导线穿线管什么是主控项目和一般项目有哪些?

  14.1.1金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠并符合下列规定:

  1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连線为铜芯软导线截面积不小于4mm2;

  2当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

  3金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;

  4非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个囿防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

  14.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接

  14.1.3防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头其接合面应严密。

  14.1.4当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时应采用强度等级不尛于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm.