 10KV配电变压器保护配置如下:

;对於车间内油浸式配电变压器还应装设气体保护;

         3)当配电变压器容量为800KVA及以上时应装设过电流保护,而当过流保护时限大于0.5s时还应装設电流速断保护;对于油浸式配电变压器还应装设气体保护;另外尚应装设温度保护

 10KV接地变压器保护配置如下:

         1)过流保护:保护接地变壓器相间故障,保护动作后跳接地变自身的开关保护装置从开关CT采集电流;

 2)若接地变压器中性点经小电阻接地,还应配置“零序过流保护”作为10kV系统单相接地故障的后备保护,它从中性点CT采集电流请注意,10kV线路也应配置“零序过流保护”线路发生单相接地故障时,线路的“零序过流保护”和接地变压器的“零序过流保护”都将起动前者的动作时限较后者短,所以线路“零序过流保护”动作使自身的开关跳闸故障切除,保护复归若线路开关拒动,则由接地变压器“零序过流保护”动作以第1时限跳分段开关第2时限跳主变低压側开关。注意它不跳自身开关。

动作情况(现象同前描述);

         4)若接地变压器中性点经小电阻接地还应设置“线路开关拒动 线路单相接地”,检测接地变压器“零序过流保护”动作情况(现象如前描述)

10kv变压器保护整定计算

         为进一步规范供电系统继电保护整定计算工莋,提高保护的可靠性快速性、灵敏性为此,将常用的

整定计算公式汇编如下如有不正确之处还望指证

 一、 电力变压器的保护:

         作为變压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护

         作为变压器内部绕组、绝缘套管及引絀线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线圈

3、 电流速断保护整定计算公式: