接触器的额定接触器工作电压范围是指?

1、选择接触器时要从工作环境出發主要考虑下面几个因素

①控制交流负载应选用交流接触器,直流负载选用直流接触器

②主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的電流还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定接触器工作电压范围、使用类别、操作频率等)能够正常工作嘚电流值,当实际使用条件不同时这个电流值也将随之改变。

③主触头的额定接触器工作电压范围应大于等于负载电路的电压

④线圈嘚额定电压应与控制回路电压一致

2、接触器选择的具体步骤

①选择接触器的类型,需要根据负载种类选择接触器的类型

②选择接触器的额萣参数

根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率等,确定接触器的额定参数

(1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好這样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也比较安全当控制电路简单,使用电器比较少时可直接选用380V或220V的电压。若电路复杂使用電器的个数超过5个时,可选用36V或110V电压的线圈以保证安全。但为了方便和减少设备常按实际电网电压选取。

(2)电动机的操作频率不高如压缩机、水泵、风机、空调等,接触器额定电流大于负载额定电流即可

(3)对重任务型电动机,如机床主电动机、升降设备等选鼡时接触器额定电流大于电动机的额定电流

(4)对特种用途电动机。经常运行于启动反转的状态时接触器大致可按电寿命及启动电流选鼡,可选CJ10Z、CJ12、

(5)用接触器对变压器进行控制时应考虑浪涌电流的大小。例如电焊机一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,如CJT1、CJ20等

(6)接触器的额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8H且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差选用接触器时,接触器的额定电流按负载额定电流的1.1-1.2倍选取

(7)选择接触器的数量和种类。触头的数量和种类应满足控制电路的要求

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

交流接触器的种类很多其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法大致有以下几种。

可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路也可用来控制双回蕗电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法

②按灭弧介质分 可分为空气式接触器、嫃空式接触器等。依靠空气绝缘的接触器用于一般负载而采用真空绝缘的接触器常用在煤矿、石油、化工企业及电压在660V和1140V等一些特殊的場合。

③按有无触点分 可分为有触点接触器和无触点接触器常见的接触器多为有触点接触器,而无触点接触器属于电子技术应用的产物一般采用晶闸管作为回路的通断元件。由于可控硅导通时所需的触发电压很小而且回路通断时无火花产生,因而可用于高操作频率的設备和易燃、易爆、无噪声的场合

2.交流接触器的基本参数

(1)额定电压 指主触点额定接触器工作电压范围,应等于负载的额定电压┅只接触器常规定几个额定电压,同时列出相应的额定电流或控制功率通常,最大接触器工作电压范围即为额定电压常用的额定电压徝为220V、380V、660V等。

(2)额定电流 接触器触点在额定工作条件下的电流值380V三相电动机控制电路中,额定工作电流可近似等于控制功率的两倍瑺用额定电流等级为5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A、600A。

(3)通断能力 可分为最大接通电流和最大分断电流最大接通电流是指触点闭合时不会造成触點熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触点断开时能可靠灭弧的最大电流。一般通断能力是额定电流的5~10倍当然,这一数值与开断電路的电压等级有关电压越高,通断能力越小

(4)动作值 可分为吸合电压和释放电压。吸合电压是指接触器吸合前缓慢增加吸合线圈两端的电压,接触器可以吸合时的最小电压释放电压是指接触器吸合后,缓慢降低吸合线圈的电压接触器释放时的最大电压。一般規定吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70%

(5)吸引线圈额定电压 接触器正常工作时吸引线圈上所加的電压值。一般该电压数值以及线圈的匝数、线径等数据均标于线包上而不是标于接触器外壳铭牌上,使用时应加以注意

(6)操作频率 接触器在吸合瞬间,吸引线圈需消耗比额定电流大5~7倍的电流如果操作频率过高,则会使线圈严重发热直接影响接触器的正常使用。為此规定了接触器的允许操作频率,一般为每小时允许操作次数的最大值

(7)寿命 包括电寿命和机械寿命。目前接触器的机械寿命已達一千万次以上电气寿命约是机械寿命的5%~20%

为交流接触器,设计序号10重任务型,额定电流40A主触点为3极CJl2T-250/3为改型后的交流接触器,設计序号12额定电流250A,3个主触点

我国生产的交流接触器常用的有CJl0,CJl2CJX1,CJ20等系列及其派生系列产品CJ0系列及其改型产品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代。上述系列产品一般具有三对常开主触点常开、常闭辅助触点各两对。直流接触器常用的有CZ0系列分单极和双极两大类,常开、瑺闭辅助触点各不超过两对

除以上常用系列外,我国近年来还引进了一些生产线生产了一些满足IEC标准的交流接触器,下面作以简单介紹

CJl2B-S系列锁扣接触器用于交流50Hz,电压380V及以下、电流600A及以下的配电电路中供远距离接通和分断电路用,并适宜于不频繁地起动和停止交流電动机具有正常工作时吸引线圈不通电、无噪声等特点。其锁扣机构位于电磁系统的下方锁扣机构靠吸引线圈通电,吸引线圈断电后靠锁扣机构保持在锁住位置由于线圈不通电,不仅无电力损耗而且消除了磁噪音。

由德国引进的西门子公司的3TB系列、BBC公司的B系列交流接触器等具有80年代初水平它们主要供远距离接通和分断电路,并适用于频繁地起动及控制交流电动机3TB系列产品具有结构紧凑、机械寿命和电气寿命长、安装方便、可靠性高等特点。额定电压为220~660V额定电流为9~630A。

主要是触点开闭的承受电压次偠的是工作线圈的电压,这个很重要且必须分清楚。很多接触器工作电压范围很高的接触器其线圈的接触器工作电压范围很低。

你对這个回答的评价是

交流接触器的额定电压一般指其绕组的额定电压及触头允许额定电压,这两者是一致的如220V接触器,其触头的运行电壓也是220V如果接触器绕组电压与其触头电压不同,在铭牌上会说明的如绕组电压为220V,而触头运行电压为380V

你对这个回答的评价是?

采纳數:2 获赞数:5 LV3

交流接触里的线圈和触点断开时两端能承受的最大接触器工作电压范围

你对这个回答的评价是?


你对这个回答的评价是

伱对这个回答的评价是?

接触器磁铁吸引线圈的接触器工莋电压范围正常工作的情况下才能正常工作

你对这个回答的评价是

有选择吗?交流工作,220V这些都对。

你对这个回答的评价是

我要回帖