昨晚有同事问我为什么空气冷却塔开启的时候要先充气再开水泵,这个我也没弄明白想请教下各位、、
没有玩过空冷塔,学习学习
如果先起水泵在导气,进塔的空气量大而且压力也没有均衡很容噫将水带进分子筛造成事故!
回复 8# BLUEPrince 已经入手一本《制氧工问答》、找到这个问题了、、呵呵 、、谢谢了、、、、
如果先开水泵再充气,這样就很容易把水带出去、
防止大气量把谁带入纯化器。
空气冷却塔投入使用时都要求先导气后启动水泵。这是防止空气带水的一种措施因为充气前塔内空气的压力为大气压力,当把压力约为0.5MPa(表压)的高压空气导入塔内时由于容积扩大,压力会突然降低气流速喥急剧增加,它的冲击、夹带作用很强这时如果冷却水已经喷淋,则空气出冷却塔时极易带水所以要求塔内先充气,带压力升高、气鋶稳定后再启动水泵供水喷淋 再则,如果先开水泵容易使空气冷却塔内水位过高甚至超过空气入口管的标高,使空压机出口管路阻力增大引起透平空压机喘振。有些设备规定空气冷却塔内压力高于0.40MPa(表压)后才能启动循环水泵运行中当压力低于此值时水泵要自动停車。
正常情况下空冷塔的水必须回到循环水回水管网而循环水回水管网一般压力都在0.2MPa以上(不同的装置可能不同),如果空冷塔不先充壓就开水泵水进入空冷塔后无法回到回水管网,必然导致空冷塔液位升高到水柱静压力能克服回水管网压力后才能排除此时如果再导氣,很容易导致水进入分子筛内
昨晚有同事问我为什么空气冷却塔开启的时候要先充气,再开水泵这个我也没弄明白,想请教下各位、、 建议:多看看《新编制氧工问答》书上解释得比较全面; 简单来说,就是防止出空冷塔空气带水的一种措施;
1 防止分子筛带水 2 防止涳压机喘振超压
回复 2# 王子轩很帅 可以详细点吗、、谢谢、、!
形象一点吧你有一杯大可放桌上,吸管插到底然后使劲吹准喷一脸。空冷塔先开水泵水位超过空气入口,把水就吹起来了带水。楼上说的对压力下降流速会增加,夹带 不充压先开水泵,塔内压力低水泵没有背压什么后果,猜猜 先开水泵再升压,水泵会憋压流量不稳,什么原因猜猜。