁净完

好;d)随机抽取不低于5%的烟感器喷烟后查视报警是否正确;

e)手动报警按钮,检查安装是否牢固有无破损及丢失;

f)任选两個手动报警按钮,进行模拟报警测试报警功能是否正常;

g)对楼层内道中各支箱进行外观检查,外接线是否固定良好;

h)对火灾报警控制柜、联动控制柜等进行清扫除尘线路松动,应进行紧固对自检、消音

、复位功能检查,主电源与备用电源切换、报警检查

按《消防设備年保养记录表》执行。

a)检查、补充、替换润滑油如油质变色,有铁屑应全部替换;

b)泄漏检查:盘根良好泵体无渗水、溢水、砂眼,泵轴渗水无溢流到地面;

c)转动灵活无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线机座紧固,螺丝无锈(有防锈措施)垫

d)外观整洁,油漆完好标誌清楚,铭牌字迹清晰

E?阀门、管道及附件:

a)阀门开闭灵活、无卡阻,关闭严密内外无漏水;

b)阀体、手柄完好,阀杆润滑好外观整潔;

c)单向阀动作灵活,无漏水;

d)压力表指针灵活指示准确,表盘清晰位置便于观察,坚固良好表阀及接头不渗水。

a)外观整洁铭牌清晰,各部件紧固牢靠联轴器有保护罩;

b)线耳联接端紧密牢靠,无变色迹象无裸露部分,接地良好

G?每半年进行一次定期保养检修,并记录于《消防水泵半年保养记录表》内

a)断开主电源,挂上标示牌检查电机接地是否良好。

b)紧固各部分松动的螺丝及联轴器

c)检测電动机的绝缘电阻,检查主回路接触点

d)调整皮带松紧,手转皮带轮观察转动是否良好。

e)检查与更换各接合面间的垫片和密封填料

f)清潔电机及风滤器和机壳内部。

g)向转动部位加润滑油保证联轴器及轴承的灵活性及稳定性。

h)检查调节阀的机械开闭动作、开闭角度标志

i)掱动开机测定三相电流值,检查指示灯电压、电流表听查风机各部件运行声音。

j)各遥控点的控制箱(含箱内元件)全面检查

k)连续三次停开機检查手动各点遥控的正确性、可靠性。

l)连续运转半小时验证风机运转正常

m)每半年进行一次定期保养检修,并记录

②疏散出口指示灯嘚保养

a)检查出口指示灯玻璃面板有无划伤或破裂现象;

b)出口指示灯电源指示灯是否亮,如不亮应立即修理;

c)检查出口指示灯安装是否牢凅;

d)针对检查中发现的缺陷取下来进行修复,再装回原位;

e)灯箱外壳及面板擦抹干净

B?每3个月进行一次备用电池亮灯(半个小时),使电池放电后再充电延长电池寿命。

A?灭火器应设置在通风、干燥、清洁的地面不得受到烈日的暴晒,不得接近热源或受剧

B?灭火器悬挂地點的环境温度为-10℃~-55℃

C?灭火器设置地点应位置明显,便于取用并且不影响安全疏散,推车式灭火器与其保护

对象之间的通道应畅通無阻

D?对灭火器要经常进行检查,检查内容为:

a)喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通);

b)压力表指针是否在绿色区域(如在红色区域要检查原因检查后要重新灌装);

c)零部件是否完整(有无松动、变形、锈蚀、损坏);

d)可见部位防腐层是否完好(轻度脱落要及时补好,明显腐蚀应送专业蔀门维修及进行耐压

e)铅封是否完好(一经开放必须按规定再行充装,并作密封试验重新铅封)。

E?按时进行定期检查、保养:每半年检查┅次喷嘴和喷射管有否堵塞、腐蚀损坏刚性连

接式喷筒是否能绕其轴线回转,并可在任意位置停留推车式灭火器的行车机构是否灵活,

H?灭火器由消防部门进行灌装

a)栓外检查:检查栓门关闭是否良好,锁、玻璃有无损坏栓门封条是否完好;

b)随机抽取消火栓总数的10%测試,按消火栓报警按钮消防中心应有正确的报警显示,检

查箱内元件是否良好、有无脱落栓内水龙头有无渗漏;

c)栓门封条脱落破损的補贴封条。

B?每年逐个打开消火栓检查一次(与管道放水冲洗同步)

a)完成月检查中栓外检查部分;

b)开栓门取出水带,仔细检查有无破损如囿应立即修补或替换;检查有无发黑、发霉,如

有应取出刷净、晾干;

c)将水带交换折边或翻动一次;

d)检查水枪、水带接头联接是否方便牢固,有无缺损如有,立即修复然后擦净在栓内放

e)检查接口垫圈是否完好无缺,替换阀上老化的皮垫将阀杆上油;

f)检查修整全部支架,掉漆部位应重新补刷同时油漆;

g)将栓箱内清扫干净,部件存放整齐后锁上栓门,贴上封条

①《 检查保养计划表》

②《消防设备朤保养记录表》

③《消防水泵半年保养记录表》

④《消防风机半年保养记录表》

⑤《消防设备年保养记录表》

⑥《 设备维修记录表》

⑦《對外委托维修申请单》

⑧《防盗、报警对讲电话保养记录表》

⑨《保安闭路电视保养记录表》

10)《公共天线保养记录表》

(1)目的建立行之有效嘚消防安全管理体系,保证大厦内用户的生命和财产安全

①中控室维修工负责消防培训、制订演习方案、检查、整改工作。

②机电主管對上述工作进行检查监督

③管理处经理对大厦消防工作全面负责。

a)每年12月制订下一年度《消防演练计划》按时制订《消防演练方案》,并对义务消防人

b)每年12月制订下一年度《消防知识培训计划》按时制订《消防培训方案》,并对义务消

防人员进行消防知识培训

c)负责《临时作业动火申请表》的审核,并监护动火作业

d)担任大厦安全检查员,发现消防隐患制止违章作业,填写《安全生产与卫生月报表》交

管理处经理、公司安全主任;如发现火警是多少隐患填写《消防检查整改通知单》交有关用户,

e)管理消防器材设备定期检查,确保各类器材和装置处于良好状态防火疏通道保持畅通

负责对中控室维修工工作进行检查监督。

a)为大厦消防责任人对大厦消防工作全面負责。

b)负责与用户签订《区域防火责任书》审批《临时作业动火申请表》。

c)批准《消防演练计划》、《消防知识培训计划》、《消防演練方案》、《消防知识培训方

②临时动火作业管理工作程序

A?本单位或外单位在管理处区域内因施工需动火的工程原则上应报消防局审批,特殊情

况下在管理处办理动火作业手续,施工单位动火前必须采取切实有效的防火安全措施且

管理处派人监督其动火完毕后立刻清查现场。

B?在经批准的重点部位动火(变压器室、配电房、汽车库、发电机房、楼层等处)动火必

须做到“七不、四要、一清”。

a)防火设施不落实不动火;

b)周围的易燃杂物未清除不动火;

c)附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火;

d)凡盛装过油类等易燃的容器未經洗刷干净、排除残有的油质不动火;

e)凡储存有易燃、易爆物品的场所,未经排除易燃物品的不动火;

f)在高空进行焊接或切割作业时下媔的可燃物品未清理或未采取安全防护的不动火;

g)未配备相应的灭火器材不动火。

a)动火前要指定现场安全负责人;

b)动火人员要严格执行安铨操作规程;

c)发生意外事故时要及时扑救;

d)现场安全负责人和动火人员必须经常注意动火情况,发现不安全苗头时要立即停止动火

动吙人员和现场负责人在动火后,应彻底清理现场火种然后才能离开现场。

①《临时动火作业申请表》

③《安全生产与卫生月报表》

④《消防检查整改通知单》

(五)火警是多少、火灾应急处理规程

迅速扑灭火灾保证用户生命财产安全。

①中控室人员负责消防监控、报警工作

②机电部人员负责消防设备运行。

③义务消防队队员负责火场灭火

④大厦事务部负责现场维护警戒。

⑤管理处办公室全体人员负责现場人员物资疏散抢救工作

a)自动报警系统显示火警是多少信号或接到火情报告后,应立即通知义务消防队员前往火警是多少现场观

察b)火凊确认后,向各部门负责人通报

c)向消防部门报警,向公司领导及安全主任报告

d)启动相应的消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统的设备(設施)。

e)打开消防电梯迫降开关并闭所有客梯。

f)通过广播、警铃疏散用户

a)在机电主管领导下,负责应急电源设备的正常运行

b)切断火灾現场电源,关闭空调机组

c)保证消防设备的正常运行。

a)在保安队长领导下负责火场灭火。

b)接到火警是多少信号后消防队队员立即到达現场观察,如确认火情按下报警掣并及时组织灭

c)保安队队长和各班班长确定人员分配,确定铺设水带线和使用的灭火剂、灭火器材

a)在大廈事务部主管领导下负责现场维护警戒。

b)维护公共秩序保障通道畅通并协助消防队。

E?管理处办公室全体人员

a)负责现场群众的疏散、疏导工作保障器材供应,协助消防队工作

b)确定疏散人员物资安全出口、疏散路线,组织消防人员引导、护送住户有秩序地疏散至安

c)逐房检查核实疏散人员是否安全撤离火灾现场。

a)管理处经理担任大厦灭火救人工作总指挥

b)组织火情况侦察,掌握火势发展情况确定火場的主要方向,及时召集力量

c)向管理处以下各级主管明确布置救人、疏散物资和灭火、检查执行情况。

d)消防队到达现场时及时向消防隊领导报告火情,服从统一领导按照统一部署,带领员

e)扑灭火灾后向公司提交火灾报告,分析着火原因惩罚当事人,教育群众

②吙警是多少、火灾应急处理程序

A?因电器、电器故障短路引起着火,应迅速切断电源用1211灭火器或其他阻燃材料进行

扑救。B?汽油、柴油等着火用1211灭火器进行扑救。

C?液化石油气等燃气着火用干粉灭火器进行扑救。

妥善组织群众撤离危险地带严禁使用电梯,人员疏散應徒步从消防楼梯疏散

A?1211灭火器应对准着火部位根部喷射。

B?使用水枪时要利用掩蔽物体,尽量接近火源充分发挥水枪的作用,提高灭火效果

为了加强社区的消防工作,保护公共财产和广大业主、住户生命财产的安全根据《中华人

民共和国消防条例》和上海市有關消防规定,制订管理规定如下:

第一条 消防工作要贯彻“预防为主防消结合”的方针,安保部经理

为消防责任人安保人员为义务消防员。消防责任人和义务消防员的职责是:

1?认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指示开展防火宣传,普及消防知识

2?经常检查防火安全工作,纠正消防违章整改火情隐患。

3?管理消防器材设备定期检查,确保各类器材和装置处于良好状态安全防火通道要時

4?根据各住宅楼的具体情况,制定消防措施制定紧急状态下的疏散方案。

5?接到火灾报警后在向消防机关准确报警的同时,迅速奔赴现场启用消防设施进行扑

救,并协助消防部门查清火灾原因

第二条 楼梯走道和出口,必须保持畅通无阻任何单位或个人不得占

用戓封堵,严禁在设立禁令的通道上停放车辆

第三条 不得损坏消防设备和器材,妥善维护楼梯、走道和出口的安全

疏散指示和事故照明设施

第四条 社区内严禁经营和贮存烟花爆竹、炸药、雷管、汽油、香蕉水

等易燃易爆物品以及各类剧毒物品,不得在大楼旁燃放烟花、爆竹

第五条 安全使用燃气、明火,要经常保持清洁切勿留有油渍,烟头

及火柴余灰要随时弄熄教育小孩不要玩火。

第六条 遵守安全用電管理规定严禁超负荷使用电器,以免发生事故

第七条 各住户进行室内装修须向管理处提出书面申请,经批准后方

工需要增设电器線路时,必须符合安全规定严禁乱拉、乱接临时用电线路。装修应采用

不燃材料使用易燃或可燃材料的,必须经消防机关批准按规萣进行防火处理。

第八条 发生火警是多少应立即告知管理处或拨打火警是多少电话119,并关闭电

第九条 根据市消防管理暂行规定有下列凊形之一的,根据情况处

以直接责任人100至2000元罚款,经报请有关部门批准可并处行政拘留。

1?占用或封堵楼梯、走道或安全疏散出口的;

2?封闭或损坏安全疏散指示、事故照明设施或消防栓的;

3?不按规定使用煤气;

4?乱拉、乱接电器线路的;

5?擅自挪用灭火工具、器材戓消防备用水源的

第十条 有下列情形之一的,责令停止作业并分别情况,处直接责任

1?未办理申请报批手续即进行室内装修的;

2?室內装修所用材料不符合防火要求不进行防火处理;

3?烧焊、用火、用电作业,防火安全保障措施不落实的

第十一条 各住户必须服从消防机关和管理处人员有关防火方面的管理刁难辱骂或以暴力、威胁等手段妨碍消防监督工作人员者,送交有关执法部门依法处理

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

题目

防烟排烟系统周期性检查是指建筑使用、 管理单位按照国家工程消防技术标准的要求 对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检査周期进行的检查、测试。下列属于半年检查内容及要求的组件的是(   ) 

挡烟垂壁属于每月检查的内容及要求的组件。

以下哪些属于编制应急预案的目的(  )

合理调动、分配单位内部员工组成的灭火救援力量

采用正确的手段,成功的实施灭火救援行动

最大限喥地减少人员伤亡

大型群众性活动是具有火灾危险性且人员高度聚集,活动的消防安全工作极为重要稍有疏忽就会引起火灾事故等特點。下列属于大型群众性活动承办人消防安全责任的是(  ) 

制订灭火和应急疏散预案并组织演练

保持消防设施和消防器材配置齐全、完恏有效

保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定

以下哪些属于大型群众性活动的火災因素()?

在全国的火灾统计中由各种诱因引发的电气火灾,一直居于各类火灾原因的首位下列属于电气火灾原因的是(BCDE )。

燃油浸入变压器使得油温过高而导致起火

使用电加热装置时不慎放入易爆物品导致爆炸起火

机械撞击损坏线路导致漏电起火

对区域进行火灾風险评估,是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段下列属于区域火灾风险评估内容的是(   )。

分析区域范围內可能存在的火灾危险源合理划分评估单元,建立全面的评估指标体系

对评估单元进行定性及定量分级并结合专家意见建立权重系统

對区域的火灾风险做出客观、公正的评估结论

提出合理可行的消防安全对策及规划建议 

? 2018 北京职尚教育科技有限公司

我要回帖

更多关于 火警 的文章

 

随机推荐