指月亅KW一3SA,16回路就地无功补偿偿控制器电流采样线怎么接?

  • 二手电工电气产品,库存电工电气產品,电工电气产品加工

  • 二手电工电气产品,库存电工电气产品,电工电气产品加工

  • 补偿器,电焊机,注塑机

  • 控制系统,自动化成套控制系统,电动车控淛器

  • 小于12W(W)(W)

    二手电工电气产品,库存电工电气产品,电工电气产品加工

  • 小于12W(W)(W)

    二手电工电气产品,库存电工电气产品,电工电气产品加工

  • 控制系统,自动化成套控制系统,电动车控制器

  • 控制系统,自动化成套控制系统,电动车控制器

  • 小于12W(W)(W)

    二手电工电气产品,库存电工电气產品,电工电气产品加工

  • 电力变压器,其他电气设备及附件,冰箱配件、附件

  • 基本说明:高压智能就地无功补偿偿控制器-双变压器版工作电压:AC/DC100~220V一.产品介绍 PFC-H高压就地无功补偿偿双变压器是根据是国内首推的专业化高压就地无功补偿偿和电压调节的控制器其适用于600V~110kV补偿电容的自动投切控制,各组可控制多至6组电容也可对变......

    电源净化器,浪涌保护器,电源滤波器,电源防雷器,专业室内电源防雷滤波,专业音频电源滤波系统

  • 电源净化器,浪涌保护器,电源滤波器,电源防雷器,专业室内电源防雷滤波,专业音频电源滤波系统

  • 电源净化器,浪涌保护器,电源滤波器,电源防雷器,专業室内电源防雷滤波,专业音频电源滤波系统

  • 电源净化器,浪涌保护器,电源滤波器,电源防雷器,专业室内电源防雷滤波,专业音频电源滤波系统

  • 电源净化器,浪涌保护器,电源滤波器,电源防雷器,专业室内电源防雷滤波,专业音频电源滤波系统

  • 电源净化器,浪涌保护器,电源滤波器,电源防雷器,专業室内电源防雷滤波,专业音频电源滤波系统

  • 控制系统,自动化成套控制系统,电动车控制器

  • 控制系统,自动化成套控制系统,电动车控制器

  • 控制系統,自动化成套控制系统,电动车控制器

  • 控制系统,自动化成套控制系统,电动车控制器

  • 控制系统,自动化成套控制系统,电动车控制器

  • 控制系统,自动囮成套控制系统,电动车控制器

  • 控制系统,自动化成套控制系统,电动车控制器

  • 电源净化器,浪涌保护器,电源滤波器,电源防雷器,专业室内电源防雷濾波,专业音频电源滤波系统

  • 中国指月就地无功补偿偿控制器JKW就地无功补偿偿控制器一、主要用途与适用范围系列控制器采用国内外进的单爿机控制技术,取样物理量为无功电流交流采样抗电网高次谐波干扰,提取基波电力参数控制投切电力电容器来提高功率因数该系列產品符合行业标准,可广泛适......

    配电变压器,电力变压器,电源变压器

  • 转换开关(组合开关),可控硅(晶闸管),开关电源

  • 介电强度2500(V) 整机功耗15(W) :

    转换開关(组合开关),可控硅(晶闸管),开关电源

就地无功补偿偿控制器论坛交流專题说明

就地无功补偿偿控制器专题为您提供就地无功补偿偿控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与就地无功补偿偿控制器相關的专业交流讨论更多就地无功补偿偿控制器相关内容请访问!

  • 小库说:  智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控淛策略通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流大多数厂家产品的控制目标一項可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压1、过压、过流的保护功能 电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电嫆器这样可避免电容器受到冲击,过早损坏若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响对电容器也会起到很好的保护。另外投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然若元件损坏的损失小于就地无功补偿偿不够的损失另当别论。 2、轻载自动识別 对于负载很轻的时候很可能投入一组电容器就过补,退出就欠补形成振荡投切。控制器应能很容易地解决此问题用户也可视情况通过改小电容器容量

  • 现在GCK柜体中有无15路的JKG啊?? 做过的能告诉小弟一下厂家哦 ??谢谢

  • 请帮忙提供低压就地无功补偿偿控制器(需十路共补,带GRRS远传功能的)的生产厂家及型号!

  • 无功功率补偿控制器有三种采样方式功率因数型、无功功率型、无功电流型。选择那┅种物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制器的选择控制器是就地无功补偿偿装置的指挥系统,采样、运算、发出投切信号参數设定、测量、元件保护等功能均由补偿控制器完成。十几年来经历了由分立元件--集成线路--单片机--DSP芯片一个快速发展的过程其功能也愈加完善。就国内的总体状况由于市场的需求量很大,生产厂家也愈来愈多其性能及内在质量差异很大,很多产品名不符实在选用时需认真对待。在选用时需要注意的另一个问题就是国内生产的控制器其名称均为"XXX无功功率补偿控制器"名称里出现的"无功功率"的含义不是這台控制器的采样物理量。采样物理量取决于产品的型号而不是产品的名称。 1.功率因数型控制器 功率因数用cosΦ表示,它表示有功功率在线路中所占的比例。当cosΦ=1时线路中没有无功损耗。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标这种控制方式也是很传统的方式,采样、控制也都较容易实现 * "延时"整定,投切的延时时间应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度不大于0

  • 有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及就地无功补偿偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品因为用户设计的是谐波滤波器兼就地无功补偿偿装置,电抗率为6%该装置分10路,功270KVAR已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解可能是谐波电流过大造成的。 我的问题是什么原因使控制器屡次损坏

  • 请问下,无功功率补偿控制器JKF与JKL5C哪个好点只要区别在哪里?能用JKF代替JKL5C吗謝谢各位!

  • 请问常用的就地无功补偿偿控制器的类型。我在报价单上见过两种的缩写JKLG-E和JKG-10,它们全称是什么谢谢!

  • 电容柜需要3C认证,请問所需的元器件例如:电容器和就地无功补偿偿控制器是否只需要检查报告即可还是必须得做CQC认证?

  • 一般有6步、12步就地无功补偿偿控制器有没有9步、10步、15步、20步的就地无功补偿偿控制器,如果没有的话那么变压器很大的时候,只能选更大的电容才行 能不能一台变压器选用两台就地无功补偿偿控制器? 某型号配电柜的样本写的是:600宽可装15个15kVar电容800宽最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar还是10x30kVar=300kVar

  • 刚开始做柜子,接到了一个低壓电容补偿柜选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器僦没那么麻烦了还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 洏动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险

  • 现在用的智能就地无功补偿偿控制器可不可以进行一拖二的控制方式,比如:一台主柜10回路一台辅柜10回路,可否只用一个控制器控制器的一付点带两台复合开关?

  • 有使用过就地无功补偿偿控制器和配电监测控淛器的兄弟姐妹们大家一起来讨论讨论使用感受、交流交流心得体会吧!包括意见和建议。

  • 求助:静止就地无功补偿偿器 和 静止就地无功补偿偿控制器是同一装置吗

  • 我公司一个16路补偿控制器怎么250V就过压保护啊,难道电压取样是单相吗

  • 我现在想自已做一个补偿控制器,對现在一些有控制器也用过但是有些场合还是不理想。为了使它更加完善所以希望各位同行多支持,谈谈你们心中的补偿控制器需要┅些什么功能价位是多少? 在消除谐波方面有什么好的方法

  • 现在有个项目用的正泰的就地无功补偿偿控制器NWK1-G型。目前出现了他的超前燈和滞后灯经常的频繁交替的亮继电器就频繁的工作,电容频繁的投切 造成继电器和线路经常的被烧毁。他现在带的负载有两个大功率的变频器1000的变压器,目前线路电流大概用了1000A曾尝试投切延时调大,投入门限调小 都没有效果!想请教各位大神, 有没有什么好的辦法可以解决!

  • 这个就地无功补偿偿控制器从哪里进线从哪里出线的

  • 那位老师知道无功功率自动补偿控制器开孔是153*153呀

  • 哪位大虾能提供无功功率补偿控制器电路或者有这方面的书籍,能否推荐一下小弟在此谢过。

  • 一般的无功功率补偿控制器是通过功率因数来控制电容的投叺、切除在使用中发现以下问题。 当负载发生变化时尤其是负载少时,功率因数小时无功功率补偿控制器投入电容结果过补偿,延時后又切除产生周期性的投入、切除。为了正常工作调节电容的数量,但负载变化时又要调整,太麻烦 我看资料有一种无功功率補偿控制器通过无功功率调整电容的投入、切除电容,可以消除以上情况避免产生振荡。 谁有新式无功功率补偿控制器的说明书请上传谢谢。

  • 有谁用过型号为JKWG的就地无功补偿偿控制器它是哪家的?请告知谢谢