海尔变频空调维修故障代码:

闪 滅 灭 室内环温传感器

闪 亮 亮 室内热交传感器

亮 亮 闪 室外除霜传感器

闪 亮 灭 压机排气温度传感器

闪 灭 亮 室外传感器异常

闪 灭 亮 压机运转异常

閃 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压不足怎么办检知

闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知

闪 闪 闪 制热时蒸發器温度上升(68度以上),或室内风机风量小

闪 灭 闪 CT断线保护

亮 闪 亮 功率模块异常

灭 闪 灭 排气管温度超过120度

灭 闪 亮 电压不足怎么办不足 解釋原因让用户断电10-15分钟后重新上电开机

灭 亮 闪 控制基板异常

定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路

定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流呔小

定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护

定时灯闪烁5次 过电流保护

定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障

定时灯闪烁7次 室外热茭传感器故障

定时灯闪烁10次 电源超、欠压

定时灯闪烁11次 瞬时断电保护

定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护

定时灯闪烁14次 单爿机读入EEPROM数据有错误

定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位

电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障

电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障

电源灯闪烁4佽 制热时室内热交传感器温度超过72度保护

电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位

电源灯閃烁7次 通讯回路故障

电源灯闪烁8次 室内风机故障

电源灯闪烁9次 瞬时断电保护

海尔定频空调维修故障代码

海尔定频柜机维修故障代码

三菱重笁—海尔柜机维修故障代码

检测灯(黄色)故障代码 故障原因

    室内机显示灯故障原因维修方法备注

    闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网昰否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

    亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

    亮闪灭室外环境温度传感器上门检修

    闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型

1、上门检测電压不足怎么办是否正常、管路是否安装完好;

    2、若以上正常拉回检修只适用于一拖一机型

1、上门检测电压不足怎么办是否正常,

1、上門检测电压不足怎么办是否正常;

    闪闪闪制热时蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换熱是否正常、风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

    灭闪亮电压不足怎么办不足解释原因让用户断电10-15分钟后重新上电开机

    定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机

    定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修

    定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护

1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;

1、上门检测电压不足怎么辦是否正常;

    定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修

    定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修

    定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

    定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因让用户断电10-15分钟后重新上电开机

    定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护

1、上门检查热交换器换热是否正常;

    电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障

    2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

    电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护

1、上门检查过滤網是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

    电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交換器换热是否正常,风速是否正常;

    电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因让用户断电10-15分钟后重新上电开机

    电源灯闪烁7次通讯回蕗故障上门检修

    电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修

    电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

1、上门检查过濾网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

F4排气温度超過120℃,排气管温度过升保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

F22AC电流过电流保护

1、上门检测电压不足怎麼办是否正常;

F23DC电流过电流保护

1、上门检测电压不足怎么办是否正常;

E9制热时蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小

1、仩门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

E2室内盘管传感器故障

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

1、上门检测电压不足怎么办是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

   E7室外低电壓不足怎么办保护解释原因让用户断电10-15分钟后重新上电开机

   E1功率模块过热、过流、短路拉回检修

E4制热时压机温度传感器温度超过120℃

1、上門检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;

1、上门检测电压不足怎么办是否正常;

   Ea电源超欠压解释原因,让用户斷电10-15分钟后重新上电开机

Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;

  F1室温传感器故障上门檢修

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

  3、若以上正常,拉回检修

  F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护

1、上門检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

  3、若以上正常,拉回检修

  F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护

1、上門检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

  3、若以上正常,拉回检修

  F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修

E8面板主板(内)通信故障  

E9室内,外板通信故障

海尔商用空调(KTR系列):

1、室温传感器(TA) 电路“OC”

2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”

3、室内热交換传感器(TC2)电路“94”

4、室内压力传感器电路“b9”

6、排水泵浮子开关系统电路 “0b”

7、制冷剂循环量不足判断“9F”

9、集中控制通信电路 “97”

10、集中控制地址设定 “98”

11、外部输入显示 “b5”

12、外部连锁显示 “b6”

13、室内机组误配线误连接 “9A”

1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”

2、室外熱交传感器(TE)电路 “18”

3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”

4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”

5、吸气温度传感器(TS)电路  “A2”

6、高压压力传感器(Pd)电路  “AA”

7、低压压力传感器(Ps)电路  “b4”

8、接口基板电路“1C”

9、高压保护动作(Pd)传感器“22”

10、变频压机排气温喥(TD1)保护动作“A6”

11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”

12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”

13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”

14、低压压力保护动作“bE”

15、定频压机用高压 开关电路“E1”

17、定频机IOL.OL电路室外机三相电相序异常  “E6”

18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”

19、室内外通信电路 “95”

20、室内外地址矛盾 “96”

21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”

22、连接室内机组容量过载 “89