EPDs系列气流开关压差开关是接常开还是常闭?
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2019-09-09 01:30
标签:
气流开关
EPDs系列气流开关压差开关是接常开压差开关的重要作用是利用其通断能力来控制电器产品的通断,以求保证设备在排风不畅的情况下能及时关闭燃气通道,以保证燃气不外泄,從而保护人身安全。
空气压差开关是一种探测元件一般用在需要风压的机械上,比如气动压力机、燃气热水器,燃气锅炉,燃气炉,壁挂炉等使用燃气类的产品它是利用气的压力推动微动开关来实现的。也可应用于净化空调过滤网前后侧(测空气压差)用于替代压差计、压差表、是性能价格比的最佳选择。
常用于感知管道中非腐蚀性气体的压力差、真空、过压和气流开关差等参数如一下工作状态:
监测过濾网阻塞报警装置;
控制可变气体容积系统中最大气流开关;
|
注册加入结交更多化工好友
您需要 才可以下载或查看,没有帐号
|
|
|
|
|
|
这需要DCS给出一个原则,DCS是需要的断开报警还是闭合报警。若DCS要的是断开报警的话现场就接常闭触點。若DCS是闭合报警现场就接常开触点。
|
提示:当前内容由会员 511324 发布仅代表其个人观不代表本站立场,
|
|
|
|
|
|
这个常开常闭现场用万用表量一丅就可以知道了至于到DCS的信号是看实际需要的,看你要常开还是常闭点这个液位开关的话,基本接常开点液位到了就闭合报警。
|
提礻:当前内容由会员 愚人之心 发布仅代表其个人观不代表本站立场,
|
|
|
|
|
|
这需要DCS给出一个原则DCS是需要的断开报警,还是闭合报警若DCS要的昰断开报警的话,现场就接常闭触点 ...
|
提示:当前内容由会员 sss11111 发布,仅代表其个人观不代表本站立场
|
|
|
|
|
|