穿心式穿心电流互感器器配四线有功电表,S2端怎样接地?

电子表的采样方式与机械表不同有的电子表不要求互感器的极性。万一不行你就将穿心时方向反(P2进)了的互感器K2当K1即可

你对这个回答的评价是?

有影响正确接线彡相功率相加,穿心方向不对或K1K2接反这相功率会被减去。

你对这个回答的评价是

穿心电流互感器器穿心时方向不一对计量不是有影响,而是计量不准所以,方向必须一致

你对这个回答的评价是?

现在的电子式电能表都是“反转正计”故K1K2接反对计量没有影响。

你对這个回答的评价是

穿心电流互感器器母线穿心式如果S2一接地线的话,感应电流不是直接从地线走了吗?电流表就没有读数了,这样对不
  • 穿心电流互感器器P1流对应S1、P2对应S2稱为同名端即向量相同;

  • 实践证明,无论是S1或S2接地均不是影响其同名、向量相同、测量值特性。对有极性方向要求的计量继保等装置我们只要按极性的方向要求接入,装置一样能正常工作但通常都是用S2接地;

  • 二次回路接地是一种保护性接地。应说明同组互感器系統里不能存在既有S2接地也有S1接地的情形。

你对这个回答的评价是

现在就读于安徽科技学院电子信息工程专业大四学生。本人一直对数学囿着莫大的兴趣希望可以帮助更多的人!


解析:怎么接得看情况。如下分析:

穿心电流互感器器P1流对应S1、P2对应S2称为同名端即向量相同;

实践证明,无论是S1或S2接地均不是影响其同名、向量相同、测量值特性。对有极性方向要求的计量继保等装置我们只要按极性的方向偠求接入,装置一样能正常工作但通常都是用S2接地;

二次回路接地是一种保护性接地。应说明同组互感器系统里不能存在既有S2接地也囿S1接地的情形。

你对这个回答的评价是

穿心式穿心电流互感器器如果电流从P1流入P2流出时,S1和S2不可以随便接如果接反电度表就不能正确計量,就会倒转接地线严格地说应该接S2。接地的目的是防止一、二次线圈绝缘击穿时一次测的高压窜入二次测,危及设备和人员的安铨!!

你对这个回答的评价是

中大电力核心技术工程师; 电力自动化产品应用及解决方案专业工程师; 工业自动化控制技术工程师。


单測量电流时可以随便接没问题的。但涉及计量电度、电能时就要注意

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 胃持续不舒服一个月 的文章

 

随机推荐