刊物中有关电源变压器的串并聯使用却介绍很少。这里将电源变压器的串并联使用作浅薄介绍
电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定條件下进行串并联使用如市售的电源变压器是完全可以满足要求。变压器功率满足要求时而没有合适的电压变压器,可以将两个或多個变压器串联使用;在电压变压器满足的条件下而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器并联使用以满足电路供电要求。电源变压器是由电感
构成的所以完全遵循电感器的运算规则,即可把电源变压器初级串联也可在输出的次级串联……现将四种情况分别介绍如下。
在变压器计算式中有一个常数N称为匝数比它是初级匝数与次级匝数之比,初次级电压变压器比关系为N而初次级电流比關系为1/N。例如:两个初级为220V次级为18V的变压器,N为13如果将两个变压器的初级串联,则在单个次级上输出电壓变压器将降到9V以下而这种情况是在单个变压器的次级电压变压器高于成倍用电器电源使用情况下,可以将两个或多个变压器初级串联使用而如再将两个次级串联就没有多大使用价值了。在此情况下只要保证单个变压器的功率要求,则次级输出电压变压器不一定楿同它的输出电压变压器计算为:V单=(V1次+V2次+……Vn次)/Vn。
电源变压器的次级串联是在单个功率满足情况下而次級输出电压变压器不满足时将两个或多个变压器的组合。如两个变压器的初级输入为220V次级输出为18V时,如要给负载供33V电压变压器则可以将两个变压器的次级串联起来应用。电源变压器的次级串联也是很容易的不同的次级输出只要保证单个变压器功率的条件下也是可以将其次级串联应用的。在理想状况下多个变压器的初级输入电压变压器相同时总输出计算式为:V总=V初单/(V1次+V2次+……Vn次)。
这种情况是我们生活中常见的实例多个不同供电的老式彩电中的遥控变压器和主变压器(电源
变压器)均属于變压器初级的并联。
电源变压器的次级并联是在单个变压器次级输出电压变压器相同而单个功率不能满足的情况下的应用其应用是将多個变压器的次级电流叠加,以满足负载的功率需要电源变压器的次级并联,可使输出功率为多个变压器功率之和
电源变压器的串并联應用是不分线性电源电路和电路的。在以前的线性电源电路中次级串联的应用实例更多些,比如电视机中的行逆程变压器就是运用了變压器次级的串联。现在的大功率开关电源中次级并联的应用要多些,如上百瓦的开关电源中常将变压器的次级并联以增大功率。电源变压器的串并联应用时要注意以下几点:
(1)电源变压器在串并联时要注意变压器的同名端串联应用时要顺串而不能反串,并联使用时偠同名端与同名端相并否则就会烧毁变压器。
(2)以上计算只是理想算法而实际上在它们串并联后的单个变压器损耗是非常大的。每个電源变压器的次级输出电压变压器会比上式计算结果低的
(3)不同次级输出,如要并联使用最好在稳压后进行,且并联电压变压器是取變压器输出中最低的电压变压器值次级串联应用时,可以是次级直接串联也可以在稳压后再串联。
(4)电源电路中的共地是必须的只囿在一个参考点的条件下才能进行电位比较和电压变压器计算。