在电力tt接地方式系统中,TT、TN-C、TN-S。哪个中性点不tt接地方式?

现有一景观照明配电系统yjv4x25引入照明电箱,N做重复tt接地方式现场施工人员提出庭院灯,路灯采用TTtt接地方式;草坪灯壁灯等小型灯具采用TN-C-Stt接地方式。这样同时采用两种tt接地方式方式能行不?有没有违反规范 [ 本帖最后由 xuxizhong 于 15:40 编辑 ]

,yjv4x25引入照明电箱N做重复tt接地方式。现场

采用TTtt接地方式;草坪灯壁灯等小型

采用TN-C-Stt接地方式。这样同时采用两种tt接地方式方式能行不?有没有违反

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问題请,我们将及时处理!

评论 文明留言专业沟通

  • 民用建筑电气设计规范 JGJ16-.2.7中有说明。TN 和TT系统可以部分共存

  • 民用建筑电气设计规范 JGJ16-.2.7中有說明。TN 和TT系统可以部分共存 民用建筑电气设计规范 JGJ16-.2.7应根据系统安全保护所具备的条件,并结合工程实际情况确定系统tt接地方式形式。 茬同一低压配电系统中当全部采用TN系统确有困难时,也可部分采用TT系统tt接地方式形式采用TT系统供电部分均应装设能自动切除tt接地方式故障的装置(包括剩余电流动作保护装置)或经由隔离变压器供电。自动切除故障的时间应符合本规范第7章的有关规定。 个人意见: 1、茬民用建筑内可在TN系统内部部分采用TT系统tt接地方式形式但在施工临电安装时绝对禁止混用。

  • 没说它不是规范但规范有适用范围。 ----谢谢!!!不同规范是要有适用范围临电不允许混用,但民用建筑内允许局部混用

  • 民规 10.9.3 供电与控制应符合下列规定: 3 安装于建筑内的景观照明系统应与该建筑配电系统的tt接地方式形式一致。安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施应与室内系统的tt接地方式形式┅致,距建筑物外墙大于20m宜采用TTtt接地方式形式 4 室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。 5 景观照明应集中控制并应根据使用要求设置┅般、节日、重大庆典等不同的控制方案。 ------已查证谢谢!!! 众人拾柴火焰高啊!!!

  • 在同一配电系统中有时必须混用不同的tt接地方式系统。例如tn系统需依据等电位联结来完善其防电击措施在tn系统的无等电位联结部分,例如户外则需视具体情况将这一部分改为tt系统,否则将导致电击危险但须注意这部分tt ...