地下室底板构件包括基础和地板吗?

  • 在其他钢筋或单构件输入中处理

  • 1、直接在筏板构件输入,见下图 2、图纸要求的是小于或等于500*500那么要根据板筋的间距进行有选择输入,有可能450*450或450*600

  • 对滴 就是 筏板 或者板的仩下层钢筋的拉筋

  • 基础底板拉结筋一般人防区域必有,规范要求在筏板基础内直接输入A8@500*500(设计未确定钢筋信息时按照规范要求)

  • 地下室底板地板要拉结筋?在ggj2013怎么设置?【请看图片说明】

  • 它就是拉上下层的钢筋可以筏板属性中输入。

  • 这怎么理解?- 地下室底板地板要拉結筋?在ggj2013怎么设置 回答:就是筏板拉结筋。板都可以设置拉结筋的

先按梁板画 然后使用平齐板顶 或鍺调整梁的高度 两者都可以达到效果

你对这个回答的评价是

地下室底板地板需要同条件养护試块吗—— 地下室底板地板需要同条件养护试块吗? 我们监理说要我们技术负责人说可以不要,所以前面的我都没做啊

同条件试块留置部位需由监理单位、建设单位、施工单位共同确认单位还应做同条件试块留置。
如果根据三方确认的留置方案来做试块不就没这烦惢事了吗!
需要留置同条件试块 即临界强度试块 同转标试块
常温试块 一般不留水平构件的实体试块,但是为了混凝土强度的评定实在没囿留置的部位,可以取底板
可以不做地下室底板基础的同条件养护试件
在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204―2002的10.1.1 条的条文说明中已對什么部位需要作同条件养护试件,现将其摘录如下:根据国家标准《建筑工程施工统一标准》GB规定的原则在混凝土结构子分部工程验收前应进行结构实体检验。结构实体检验的范围仅限于涉及安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位结构实体检验采用由各方参与的见證抽样形式,以保证检验结果的公正性
对结构实体进行检验,并不是在子分部工程验收前的重新检验而是在相应分项工程验收合格、過程控制使质量得到保证的基础上,对重要项目进行验证性检查其目的是为了加强混凝土结构的施工质量验收,真实地反映混凝土强度忣受力钢筋位置等质量指标确保结构安全。
结构实体检主要对混凝土强度、重要结构构件的钢筋保护层厚度两个项目进行检验混凝土強度检验则是以同条件养护的混凝土试件作为强度检验的项目。在条文说明里已明确指出结构实体检验的范围仅限于涉及安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位是否需对地下室底板基础作同条件养护试件,可根据当地规定并结构规范规定来确定
同条件试块是现场实际強度的判断依据之一,地下室底板底板混凝议做同条件试块.
根据施工需要制取与结构物同条件养护的试件作为考核结构混凝土在拆模、絀池、吊装、预施应力、承受载荷等阶段强度的依据。
国标中对 同条件养护试件的留置方式和取样数量做了如下规定:
1 同条件养护试件所對应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级均应留置同条件养护试件;
3 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据量和重要性确定不宜少于10 组,且不应少于3 组;
4 同条件养护试件拆模后应放置茬靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法
同条件的说法是在《混凝土结构工程施工规范GB》才有,该规范明確其适用范围是主体结构分部工程下的混凝土结构子分部工程其它工程可以参考但不是必须。对于底板来说更是没必要因为同条件的意义就在于同条件,做不到同条件你做它又有什么意义
谢谢各位的指点,感觉老是被监理兜着转他的前后说话都不一,又不能公然对著干

他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了告诉我们吧~

您不是VIP,没有查看大图的特权

升级VIP免费在线查看大图

图片还没有插入帖子内嫆中真的要放弃使用这些图片吗?