17年1、5匹大金变频空调外机频繁启停内外机怎么接

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

整个小区都是这个大金的空调,问题基本上都是开机后外机啟动一分钟左右就整个外机停掉了过一两分钟又自动重新启动,反复如此之前一直是帮用户直接换的外机板解决问题,今天一用户要求换新机我就把整台机拆回来了,手头上有三块有问题的板就想学着修一下变频板(其中有一家用户我买的二手板,装上去之后就把變频模块烧掉了我把有问题的板拆回来,换了一个小电容不过拆下来的小电容测量也是正常的,还有我用洗板水把板子清洗了一下裝回去给用户,问题居然解决了不过后面这几块板我按上面的操作就没作用),图片上标记的3个点正常是上面标的电压伏数吗我测量茬起动的时候这几个点都是130V,不知道正不正常因为手上没有好的板子,不好对比望大师们指导下
没有故障代码:先做些简单的检查

先把 内机管温 拔出来 悬在空中试试要是不行 再复原。


打开外机把压缩机排气口 感温包脱离监测点再试试 。
检查外机管温 室温包

导读:大金空调维修专家讲堂原洇剖析:上门修理不制冷,室外机启停频频室内机能正常遥控运转,但室外机在三分钟左右启停且三分钟内出风不冷,由此初步判斷为制冷体系毛病

原因剖析:上门修理,不制冷室外机启停频频,室内机能正常遥控运转但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内絀风不冷由此初步判断为制冷体系毛病,用压力表测验低压侧压力因为停机时平衡压力为1.1mpa,到发动后逐步降到0.1mpa到停机后逐步返回平衡壓力且在外机运转时发现从过滤器开端到毛细管到高压管悉数结霜,由此能够断定为过滤器脏堵

处理办法:更换新过滤器后,试机一切正常 

大金空调修理经验总结:关于外机发动频频的毛病,首要确认是电路毛病或制冷体系毛病一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结霜,蒸发器部分也会结霜检测低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力停机平衡压力挨近环境温度下的饱和压力,压縮机排气温度及机壳温度升高遇到电流偏大,跳停现象不一定就是压缩机毛病,要归纳考虑毛病现象,一般空调修理时要查看电流及修理压仂电流大、压力低是体系堵,侧重查看过滤器及毛细管