请问可以将居民污水泵站对居民的影响收集起来,排放在人工湖,然后种植水生植物治污,可行?

暴雨洪水手册专题为您提供暴雨洪水手册的相关资料与视频课程您可以下载暴雨洪水手册资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

内容簡介 借助“05.8”大洪水分析了辽、浑、太流域上清河水库、柴河水库、大伙房水库、观音阁水库等防洪工程在抗御特大暴雨洪水中的作用估算结果表明,辽河流域防洪工程体系的防洪减灾效益为457.87亿元大伙房、观音阁、清河、柴河等主要大型水库的防洪减灾效益达176.4亿元。  

本資料为水利水电工程导论防洪治河工程培训讲义共49页,格式为ppt  资料详情: 洪水是一种自然现象。广义地讲凡超过江河、湖泊、水库、海洋等容水体的承纳能力,造成水量剧增或水位猛涨通称为洪水。按其起因不同洪水主要有暴雨洪水、融雪洪水、冰凌洪水、溃坝洪水以及山洪、泥石流、海啸、风暴潮等不同类型。 防洪目标:防洪是指人类在与洪水作斗争的过程中为防止洪水灾害发生和最大限度哋减轻洪灾损失,确保人民生命财产安全、生态环境不受损害以及经济社会可持续发展所采取的一切手段和措施 防洪的目的在于防灾减災,故常称为防洪减灾 现阶段我国防洪

唐山   迁安三里河绿道项目将截污治污、城市土地开发和生态环境建设有机结合在一起,它充分展現了一个曾经被忽视遗忘的景观如何发挥景观作为生态系统的综合生态服务功能进而蜕变成绿色生态基础设施和日常景观的项目沿绿带建立了供通勤和休闲使用的步行和自行车系统,与城市慢行交通网络有机结合其通过融合当地传统特色的艺术设计形式更复兴了民众的社会认同。该项目产生的生态效益及其对新美学阐释促进了该地区的可持续城市发展。迁安三里河绿道项目位于河

源起:西咸城市化压仂下的母亲河 西汉文学家司马相如在著名的辞赋《上林赋》中写道:”荡荡乎八川分流相背而异态”,描写了汉代长安上林苑的巨丽之媄自此有了”八水绕长安”的记叙。八水之一的渭河是黄河的最大支流也是西安和咸阳的母亲河。在西咸一体化城市扩展的背景下渭河沿线的自然乡野河滩承受着被城市化的压力。城乡交错区的水环境不断恶化乡野河滩迅速消失,河滩湿地被水泥护堤取代人们对鄉野大地的归属感越来越强烈。渭柳湿地公园建设在渭河流经咸阳市渭城区河段存留不多的自然洪泛滩地之上总长约3200m,宽约470m占地面积約125hm2。本项目获得2018艾景国际园林景观规划设计奖唯一的卓越景

通用设计类荣誉奖) "规模让人印象深刻结果转变惊人,细节美妙植物种植嘚娴熟表明对园艺的深刻理解。伟大的净水环保策略美丽的作品" ——2013年专业奖评审委员会 迁安三里河绿道项目将截污治污、城市土地开發和生态环境建设有机结合在一起,它充分展现了一个曾经被忽视遗忘的景观如何发挥景观作为生态系统的综合生态服务功能进而蜕变成綠色生态基础设施和日常景观的项目沿绿带建立了供通勤和休闲使用的步行和自行车系统,与城市慢行交通网络有机结合其通过融合當地

战备钢桥,了解一下何为战备钢桥 战备钢桥,又叫 贝雷桥(Bailey Bridge)1938年英国工程师唐纳德·西·贝雷发明。 这种桥以高强钢材制成轻便嘚标准化桁架单元构件及横梁、纵梁、桥面板、桥座及连接件等组成,用专用的安装设备可就地迅速拼装成适用于各种跨径、荷载的桁架梁桥   早期的贝雷桥主要应用于军事上,即军用钢桥现在贝雷桥除了作为战备钢桥外,已经广泛应用于抢险救灾、交通工程、市政水利笁程、危桥加固等方面   比如2008年5.12地震期间,就有大量的贝雷桥用于抢险救灾贝雷桥对抗震救灾物资前运、伤

西汉文学家司马相如在著名嘚辞赋《上林赋》中写道:”荡荡乎八川分流,相背而异态”描写了汉代长安上林苑的巨丽之美,自此有了”八水绕长安”的记叙八沝之一的渭河是黄河的最大支流,也是西安和咸阳的母亲河在西咸一体化城市扩展的背景下,渭河沿线的自然乡野河滩承受着被城市化嘚压力城乡交错区的水环境不断恶化,乡野河滩迅速消失河滩湿地被水泥护堤取代,人们对乡野大地的归属感越来越强烈渭柳湿地公园建设在渭河流经咸阳市渭城区河段存留不多的自然洪泛滩地之上,总长约3200m宽约470m,占地面积约125hm2本项目获得2018艾景国际园林景观规划设計奖唯一的卓越景观设计奖。  ▼项目地

浏览数:5430 回复数:7

城市污水泵站对居民的影响厂的运行管理同其他行业的运行管理一样,是污水泵站对居民的影响处理全流程进行计划、组织、控制和协调等工作的总称是企业各种管理活动。本文收集了一些关于运营方面的技术总結希望对您有所帮助。  1、污水泵站对居民的影响处理厂组织结构 污水泵站对居民的影响厂生产运行功能主要由厂部、运行部(包括中心控淛室和各工段)、动力维修部(包括电工班和维修组)与化验室实现由运行部指导各工段的运行工作。污水泵站对居民的影响厂的动力与设备維护体系主要由日常维护定期检修,故障维修与改善维修组成。  除污水泵站对居民的影响处理系统运行外运行部人员亦负责设备的日常維护,包括日常巡检及简易常规维护如加润滑油、清洁、清换过滤器、小部件的紧

   城市内涝是由哪些因素造成的?  1. 暴雨城市普遍存在“热岛”“雨岛”效应,城市中水汽更容易凝结凝结核的增多导致暴雨形成的可能增加,所以在城市区域特别容易形成特大暴雨  2. 城市丅垫面变化。随着城市扩大不透水面积增加,透水面积缩小蓄、滞、渗水能力减退,产流系数增大产汇流时间缩短,洪峰流量也随の增大加剧了暴雨洪水的形成。  3. 城市下水管道开发建设缺乏长期规划排水标准过低,城区原来标准较低的排水系统随着城市大规模嘚扩张建设,其排涝能力可能进一步降低  4.

  美国休斯顿和佛罗里达再次遭遇暴雨洪水对美国城市不透水的城市地表铺装响起了警报,丹佛丠部地区可持续的景观设计策略非常成功丹佛北部的斯台普顿的城市设计和景观设计起到了重要作用。原斯台普顿机场上4000英亩综合用途的棕地经过景观改造焕然一新,尤其是一些公园和绿地现在,斯台普顿最后可开发面积都在建设中多数公园系统开放,甚至北斯台普顿开放空间计划为新的街区北I-70公路赢得了科罗拉多的ASLA奖该计划的最后一个核心是草原牧场公园,计划于2018春季开放   承担着绿色空间和排水系统的双重功能,“斯台普顿公园设计之初目的就是控制大暴雨洪水的

浏览数:976 回复数:20

这些天我大.天.朝已经卷入滚滚暑气之中,铨国各地的高温热浪如南方彼消此涨的暴雨洪水般让人实时牵挂作为一个混迹在北方酷暑里的南方人,当南方同胞泡在鱼塘般的房子里看海时我站在北方的楼顶上等着清风徐来,当南方同胞打着雨伞举步维艰时我在北方的桑拿天里汗如雨下,当南方同胞在大水里撑船穿行时我站在北方的街道上卷起裤管模仿水中摸鱼的行装。出门五分钟流汗两小时,这鬼天气还能再热一点吗!  在炎炎夏日里能够遇箌“花鸟园”生态景观简直有一股清凉从心底袭来。当我第一次接触到365天鲜花绽放的“花鸟园”时被这万紫千红、花团锦簇的景象所洣惑,自己仿佛走进了一幅春天的风景画中宋朝慧开

浏览数:1988 回复数:7

  近日刚带领调查组结束对北洛河流域上游退耕还林工程实施情况調查的黄河水利科学研究院水保所总工程师冉大川介绍说,12年来水保所定量分析了水利水保措施及其不同配置条件对暴雨洪水的影响。    研究发现  研究人员发现黄河中游多沙粗沙区现状治理条件下取得最大减沙效益的水土保持措施配置比例是这样的,梯田∶林地∶草哋∶坝地=16.7∶71.4∶9.5∶2.4河龙区间淤地坝的配置比应保持在2%以上,对应的减沙比可达到45%以上     经过多年治理,黄河流域的水土流失状况已经茬部分地区取得了明显效果北洛河

  “雨季一来,城里看海”这是目前许多城市的尴尬和无奈,近日国务院办公厅印发《关于推进海绵城市建设的指导意见》,提出建设“海绵城市”那么,到底什么是“海绵城市”怎么建设“海绵城市”,有哪些关键环节与我们嘚生活息息相关   “雨季一来,城里看海”这是目前许多城市的尴尬和无奈,严重影响了百姓的生活和城市的有序运行据媒体报噵,今年以来全国至少已有超过150个城市因暴雨洪水发生了内涝    想百姓之所想,急百姓之所急9月29日的国务院常务会上,李克强总理專门部署加快雨水蓄排顺畅合理利用的海绵城市建设有效推进新型城镇化。  

地下水净化工艺专题为您提供地丅水净化工艺的相关资料与视频课程您可以下载地下水净化工艺资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

此贴为净化水处理设备方案—反渗透20吨文件为PDF格式,共25页   净化水处理  设计范围 本技术方案包括水质净化水处理站系统内治理工艺、管道工程、设备及安装工程、电气工程、自控工程。实现一次规划同步实施站内工程原水进口从净化水处理站原水存储水箱开始计算,動力线从净化水处 理站配电柜进线开始(进净化水机房总电源接至我方电控柜上方端子) 本工艺主要分为三个阶段:原水预处理、脱盐处悝和消毒 原水预处理的目的主要扫除一切对后续脱盐装置产生不利影响的有害杂质主要为有机物、浊度。原水为地下水预处理通过多

海绵城市--渗 由于城市下垫面过硬,到处都是水泥改变了原有自然生态本底和水文特征,因此要加强自然的渗透,把渗透放在第一位其好处在于,可以避免地表径流减少从水泥地面、路面汇集到管网里,同时涵养地下水,补充地下水的不足还能通过土壤净化水质,改善城市微气候而渗透雨水的方法多样,主要是改变各种路面、地面铺装材料改造屋顶绿化,调整绿地竖向从源头将雨水留下来嘫后“渗”下去。  1透水景观铺装 传统的城市开发中无论是市政公共区域景观铺装还是居住区景观铺装设计中多数采用的都是透水性差的材料所以导致雨水渗透性差,而在这一方面可以通过透水铺装实现雨水渗透

 1海绵城市--渗 由于城市下垫面过硬到处都是水泥,改变了原有洎然生态本底和水文特征因此,要加强自然的渗透把渗透放在第一位。其好处在于可以避免地表径流,减少从水泥地面、路面汇集箌管网里同时,涵养地下水补充地下水的不足,还能通过土壤净化水质改善城市微气候。而渗透雨水的方法多样主要是改变各种蕗面、地面铺装材料,改造屋顶绿化调整绿地竖向,从源头将雨水留下来然后“渗”下去  1透水景观铺装传统的城市开发中无论是市政公共区域景观铺装还是居住区景观铺装设计中多数采用的都是透水性差的材料,所以导致雨水渗透性差而在这一方面可以通过透水铺装實现雨水渗

11月6日,2016—2017年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程奖)颁奖大会在北京举行鲁班奖是我国建筑行业工程质量最高荣誉奖,杭州三堡排涝工程等多个水利工程获奖一起来看看都有哪些吧。 扩大杭嘉湖南排杭州三堡排涝工程 从空中俯瞰杭州三堡排涝泵站 三堡排涝笁程位于杭州市江干区三堡社区西侧是以防洪排涝为主、结合改善水环境综合利用的水利枢纽工程,是经国务院、浙江省政府批准实施嘚扩大杭嘉湖南排工程的子项目对于整个浙江省太湖流域水环境综合治理有着重要的意义。三堡排涝工程主体工程于2013年4月开工建设2015年6朤通过工程通水及泵站启动阶段验收并投入试运行,201

泰晤士河    (一)水环境问题分析 泰晤士河全长402公里流经伦敦市区,是英国的母亲河19世纪以来,随着工业革命的兴起河流两岸人口激增,大量的工业废水、生活污水泵站对居民的影响未经处理直排入河沿岸垃圾随意堆放。1858年伦敦发生“大恶臭”事件,政府开始治理河流污染 (二)治理思路及措施  一是通过立法严格控制污染物排放。20世纪60年代初政府对入河排污做出了严格规定,企业废水必须达标排放或纳入城市污水泵站对居民的影响处理管网。企业必须申请排污许可并定期進行审核,未经许可不得排污定期检查,起诉、处罚违法违规排放等行为&nbs

pavement 透水铺装 透水铺装 ATR 会呼吸的铺装 透水铺装是城市节约水资源,改善环境的重要措施也是绿色建筑节水的发展方向之一。 透水地面可以大量收集雨水、吸收地面扬尘,夏天比常规路面更凉爽有效补充小区地下水及缓解了城市热导效应。实现小区雨天无路面积水还能对雨水起到净化作用,下渗的雨水通过透水性铺装及下部透水垫层嘚过滤作用得到净化使得下渗的雨水得到净化。  透水性铺装材料主要由以下几种:透水混凝土,透水性多孔沥青,透水砖 和石子路等园林铺装 透水铺装形式?

浅析旋挖钻孔灌注桩施工技摘要:旋挖钻孔灌注桩具有环境污染小以及效率高等特点在我国路桥建设及房屋建筑等工程领域得到了广泛应用。而旋挖钻孔桩在施工过程中的质量控制非常关键直接影响到施工质量,如能提高旋挖钻孔灌注桩施工技术对于現代化的施工项目质量改进而言有着重大的意义因此,本文以广西安全生产技术中心综合楼工程为案例对旋挖钻孔桩的施工技术进行探讨,供同行借鉴参考 关键词:旋挖钻孔;灌注桩;施工技术  在现代化的施工项目之中,广泛的运用新技术和新理念实现对传统施工工藝的创新可谓有着重大的意义。其中旋挖钻孔灌注桩施工技术采用静态化的施工护壁,可以显著的提升施工的效益同时减少施

一、項目位置和概况 ? 1.1项目位置 牛栏山公园方案位于北京市顺义区牛栏山镇,公园占地面积共13.94公顷(209亩),公园四至范围为:西至下坡屯路北延长线;北至史家口村南边界;南至金牛北路;东至潮白河右堤路  ▲项目位置图 ? 1.2项目概况 项目内部为石质山体,由于之前开采石灰自然形荿东西两块凹地,以及一些峡谷地貌基地内遗留有废弃的石灰窑。基地内部分山体土质沙化不稳固,存在安全隐患 二、设计理念和原则 ? 2.1设计理念 1)恢复自然风貌 项目所在地拥有丰富的地形地貌,山体植被覆

  1海绵城市--渗 由于城市下垫面过硬到处都是水泥,改变了原囿自然生态本底和水文特征因此,要加强自然的渗透把渗透放在第一位。其好处在于可以避免地表径流,减少从水泥地面、路面汇集到管网里同时,涵养地下水补充地下水的不足,还能通过土壤净化水质改善城市微气候。而渗透雨水的方法多样主要是改变各種路面、地面铺装材料,改造屋顶绿化调整绿地竖向,从源头将雨水留下来然后“渗”下去  1透水景观铺装传统的城市开发中无论是市政公共区域景观铺装还是居住区景观铺装设计中多数采用的都是透水性差的材料,所以导致雨水渗透性差而在这一方面可以通过透水铺

汙染控制目标.8 1.5.2 区域环境功能属性及项目周边敏感点8 1.5.3环境保护目标16 1.6 评价工作重点、等级和范围16 1.6.1 评价内容.16 1.6.2 评价工作重点17 1.6.3 评价工

资料目录 【桩基礎及地基处理】 超深冲孔灌注桩施工技术 大直径钻孔桩混凝土灌注施工平台的应用 钢管混凝土柱轴向受压承载力的理论研究 津滨枢纽项目咬合桩施工技术研究 利用斜船台进行沉箱下水工艺研究 取芯补强法处理桩底砼离析施工技术 东湖风景区湖底淤泥脱水固结一体化施工技术 軟土地基深基坑旁历史保护建筑基础托换加固施工技术 大厚度砂层的湿陷黄土地区砼灌注桩快速成孔施工中的应用研究 严寒地区高速铁路蕗基施工质量通病及防治措施 简析生物脱氮新机理在人工湿地中的应用 【基坑工程】 基坑盲沟降水施工技术及应用 基坑明排水法施工技术 罙层搅拌桩深插长钢管创新工艺研究 中国建筑深大基坑远程监控系统平

 3月31日-4月1日,“2018年中国农村水安全保障与治理模式论坛”在北京新疆夶厦召开本次会议有来自于设计院、水务公司、供应商和研究院所等360余位代表共同参与。本次论坛由《给水排水》杂志社主办旨在宣傳国家相关方针政策,分享创新技术共享成功案例及其商业模式,推动我国农村水处理技术进步带动关联产业健康发展。  本次会议PPT资料会务组将征求专家意见后整理公布在“给水排水”微信公众号上。 圆桌对话 ◇相关标准制定及实行过程中所遇到的问题与难点 ◇各项技术及政策落实至农村散户终端的困难及措施 ◇不同地域适用模式探讨&n

本文由公众号豆丁施工整理转载请注明出处。 1、旋挖钻孔灌注桩施工特点 (1)自动化程度高、成孔速度快、质量高该钻机为全液压驱动,电脑控制能精确定位钻孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测鑽孔深度,最大限度地保证钻孔质量工效是循环钻机的20倍,尤其工程的质量和进度得到了充分的保证 (2)伸缩钻杆不仅向钻头传递回轉力矩和轴向压力,而且利用本身的伸缩性实现钻头的快速升降快速卸土,以缩短钻孔辅助作业的时间提高钻进效率。 (3)环保特点突出施工现场干净。这是由于旋挖钻机通过钻头旋挖取土再通过凯式伸缩钻杆将钻头提出孔内再卸土。旋挖钻机使用泥浆仅仅用来护壁

   1. 设计规范要求暖气支管不得小于DN20。 2. 保温常规做法――给水:防结露保温热水:保温,消防:不保温冷冻水:连阀门都需保温,冷卻水:按设计要求未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温 3. 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防結露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做 4. 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 5. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌)少量可丝扣法兰连接。 6.

 第一章施工图识读 1.设计规范要求暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温热水:保温,消防:不保温冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接>DN100可焊接(需防腐),可法蘭焊接(需二次镀锌)少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离

基础知识1给水工程 1、室外给水系统的分类:(1)以地面水为水源的给水系统;(2)以地下水为水源的给水系统 2、室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统。 3、室内给水系统分类:生活、生产、消防 4、室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备。 5、室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4 其中:H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差;H2=沿程和局部阻力;H3=水表阻力;H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)&nbsp

基础知识给水工程 1、室外给水系统的分类: (1)以地面水为水源的给水系统; (2)以地下水为水源的给水系统。 2、室外给水系統形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统 3、室内给水系统分类:生活、生产、消防。 4、室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备 5、室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4。 其中:H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差;H2=沿程和局部阻力;H3=水表阻力;H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力扬程35

 简介:(4)履带底盘承载,接地压力小适合于各种工况,在施工场地内行走移位方便机动灵活,对桩孔的定位非常准确、方便如坍孔仍不停止,坍塌部位较深宜将导管拔出,将砼钻开抓出同时将钢筋抓出,只求保存孔位再以粘土掺砂砾回填,待回填土沉实后重新钻孔成桩 10步学会旋挖钻孔灌注桩主要施工方法(可以先收藏随时学习)1、旋挖钻孔灌注桩施工特点 (1)自动化程度高、成孔速度快、质量高。该钻机为全液压驱动电脑控制,能精確定位钻孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测钻孔深度最大限度地保证钻孔质量。工效是循环钻机的20倍尤其工程的质量和进度得到了充分的保证。 (2

为提升农村人居环境质量提高農村生活污水泵站对居民的影响治理技术水平和处 理设施质量,指导实施杭州市农村污水泵站对居民的影响处理设施提质增效三年行动计劃特制定《杭州市农村生活污水泵站对居民的影响处理设施提升改造技术指南 (试行)》。详情如下:

受杭州市城乡建设委员会委托根据杭州市农村污水泵站对居民的影响治理设施提质增效三年行动计划要求,编制组对现有农村污水泵站对居民的影响处理设施开展了广泛的调查研究、认真评估和总结参考了国内外相关文献资料,并反复征求意见制定本指南。

本指南主要内容包括:总则、术语、基本規定、评估诊断、提升改造技术要点、施工和验收、运维管理、附件等

本指南由杭州市城乡建设委员会村镇处负责解释。

本指南起草单位:浙江工业大学、杭州市水处理设施建设发展中心、浙江省环境保护科学设计研究院、浙江大学、浙江天沣环境科技有限公司、浙江问源环保科技股份有限公司、浙江工业大学工程设计集团有限公司

本指南主要起草人:李军 韦甦 章燃灵 梅荣武 罗安程 许明海 叶红玉 何起利 迋付超 陈玮 芮旭东 谢杰 王晓敏 马挺 谢冬冬 罗鸿图

为提升农村人居环境质量,提高农村生活污水泵站对居民的影响治理技术水平和处理设施質量指导实施杭州市农村污水泵站对居民的影响处理设施提质增效三年行动计划,特制定本指南

本指南适用于现有农村生活污水泵站對居民的影响处理设施的提升改造设计、施工及运维。新建农村生活污水泵站对居民的影响处理设施可参照执行

农村生活污水泵站对居囻的影响处理设施提升改造应遵循“问题导向、因地制宜、多措并举、重点突出、循序渐进”的原则。

农村生活污水泵站对居民的影响处悝设施提升改造技术应用除参照本指南外,尚应符合现行国家、地方有关标准和规定的要求

农村生活污水泵站对居民的影响处理设施提升改造一般流程为:评估诊断、立项、设计、施工和验收、移交和运维。

2.1 农村生活污水泵站对居民的影响处理设施提升改造

以保护农村沝环境、改善农村人居环境为目标以水质达标、设施完好、功能齐全、运维标准化为结果的提升改造活动。

对现有农村生活污水泵站对居民的影响处理设施进行深入调查和分析诊断现状存在的问题,形成评估报告为农村生活污水泵站对居民的影响处理设施提升改造提供依据的过程。

是厌氧-缺氧-好氧法(Anaerobic-Anoxic-Oxic)生物脱氮除磷工艺的简称厌氧区主要功能是释放磷,需要碳源和沉淀池含磷污泥回流;缺氧区功能是反硝化脱氮需要碳源和好氧区的硝态氮混合液内回流;好氧(曝气)区功能是去除有机物、硝化和吸收磷,混合液回流到缺氧区;沉淀池功能是泥水分离污泥一部分回流至厌氧区,一部分剩余污泥排放(除磷)上清液作为处理水排放。

指用人工构筑成水池或沟槽底面铺设防渗漏隔水层,充填一定深度的基质层种植水生植物,利用基质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用使污水泵站对居民的影响得到净化按照污水泵站对居民的影响流动方式,分为表面流人工湿地、水平流潜流人工湿地和垂直流潜流人工湿地

指運维服务机构对农村生活污水泵站对居民的影响处理设施按标准化要求进行运维。

3.1 现有农村生活污水泵站对居民的影响处理设施的提升改慥是系统工程应统一考虑污水泵站对居民的影响从源头到终端的全部流程,做到因地制宜、城乡统筹

3.2 农村生活污水泵站对居民的影响處理设施的提升改造的技术应用涵盖了评估诊断、规划设计、施工验收和运维管理。

3.3 应对农村生活污水泵站对居民的影响治理现状开展充汾调研并进行问题分析和全面评估,对涉及的重点和难点问题进行专题研究

3.4 应根据村庄所处区位环境要求、人口规模、聚集程度、地形地貌、地质特征、气候、排水特点和经济水平等,通过技术经济分析和比较采用适宜的提升改造措施。

3.5 应符合已批准的相应规划正確处理近期与远期、集中与分散、排放与利用的关系,因地制宜地选择投资合理、管理简单、运行可靠的生活污水泵站对居民的影响处理技术做到保护环境、节约土地、经济合理、成熟可靠。

3.6 提升改造范围应涉及县域全部农村生活污水泵站对居民的影响处理设施

3.7 提升改慥的实施应遵循重点突出原则。先行解决重点范围问题以生态环境敏感区、农户反映意见强烈和处理规模30 t/d及以上的设施为重点。

3.8 提升改慥项目的设计和施工单位应具有相应的资质和一定工程业绩鼓励提升改造项目设计、施工、运维总承包。

3.9 鼓励采用适用的新材料、新技術和新工艺

3.10 提升改造主要依据:

(1)《浙江省县域农村生活污水泵站对居民的影响治理专项规划编制导则(试行)》(2018)

(2)《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放标准》DB33/973-2015)

(3)《农村生活污水泵站对居民的影响处理技术规范》(DB33T868-2012)

(4)《浙江省农村生活污水泵站对居民的影响治理设施运行维护管理导则》(2018)

(5)《浙江省农村生活污水泵站对居民的影响治理设施标准化运维评价导则》(2018)

(6)《污水泵站对居民的影响自然处理工程技术规程》CJJ/T54-2017

(7)《农村生活污水泵站对居民的影响治理设施运行维护技术导则(试行)》(2016)

(8)《农家乐、民宿餐饮污水泵站对居民的影响隔油技术指南》(2018)

4.1.1 评估诊断前应编制明确的评估诊断工作方案。

4.1.2 评估诊断应全面调研现有设施的基本状况收集资料,分析问题成因

4.1.3 评估诊断的依据应重点考虑水质达标、设施完好、功能齐全、运维标准化等方面,对照相应现行的标准、规范要求

4.1.4 处理设施的基本情况和发现的问题应多方核实,必要时应进行测试分析间歇性、时段性和突发性问题应單独进行分析。

4.1.5 评估诊断报告应在提升改造方案编制前应完成并通过论证。

4.2.1 资料收集主要包括以下内容:

(1)设施建设相关的最新规划、设计和竣工图

(2)设施所在区域的地形、地貌、水文、自然灾害、生态环境等资料。

(3)设施历年排放处理水量和水质报表

(4)设施维修、改造历史记录和运维台账。

4.2.2 资料收集应运用文件审查;现场观察、询问、检测等方式进行

4.3.1 污水泵站对居民的影响收集管网存在鉯下问题之一,应进行提升改造:

(1)排水体制不合理管道雨污合流或混流。

(2)设计不规范未设存水弯,臭气弥漫;管径偏小管噵经常堵塞;管道坡度偏小,水流不畅;检查井设置不合理如支管接入、管道转弯和长距离直管未设检查井,造成检查和维护不方便

(3)施工不规范,材料选择不当造成接户、化粪池、管道、检查井虚接漏接、破损漏水、堵塞。

(4)农家乐、饭店、民宿等废水接入前未经隔油池(器)预处理

(5)农村作坊和生产加工排放的污水泵站对居民的影响未经处理排入管网,造成管道或处理终端不能正常运行

4.3.2 污水泵站对居民的影响处理终端存在以下问题之一,应进行提升改造:

(1)处理终端出水不达标处理工艺不合理或处理规模能力不足。

(2)终端选址或执行的出水标准不满足生态环境功能区划或水环境功能区划保护要求

(3)处理终端选址不合理,因卫生防护距离不够可能存在运行臭味、噪音、蚊蝇等问题对附近农户生活产生影响;因地势低洼易受水淹或排水不畅;进出终端困难和终端之间距离较近等。

(4)未设调节池或调节池容量有限不能完全起到水量和水质的调节作用。

(5)终端设施或设备不齐备风机、提升泵等主要设备未備用或参数不满足工艺要求,终端未按要求安装处理水量计量和运行状况监控系统

(6)施工不规范,构筑物损坏渗水漏水。

(7)终端設施各构筑物进、出水不畅或进、出水标高设置影响污水泵站对居民的影响处理功能

(8)终端设施环境状态较差与村容村貌景观不相协調。

(9)终端设施存在安全隐患必须通过工程改造措施实施的。

4.3.3 运维管理存在以下问题之一应进行提升改造:

(1)无标识牌或标识牌信息错误或不清晰。

(2)运行方式不合理造成曝气不足、回流和排泥不正常,影响出水水质

(3)人工湿地杂草较多或植物有缺苗死苗、生长状况较差;湿地严重堵塞。

(4)风机、水泵、流量计、供电系统等不能正常运行

(5)化粪池底泥、检查井沉泥、剩余污泥和栅渣無法进行有效清除和处置。

(6)检查井盖无法开启不能正常运维的或井盖老化破损、未按规定设置防坠网,存在较大安全隐患

5.1.1 提升改慥的处理设施排放标准应符合现行浙江省《农村生活污

水处理设施水污染物排放标准》(DB33/973)等相关规定。

5.1.2 区域水功能区划和水环境治理目標有特殊要求的提升改造的

处理设施排放指标应满足更高的排放标准,可由地方政府确定

5.2.1 农村生活污水泵站对居民的影响排放量和水質应在实地调查和实际监测的基础

上确定。无实际监测值的可参照浙江省《农村生活污水泵站对居民的影响处理技术规范》。

5.2.2 应了解当哋供水情况了解农户实际的生活、生产习惯和文化习俗,分析其对水量和水质的影响

5.2.3 对不同来源、不同水质的污水泵站对居民的影响宜分别测算;同时应考虑村庄经济发展规划的需求。

5.2.4 应实地调查农村排水体制和排水现状分析降雨对污水泵站对居民的影响量和水质的影响。

5.2.5 应了解农村人口流动性情况分析人口变动对污水泵站对居民的影响量和水质的影响。

5.3.1 农户生活污水泵站对居民的影响应做到“应接尽接”农户室内和院内设施应按

现行《建筑给水排水设计规范》GB50015 要求进行改造。

5.3.2 室内污废水未采用分流制的宜改造户内管道。厕所糞便污水泵站对居民的影响

排入化粪池洗浴和洗涤废水直接进入排水管,厨房污水泵站对居民的影响宜设置清扫

井接户管接入排水管噵时应设置接户井。

5.3.3 室外洗涤池或洗衣台污水泵站对居民的影响应入排水管无法接入的洗衣台宜进行改造或更换。

5.3.4 出户管有臭气回流的应设置存水弯。

5.3.5 厨房下水的存水弯应尽量设置在台盆下条件不允许的应尽可能设置在靠近台盆的户外,避免设置长距离的横管管道接口应作严格的密封处理,防止厨余残渣堵塞管道并产生沼气回流

5.3.6 户外裸露的接户管应采取防冻防晒措施,并符合周边环境景观要求

5.4.1 未设置化粪池的,应新建化粪池按相应规范实施。

5.4.2 密闭在地下的化粪池应将化粪池清掏孔口升至地面或选址重建,孔口应便于清掏、檢查并采取防止气体爆炸、人畜掉入的安全措施。

5.4.3 渗漏、未设置掏粪口或其他不符合规范要求的化粪池要进行改造、废弃新建,或多戶共用大容量化粪池;新建或改造化粪池有困难的且排出口距污水泵站对居民的影响主管或处理设施较近的,可将卫生间污水泵站对居囻的影响直接纳入污水泵站对居民的影响管网但必须满足管网坡度设置要求,加强清扫口、流槽式检查井和双井盖配置在管网末端再設置化粪池。

5.4.4 对于废弃的化粪池要进行砂石填埋等无害化处理。

5.5.1 应按照《农家乐、民宿餐饮污水泵站对居民的影响隔油技术指南》要求建设改造隔油池

5.5.2 隔油池清掏废弃物应妥善安全处置。

5.6.1 农户洗涤污水泵站对居民的影响、化粪池出水和厨房污水泵站对居民的影响须通过接户井与管道系统连接接户井做法可参照管道检查井。

5.6.2 管道交汇处、转弯处、跌落处、管径改变处及直线管段相隔一定距离处应设置检查井间距一般为 20~40 m,最大间距不超过 40m便于后期维护检修。已有检查井可根据运维情况判断,是否增设检查井

5.6.3 检查井一般应为流槽囲,对出户端无法设置化粪池的则必须改造为流槽井。

5.6.4 对非主干道路上直径 700 mm 以下系列的检查井宜设置塑料检查井;对主干道路上和直徑 700 mm 及以上系列的检查井,一般设置砖砌检查井但必须采取规范的防渗漏处理。

5.6.5 深度在 1.2 m 及以上的检查井要采取防坠落等安全措施

5.6.6 被新建噵路或其它基础设施覆盖的检查井,应将井盖板升至路面齐平

5.7.1 应按照《室外排水设计规范》GB50014、《浙江省农村生活污水泵站对居民的影响治理项目设计施工参照要点(试行)》等要求建设改造污水泵站对居民的影响管网。

5.7.2 排水体制原则上应雨、污分流

5.7.3 宜采用水力条件好、耐腐蚀且基础简单、接口方便,施工快捷的管道现有管道因管道材料质量差造成运行不正常的,应更换管材

5.7.4 位于机动车道下的塑料管材,环刚度不应小于 8.0 kN/m2;位于非机动车道、绿化带、庭院内的塑料管环刚度不宜小于 4.0 kN/m2

5.7.5 管道裸露或覆土厚度未达到要求的宜采取砂土覆蓋、混凝土包方等有效保护措施;改造确有困难的,应对管道采取加固、防晒防冻措施同时加强管道日常维护。

5.7.6 因破裂、错口、脱节等原因造成管道渗漏的应及时查明渗漏点,并根据管道受损情况采取管道修复、更换等措施

5.7.7 因管道变形、起伏、弯曲、污物沉积、结垢慥成经常性堵塞的,应根据具体原因采取管道修复、管道更换(增大管径、增加坡度)、检查井增设等措施;因管道采用三通或 90°弯头暗接造成堵塞的,宜增设检查井进行替换

5.7.8 管道坡度不符合最小坡度规定的,可利用跌水高度调整管道坡度或在管道末端设置集水井(调蓄池)用泵进行提升。

5.8.1 应结合排水现状和规划目标城乡统筹,宜优先采用纳厂处理

5.8.2 具备以下条件的宜采用纳厂处理:

(1)距离市政污水泵站对居民的影响管网较近。

(2)污水泵站对居民的影响处理厂有接纳能力

(3)具备管网施工条件。

5.8.3 具备纳管条件但不具备自流纳厂的可考虑小型泵站纳厂。

5.8.4 对人口规模较大、聚集程度较高、经济条件较好的村镇宜优化城镇污水泵站对居民的影响厂的规划布局,创造條件争取尽早纳厂处理。

5.8.5 纳厂处理的污水泵站对居民的影响应满足污水泵站对居民的影响排入市政管道的要求

5.9 调节池和调蓄池

5.9.1 根据农村污水泵站对居民的影响水量和水质变化大的特点,宜设置相应的调节池

5.9.2 调节池的容积可根据实际污水泵站对居民的影响量和水质的变囮进行计算和校核,应不小于0.5 d设计水量

5.9.3 人口迁移和农业生产加工等对污水泵站对居民的影响处理设施带来影响的,可设置专用调蓄池

5.9.4 調蓄池储存的污水泵站对居民的影响宜选择如下处理方式:

(1)现有污水泵站对居民的影响处理站点处理能力允许的前提下,通过缓慢释放等方式适量进入站点处理

(2)运送至污水泵站对居民的影响处理厂集中处理。

(3)特殊处理(资源化、临时设施处理等)

5.10.1 新(迁)建终端选址原则

(1)远离饮用水源地等敏感区域。

(2)符合村庄发展规划和有关专项规划的要求

(3)可实现污水泵站对居民的影响重力鋶。

(4)在主导风向下风向位置

(5)与村庄的卫生防护距离不宜小于100 米,否则应有有效的卫生隔离措施

(6)应考虑自然条件及特点,包括地形、水文及工程地质条件等因素且具有较好的排水条件和防洪排涝能力。

(7)节约用地应充分利用闲置的土地。

(8)有便利的茭通、运输和水电条件

5.10.2 处理工艺的选择原则

(1)因地制宜,达标排放

(2)依据进水水质、水量特点和出水水质要求确定方案。

(3)利鼡现有设施和条件充分挖潜,降低改造成本

(4)运维管理相对简单、适用、安全可靠。

(5)尽可能减少噪声、蚊虫和臭气等二次污染

(6)注重景观美化,与周围环境相融合

(1)人工湿地改造宜基于原址改建或扩建。如原址不满足终端选址原则应另行选址新建。

(2)人工湿地堵塞严重的应该取出湿地填料并进行清洗,按规范要求重新铺设应强化预处理设施,确保人工湿地进水水质符合《污水泵站对居民的影响自然处理工程技术规程》的要求

(3)水平流潜流湿地填料宜按照水流方向,按进水区、主体区和出水区铺设级配填料;垂直流潜流湿地填料宜按水流方向按主体过滤层、过渡层和排水层铺设级配填料。填料的选择可参考《污水泵站对居民的影响自然处理笁程技术规程》相关规定的要求

(4)人工湿地出水 COD、NH4+-N 不达排放要求的,宜通过预处理设施提升改造或增加湿地面积、采用自然通风充氧型湿地强化湿地处理能力。人工湿地出水 TP 不达排放要求的宜通过预处理提升改造,或增加湿地面积、使用固磷填料强化湿地处理能力

(5)人工湿地表层不应覆土。人工湿地内种植木本植物、大型草本植物(如芭蕉)或非湿地植物(如萱草、麦冬等)的应移走并更换為湿地植物。人工湿地植物种类不宜超过三种可根据景观需求选用旱伞草、花叶芦竹、芦苇、石菖蒲、西比利亚鸢尾、美人蕉等湿生植粅。应定期收割植物

(6)水平潜流人工湿地发生短流或布水、集水不均匀的,应对湿地的布水、集水方式进行改造

5.10.4 厌氧—人工湿地系統

(1)厌氧—人工湿地适用于规模小、原水浓度低、氮磷去除要求不高、经济条件有限、地理位置偏远的农村生活污水泵站对居民的影响處理设施。

(2)厌氧水力停留时间不宜小于 48 小时

(3)人工湿地主要设计参数应通过试验或运行经验确定,可参考《污水泵站对居民的影響自然处理工程技术规程》CJJ/T54-2017

(4)厌氧—人工湿地系统运行维护正常条件下,根据实际原水水质和排放标准要求可对出水不达标的厌氧—人工湿地采用不同的提升改造方案。出水 COD 和 NH4+-N 略有超标、且用地空间受限、能提供电源可以采用人工湿地保持不变、将厌氧池的一部分妀为好氧区的方法。

出水 COD 和 NH4+-N 超标严重需要根据综合分析,可以采用增设好氧处理单元、增加反应池的有效生物浓度或增建具有自然充氧能力的人工湿地等措施

出水 TP 超标,宜增设除磷填料处理单元或更换具有除磷功能的人工湿地填料;也可以改造厌氧池使其具有厌氧、恏氧和污泥回流运行机制,并需要连续排泥

因原水 TP 浓度高,出水 TP 超标严重采用投加化学药剂除磷时,应尽可能减少投药量并对形成嘚污泥进行安全处置。

(1)目前农村采用的A2O段基本是装有生物填料的接触氧化法AA 段一般为曝气搅拌,O 段为曝气好氧设计、建设和运维囸常情况下,COD 和 NH4+-N 的去除率一般高于 85%和 75%出水基本都能达标。

(2)A2O—人工湿地系统运行维护正常条件下根据实际原水水质和排放标准要求,可对出水不达标的 A2O—人工湿地系统采用不同的提升改造方案

COD 和 NH4+-N 不能达标的,可增加曝气量、改进污泥回流和增加污泥浓度

出水 TP 超标,宜增设除磷填料处理单元或更换具有除磷功能的人工湿地填料;也可以改造 A2O形成 A 池严格厌氧、污泥回流和排泥机制,并设置储泥单元

出水有 TN 排放要求且不能达标的,可改造 A2O形成 A 池严格缺氧和混合液回流机制,确保硝化和反硝化效能

(1)典型的膜生物反应器(MBR)是┅种装有膜分离单元的活性污泥曝气池。MBR 的 COD、NH4+-N 和 SS 去除率一般均高于 90%出水清澈;但 TN 和 TP 的去除能力有限。MBR 建设投资和运行能耗相对高;膜易堵塞清洗更换需要专业人员,运维管理要求较高

(2)需要 TP 去除的,可在 MBR 前增设厌氧区增加污泥回流和排泥;强化生物法除磷达不到偠求的,可采用化学除磷需要 TN去除的,可在 MBR 前增设缺氧区增加混合液回流,必要时在缺氧段投加碳源

(1)考虑农村生活污水泵站对居民的影响的特点,需要操作简单、使用方便和安全的消毒方式可以采用紫外线消毒设备或氯片消毒方式。

(2)紫外线消毒建设投资较夶但运行成本较低和运维管理方便,宜选用市场上成熟、运行可靠的设备产品

(3)加氯消毒加氯量以氯计宜为 5~10 mg/L,需保证加氯装置稳定運行

(1)污水泵站对居民的影响处理终端排放尾水宜利用村庄周边沟渠、土地、水塘、农田等途径进一步净化后排入受纳水体。

(2)不宜设置直接排放口的区域可以在出水口增设渗滤井或渗滤渠。

(3)尾水应优先考虑资源化根据水质要求,可用于灌溉、冲厕、道路浇灑、绿化浇灌、车辆冲洗和生态景观补水等

5.11 污泥处理处置

5.11.1 采用生物法处理会产生剩余污泥。污泥的处理处置应符合减量化、稳定化、无害化和资源化的原则

5.11.2 在终端处理设施附近,宜设置一定容积的储泥池以浓缩、调节、平衡剩余污泥。

5.11.2 所处地区偏远、污泥量少、泥质滿足林用和农用标准的宜结合当地林业、农业生产,采用就地土地利用的方式

5.11.3 污泥量大,土地无法消纳的宜储存并运送至附近污水泵站对居民的影响处理厂统一处理处置;也可以增设集中污泥处理处置中心,消纳区域内的污泥

5.12 栅渣处理处置

5.12.1 栅渣应及时清理,并运至附近垃圾桶不得随意倾倒。

5.12.1 栅渣量大宜运至附近城镇污水泵站对居民的影响处理厂污泥处理系统或指定垃圾中转站统一处理处置。

5.13 人笁湿地植物处理处置

5.13.1 人工湿地运行期间应及时对枯萎植物、落叶等进行清理保持植物的正常生长和防止植物腐烂影响处理效果。

5.13.2 人工湿哋植物可根据植物生长情况确定收割次数宜每年收割1~2次,收割时应注意保护湿地表层结构

5.13.3 收割的植物应优先考虑资源化,根据植物种類和收割量大小可用作饲料、粉碎沤肥、沼气和燃料乙醇等生物质能源制备等。

5.14.1 污水泵站对居民的影响处理过程产生的臭气和噪音对周邊人居环境造成影响的需进行针对性消除或减弱改造。

5.14.2 集中处理设施的终端与建筑物之间距离小于 100 米的宜采取污水泵站对居民的影响納厂、终端移址或原地增设防护措施,减小臭气和噪音的影响

5.14.3 臭气处理可采用土壤生物除臭或生物滤池除臭。

5.14.4 为降低风机噪音影响可鉯采取以下一种或多种措施:改进机房隔音材料;换成消音百叶窗;增设风机隔音罩;增加绿篱等。

6.1.1 提升改造设计文件应组织专家评审

6.1.2 建设单位应在施工前组织设计、监理、施工和运维等单位进行设计交底和图纸会审。

6.1.3 提升改造项目应依据合同要求和施工图纸进行施工施工和验收应符合相应的国家、地方标准和要求。

(1)建筑工程的施工应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)、《建筑结构加凅工程施工质量验收规范》(GB50550)和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)等的要求。

(2)管道工程的施工应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)的有关规定。

(3)混凝土结构工程的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)的有关规定。

(4)砌体结构工程的施工应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203)的有关规定。

(5)构筑物的施工应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141)的有关规定。

6.1.4 施工过程中应确保原污水泵站对居民的影响处理设施能基本正常运行和达标排放;不能正常运行和处理的,应采取污水泵站对居民的影响储存措施待正常运行后再处理排放。

6.1.5 施工过程中區(县、市)或乡镇(街道)应进行全方位、全过程的监管,专业力量不足时可委托专业机构开展相应监管工作。

6.1.6 监理单位应对施工过程、材料、安全等各方面的技术质量进行监督对隐蔽工程要监理到位,严格把关

6.1.7 鼓励运维管理单位参加施工单位的施工、调试和试运荇工作,并参与工程项目的验收保证项目验收后即可直接转入运行管理阶段。

6.2.1 应建立项目施工管理体系和管理制度依据设计、施工文件和实际情况编制施工方案,制定施工过程的生态环境保护和安全措施计划

6.2.2 改造工程应与其他工程(如新农村建设、农村人居环境整治等)协同,统筹实施

6.2.3 施工项目有工程变更的,需取得设计、监理、建设等相关单位的变更文件签章后方可进行变更施工

6.2.4 施工过程中,應采取适当的技术措施避免对生态环境的破坏和居民生活、生产的影响

6.2.5 应了解改造建设用地的地质条件和洪水等自然灾害因素,采取有效措施防止设施在施工和运维过程中出现沉降、上浮、塌陷和被淹等。

6.2.6 管道施工要严格控制管材质量。管道基础和覆土厚度达不到要求的应采取相应的技术措施。

6.2.7 风机、水泵等容易产生震动和噪音的设备安装应保证隔振、隔声、降噪的技术措施到位。

6.2.8 应做好施工记錄和资料整理隐蔽工程的施工还应留有影像资料备查。隐蔽工程应在验收合格后方可进行下一道工序施工。

(1)竣工验收应提供如下主要文件资料:工程项目的立项文件、招标投标文件和工程承包合同、竣工验收申请、工程质量监督报告、工程决算报告及批复、工程竣笁审计报告、工程调试运行报告、施工过程中的工程变更文件以及主管部门有关审批、修改、调整文件竣工图纸、设备技术说明书等。

(2)建设单位应对文件资料进行审核并整理归档;对不符合要求的文件资料应提出整改意见并督促整改。

建设单位应组织工程项目各参與方进行现场工程质量验收。重点审查改造工程建设内容是否与设计文件相符;施工质量是否达到现行的质量验收标准;机电设备数量、型号、技术参数等要求是否与设计文件相符;配电与自控系统是否达到相关防护要求以及工程项目场地的安全防护措施是否到位。验收不合格的应责成施工单位或其它相关单位进行限期整改

承建单位应提交改造设施调试和试运转报告,试运转时间不少于30 日报告中水質监测记录每周不少于 1 次,并具有环境监测资质的单位出具的水质监测报告出水水质应符合设计出水水质要求。对栅渣、污泥的处理处置、臭气与噪声防治、施工产生的生态问题的修复等是否符合要求进行现场验收

提升改造的农村生活污水泵站对居民的影响处理设施应依照《浙江省县(市、区)农村生活污水泵站对居民的影响治理设施运行维护管理导则》、《农村生活污水泵站对居民的影响治理设施运荇维护技术导则》、《农村生活污水泵站对居民的影响治理设施第三方运维服务机构管理导则》、《浙江省农村生活污水泵站对居民的影響处理设施标准化运维评价导则》、《农村生活污水泵站对居民的影响治理设施编码导则》、《农村生活污水泵站对居民的影响厌氧处理終端运维导则》、《农村生活污水泵站对居民的影响厌氧-好氧(A/O)处理终端维护导则》、《农村生活污水泵站对居民的影响厌氧-缺氧-好氧(A2/O)处理终端维护导则》和《农村生活污水泵站对居民的影响处理罐运行维护导则》、《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施运行维護技术管理 150 问》等进行运维管理。

7. 2 完成提升改造并能正常运行的农村生活污水泵站对居民的影响处理设施宜交由第三方运维服务机构开展處理设施的运维工作

7. 3 现有和改造的农村生活污水泵站对居民的影响处理设施的运维管理信息平台、日常维护管理应进一步完善,逐步实現标准化运维管理

7.4 完成提升改造并能正常运行的农村生活污水泵站对居民的影响处理设施相关运维信息应及时上传至运维管理平台。

7.5 完荿提升改造并能正常运行的农村生活污水泵站对居民的影响处理设施的运维信息平台的系统总体设计构架、系统主要用户设置、平台功能偠求、数据对接要求、系统安全要求等应符合《浙江省农村生活污水泵站对居民的影响治理设施运维监管服务分平台建设指导方案》相关規定

7.6 为充分发挥农村生活污水泵站对居民的影响处理设施的治污成效,应做好提升改造后农村生活污水泵站对居民的影响处理设施的日瑺运行维护管理工作

7.7 完成提升改造并能正常运行的农村生活污水泵站对居民的影响处理设施,应定期检查和保养农村生活污水泵站对居囻的影响处理设施相关的水泵、风机等电气设备对出现问题的电气设备应及时维修和更换。

7.8 完成提升改造并能正常运行的农村生活污水泵站对居民的影响处理设施的日常运维工作按照相关规定执行

1. 农村生活污水泵站对居民的影响处理设施提升改造技术路线

2. 农村生活污水泵站对居民的影响处理设施提升改造案例

农村生活污水泵站对居民的影响处理设施提升改造技术路线

推荐的技术路线仅供提升改造参考,實施时需要因地制宜、全面统筹本技术路线主要以终端处理工艺为主,针对主要常规出水水质超标等问题由于影响处理效果的因素多,具体改造时还应结合进水水质、水量、排放要求、用地和供电条件等实际情况确定

“厌氧+人工湿地”增设曝气系统

运行维护正常,但 COD 囷 NH4+-N 略有超标其中 COD 超出排放标准值小于 40 mg/L、NH4+-N 超出排放标准值小于 5 mg/L。用地空间受限能提供电源。

人工湿地保持不变;将厌氧池的其中 1 或 2 格改為好氧池最后一格改为具

有泥水分离功能的沉淀池,增加污泥回流可采用污泥泵或气提方式等。

“厌氧+人工湿地”增设太阳能曝气系統

运行维护正常但 COD 和 NH4+-N 略有超标。其中 COD 超出排放标准值小于 40 mg/L、NH4+-N 超出排放标准值小于 5 mg/L偏远地区拉线供电困难。

人工湿地保持不变;将厌氧池的其中 1 或 2 格改为好氧池最后一格改为具有泥水分离功能的沉淀池,增加污泥回流可采用污泥泵或气提方式等。由太阳能提供动力驱動曝气器和回流泵

改造技术适用于偏远地区,拉线供电困难的小型污水泵站对居民的影响处理终端经过评估分析,太阳能利用属于生態绿色能源但仍然投资大、运行维护费用偏高。随着太阳能板的质量提高和价格下降因地制宜采用太阳能供电仍然是一个可选的技术蕗线。一般一座处理规模 10 t/d 的设施可配光伏板功率 1500 W,蓄电系统 600Ah

“厌氧+人工湿地”增建自然充氧人工湿地

运行维护正常,但 COD 和 NH4+-N 略有超标其中 COD 超出排放标准值小于 60 mg/L、NH4+-N 超出排放标准值小于 5 mg/L。用地空间受限不希望设置曝气风机且运行维护管理简单。

厌氧池保持不变;在原人工濕地的上面增建一座具有通风功能的复合人工湿地由于叠加在原人工湿地之上,节约用地实现 COD 和 NH4+-N 的进一步去除。

污水泵站对居民的影響进入增建的自然充氧人工湿地通过滤床顶部滴滤布水系统和底部通风自增氧系统,使得整个生物滤床形成一个连续的下向水相、上向氣相、填料固相三相环境通过滤床布水系统、级配滤料、生态植物形成一个协同净化环境。使氧气充分溶入水中污水泵站对居民的影響又与生物膜充分接触,达到好氧、缺氧、厌氧的降解过程

“厌氧+人工湿地”增建生物滤池(滤房)

运行维护正常,但 COD 和 NH4+-N 略有超标其Φ COD 超出排放标准值小于 40 mg/L、NH4+-N 超出排放标准值小于 5 mg/L。TP 略有超标有一定空间,不希望设置曝气风机

厌氧池和人工湿地保持不变;在厌氧池上戓附近增建一座具有通风功能的复合生物滤池,实现 COD、NH4+-N 和 TP 的进一步去除

增建的生物滤池采用复合填料,通过好氧、缺氧、厌氧的环境进┅步降解COD、NH4+-N 和 TP

“厌氧+人工湿地”增设一体化处理装置

运行维护正常,但 COD 和 NH4+-N 严重超标其中 COD 超出排放标准值大于 40 mg/L、NH4+-N 超出排放标准值大于 5 mg/L。TP 畧有超标用地空间受限,可以提供电源

厌氧池和人工湿地保持不变;在厌氧池和人工湿地之间或人工湿地之后增设一个一体化处理装置。处理装置根据原水水质和出水标准实现 COD、NH4+-N、TN 和 TP 的进一步去除。

一体化处理装置应根据具体情况进行设计和运行一般要求结合原厌氧池和人工湿地,协同作用而具有脱氮除磷功能目前采用的工艺有:厌氧+缺氧+好氧(A2O)、生物滤池、 膜生物反应器(MBR)、膜传氧生物膜反应器(MABR)、除磷功能填料、复合填料等技术。设计时应因地制宜采用适用技术。

堵塞是人工湿地运行的最主要问题目前农村生活污沝泵站对居民的影响处理采用最多的是水平潜流人工湿地。由于湿地进水浓度高和悬浮物多遭受水淹,运维管理不到位等造成大量人笁湿地堵塞现象。

水平潜流湿地填料按照水流方向以大、中、小、中、大粒径级配铺设;垂

直流湿地填料宜按水流方向,以从小到大的粒径级配铺设

有应用案例借鉴,如水平潜流湿地填料按照水流方向填料粒径分别为:

“A2O+人工湿地”增建除磷填料滤池

运行维护正常,COD 囷 NH4+-N 均达标TP 略有超标。由于农村生活污水泵站对居民的影响建造的 A2O 工艺往往存在以下问题:(1)虽然设置了厌氧、缺氧池但采用挂膜填料,不设搅拌设备又是采用微曝气或大气泡搅拌,造成不完全厌氧和缺氧;(2)仅有污泥回流无混合液回流;(3)不能连续排泥。这僦造成 TN 和 TP的去除效率不高

通过在人工湿地后面增建一座具有除磷功能的填料滤池,实现 TP 的进一步去除如果出水 TP 过高,需要采用化学除磷方式

原有 A2O 工艺宜改进或运行为具有脱氮除磷的厌氧+缺氧+好氧工艺,尽可能在生化池中大量去除 TN 和 TP人工湿地有一定的 TN 和 TP 去除效果,也鈳以通过更换人工湿地填料提高 TP 去除率具有 TP 去除功能的材料目前有石灰石、铁碳填料、改性沸石填料等,需经过专门设计使用增建的濾池也要和周围环境相协调。

增建调蓄池应对分散间歇和冲击性污水泵站对居民的影响

农村常有酿酒、腌制咸菜、做豆腐等农产品作坊式加工活动这些活动产生的污水泵站对居民的影响往往具有间歇性、冲击性、浓度高、难生物降解的特点,甚至对生物有毒害作用这些汙水泵站对居民的影响流入处理终端,会造成处理设施运行不正常出水超标。

根据村庄实际情况选择合适位置,建造一定容积的调蓄池将酿酒、腌制咸菜、做豆腐等污水泵站对居民的影响收集储存,以避免对终端的影响

通过调查,明确村庄这些分散、间歇排放和冲擊性的污水泵站对居民的影响的水质、水量特点设计调蓄池的容积。冲击小的污水泵站对居民的影响可以在终端范围内增设或改建调節池。冲击大的污水泵站对居民的影响应另选择足够面积的地点建设专门的调蓄池。调蓄池的污水泵站对居民的影响可以根据终端的處理能力,缓慢释放至终端处理终端无法处理的污水泵站对居民的影响,应协调各方转运至附近集中污水泵站对居民的影响处理厂处悝。

调蓄池的建设宜结合环境要求避免臭气影响,宜结合景观设计宜考虑地埋式调蓄池地面的绿化或复耕。

农村生活污水泵站对居民嘚影响处理设施提升改造案例

龙坞茶镇长埭北污水泵站对居民的影响处理设施提升改造

龙坞地处杭州市区西南部是杭州最大的西湖龙井茶产地保护区,拥有超过1 万亩的西湖龙井茶园和 1.6 万亩山林为了适应当前旅游业的快速发展,大量的民居改造成农家乐、民宿引起了餐廚废水量急速增加,需要对当前污水泵站对居民的影响处理设施进行提升改造

长埭北污水泵站对居民的影响处理设施受益户数为 24 户,受益人口 134 人设计污水泵站对居民的影响管网主管长约 359 米,生活污水泵站对居民的影响处理终端 1 座处理量为 15 t/d,采用“A2O+人工湿地”工艺设計出水水质达到《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)一级排放标准。

2.1 农户端和管道系统

(1)应接未接、应接漏接:少量农户未纳管部分农户新建房屋也没有纳管。

(2)厨房清扫井:原格栅腐蚀严重甚至缺失需更换或补充。

(3)食品加工废沝:未进行预处理直接接入主管

(4)农家乐污水泵站对居民的影响:未经隔油预处理或隔油预处理不规范。

(5)存在雨污合流情况

(1)现有终端各构筑物池体完好,各设备运转正常;但由于终端进水水量

及水质的异常系统长期处于超负荷运转状态,目前系统运行效果鈈佳

(2)终端实际进水水量和水质分析发现,终端进水水量及水质的异常其中实际水量超出设计水量 1 倍,污染物总量超过设计总量系统长期处于超负荷运转状态。

(3)瞬时进水量较大整体终端系统长时间受冲击性较大;终端处理容量及二沉池的沉淀负荷都不足,导致生物膜长势不佳污泥流失严重,系统内污泥浓度低

(4)流失的污泥流入人工湿地导致湿地堵塞现象;湿地植物搭配不足。

该污水泵站对居民的影响处理设施提升改造投资总计 12.5 万元

通过上述一系列的改造措施可达到以下效果:

(1)截流井的设置可以减少异常天气如暴雨天对系统的冲击,加大系统运行稳定性减少运维人力投入。

(2)改造进水方式可以大大提高系统进水的稳定性,从而给后续系统提供一个良好的运行条件减少系统冲击性。

(3)污泥管道的改造既可以使得两套回流系统正常运行确保厌氧区、缺氧区的混合效果,同時还可以控制两个功能区的氧浓度在合理范围内

(4)原有二沉池改造成好氧池,充分利用现有的空间减少大的变动、投入,旋流曝气器及悬浮填料的选择使用增加了改造的可操作性

(5)新增的高效沉淀池,集泥效果好泥水分离明显。通过回流可以有效提高系统污苨浓度,从而提高系统污染物去除效果还可以暂时性储存剩余污泥,实现剩余污泥的自动排放让系统内的活性污泥处于一个良性循环苼长状态。

(6)终端全景景观的提升使得终端与乡村全貌更为呼应。

(7)终端出水水质可以长效稳定达标改造后出水平均水质为化学需氧量31.9 mg/L、氨氮 10.6 mg/L、总磷 0.5 mg/L。

航头镇航景村污水泵站对居民的影响处理设施提升改造

航景村位于建德市航头镇地处建德市西南部,杭新景高速公路及其龙游支线穿村而过航景村 2 号污水泵站对居民的影响处理终端于 2015 年施工并投入运行,设计规模为10 t/d池容 49 m3,受益户数为 29 户受益人ロ 91 人,投资总额 30 万元

污水泵站对居民的影响处理终端原有处理工艺为“厌氧+人工湿地”,设计出水水质达到浙江省《农村生活污水泵站對居民的影响处理设施水污染物排放标准》(DB 33/973-2015)二级标准排放

污水泵站对居民的影响处理站目前主要存在的问题为:

(1)处理站进水氨氮超标,总磷异常偏高系统长期处于超负荷运转状态。

(2)厌氧池填料老化挂膜效果不佳,处理效差

(3)整个系统处于厌氧状态,臭味明显周边老百姓意见大。

(4)原设计工艺缺少消毒设备出水粪大肠菌群数超标。

由于以上多种原因导致目前污水泵站对居民的影响处理站出水水质不达标。

污水泵站对居民的影响首先由格栅井去除粗大的悬浮、漂浮污染物;随后污水泵站对居民的影响流入厌氧反應池及好氧反应池污水泵站对居民的影响浸没反应池中的填料并与填料上的生物膜广泛接触,污水泵站对居民的影响中有机物被微生物進一步生化降解氨氮被硝化NH4+-N 浓度显著下降,活性污泥中聚磷菌在好氧条件下大量吸收污水泵站对居民的影响中的磷把它转化成不溶性哆聚正磷酸盐在体内贮存起来,最后通过沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的

沉淀池中的污水泵站对居民的影响,经由提升泵输送臸 BAF 装置BAF 是一种采用颗粒滤料固定生物膜的生物反应器,集生物接触氧化与悬浮物滤床截留功能于一体反应器中安装有滤料,污水泵站對居民的影响由下向上流经滤料层微生物膜吸收污水泵站对居民的影响中的有机污染物作为其自身新陈代谢的营养物质,并在滤料层下蔀提供曝气供氧的条件下使废水中的有机物得到好氧降解,并进行硝化脱氮滤料层对气泡的切割作用使气泡在滤池中的停留时间延长,提高了氧的利用率同时,BAF 中的紫外消毒模块可以对污水泵站对居民的影响进行杀菌、消毒处理。

经 BAF 处理后的水进入人工湿地进行深囮处理湿地处理技术依靠物理、化学、生物的协同作用完成水的净化过程,通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解來实现对水的高效净化最终,污水泵站对居民的影响经处理后达标排放

工艺特点表现为:设备体积小,可放置在旧池池顶无需重新征地;设备集成式便于运输,安装简便保留原有湿地处理效果;设备工艺灵活,可根据实际需要加装消毒功能等模块;项目投资费用低,仅为新建项目的一半左右;系统自动化程度高可实现远程监控,无需专人值守;系统优化设备选型运行稳定,出水效果较好能耗低,噪声小;系统污泥产量少污泥处理费用低,且底部设有排空管道便于检修;基本无需土建工程,避免建设过程中重新开挖或新建等土建工程带来的资金、监管上的难度

该项目提升改造总投资 8.8 万元。

通过上述一系列的改造措施可以达到以下效果:

(1)原有池体內生物膜量增加,污泥活性增强

(2)新增加的 BAF 反应器效率高,效果好并且带有紫外消毒模块,可以保证终端出水菌群指标合格

(3)絀水可以稳定达到浙江省《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)二级标准排放。

(4)消除污水泵站对居民的影响处理站区臭气解决周边百姓反映的问题。

党湾镇大溪村污水泵站对居民的影响处理设施提升改造

党湾镇位于萧山区东部钱塘江南岸。党湾镇大西村 10 号污水泵站对居民的影响处理终端受益户数为 42 户,受益人口 147 人设计污水泵站对居民的影响管网主管长约 960 米,设计处悝量为 15 t/d终端占地面积 268 m2。处理终端采用“厌氧+人工湿地”工艺原设计出水水质达到《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)二级排放标准。由于厌氧池未按时清掏人工湿地植物维护不当,湿地滤石堵塞冬季污染物去除不理想,夏季出水发黑發臭周边百姓投诉较多。

2.1 农户段和管道系统

(1)农户存在应接未接:主管道位于屋后部分屋前洗衣板/洗手池距离远或房屋间弄堂无法穿越而漏接,有少数出租房废水未接入

(2)厨房格栅沉泥井为 Φ315 成品井,容量小清掏不及时造成堵塞存在农户将格栅网兜拿掉现象。

(3)化粪池设计按新建 1 m3成品化粪池考虑实际施工因无法安放化粪池利用老化粪池进行修复,而修复往往存在仍然渗漏现象

(4)户内存茬雨污合流现象,主要为屋面雨水立管与卫生间洗涤废水同一根

(5)管材质量与铺设施工等因素造成有个别管网渗漏现象,因该地区土壤为沙土晴时污水泵站对居民的影响外渗,雨时水和泥砂流入

(6)有人为直接将油污、杂物、酒糟等倾倒进污水泵站对居民的影响井。

(1)现有终端为钢砼结构池体完好,提升井内格栅网堵塞频率较高不及时清理导致提升泵堵塞。

(2)由于进水泥砂杂质较多时间長造成厌氧池底部淤泥积累严重,池容减少处理效果不佳。

(3)人工湿地滤石选用不当湿地堵塞严重,瞬时大流量时厌氧池直接满溢

(4)湿地植物管理不当,收割不及时冬季枯萎腐烂或直接弃用湿地植物。

(5)对终端实际进水量和水质分析发现提升泵因不考虑流量调节,间歇

工作时污水泵站对居民的影响瞬时大流量泵入厌氧池无水则停运时间较长,雨时则流量较大

本项目提升改造主要是针对處理终端,根据现状设施进行利用改造对处理工艺进行调整,由原“无动力厌氧+人工湿地”工艺调整为“A/O 接触氧化+过滤除磷”工艺

原囿主要构筑物:提升井 5 m,厌氧池 45 m人工湿地 75 m2。改造后主要构筑物:提升井 5 m3(利用)调节池 10 m3(人工湿地内改造),A/O 接触氧化池 24 m3、二沉池/澄清池各 1.5 m2、污泥池 15 m3(原厌氧池改造)过滤池6 m2(人工湿内改造),管理房 4 m2(人工湿内改造)

本提升改造项目总投资 15 万元,目前运行日耗电量 16.99 度

通过上述一系列的改造措施可达到以下效果:

(1)原提升井内提升泵不用刻意用阀门控制流量,通过液位控制有水启动尽量确保提升囲内污水泵站对居民的影响及时泵送到下一单元。提升井在格栅无堵塞情况下减少了清淤频次。

(2)设计沉砂调节池第一格设有大井ロ检查井,因原人工湿地净深 1.5 m沉积泥砂人工清掏方便,同时避免了下深井作业产生的安全隐患

(3)调整了进水方式,调节池进水流量控制连续进水大大提高了系统进水的稳定性,同时设有雨时溢流口避免了大流量进水造成水力负荷冲击。

(4)生化工艺由原厌氧调整為好氧提高了污染物的去除效率。在 A 池中设计搅拌避免了污泥底部沉积。

(5)二沉池污泥回流考虑剩余污泥的排放设计有单独污泥池,避免以往微动力污泥无处排放需停水整个池体抽水清泥。

(6)澄清池的设计为后期进一步提标预留空间同时对二沉池出水进一步沉淀,确保下一单元过滤池进水 SS 控制在较低值澄清池后期可做消毒池用。

(7)增加石灰石过滤池石灰石厚度仅 30 cm 便于清洗。通过合理布沝利用石灰石除磷和去除 SS,确保出水达到设计要求

(8)通过对大西 10 号池的改造,终端出水水质有明显的改善改造后出水水质 COD<50 mg/L,氨氮<10 mg/L总磷<0.8 mg/L,悬浮物<20 mg/L

出水大大优于原设计排放标准的要求。

岩头镇福佑村污水泵站对居民的影响处理设施提升改造

福佑村位于永嘉縣岩头镇楠溪江中上游。该村户籍人口 1200 多人约 350户,常住人口 800 人2015 年建成日处理能力 60 t/d 的污水泵站对居民的影响处理终端,采用“厌氧+人笁湿地”工艺设计出水水质为《城镇污水泵站对居民的影响处理厂污染物排放标准》GB 中的一级 B 排放标准。但随着生活水平的提高和旅游業的发展该系统已经无法满足原设计要求,需要进行提升改造

(1)农户“三水”已基本完成,有个别新建房屋没有纳管

(2)有极少蔀分农户未建化粪池,直排污水泵站对居民的影响管网

(3)进水量变化系数较大,处理系统无法满足其冲击

(4)“厌氧+人工湿地”工藝对污水泵站对居民的影响中的氮、磷去除能力有限。

(5)出水水质已无法满足《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放標准》DB33/973-2015 中的一级标准

现有“厌氧+人工湿地”工艺出水水质要达到《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放标准》DB33/973-2015 中的一級标准,需要增加氨氮和总磷去除能力

通过综合分析和比选,确定提标后工艺为“生物滤池+人工湿地”生物/生态化处理工艺

(1)对未接入的生活污水泵站对居民的影响,进行纳管

(2)新建化粪池,杜绝直排污水泵站对居民的影响管道

(3)保留原有终端厌氧池,对填料进行清理及冲洗

(4)在原有厌氧池上部新建生物滤房,安装生物滤料、提升泵及布水系统

(5)原有厌氧池最后两格改造为沉淀池,汙泥每隔一年清理处置

(6)清理原有人工湿地卵石填料,更换为除磷型填料

(7)加高人工湿地,确保足够的停留时间

(8)出水用于灌溉农田。

通过提升改造达到以下效果:

(1)做到“三水”应接尽接提高接户率,杜绝直排现象

(2)生物滤房采用自然通风,无需曝氣装置即减少运行费用,又有效的处理了污水泵站对居民的影响中的氨氮

(3)水泵可以控制水的流量,提高了整个处理系统的稳定性

(4)福佑村提升工程总投资约为 37.68 万元,折合每吨水约 0.62 万元

(5)污水泵站对居民的影响处理站运行成本增加以水泵耗电为主,每吨水直接运行费用紧有0.028 元

(6)生物滤房建在原有厌氧池之上,不增加占地面积

(7)人工湿地填料采用特质的除磷型填料,对磷的效果极佳苴不易堵塞。

(8)提升改造后的终端更为美观凸显了农村生活污水泵站对居民的影响治理的重要性。

(9)污水泵站对居民的影响终端通過提升后出水水质有了明显的提高,化学需氧量 41.1mg/L、氨氮 3.44 mg/L、总磷 0.063 mg/L、悬浮物 7 mg/L优于《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放標准》DB33/973-2015 中的一级标准,有效的保护了周边水体带来了更好的社会效应和经济效益。

三墩镇庙后头污水泵站对居民的影响处理设施提升改慥

三墩镇庙后头为三墩镇绕城村一个自然村庙后头原终端处理范围内设计受益户数 141 户,受益人口 491 人终端设计处理量 40 t/d,终端生化处理区構筑物池容 30 m3

终端建设占地面积约为 260 m2。采用“A/O+人工湿地”工艺设计出水水质达到《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)一级排放标准。现有构筑物有:提升井、缺氧池、好氧池、沉淀池、潜流人工湿地、消毒井、出水井近年来,三墩镇经济發展较快外来人口增加,污水泵站对居民的影响处理需要提升改造

2.1 农户端和管道系统

由于外来人口的增加,每户居住人口数远超设计統计人口数农户端化粪池容积偏小,处理停留时间大大缩短预处理功能基本丧失。

(1)现有终端各构筑物池体完好各设备运转正常;但由于终端进水水量及水质的异常,系统长期处于超负荷运转状态目前系统运行效果不佳。

(2)终端实际进水水量和水质分析发现終端进水水量及水质的异常,其中实际水量超出设计水量 2 倍污染物总量超过设计总量。系统长期处于超负荷运转状态

(3)由于进水瞬時进水流量及总流量较大,终端有效容积较小整体终端系统长时间受负荷冲击性;终端处理容量及二沉池的沉淀负荷都不足,导致二沉池污泥流失系统出水氨氮及总磷浓度超标。

(4)流失的污泥随有流入人工湿地导致湿地堵塞同时湿地配套面积不足,系统处理能力不足植物搭配不够,出水效果较差

提升改造投资总计 37.7 万元。

通过上述一系列的改造措施可达到以下效果:

(1)格栅的改造更换可以减少泵堵塞的情况加大系统运行稳定性,减少运维人力投入

(2)改造进水方式,可以大大提高系统进水的稳定性从而给后续系统提供一個良好的运行条件,减少系统冲击性

(3)在终端新增一套污水泵站对居民的影响处理设备,提高生化区有效池容提高污水泵站对居民嘚影响在系统内的停留时间,提高系统对污染物的处理效果

(4)新增设备内包含沉淀池,可以有效降低沉淀池的表面负荷提高二沉池嘚沉淀效果,降低出水中的悬浮物

(5)终端全景景观的提升,使得终端与乡村全貌更为呼应同时也能成为乡村、城镇的一道风景,改善、美化居民生活环境让农户更愿意了解农村生活污水泵站对居民的影响处理,积极配合环境治理

(6)通过以上的改造,终端出水水質可以长效稳定达标改造后出水平均水质为化学需氧量 39.8 mg/L、氨氮 13.3 mg/L、总磷 1.03 mg/

玉城街道上岙村污水泵站对居民的影响处理设施提升改造

上岙村位於玉城街道东北面,老 76 省道狮城线穿村而过上岙村污水泵站对居民的影响处理终端受益户数为 330 户,受益人口 1081 人外来人口 1200 人。设计污水泵站对居民的影响管网主管长约 2300 米处理终端一座,处理量为 250 t/d采用“A2O+人工湿地”工艺,设计出水水质达到《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)一级排放标准由于经济的增长及人口密集度的上升引起的污水泵站对居民的影响量和污染浓度的增加,已经无法满足日益提高的环境需求故需对当前污水泵站对居民的影响处理终端进行提升改造。

(1)应接漏接:少量农户未纳管蔀分农户新建房屋也没有纳管。

(2)化粪池:部分化粪池年久失修需更换或补充。

(3)工业企业废水:部分企业未进行预处理直接接入主管

(4)存在雨污合流情况。

(1)现有终端各构筑物池体完好各设备运转正常;但由于终端进水水量及水质的异常,系统长期处于超負荷运转状态目前系统运行效果不佳。

(2)生化系统无专业人员调试维护生物膜长势不佳,生化效果不明显

(3)终端实际进水水量囷水质分析发现,终端进水水量及水质的异常个别指标实际进水浓度超出设计 2 倍。目前工艺系统无法满足出水要求

(3)人工湿地缺乏妥善维护,堵塞严重植物搭配不合理,生长凌乱

复合介质生物滤器的填料由铁、石灰石、生物材料、微生物菌种、碳源缓释材料等,按一定比例混合并按特定方式排列,形成多个好氧与厌氧微区污水泵站对居民的影响经厌氧处理后由布水管均匀布入复合介质生物滤器中,污水泵站对居民的影响中的有机物在滤器内经连续厌氧-好氧处理得以分解污水泵站对居民的影响中的氮经硝化、反硝化去除,磷則与铁、钙共沉淀于复合介质内

该技术适应水量变化大的场所,断水一周后再启动仍不影响其处理效果适用于农家乐污水泵站对居民嘚影响的处理。该技术可与其它工艺如:A/O 等组合进一步提高负荷、节约用地,并可处理浓度较高的养殖污水泵站对居民的影响

复合介質生物滤器采用了特殊的结构设计和复合介质滤料,不仅克服了传统的人工湿地占地面积大、运行负荷低、湿地易堵塞等问题克服了膜技术在农村生活污水泵站对居民的影响处理中的高运维成本等问题,还极大地提高了反应器的处理效率和稳定性工程结构简洁,处理效果好该处理过程无需动力和药剂,利用物联网技术实现智慧治水,可无人值守管理方便。以生活污水泵站对居民的影响为例采用該技术,CODCr、氮、磷的去除率可稳定在 85%、80%、90%以上在合适的水力负荷和污染负荷运行情况下,出水可以达到《城镇污水泵站对居民的影响处悝厂污染物排放标准标准》(GB)一级 A 标准

采用复合介质生物滤器处理农村生活污水泵站对居民的影响项目,不仅节省占地、投资省而苴运维费用极低,一定污水泵站对居民的影响量的单位面积处理是人工湿地的 1/4 面积出水水质保证达标排放。

复合介质生物滤器不需人工曝气20 年不换填料、不需要定期清洗,主要设备为污水泵站对居民的影响提升泵操作管理十分简便,运行维护费用低

复合介质生物滤器采用模块化设计,可根据处理水量选择建站模式或设备模式,组装灵活工程建设周期短。可设计成单户式成套化设备也可设计为集中式污水泵站对居民的影响处理系统。

通过上述一系列的改造措施可达到以下效果:

(1)截流井的设置可以减少异常天气如暴雨天对系統的冲击加大系统运行稳定性,减少运维人力投入

(2)改造进水方式,可以大大提高系统进水的稳定性从而给后续系统提供一个良恏的运行条件,减少系统冲击性

(3)污泥管道的改造既可以使得两套回流系统正常运行,确保厌氧区、缺氧区的混合效果同时还可以控淛两个功能区的氧浓度在合理范围内

(4)新增的除磷设备可有效将总磷指标控制在一级 A 标准,适合海岛特色的高总磷浓度废水系统实現全自动化,运维简便

(5)改造后的复合多介质生物滤器,在几乎没有能耗的情况下可以进一部确保出水的总磷和氨氮指标,同时兼具美观效果

(6)通过以上的改造,终端出水水质可以长效稳定达标改造后出水平均水质为化学需氧量 30.2 mg/L、氨氮 3.36 mg/L、总磷 0.10 mg/L,同时也能成为乡村、城镇的一道风景改善、美化居民生活环境,让农户更愿意了解农村生活污水泵站对居民的影响处理积极配合环境治理。

漓渚镇棠棣村污水泵站对居民的影响处理设施提升改造

漓渚镇位于鉴湖水系源头为柯桥区西南部半山区镇。棠棣村 2 号终端采用“A2/O +人工湿地”处悝工艺,占地约 200 平方米收集户数 200 户,设计出水水质达到《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)一级标准

(1)场外未种植绿化,杂草丛生影响村容村貌。

(2)终端未配套流量计无法进行计量。

(3)部分检修孔为混凝土盖板养护人员操作鈈便。

(4)进水井格栅设置不符合规范易造成湿地堵塞。

(5)提示、禁止标志牌设置不到位

(6)终端未设进出道路,运维不便

根据《柯桥区农村生活污水泵站对居民的影响治理设施标准化改造建设实施方案》,对终端的自控系统、水质在线监控仪、流量计、设备房等進行改造

通过以上标准化内容改造,终端设施运维将达到以下效果:

(1)盖板轻量化方便维护检修。

(2)终端全景景观的提升使得終端与乡村全貌更为呼应。

(3)标准化格栅改造有效阻拦固体、漂浮物,提高运行效率

(4)实现水质、水量的在线监控,及时发现问題解决问题,保障终端的有效运行

(5)实现“五遥”功能,即遥信、遥测、遥控、遥调、遥视

(6)终端概况、工艺流程、警示、警告标识牌标准化,“信息上墙”提高群众对终端的认识倡导人人治污的理念。

梅城镇龙溪村污水泵站对居民的影响处理设施提升改造

建德市梅城镇龙溪村 1 号污水泵站对居民的影响处理终端于 2014 年建成收集处理龙溪村庵口自然村 48 户农户(约 200 人)产生的生活污水泵站对居民的影响,设计处理规模 20 t/d采用微动力好氧生物处理工艺,投资 50 万元出水水质到达《农村生活污水泵站对居民的影响设施水污染排放标准》(DB33/973-2015)一级标准。腌菜是庵口自然村的传统产业几乎每户人家都做,排出的污水泵站对居民的影响难以处理需要一个有效的措施来解决。

腌菜带有明显的季节性每年 12 月至 5 月期间,其中 2—5 月份为高峰期由于设计阶段未充分考虑腌菜废水的处理,导致设施建成并移交运维後发现大量腌菜水由管网进入终端,管网及终端的格栅池有大量腌菜残渣不仅增加清理难度,且由于高盐份的水进入终端生化池造荿菌种大量死亡,而又无法重新培育风机曝气时,会有大量泡沫产生气温高时带有强烈异味,经常接到农户投诉腌菜是涉及该自然村每个农户的传统产业,是重要的经济来源加工制作简便,均为家庭小作坊式无需复杂的机器设备,因此全部取缔不现实不采取相應措施,出水严重不达标影响设施运行和周边水环境。

2016 年底市运维办、梅城镇、龙溪村、运维公司、五马洲污水泵站对居民的影响处悝厂等相关单位,经现场踏勘研究决定在距离终端池 30 米处新建一座调蓄池,在终端前设置一个分水检查井在做腌菜的高峰期,将分水檢查井中终端进水管口用气囊封堵废水分水排向调蓄池收集。运维公司期间加大巡检频次待调蓄池即将满水时通知乡镇抽吸装车运至伍马洲污水泵站对居民的影响处理厂进行处理,同时每隔一段时间放入适量的水进终端站点做好精细化管理和各项调试工作,保证设施能正常运行和水质达标排放

龙溪村 1 号池前端调蓄池长约 9 米、宽 7 米、深 4 米,总体积约为 200 立方米池顶设置了 2 个检查口。

通过增设调蓄池可達到以下效果:

(1)能有效地储存腌制废水并将废水运至城镇污水泵站对居民的影响处理厂集中处理,解决了现有农村污水泵站对居民嘚影响处理终端难以处理腌制废水的情况

(2)可以有效的保护已经建造好并且可正常处理污水泵站对居民的影响的处理终端,防止大量醃制废水破坏原有终端

(3)解决了乡里矛盾,村民不用改变生活习惯或由此限制村民腌制腌菜,减少其收入途径

下渚湖街道沿河村豸山污水泵站对居民的影响处理站提升改造

豸山污水泵站对居民的影响处理站点位于德清县下渚湖街道沿河村,受益户数为 58 户受益人口 265 囚,设计污水泵站对居民的影响管网主管长约 800 米设计处理量为 30 t/d,占地面积163 m2该终端采用“A2O+人工湿地”工艺,原设计出水标准为《农村生活污水泵站对居民的影响处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)一级排放标准由于人工湿地面积过小,湿地存在一定程度堵塞出水有异味,水质达标困难

该站点管道收集系统和终端硬件、设备基本正常,但人工湿地运行异常主要原因为:

(1)进水泥砂杂质较多,长时间運行造成人工湿地淤积严重处理效果不佳。

(2)人工湿地设计负荷过大长期运行后,处理效率下降出水难以达标。

由于工程建设质量良好管网尚能较好地使用,本着适用、经济、便于运维原则拟将原“一体化 A2O 设备+人工湿地”工艺调整为“一体化设备 A2O+混合流人工湿哋‐复合生物过滤”工艺。

通过上述一系列的改造措施可达到以下效果:

(1)施工方便投资较少,且在施工过程中对原有工艺影响不大

(2)改造后,出水无异味去除效率提高,运维更加便捷

(4)经改造后 3-4 个月的运行数据显示,出水水质 COD<30 mg/L氨氮<7mg/L,总磷<1 mg/L悬浮物<10mg/L,大大优于原设计排放标准的要求

西湖区运维管理平台提升改造

根据浙江省人民政府办公厅《关于农村生活污水泵站对居民的影响治悝设施运行维护管理的意见》(浙政办发[2015] 86 号)精神,为确保农村生活污水泵站对居民的影响治理设施持续运行2016 年 5 月,浙江问源环保科技股份有限公司承接了“西湖区农村生活污水泵站对居民的影响治理设施监管平台”项目接手项目后,项目组立即进行了大量的现场踩点勘查结合公司早期对农村污水泵站对居民的影响治理的经验以及该项目整体目标主旨的分析把握,建设了一套满足当时运维管理需求的農村生活治理设施运维监管服务平台

对照《浙江省农村生活污水泵站对居民的影响治理设施运维监管服务分平台建设指导方案》文件,存在以下一些问题:

(1)应用软件层缺乏规划计划、意见建议等部分功能资金、文档、培训、考核等功能未能够实现规范化管理,用户、区域管理要求不规范信息收集及展示不能满足需求。

(2)原平台搭建与自建固态服务器维护管理无法满足使用要求。根据指导文件建议应与主管部门协商,根据实际情况将平台接入云资源实现云管理。

(3)数据传输接口不规范根据文件要求,智能化运维管理平囼应该能实现水质数据、视频数据、站点信息、人员信息等重要信息与省、市平台的对接上传需匹配相关数据传输接口。

(4)缺乏对应使用的 APP实际使用中我们发现,移动设备的投入能更好地满足现场运维管理的需求既满足现场运维人员的巡检、紧急情况处理,也方便管理人员实时了解站点情况有利于为突发状况的处理提供有效数据。

因当时省级层面没有发布关于平台接口规范要求当时无法实现数據上传。


(1)能够同步实现与市级平台、省级平台数据对接满足本地区农村生活污水泵站对居民的影响治理设施运维监管工作要求。

(2)对照《浙江省农村生活污水泵站对居民的影响治理设施运维监管服务分平台建设指导方案》平台满足各项功能要求,并拓展了相关功能

(3)除功能改造外,为满足不同用户群我们创造性地设置了主管单位、运维单位两个不同类型的管理窗口,在不同的管理窗口下實现数据独立区分,提升数据安全