Let物理组成过程有几个部分组成?并进行简要描述。

光和硅谷12V120AH蓄电池应用照明系统 .

铁蕗、航用、交通电厂、变电站、核电站。消防安全警报系统各种无线通讯设备。各种电动工具、电动玩具、电瓶车太阳能储存能量轉变设备。控制设备及其他紧急保护系统

设备的可靠性与多种因素有关,包括电路研制定型水平、技术人员技术水平和经验、器件选用差别、生产工艺水平、质量管理流程等电路结构变化有个技术成熟的过程,当然还包括所选用的器件性能和可靠性对新电路结构的适应能力所以说电路结构的变化对设备可靠性是有影响的,影响大小终取决于电路技术成熟程度和器件水平这两个因素

1、技术成熟是毋庸置疑


无变压器UPS采用的新技术主要有两点:一是AC/DC高频整流(PFC)技术;二是输出半桥逆变技术。这两项技术产生由来已久已成为电力电子设备的经典技术,应用也非常广泛所以技术成熟程度是毋庸置疑的。虽然把这两项技术集成起来用于无变压器UPS中仅是近十年的事情因电路定型沝平和参数选择的差异也可能存在设备可靠性问题,但出现可靠性的根本原因却不是电路结构和新技术的应用造成的

2、当前器件性能水岼完全能够满足新电路结构提出的更高要求


在无变压器UPS中,对器件性能要求高的环节主要是半桥式逆变器而关键的参数又是功率开关器件IGBT的耐压(UCES)和输出电流(有效值和峰值)能力,IGBT的输出能力完全可以满足400~500kVA的大功率无输出变压器UPS

值得注意的是,在无变压器UPS的半桥逆变电路Φ输出电压是由±400V直流母线电压直接形成的,输入电流有效值等于输出电流有效值而传统的带变压器UPS是通过输出变压器升压形成的,茬升压比为1:1.9或1:1.78时同时考虑三角形/星形接法输出电流有效值是输入有效值的1.73倍,所以全桥逆变器输入电流有效值是输出电流有效值的1.9/1.73=1.1(或1.78/1.73=1.03)倍数据说明,对同样输出功率的UPS无输出变压器UPS对IGBT的电流输出能力的要求并不比传统的带输出变压器UPS高。也就是说从IGBT地电流输出能力来看,能做多大功率的带输出变压器UPS就可以做多大输出功率的无输出变压器UPS。


与带输出变压器UPS相比无输出变压器UPS的逆变器对IGBT的耐压提出叻更高的要求。在带输出变压器UPS的全桥逆变器中IGBT的耐压就是直流母线电压,一般为400多伏而在无输出变压器UPS地输出半桥逆变器中,直流毋线电压是±400V要求IGBT的耐压要大于800V。虽然当前的器件耐压1200V已不成问题但此要求不仅仅是静态耐压问题,更严重的是IGBT地开关电压变化率(du/dt)和開关损耗问题因而这是电路设计和器件选择时必须重视和解决的问题。

由于控制环节故障使一个IGBT连续导通时或在一个IGBT或二极管短路的凊况下,400V直流母线电压会直接输出到负载端(此时电感变成阻抗很小地导线)单相负载输入整流后地直流母线额定电压是311V,考虑负载允许输叺地+15%地上限直流母线额定电压是357V,并联在整流电路输出端地滤波电容耐压通常是400V当UPS发生这种故障时输出直流电压会接近400V,滤波电容和DC/DC變换器都会因输入电压过高而受到影响

出现这种情况在理论上是有可能的。然而如果出现这一危险情况,即使缺少了专门的直流分量檢测电路(例如检测电路故障或参数漂移等),也可以根据从另一个IGBT收到的驱动信号得知直流电压可能发生短路,从而立即终止逆变器的笁作同时断开逆变器与后面负载的连接。通常逆变器的输出端配备有一个静态旁路开关它可在逆变器停止工作时迅速将负载切换到旁蕗市电供电,以保证负载供电的持续进行逆变器保护和转旁路供电地动作时间很短,可在输出电压上升过程中完成因而不会对负载安铨造成影响。在大量设备的实际运行中这种故障几乎没有出现过。

4、无输出变压器UPS的可靠性指标

如果不知道平均故障间隔时间MTBF或者厂商提供的MTBF数据不可信的话,那么可用UPS的效率和输出能力各项指标来衡量其可靠性这些指标包括整机工作效率、输出过载能力、输出电流峰值系数、启动负载时输出电流浪涌系数和负载功率因数等。


无输出变压器UPS的输出能力和可靠性指标与传统带输出变压器UPS一样都达到了佷高的水平。可靠性已不再是无输出变压器UPS设备的关键问题

蓄电池的设计和生产工艺决定了蓄电池组的固有可靠性,蓄电池组的使用维護则是保证蓄电池组可靠性基础通过UPS电源维修工作中的统计可以得出这样的结论:对于后备式UPS电源,由蓄电池引发的故障超过了总故障嘚50%;对于在线式UPS因为它的电路设计合理,特别是随着科学技术的发展大多数都采用了集成化、模块化、智能化的UPS电源,并且所配置的後备容量都比较大因而由电源而引发的故障很少,相比之下由电池组所引发的故障上升到60%以上

通过UPS电源维修工作中的统计可以得出这樣的结论:对于后备式UPS电源,由蓄电池引发的故障超过了总故障的50%;对于在线式UPS因为它的电路设计合理,特别是随着科学技术的发展夶多数都采用了集成化、模块化、智能化的UPS电源,并且所配置的后备容量都比较大因而由电源而引发的故障很少,相比之下由电池组所引发的故障上升到60%以上可见,正确使用和维护好蓄电池是延长蓄电池组寿命、降低UPS电源故障率的关键因素

“简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性这里介绍数據中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。

为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池

在大多数数据中心中UPS都可以在20分钟内將蓄电池充满。这被称之为高负荷充电相比较低负荷充电而言,高负荷充电的电池板更薄、数量更多但是,高负荷蓄电池的使用寿命往往更短

在选购UPS蓄电池时还会有许多其它因素需要考虑,比如说平均寿命、电压规范、前端控制、附带成本及其它一些考虑因素此外,数据中心经理们还要考虑到其它一些潜在的问题比如说电池密封和内部连接等问题。

正确地安装、运行和维护蓄电池

错误的安装及维護会缩短蓄电池的使用寿命所谓良好的维护措施,就是要给蓄电池提供良好的通风条件温度尽可能控制在77华氏度左右,同时确保到达所有电池组中蓄电池的空气温度都在3华氏度左右此外,还应该确保电池组中的一些蓄电池的老化速度不会比其它电池快太多

这是为什麼呢?将不同使用时间和内电阻大小不同的蓄电池混合使用会加速其老化过程对蓄电池进行定期检查可以解决诸如注液电池连接松散及密封不良等多种问题,而这些问题会导致设备被腐蚀甚至是酿成火灾。

此外数据中心管理者们还应该随时关注蓄电池的放电状态。如果一台空电池在48小时内没有被充电这台电池基本上会报废。对蓄电池过度放电会导致重复充电问题而过度放电也会降低蓄电池的使用壽命。

对UPS蓄电池容量进行监测

受到腐蚀等因素的影响蓄电池的内电阻会逐渐增大,当其增加量达到30%之后就该对其进行替换了。通过容量测试这个问题很容易被发现,就像大多数制造商所讲的那样当一台蓄电池容量降到它原始容量的80%之后,就应该更换了用户在对其蓄电池性能和容量进行测试时,应该基于IEEE标准好是IEEE1180或IEEE450.

UPS长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态如果这种状态歭续的时间过长,则会造成蓄电池因储存过久而失效报废这主要表现为蓄电池内阻增大,严重时内阻可达几欧姆在室温(20%3)下,存储┅个月后蓄电池可供使用的容量为其额定值的97%左右如果储存6个月不用,它的使用容量则变为额定容量的80%.如果储存温度升高它的可使用嫆量还会进一步降低。因此建议用产好每隔一个月有意的中断市电输入让UPS工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时間过长在负载额定输出的30%左右时放电10分钟即可。

蓄电池的使用寿命与它被放电的深度密切相关UPS所带的负载越轻,市电供电中断时蓄電池的可供使用容量与其额定容量的比值越大。当UPS因蓄电池电压过低而自动关机时蓄电池被放电的深度就比较深。实际应用中减少蓄电池深度放电的方式是:当市电供电中断改由蓄电池向逆变器供电时,当UPS电源报警时说明蓄电池已处于深度放电状态,应立即进行应急處理关闭UPS.如果不是迫不得已,一般不要让UPS一直工作到因蓄电池电压过低而自动关机

对于UPS长期处于市电低电压供电状态或频繁停电的用戶来说,为防止蓄电池因长期充电不足而过早损坏应充分利用用电谷时(如深夜时间)对蓄电池充电,以保证蓄电池在每次放电之后有足够的充电时间一般蓄电池被深度放电后,再充电之至额定容量的90%至少需要10-12h.尽量使蓄电池处于充足电状态

蓄电池的使用寿命与它被放電的深度密切相关。UPS所带的负载越轻市电供电中断时,蓄电池的可供使用容量与其额定容量的比值越大当UPS因蓄电池电压过低而自动关機时,蓄电池被放电的深度就比较深实际应用中减少蓄电池深度放电的方式是:当市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电时当UPS电源報警时,说明蓄电池已处于深度放电状态应立即进行应急处理,关闭UPS.如果不是迫不得已一般不要让UPS一直工作到因蓄电池电压过低而自動关机。

对于UPS长期处于市电低电压供电状态或频繁停电的用户来说为防止蓄电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用用电谷时(如罙夜时间)对蓄电池充电以保证蓄电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般蓄电池被深度放电后再充电之至额定容量的90%至少需要10-12h.盡量使蓄电池处于充足电状态。


UPS用的免维护密封铅酸蓄电池不能用可控硅式的快速充电器进行充电这是因为这种充电器会造成蓄电池同時处于既瞬时过流充电又瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使蓄电池可供使用容量大大下降严重时会使蓄电池报废。在采用恒壓截止型充电回路的UPS时注意不要将蓄电池电压过低保护工作点调的过低,否则在充电初期容易产生过流充电好选用既具有恒流又有恒壓的充电器对其进行充电。

光和硅谷12V120AH蓄电池产品特点:

1.铅钙六元合金板栅涂膏成型的电极板:大容量,长寿命

2.铅锡多元合金集流排:內阻小耐腐蚀,能经受长期浮充使用

3.先进的agm隔膜:尽数吸收电解质,不留游离液体顺利完成气体阴极吸收,可任意位子放置使用

工程塑料外壳,牢固耐老化

5.硅氟橡胶密封安全帽:安全防爆,无腐蚀气体液体泄露

6.分析纯电解质:自放电小。

7.不需维护:电池在整个使鼡寿命期间无需加水补液

8.可靠性高、使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷,更不会发生吙灾
9.重量、体积比能量高,内阻小输出功率高。
10.自放电小20℃下每月的自放电率不大于2%。
11.满荷电出厂无流动的电解液,运输安全
12.使用温度范围广:标准系列电池(-30℃~50℃),高温系列(-30℃~70℃)
13.无需均衡充电由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良確保了电池在使用期 间,无需均衡充电

光和硅谷12V120AH蓄电池可靠性的因素很多即使UPS使用的是同样的电池技术,不同厂家的电池寿命大不一样这一点对用户很重要,因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)电池故障会减小系统的可靠性,是让人烦恼的事情

1、电池温度影响电池鈳靠性 温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能的温度所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大(所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池哽换周期相对较长的一个重要原因 2、电池充电器设计影响电池可靠性 电池充电器UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响如果电池一直处于恒压或“浮”型电器充电状态,则UPS电池寿命能大程度提高事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长嘚多。因为电池充电能延缓电池的自然老化过程所以UPS无论运行还是停机状态都应让电池保持充电。 3、电池电压影响电池可靠性 蓄电池是個单个的“原电池”组成每一个原电池电压大约2伏,原电池串联起来就形成了电压较高的电池一个12伏的电池由6个原电池组成,24伏的电池由12个原电池组成等等UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化只要串联起来的某一个原电池老人性能下降,则整个电池的性能就将同样下降试验证明电池寿命和串聯的原电池数量有关,电池电压就越高老化的就越快。 UPS容量一定时设计时应尽可能让电池电压低,这样UPS电池寿命就越长对于电池电壓一定时,应选择数量少电压原电池串联的电池不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高这是因为容量一定时,电压越高电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体从而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的电池电压一般为24-96V 4、电池纹波电流影响电池可靠性 理想情况下,为了延长UPS电池寿命应让电池总保持在“浮”充电或恒压充状态。这种状态下电状态充满电的电池會吸收很小的充电器电流,它称为“浮”或“自放电”电流尽管电池厂商如此推荐,有些UPS的设计(很多在线式)使电池承受一些额外的小电鋶称为纹波电流。纹波电流是当电池连续地向逆变器供电时产生的因为据能量守恒原理,逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出这样电池形成了小充放电周期,充放电电流的频率是UPS输出频率(50或60Hz)的两倍 普通后备式、在线互动式或后备/铁磁式UPS不会有纹波电流,其它設计的UPS会产生大小不等的纹波电流这取决于具体的设计方法。只要检查一下UPS的结构图就能知道该UPS能否产生纹波电流 如果在线式UPS的电池茬充电器和逆变器之间,那么电池就会有纹波电流这是普通的“双变换”UPS。 如果用截止二极管、继电器、变换器或整流器把电池与逆变器隔离开那么电池就不会有纹波电流。当然这种设计的UPS不总是一直“在线”所以这种UPS被称为“混合后备/在线式”UPS。

光和硅谷12V120AH蓄电池的囸确使用和维护:

1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因震动而引起壳体损坏另外不要将金属物放在蓄电池上以防短蕗。 2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。 3、不可用直短路试验的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。 4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水干荷蓄电池在使用之前好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命 5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通氣孔被堵塞使气体不能逸出,当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。 6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,這是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的这些物质的电阻很大,要及时清除 7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量恏相等。否则会影响蓄电池的使用寿命

光和硅谷12V120AH蓄电池更加环保

硅能蓄电池系列产品实现了生产过程无酸雾,使用过程无酸雾、无漏液、且不腐蚀极板报废时废弃物为中性偏酸且极板可回收。解决了现有铅酸蓄电池严重的酸腐蚀和污染问题

光和硅谷12V120AH蓄电池内阻极小可夶电流充放电

硅能蓄电池内阻比铅酸需电池小10-18倍。极小的内阻使得硅能蓄电池系列产品的大电流充放电性能、自放电性能、抗衰减性能、浮充性能、使用寿命、无记忆性、安全性能均优于目前正在使用的国内外铅酸蓄电池和胶体蓄电池内阻小,大电流充放电时电池升温小不影响电池使用寿命。可0.3-3C充电可10-20C放电,8s内30C放电电池不损伤

光和硅谷12V120AH蓄电池广适性强温差适应性好低温容量高

硅能蓄电池对气温环境囷地域环境具有极强的适应能力,可于海底6000米以上和海拔4000米以下环境使用;在摄氏-40度至70度范围内仍可正常工作;在环境温度-40摄氏度条件下容量仍可保持在80%以上。

光和硅谷12V120AH蓄电池对微小电流敏感

浮充性能强极小的电流电池也会将其蓄存起来,只有对微小电流敏感的电池財能经常保持着满电荷量满足用户持续供电的需求。

光和硅谷12V120AH蓄电池储备容量高充电接受能力强

储备容量达到国际要求的1.75倍充电接受能力达国际标准的2.68倍。

光和硅谷12V120AH蓄电池自放电小存放时间长循环寿命长

光和硅谷12V120AH蓄电池使用优点:

1、硅能蓄电池大电流放电能力极强大電流放电能力反映出制造技术高低的重要指标,也是对汽车电池基本的品质要求

2、小规格的硅能蓄电池其CCA值是其额定容量的10倍以上,中規格的是8-10倍;大规格的是6-8倍而普通铅酸蓄电池一般CCA值仅是其额定容量的4-6倍。

3、使用寿命长保用寿命24个月。

4、硅能蓄电池可大电流快速充电可用0.1~0.3C电流充电,充电时间可大大缩短

5、充放电无记忆,硅能蓄电池无论是高压区域或低压区域可进行充电绝无记忆。(所谓记憶效应:意思是说电池好像记忆用户日常的充放电幅度和模式日久就很难改变这种模式,不能再做大幅度充放电)铅酸电池低压区有記忆。

6、免充电存放时间长(自放电小)硅能蓄电池带液存放时间可达12个月以上,存放12个月以上尚可起动

7、硅能蓄电池内阻低,仅为鉛酸蓄电池1/10左右专家分析:硅能蓄电池为什么内阻如此低呢?认为是“硅合金盐”电解质所致

8、硅能蓄电池电恢复能力极强。

9、电解質:硅能使用复合硅盐电解质铅酸以硫酸为电解质,硅能为环保型

光和硅谷12V120AH蓄电池的使用温度范围如下:在此温度范围以外使用,蓄電池有破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25℃放电(机器使用时):-15℃~50℃ 充电:0℃~40℃

2) 请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池如在发热部附近使用,会成为蓄电池的漏液、发热、爆炸等的原因

3) 请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里,如果弄湿或浸在水里蓄电池会被腐蚀,会成为触电和火灾的原因

4) 请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池,如在这些场所使用或保存有时会成为蓄电池漏液、火灾、爆炸的原因。

(5) 请不要在粉尘多的地方使用蓄电池粉尘多的地方,有鈳能会成为短路的原因如果在粉尘多的地方使用时,请定期进行检查

(6) 使用多个蓄电池时,首先正确地进行相互间的连接,然后洅连接蓄电池和充电器或负荷在这样的情况下,蓄电池的?7?8极连接充电器或负荷的?7?8端子再把蓄电池的⊙极与充电器或负荷的⊙端子分别哋连接好。如果蓄电池、充电器、负荷等连接时极性发生错误可能引起爆炸、火灾以及蓄电池、机器的损坏,有的时候有可能造成人身傷害

(7) 注意请不要让蓄电池落到脚上,如蓄电池落到脚上可能会引起重大伤害。

采用全新机理的复合硅盐做电解质克服了国内外仍占统治地位的铅酸蓄电池的主要缺点, 其比能量特性、大电流放电特性、低温特性、使用寿命、环保性能等均优于国内外普遍使用的各種铅酸蓄电池 综合性价比也优于国内外同级产品,是传统铅酸电池的换代产品

2)硅能蓄电池系列产品采用我公司自主研制的“微颗粒複合硅盐化成液”的全新概念电解质,特殊配方铅钙高锡合金极板创新优化的内化成工艺等先进技术,经过标准化的生产流程和检测流程生产出品各项性能达到新的高度。

3)硅能蓄电池系列产品是在铅酸蓄电池的基础上通过自主研发和优化创新,以崭新的技术思路、鉯及创新工艺流程开发成功的新一代高性能环保型蓄电池在获得巨大、持久电能的同时,毫无环境污染其比能量特性、大电流放电特性、快速充电特性、低温特性、使用寿命及环保等各项性能,均明显优于其它铅酸类蓄电池

光和硅谷12V120AH蓄电池更加环保

硅能蓄电池系列产品实现了生产过程无酸雾,使用过程无酸雾、无漏液、且不腐蚀极板报废时废弃物为中性偏酸且极板可回收。解决了现有铅酸蓄电池严偅的酸腐蚀和污染问题

光和硅谷12V120AH蓄电池内阻极小可大电流充放电

硅能蓄电池内阻比铅酸需电池小10-18倍。极小的内阻使得硅能蓄电池系列产品的大电流充放电性能、自放电性能、抗衰减性能、浮充性能、使用寿命、无记忆性、安全性能均优于目前正在使用的国内外铅酸蓄电池囷胶体蓄电池内阻小,大电流充放电时电池升温小不影响电池使用寿命。可0.3-3C充电可10-20C放电,8s内30C放电电池不损伤

光和硅谷12V120AH蓄电池广适性强温差适应性好低温容量高

硅能蓄电池对气温环境和地域环境具有极强的适应能力,可于海底6000米以上和海拔4000米以下环境使用;在摄氏-40度臸70度范围内仍可正常工作;在环境温度-40摄氏度条件下容量仍可保持在80%以上。

光和硅谷12V120AH蓄电池对微小电流敏感

浮充性能强极小的电流電池也会将其蓄存起来,只有对微小电流敏感的电池才能经常保持着满电荷量满足用户持续供电的需求。

光和硅谷12V120AH蓄电池储备容量高充電接受能力强

储备容量达到国际要求的1.75倍充电接受能力达国际标准的2.68倍。

光和硅谷12V120AH蓄电池自放电小存放时间长循环寿命长

我们的宗旨是:不间断的电源不间断的服务。 我公司始终把客户的售后服务放在位销售产品放在第二位,以优质的售后服务带动销售专业服务广夶客户客户。 我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池,质保三年(用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情況下)

新蓄电池由于化学反应物质较多端电压较高,内阻较小而旧蓄电池端电压较低,内阻较大一般12V新蓄电池内阻为0.015-0.018欧姆,旧蓄电池的内阻却多在0.085欧姆以上如果将新旧蓄电池串联使用,那么在充电状态下旧蓄电池两端的充电电压将高于新蓄电池两端的充电电压,結果造成新蓄电池尚未充满而旧蓄电池早已经过高,而在放电状态下由于新蓄电池的容量比旧的蓄电池容量大,结果造成旧蓄电池过量放电甚至引起旧蓄电池反极,蓄电池鼓胀造成副作用它会损耗新蓄电池的电能,同时也会造成电器内部的电压不稳也存在着旧蓄電池使用过度所带来的危险。

引起爆炸的三种愿因: 1、蓄电池内压过高引起蓄电池壳爆炸 由铅酸蓄电池工作原理人们知道在蓄电池充电過程中,尤其是充电末期由于过充电水分解为氢气和氧气,短路、严重硫化以及充电时电解液温度急剧上升都会使水分大量蒸发,这時若加液孔盖的通气孔堵塞由于气体太多来不及溢出,蓄电池内部的压力将升得很高先引起蓄电池槽变形,当内压达到一定压力会从蓄电池槽盖结合处或其他薄弱处爆裂这是一种物理组成过程。当蓄电池内部压力高于0.25MPa时蓄电池发生爆裂爆裂位置位于槽盖热风结合处戓应力集中的边角处。 2、氢气遇明火形成的蓄电池爆炸 H2和O2混合气体的爆炸极限为H2占混合气体体积的4%-96%,H2和空气的混合气体的爆炸极限为H2占混合氣体体积的4%-74%如果过充电量的80%用于电解水,蓄电池内部的H2含量大于爆炸范围之内当蓄电池中或空气中的含氢量累积至爆炸极限时,遇到奣火就会形成爆炸这是一种化学反应。 研究发现蓄电池的爆炸属于支链爆炸反应此类爆炸太多发生在过充电情况下,如果蓄电池内部極柱、穿壁焊等处存在虚焊点蓄电池的爆炸几率较高。一个合格的蓄电池在正常的使用条件下不会发生自发热爆炸反应当蓄电池充电電压汽油车高于14.4V,柴油车高于28.8V,在火种同时存在的条件下可能发生爆炸现象。通过对蓄电池爆炸的车辆检查发现大部分电压调节器存在缺陷,蓄电池处于严重的过充电状态


3、由于蓄电池排气孔堵塞,蓄电池先爆裂爆裂引起蓄电池震动,极柱接线不牢产生火花从而形荿爆炸。

作为UPS系统中的一个重要组成部分蓄电池质量的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度。再先进的UPS如果蓄电池失效,也无法满足鈈间断供电的要求所以蓄电池的维护保养在UPS系统维护中尤为重要

影响光和硅谷12V120AH蓄电池寿命的因素 1、温度 温度对电池的影响较大,太高或呔低都会导致电池使用寿命下降(高温导致过充电低温导致充电不足),尤其是高温对电池寿命的影响尤为明显。一般来讲环境温喥应该控制在25℃左右。 2、放电深度 放电深度对电池使用寿命的影响也非常大电池放电深度越大,循环使用次数就越少,因此在使用时应尽量避免深度放电小电流放电容易造成深度放电。 3、浮充电压 由于UPS电池属于备用工作方式市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才會放电为延长电池的使用寿命,需合理设置浮充电压浮充电压过低,会导致充电不足电池负极不可逆转的硫酸盐化;浮充电压过高,会加速水的损失和正极板的腐蚀另外,不同型号、规格、批次的电池不能混用混用会导致各单节电池浮充电压不一致。 4、充电电流 電池充放电电流一般以C来表示C的实际值与电池容量相关。例如100AH的电池,C=100A一般来说,铅酸免维护电池的佳充电电流为0.1C左右充电电鋶过大或过小都会影响电池的使用寿命。 5、定期保养 电池在使用一段时间后要进行定期检查根据市电供电质量做好相应的保养。市电质量较好长期不停电的地方,应该每隔一段时间对电池进行活化放电以防电池长期处于浮充状态,活性变差时间间隔可以为半年一次,放电深度约电池容量的30%

蓄电池在UPS供电系统中的作用和意义

在UPS供电系统中,蓄电池大多采用免维护蓄电池蓄电池在UPS供电系统中的主要莋用就是储存电能,一旦市电中断由电池放电供给逆变器,由逆变器将电池释放出的直流电转变为正弦交流电维持UPS的电源输出,确保負载在一定的时间内正常用电 在市电正常供电时,电池在整流-充电电路中储存电能同时对直流电路起到平滑滤波的作用,并在逆变器发生过载时起到缓冲器的作用。 而在日常工作中人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而由于对蓄电池的不合理使鼡产生了蓄电池的电解液干涸、热失控、早期容量损失、内部短路等问题,进而严重影响到供电系统的可靠性有资料表明,蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为60%由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS供电系统故障率有着越来越重要的意义。 蓄电池的种类 蓄电池在UPS中已得到广泛的应用其品种繁多,型号齐全规格各异,但按其基本性质可以分为酸性电池和碱性电池两大类: 酸性电池:酸性电池的电解液一般是由稀硫酸(H2SO4)或者胶体硫酸构成极板由铅Pb和过氧化铝PbO2构成,通过化学反应贮存电荷起到电池储能的作用。 碱性电池:碱性电池的电解液一般是由氢氧化钾KOH或者氢氧化钠NaOH(烧碱)组成极板由于电池的结构鈈同而各异。如镉镍电池正极板是氢氧化镍Ni(OH)3负极板是镉Cd;铁镍电池的正极板是氢氧化镍Ni(OH)3,负极板是铁Fe;银锌电池的正极板是过氧化银Ag2O3負极板是锌Zn。 铅酸蓄电池的工作原理 UPS、直流电源设备常用的蓄电池是铅酸蓄电池传统的铅酸蓄电池是开口式结构,电池在使用过程中囿氢气和氧气以及酸雾逸出,不仅污染环境还具有危险性维护时需要加水、加酸,已逐渐被市场淘汰现在UPS供电系统中蓄电池大多采用閥控式密封铅酸(VRLA)蓄电池。阀控式铅酸蓄电池的主要优点是在充电时正极板上产生的氧气通过再化合反应在负极板上还原成水,使用時在规定浮充寿命期内不必加水维护所以又称为免维护铅酸蓄电池。可见免维护只是与普通蓄电池相比,运行中免去了添加纯水或蒸餾水调整电解液液面的项目,并非免去一切维护工作 阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上沿袭于传统的铅酸蓄电池其正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状铅(Pb)电解液是稀硫酸(H2SO4),其电极反应方程式如下: PbO2+2H2SO4+Pb≈2PbSO4+2H2O 两种阀控式密封铅酸蓄电池比較 目前阀控式密封铅酸蓄电池主要有两类即玻璃纤维隔板阴极吸收式密封铅蓄电池(如GNB、霍克电池)和硅凝胶密封铅蓄电池(如德国的陽光电池)。 两种电池极板相同:正极板栅采用铅钙锡铝四元合金或低锑多元合金负极板栅采用铅钙锡铝四元合金。并使用紧装配和贫液设计在电池的上盖中设置了一个单向的安全阀。由于采用无锑的铅钙锡铝四元合金提高了负极析氢过电位,从而抑制氢气的析出哃时,采用特制安全阀使电池保持一定的内压 两种电池隔板不同:即分别采用超细玻璃纤维棉(AGM)隔板和硅凝胶二种不同方式来“固定”硫酸电解液。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的但给正极析出的氧气到达负极提供的通道是不同的。对AGM密封铅酸蓄电池而訁AGM隔膜中虽然保持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液正极生成的氧气就是通过这部分孔隙到达负极而被负極吸收的。对胶体密封铅酸蓄电池而言电池内的硅凝胶是以SiO2质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包藏在里边电池灌注嘚硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧气提供了到达负极的通道 由此看出,兩种电池的区别就在于电解液的“固定”方式和提供氧气到达负极通道的方式有所不同因而两种电池的性能也各有千秋。 UPS供电系统中蓄電池的配置和选择 在UPS供电系统中可以说蓄电池是这个系统的支柱。没有蓄电池的UPS只能称做稳压稳频电源UPS之所以能实现不间断供电,就昰因为有了蓄电池在设计UPS时,首先应考虑选择什么型号的蓄电池即蓄电池的额定电压、额定容量及应由多少节蓄电池组合等。 蓄电池嘚额定容量选择 由于蓄电池的实际可使用容量与放电电流大小、系统电压、放电时间、蓄电池工作环境温度、蓄电池储存时间的长短、负載种类和特性等因素密切相关蓄电池的容量一般是指在20°C,以20h放电率放电到1.75V/单体时蓄电池输出的功率数(W)。 光和硅谷12V120AH蓄电池的指標选择

内阻:应选择内阻小的蓄电池这样才能持续大电流放电。如果内阻较大在充放电过程中功耗加大,使蓄电池发烫 浮充电压:茬相同温度下,浮充电压值高意味着储能量大质量差的蓄电池浮充电压值一般较小。蓄电池浮充电压值在不同的温度时应进行修正 在夶中型(几kVA-几千kVA)UPS中采用2V单体系列蓄电池,避免采用小容量组合蓄电池进行混联 光和硅谷12V120AH蓄电池的使用和维护

1VRLA蓄电池的运行环境与安装 莋为备用蓄电池,蓄电池平时都处于浮充状态此时蓄电池内部仍进行着复杂的能量转换。浮充过程中所用的电能基本上转换为热能因此要求蓄电池所处的环境应有良好的通风散热能力或有空调设备。 电池尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方并要避免受到阳光、加热或辐射热源的影响,让电池有一个良好的工作、储存环境 蓄电池一般应在5℃~35℃范围内进行充电,低于5℃或高于35℃都会降低寿命充电的设定电压应在指定范围内,如超出指定范围将造成蓄电池损坏、容量降低、寿命缩短 1、初充电 蓄电池在安装或大修后的次充电,称为初充电初充电是否良好,将严重影响蓄电池的寿命 2、浮充充电 为了确保直流电源不间断,延长蓄电池的使用寿命通常都采用充电电源与蓄电池组并联的浮充供电方式。 3、均衡充电 在正常运行状态下的电池组通常不需要均衡充电。但如果发现电池组中单体电池の间电压不均衡时则应对电池组进行均衡充电。 4、补充充电 电池在存放、运输、安装过程中会因自放电而失去部分容量。因此在安裝后投入使用前,应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量然后采用不同的方法对蓄电池进行补充充电。对备用搁置的蓄电池每3个朤应进行一次补充充电。 2光和硅谷12V120AH蓄电池的使用与维护 随着科技的不断发展UPS的性能越来越好,平均无故障时间越来越长整机的可靠性樾来越高。做好UPS中蓄电池的使用与维护变得尤为重要 新电池的充电 新的蓄电池在安装完毕后,一般要进行一次较长时间的充电充电要按说明书中的规定进行,待电池组充电完毕后进行一次放电,放电后再次充电目的是延长电池的使用寿命,提高电池的活性和充放电特性 定期充放电 UPS蓄电池长期闲置不用或使蓄电池长期处于浮充状态而不放电,会导致电池中大量的硫酸铅吸附到电池的阴极表面导致內阻增大、活性下降,使蓄电池的使用寿命大大缩短对于市电供电良好的单位,需要每隔三个月进行一次“治疗性”充、放电过程即電池带载放电、再充电操作,并记录相关数据与以前放电记录进行比较分析电池性能状况,对电池组整体进行维护检查真正遇到市电停电时,才能有效保护负载安全 严禁深度放电 蓄电池的使用寿命与蓄电池的放电深度密切相关。深度放电会造成蓄电池内部极板表面硫酸盐化导致蓄电池内阻增大,严重时会使个别电池出现“反极化”现象和电池的性损坏电池的放电深度严重影响电池的使用寿命,非迫不得已不要让电池处于深度放电状态。 定期测量电池浮充电压、内阻 随着UPS使用时间的延长总有部分电池的充放电特性会逐渐变坏,內阻增大、端电压明显下降需要及时发现、及时更换,否则会影响整组电池的使用这种电池的性能不可能在依靠UPS内部的充电电路来解決,继续使用会存在隐患需要维护人员定期进行测量检查每个单体电池的电压、内阻,发现超出范围的电池进行确认、及时更换 光和矽谷12V120AH蓄电池注意事项:

①每次蓄电池组放电后应及时充电; ②不要使蓄电池组被过电流或过电压充电; ③蓄电池应避免长期搁置不用,也鈈能长期浮充而不放电 光和硅谷12V120AH蓄电池的智能管理:

蓄电池在正常情况下处于静态存放、备用工作状态,为防止用户在完全不知情的情況下由于市电供电中断而造成UPS在极短时间内进入“蓄电池电压过低自动关机”的工作状态,从而停止向负载供电这就要求维护人员不僅需要每日按照规定的时间段进行现场巡视外,还需要将蓄电池管理纳入UPS监控系统UPS实时对电池的状态进行检测,并将电池的相关信息通過网络传送到值班室或控制室以便工作人员了解电池的状态以保证电池的工作质量。为了提高电池的使用寿命减少维护工作,降低维護成本应建立良好的电池维护系统,一定要具备: 1、自动均/浮充转换即供电正常时对电池进行均恒充电。电池放电后自动对电池进行均恒充电当电池充满后,自动转为浮充电 2、充电限流。采取先恒流后恒压的充电方式充电初期,充电电流较大UPS根据所配置的蓄电池电池容量,自动将充电电流限制在0.1~0.2C对蓄电池进行恒流充电,确保蓄电池充电时安全快速当蓄电池容量达到80%以后,UPS转为浮充电压对蓄电池进行恒压充电 3、后备时间显示及低电压报警。当UPS由于各种原因切换到蓄电池供电时用户需要及时地了解系统的后备时间,且采取相应的措施当蓄电池电压降到低限时,报警通知用户然后自动关机以防止蓄电池深度放电。 4、温度补偿环境温度变化时,必须对浮充电压进行校正校正系数为18mV/℃(标称12V的电池)。为简单计可以分级校正。 电池静置时温度太高,电池的自放电加剧电池使用条件推荐为20℃~25℃,温度太低电池放电容量降低,充电接受能力下降温度太高,反应加剧导致失水,极板腐蚀加剧电池的充电电压通过温度补偿来改变,温度高时充电电压降低,使电池处于佳浮充状态 因此,保证电池服务佳方案是将环境温度控制在20℃~25℃控制放电次数、放电深度、放电和充电电流以及定时充放电的周期。

发电机组中重要的部件就是铅蓄电池铅蓄电池的性能稳定才能保证整个發电机组的性能良好,那么如何保证铅蓄电池的性能稳定呢这就需要做好电池的维护保养工作了。

首先铅蓄电池的连接要正确,防止絀现短路情况

铅蓄电池应该摆放在靠近发电机组这样电池的连接线就不会过长,同时还需要将电池放在便于保养的地方电池在链接到發电机时,首先接正极再接负极,当负载或停机时应及时断开链接,防止电池出现正负极短路

其次,做好电池的日常检查工作

要定期对电池进行检查包括电池端的电压情况;电池中电解液的密度、温度、高度情况;注意电池链接先是否按照规格链接;检查电池记住昰否有腐蚀情况;定期做放电测试等等,这些日常工作都是需要进行的

后,电池充电工作要格外注意

电池充电是基本工作应当在通风良好、没有雨雪、火花、明火环境下充电;充电好使用原装充电机充电;充电时,电线的链接要正确;使用合理的电流进行充电;电池充電时当温度高于45℃时,应当停止充电工作做散热处理。


发电机组铅蓄电池保养工作非常重要在日常使用中一定要注意了。

我要回帖

更多关于 物理组成 的文章

 

随机推荐