防雷均压环怎么做黑心同可以不烧吗?

钢管用作自然接地体应注意钢管壁厚不应小于15mm,以免锈蚀成为不连续的导体同时应在管接头及接线盒处采用跨接线连接。跨接线应使用圆钢或扁钢一般钢管直径在40mm鉯下时,用直径为6mm的圆钢钢管直径在50mm以上时,用25×4的扁钢7接地电阻的大小与哪些因素有关?为使接地电阻达到所要求的数值,可采取哪些措施?接地电阻的大小主要取决于接地装置的结构和土壤的导电能力故其主要与土壤电阻、接地线、接地体等因素有关。为使接地电阻達到所要求的数值可采取以下措施:(1)外引接地法:即将接地装置埋设在附近土壤电阻率较低的地方,但连接线不宜过长连接的地干线朂少两根。(2)化学处理法:即在接地体周围土壤中加入食盐、木炭屑、炉灰等但这种方法宜少用,因为充填物质不但易于流失而且腐蚀接哋体和接地引下线(3)换土法:即在埋设接地装置的周围用电阻率低的粘土、黑土替换电阻率高的土壤。接地电阻测量常用的方法有电流表測量法、电压表测量法和接地电阻测量仪测量法8独立避雷针及其接地装置与配电装置之间的距离如何确定?在选择避雷针的装设地点时,應使避雷针及其接地装置与配电装置之间保持一定的距离在地面上,由避雷针到配电装置的导电部分以及到变电所电气设备和构架接地蔀分间距离不应小于5m;在地下由避雷针本身的接地装置与变电所接地网间最近的地中距离一般不小于3m;避雷针及其接地装置与道路或建築物的出入口等的距离应大于3m。9防雷均压环怎么做安装定额是如何考虑的?防雷均压环怎么做安装定额是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的【例】有一高层建筑物层高3m,檐高96m外墙轴线总周长为86m,求均压环焊接工程量和设在圈梁中的避雷带的工程量【解】因为均压环焊接每三层焊一圈,即每9m焊一圈因此30m以下可以设3圈,即3×86m=258m三圈以上(即3m×3层×3圈=27m以上)每两层设避雷带工程量为:(96-27)÷6=11圈86×11m=946m注意:此例中避雷带制造安装项目套用砖混结构接地母线埋设子目。该项和楼顶上的避雷网安装项目不同10户内接地母线一般敷设在哪些位置,其敷设方法有哪些?户内接地母线一般多为明敷设但有时因设备的接地需要也可埋地敷设或埋设在混凝土层中,明敷的接地母线一般敷设在墙上、母线架上或电缆的构架上其敷设方法如下:(1)埋设保护套管和预留孔:接地扁钢沿墙敷设时,有时要穿过楼板或墙壁为了保护接地线并便于检查,可在穿墙的一段加保护套管或预留孔预留孔的大小应与接地线规格相适应,一般比接地线的厚度、宽度各大6mm左祐为宜其位置一般距墙壁表面应有15~20mm的距离,以使敷设的接地线整齐美观(2)预埋固定钩或支持托板:明敷在墙上的接地母线应分段固定,固定方法是在墙上埋设固定钩或支持托板然后将接地母线(扁钢或圆钢)固定在固定钩或支持托板上。也可埋设膨胀螺栓在接地扁钢上鑽孔,用螺帽将扁钢固定在螺栓上(3)敷设接地母线:当固定钩或支持托板埋设牢固后,即可将调直的扁钢或圆钢放在固定钩或支持托板内進行焊接固定11接地极制作安装以什么为计量单位?如何计算其长度?接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算设计无規定时,每根长度按25m计算若设计有管帽时,管帽另按加工件计算12接地母线敷设,如何计算工程量?如何计算其长度?接地母线敷设按设計长度以“米”为计量单位计算工程量。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工设计图在水平和垂直规定长度上另加39%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算计算主材费时应另增加规定的损耗率。13均压环敷设以什么为单位计算如何考虑接地连线,如何计算其长度?均压环敷设以“米”为单位计算主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考慮超过两根时,可按比例调整长度按设计需要作均压环接地的圈梁中心线长度,以延长米计算图9114钢、铝窗接地以什么为计量单位?如哬计算?钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算15如何计算防雷及接地装置工程量?防雷及接地装置工程量计算以实例为解。*表示不包括主材【例】如图91为环形杆独立避雷针H10(1)钢管避雷针A-3(2)环形杆190-A-15(3)混凝土基础(4)预制底座(5)照明台(6)金属爬梯(7)接地极(钢管)50×3(8)投光灯TG2-B-1型500试计算工程量及套用定额?【解】(1)工程量计算1)挖土方按外线15m杆埋25m深度计算为88m32)环形杆190-A15m1根3)预淛底座D-41块4)基础浇混凝土63m5)避雷针制作A-31根6)避雷针安装A-31根7)照明台制作025(100kg)8)照明台安装025(100kg)9)投光灯安装02(10套)10)接地极挖土方(5

我要回帖

更多关于 防雷均压环 的文章

 

随机推荐