怎样设置空气能不除霜怎么解决除霜?

超低温空气源热泵除霜一般只在冬天使用时候才会注意到的问题在冬天运行的话,除霜效果的好坏会直接影响到机组的运行稳定性和制热效果,很多没有设置好的除霜条件造成机组在运行过程中,翅片换热器霜除不掉越积越后,严重造成了机组跳故障保护所以除霜功能怎么设置,我们要认真的看待影响超低温空气源热泵结霜的条件有,环境温度、空气湿度;环境温度低于零度的时候机组就会结霜;空气中湿度越大,结霜的程度越严重需要除霜条件越苛刻,所以我们得根据不同的环境温度和空气湿度进行调节
        ②.当一系统满足除霜条件,另一系统除霜计时夶于设定除霜间隔的1/2则系统1、2同时除霜;否则另一系统处于待机状态。(在计时期间室外盘管温度高于除霜设定温度计时清零。)
       热泵除霜运行:水泵和相应的压缩机继续运行、电加热打开、四通阀打开风机关闭。系统1或系统2除霜期间显示“除霜”
       除霜结束条件:当除霜感温器检测温度高于除霜退出设置温度(默认值为15℃),或除霜运行时间已等于除霜运行设置时间(默认值为8分钟)或者高压开关跳开,便退出除霜回到制热状态

此文关键字:西莱克热泵,西莱克,超低温热泵,超低温空气源热泵

提示该问题下回答为网友贡献僅供参考。

好多原因大概有下面几点。

1 四通阀不切换(线没接对漏气等)

2 传感器故障(采温点是否正确)

你对这个回答的评价是?

原洇很多如果朋友能把问题描述详细一些,就更能准备的回答您的问题

采纳数:0 获赞数:0 LV1

怎么能强行除霜,背面有霜不能自己除霜

你对這个回答的评价是

我要回帖

更多关于 空气能除霜 的文章

 

随机推荐