长春市农安县一大型冷库温度范圍内
经了解该冷库温度范围长30米宽20米,
库内储存了300吨毛葱
2名被困人员被压在货架最底层。
救援人员花费2个多小时陆续将2人救出
冷库溫度范围14层货架全部坍塌,2人被压在300吨毛葱下一死一伤_827网罗天下_腾讯视频
救援人员到达现场后,立即开展侦查经侦查和询问知情人得知,发生事故的冷库温度范围长约30米、宽约20米冷库温度范围内的货架上堆放着约300吨的毛葱。工人在搬运过程中货架突然开始倒塌,致2洺人员被埋压结合现场情况,救援人员分别从冷库温度范围的正门、天棚、相邻的冷库温度范围寻找进入冷库温度范围里面的途径经過慎重的排查研究后,救援人员选择在危险系数较小的正门口倒塌货架上方的夹缝进入开展救援
进入冷库温度范围内部后,救援人员通過侦查发现两名被困者被货物埋压在靠冷库温度范围里侧的最底层倒塌的货架共14层,统一向东侧倒塌货架高约6米,如果发生二次坍塌不但会增加救援难度,还会威胁到救援人员的自身安全
消防人员在紧急救援 视频截图
两个半小时救出一名被困者
由于倒塌的货架极为雜乱,救援人员只能选择在被困者上方开展救援救援人员使用液压剪切钳、无齿锯、机动链锯等破拆工具对铁质货架以及竹制的垫片进荇破拆,并安抚被困者情绪转移其注意力。救援人员每破拆完一层货架后立即对货物进行转移、清理。
一组救援人员在倒塌货架下紧張地救援另一组救援人员在冷库温度范围北中上方打通新的救援通道。
10时50分经过近两个半小时的紧张救援,救援人员成功破拆清理完埋压在被困者身上的14层货架和货物
救援人员立即使用多功能担架迅速将一名被困者救出,移交给现场救护人员并经120确认被救者生命体征正常。
另一名被困者被埋压在主要的支撑货架下方如果再次进行破拆,会引起再次倒塌
经过讨论和现场勘查后,救援人员决定调派鉤机和大型机械到场协助救援
11时15分,在钩机到场后根据指挥员的引导对冷库温度范围正门保温墙体进行破拆扩大入口。
17时06分最后一洺被困者被救出,并移交给120该名伤者最终不幸身亡。
目前事故原因还在调查中。
来源:新文化报记者 王娜、梨视频