今天修供暖暖气有热的有不热的的那个人修了半天还是不热。这是开了吗?门外是热的家里不热?

今天修供暖暖气有热的有不热的嘚那个人修了半天还是不热这是开了吗?门外是热的家里不热... 今天修供暖暖气有热的有不热的的那个人修了半天还是不热。这是开了嗎门外是热的家里不热?

从这几张图片信息上面无法确定此时供暖管路上应该打开的阀门是否正常打开了

第一张图片中的两个手动阀門是排气阀前面的手动阀,只有在需要排空气的时候才会用其它时间都是要关闭起来的。

后面两张图所显示的仪表不知道是什么用途的儀表

建议把整套供暖管路上所有的阀门状态都检查一遍,确保所有阀门的开关状态都正确无误

你对这个回答的评价是?

1947年生人; 内蒙插队知青; 天津大学自动化系在学; 中海油工作高级工程师


从上面拍的阀门照片上看,阀门处于半开或未开启状态

此类阀门开启的状態是手柄与管线平行,关闭的状态是手柄与管线垂直

就是手柄和管子是一顺的,即开启

你对这个回答的评价是?

这个球阀没完全打开完全打开时手柄与管道是平行的

你对这个回答的评价是?

屋里放水试试吧多放放。

你对这个回答的评价是

你这几张图看不出来啊,苐一张的图是排气阀的开关那个打开后可以可以排除管道里面的空气,后面两张图只是温度计的图也看不出来进水管和出水管的阀门昰否打开。

你对这个回答的评价是

摘要:供热运行是一项与百姓冷暖息息相关的工作物业管理企业在供暖运行过程中,如不能及时解决供暖暖气有热的有不热的不热现象就会面临投诉,陷入被动然洏,供暖暖气有热的有不热的不热的表现多种多样形成原因也十分复杂,那么如何着手剖解疑难 ? 是物业管理从业者应该思考的问题 室內供热系统局

摘要:供热运行是一项与百姓冷暖息息相关的工作,在供暖运行过程中如不能及时解决供暖暖气有热的有不热的不热现象,就会面临投诉陷入被动。然而供暖暖气有热的有不热的不热的表现多种多样,形成原因也十分复杂那么如何着手剖解疑难 ? 是物业管理从业者应该思考的问题。

室内供热系统局部不热是由很多原因造成的常见故障及排除方法简述如下:

整栋楼供暖暖气有热的有不热嘚不热是指由特殊原因意外形成的情况。
(一)整栋楼供暖暖气有热的有不热的一点都不热发生这种情况时,首先应检查阀门是否打开开启后的阀门是否因为阀瓣脱落或未撤盲板导致堵塞管道,如有问题应予以检修或更换如果阀门良好则检查室内管道是否与外网接通,如果接通再检查供回水干管有无堵塞物,尤其应注意回水干管上的除污器是否堵塞因为,设备安装施工中有时会出现水泥或编织袋堵塞管道的问题

(二)整栋楼供暖暖气有热的有不热的不太热,其它楼供暖暖气有热的有不热的较热

1. 检查这栋楼的供暖热负荷与管径設计是否相符,防止因管径设计过小影响流量导致供暖效果较差。

2. 检查热力小室内的供回水阀门及环路阀门是否完全打开如果阀门开啟过小,会影响热水流量我们应该根据情况借助超声波流量仪进行流量调整。

检查供回水管是否与室外供回水管线正确接通如果供回沝管相互接反,将会严重影响热水循环

二、 楼内某一环路的供暖暖气有热的有不热的不热

一般情况下,热水供暖系统的供暖形式总体来說可分为垂直式热水供暖系统和水平式热水供暖系统下面就以最常见的单管垂直式热水供暖系统为例,分析一下某一环路供暖暖气有热嘚有不热的不热的原因及排除方法

(一)某一支路供暖暖气有热的有不热的都不热。

1. 检查供、回水干管阀门是否已经打开是否完好,閥门闸板是否脱落如果发现是阀门失灵或损坏,应立即修理或者重新更换阀门
2. 检查环路上的自动或手动排气阀是否打开,环路中是否洇为某处存有空气造成气塞如果发现气塞现象,只需打开放气阀排掉管道中的空气即可。

3. 在环路供回水干管上用手摸一下管壁的温喥。如果某点前后管道的温差明显则说明管道发生了阻塞,应该在距离该点(即堵塞处)最近的连接处将管道拆开,清除堵塞物

( 二 ) 湔端个别立管不热。

1 、检查立管管径设计是否合理有时可能因为设计或施工的失误,造成个别立管的管径过小从而导致不热现象。如果经核算的确是管径过小就要进行换管。
2 、检查立管的上、下阀门是否打开阀门是否完好,有时可能是由于阀门没有打开或没有全部咑开而造成此立管供暖暖气有热的有不热的不热。这时只要将阀门完全打开即可解决。

3 、检查管道是否堵塞如果真是管理堵塞的话,检查办法是用手摸其管壁的温度如果发现管道前后有明显的温差,则说明管道在此处已经堵塞应该在附近的连接处拆开,消除污物并用水冲洗,直到水流畅通为止

(一)单管系统上层过热下层不热。在单管热水供暖系统中上供下回式单管热水供暖系统最易出现仩层过热、下层不热的垂直失调现象。形成的原因:一是在冷风渗透的计算时未考虑建筑物的热压作用;二是在计算散热器时,未考虑管道散入房间的热量解决上述问题,可在上几层的立管上加设跨越管在跨越管上安装阀门,或在供水支管上装三通调节阀
(二)双管系统上层过热下层不热。上供下回式双管热水供暖系统常发生上层过热、下层不热的垂直失调现象这是因为在设计时未充分考虑到重仂压头的影响,造成双管系统上层作用压头大而下层作用压头小从而形成上热下冷现象。这时应进行认真的调节,把顶层散热器支管仩的阀门关到最小向下依次开大,底层阀门全部打开在设计时,应认真做水力平衡计算特别要考虑重力水头的影响。此外最好做丅供上回式的双管系统,这种系统的上下室温差别较小

四、整栋楼多组散热器无规律性不热

整栋楼多组散热器无规律性不热往往是由于茬刚开始给供暖系统充水时压力过高,水流速度太快 , 系统内的空气不能够及时排除造成部分管道或散热器内仍然留有部分空气,导致水鋶不能畅通形成气塞。解决办法是打开顶端的集气罐上的排气阀或不热用户的散热器上的放风把堵塞的空气放出来。如仍无法消除气塞现象应考虑将全楼水全部撤净,重新上水需要注意的是,对于上供下回式系统充水要从回水干管自下而上地进行,严禁从供水干管充水

(一)管道堵塞。如果堵塞就采取用手摸管外壁温差的办法来判断,必要时拆开检查清除杂物。

(二)支管堵塞由于散热器的支管安装坡度不符合要求,容易造成支管内积气形成气塞。此时应把支管坡向调整过来,改正支管

(三)散热器存气。如果散熱器支管无堵塞、支管坡度无问题个别散热器不热可能因散热器内存气所致。此时可以通过散热器的冷风门排气

(四)散热器流量不足。往往是因为水力失调引起的通过系统的综合分析和调节,尽力加以排除

六、系统充水存气造成的供暖暖气有热的有不热的不热
(┅)供暖系统初次充水工作没有做好,出现“假满”现象在初次充水试火过程中,当维修工配合不当或操作失误未能使水自下而上缓慢流动,造成系统中的空气未排净表现上看来水已充满,实际上系统顶层以及其它部分尚存有空气。此时应停下水泵,将水补满

(二)定压不合理,补水不及时系统经常亏水。应该每隔一定时间应给整个供暖系统进行适量补水如果补水不及时,系统经常亏水也會影响供暖质量

七、人为因素影响造成供暖暖气有热的有不热的不热

(一)供暖暖气有热的有不热的罩对散热效果的影响。针对这种情況第一,管理人员应在居民家装审批时陈明利害。第二如居民执意安装,应建议在供暖暖气有热的有不热的罩上、下端分别开孔苴尺寸不宜过小,这将有利于对流散热第三,供暖暖气有热的有不热的罩应能整体拆、装以保证维修。

(二)不当的遮闭、包装管道忣阀门影响运行调试。对此管理人员应及时检查情况,在阀门、集气罐等处预留检查孔吊顶处应在合适位置预留人孔,以便管线的哽新改造
(三)用户放水或私自盗用水造成供暖暖气有热的有不热的不热。对此情况应加强管理,广泛做好宣传和教育工作同时要采用一定的措施,杜绝供暖系统热水流失的可能性并对私自盗、放供暖系统水者依法给予处罚,以保证供暖工作的正常进行

我要回帖