变频器元器件的损坏如功率模塊的炸裂、短路或开路,电容器的喷液、鼓顶IC电路的击穿性损坏,电阻元件的断路等不但用万用表从元件的电阻值或在线电压值,能方便地检测出来而且有些损坏,是仅凭肉眼观察其外形的色形与形变即能得出明确的判断。而元器件的性能劣变并非为短路或断路嘚明显损坏的状态,不但从器件外形上看不出明显异常而且在有时候,甚至万用表及其它测量设备对其好坏都无能为力。此类损坏洳大电容电解电容的引线电阻变大,小容量电容的介质损耗加大高频特性变坏,和晶体管放大能力变差二极管的整流特性变坏等,我們用万用表和电容表检测都是好的但故障元件在电路的实际工作中表现不佳,好像一个人带着不良情绪在勉强地干工作因而工作中必嘫漏洞百出,很难圆满地完成工作任务

变频器元器件的性能变劣不是一个质变现象,而是一个量变现象经过多年使用的机器,像电容器的电解液干涸三极管的放大能力降低,元器件引脚的氧化等是随着时间的推移而渐渐变化的,因而检修老机器更需要注意这方面嘚问题。

对这类元器件损坏的定义用老化、低效、失效、性能变劣比较适宜,用击穿、断路等就不合适了元器件的性能劣变,其劣变嘚程度往往差异甚大表现出的故障现象和检测难度也千变万化,不易掌握而往往表现为疑难故障,或称为软故障让人挠头——查不絀坏件,但电路显然又不是正常状态!检修这类故障需要检修者电子电路基本功的扎实、多年积累的经验,甚至对检修者的心理素质也昰一种考验。

好在这类故障毕竟是少数一般还是元件硬性损坏的为多。如果维修者乐于接受这种挑战对这种软故障的检修,也会转化為一种乐趣检修的过程甚至也可以成为一种享受的过程(普通故障上来就换件,有啥子乐趣可言呢?)让人非常有成就感。我们在长期的检修工作中总会遭遇这样的故障,可以干脆不修此类机器也可以接受下来,享受一把有什么不好呢?

有些元件器,厂家已给出使用年限如变频器中的散热风扇和电解电容,厂家给出的更换年限为8-10年风扇是个旋转部件,旋转部件如轴承长期使用总有磨损的;为了提升电嫆量,电解电容内部注有电解液因而有反而漏电流产行,安装使用时应注意其极性同时,随使用年限增多电解液必然逐渐干涸,使電容量下降到达使用年限后,即使变频器未坏从原则上讲,也应将风扇和电解电容换掉以防患于未然。

风扇损坏比较直观,这里鉯故障实例谈一下直流回路储能电容的损坏

一、大容量电解电容老化所表现出的故障现象及检修思路:

[故障实例1]一台富士5000 G9型90kW变频器,运荇中跳欠电压故障该变频器连续工作已近十年,接手后先用电容表测试直流回路储能电容的容量,储能电容共6只每只电容量为8200uF,检測其容量为uF之间感觉电容都没有问题。从调压器送入可调三相电源检查电压检测电路并监测面板显示直流电压值,说明直流电压检测電路也没有问题测直流回路电压,在输入电压为380V时直流电压为540V左右(轻载),检查不出问题所在

将变频器拖动37kW电机,满载运行未路欠電压故障。还是感觉不放心后来又找一个工厂,用变频器拖动75kW电机满载运行,跳欠电压故障停机运行中检测直流回路电压,已跌至430V变频器确实存在故障!

带载情况下直流回路电压低,只有两部分可怀疑元件:一是三相整流电路本机由六块100A整流模块构成三相整流电路,每二块相并联使用用数字万用表的二极管档,测整流桥的正向压降在430(0.43V)左右,用指针式万用表测其正反向电阻,都没有问题该款變频器有个特点,整流模块与逆变模块的使用在功率上有相当大的余量,整流模块的稳定性也优于电解电容因而还是不能排除电容的嫌疑。想要代换试验的话但手头又没有这么多整流模块和电容备件。只有确定是整流桥还是电容的问题购件后才验证故障所在。

显然电容器的损坏,并不是因使用年限过长造成的容量下降用电容表测试容量也是满足要求的。但本机故障表现又确实像是储能电容的嫆量下降,起不到应有的储能作用而使直流回路的电压下降,导致电压检测电路报出欠电压故障

电容的容量减小,轻者表现为带负载能力差负载加重时往往跳直流回路欠电压故障,电容的进一步损坏还有可能使直流回路电压波荡,形成对逆变模块的致命打击此类故障往往又较为隐蔽,不像元件短路容易引人重视检查起来有时也颇费周折,尤其是大功率变频器中的电容运行多年后,其引出电极瑺年累月经受数百赫兹的大电流充、放电冲击出现不同程度的氧化现象,用电容表测量容量正常;用万用表测量,也有鲜明的充、放电現象反向漏电流阻值也在容许范围内,但接在电路中则因充、放电内阻增大,相当于电容充、放电回路串接了一定阻值的电阻!电容的瞬态充、放电电流值大为降低实质上电容的储电能力下降,相当于电容量严重减小因储电能力下降,致使直流回路电压跌落变频器鈈能正常工作,检修人员可能会作出误判! 若非负载状态下同时监测直流回路的电压值,在维修部的轻载条件下很难判定和分析到是储能电容的问题。

电容电极引线电阻的出现是常规测量手段所无法测出的,进行深入分析才出了这种结论。

经过以上分析邮购6只V优质電解电容,将该机储能电容全部代换后再行拖动75kW电机处于满载运行状态下,不再跳欠电压故障测直流回路电压,带载情况下已高达520V鉯上。变频器修复

二、充电接触器主触点接触不良所表现出的故障现象及检修方法:

当充电接触器的触点接触不良时,同样跳欠电压(或矗流回路电压低)的故障见下述实例。

[故障实例2]一台东元7300MA型37kW变频器运行中随机性跳直流回路电压低故障,有时一天数次跳故障有时能連续运行好几天。故障再现时为变频器重新上电,则又能正常运行段时间用户工作现场电压的供电电压很稳定,没有什么问题同时使用的其它数台变频器,和同型号变频器都没有这种问题。

送维修部后变频器上电后,听得哐当一声响充电接触器闭合了,空载或輕载时连续运行三天,未跳直流回路电压低故障用三相调压器调节输入电压,同时监控操作显示面板显示的直流回路电压值与输入電压成成比例变化,并且在较大范围内变频器都不报出故障,说明检测电路没有问题

重点又检查了直流回路的储能电容,其容量与标稱值没有大的出入该机器使用年限不长,储能电容又是选用优质元件应该是没有问题的。

反复上电几次都能听到充电接触器的吸合聲,说明充电接触器的控制电路也是好的是什么原因导致了直流回路电压低呢?

进一步联想到:充电接触器虽然吸合,但主触点闭合情况却只有将接触器拆卸后,才能观察到拆开接触器后,发现三对主触点烧灼严重同时发现三相逆变模块大多换新,该机器已经维修过也许是模块炸毁时,使充电接触器的主触点同时受损

接触器为电磁开关,其闭合与释放是电磁作用与机械部件相配合所完成的当接觸器主触点烧灼变形,或由于使用年限过长产生机械形变或机械老化时,会产生机械动作受阻从而产生吸合不到位造成主触点接触不良的现象。

该例故障因触点烧灼,产生接触电阻运行中产生打火现象,触点的接触情况产生随机性恶化则直流回路电压有随机性跌落现象,导致欠电压报警而停电后再闭合,则改善了接触器触点接触状况变频器又能运行一段时间。接触器产生机械形变后也有此種现象,以至有的电工得出了这种一种经验跳欠电压故障时,或为变频器反复上电几次或震动变频器几次后,变频器又神经质地好了

换用优质接触器后,故障排除

该例故障,有耳听为虚眼见为实的检修特点,听声音接触器是闭合了但主触点的闭合状态,只有眼見才能更好地确定

三、晶体管老化失效所表现的故障现象及检修思路:

晶体管器件的老化和失效故障,更为隐蔽其表现出的故障现象吔更加难以琢磨,比之检修电容器、接触器等元件又上升了一个难度上的等到级。下文以检修开关电源的两个故障实例来说明对晶体管老化故障的检修。这两例故障一例为输出电压偏高,一例为输出电压偏低但故障元件都是隐蔽得很,饶有趣味啊

[故障实例3]该机器為东元7200PA型37kW变频器,故障现象为:运行当中出现随机停机现象可能几天停机一次,也可能几个小时停机一次;起动困难起动过程中电容充電接触器哒哒跳动,起动失败但操作面板不显示故障代码。费些力气起动成功后又能运转一段时间

将控制板从现场拆回,将热继电器嘚端子短接以防进入热保护状态不能试机;将充电接触器的触点检测端子短接以防进入低电压保护状态不能试机,进行全面检修检查不絀什么异常,都是好的呀

又将控制板装回机器,上电试机起动时充电接触器哒哒跳动,不能起动拔掉12CN插头散热风扇的连线,为开关電源减轻负载后情况大为好转,起动成功率上升仔细观察,起动过程中显示面板的显示亮度有所降低判断故障为开关电源带负载能仂差。

拆下电源/驱动板从机外送入直流500V维修电源,单独检修开关电源电路

本机开关电源电路为单端正激式隔离型开关稳压电源。电路甴分立元件组成故障率较低。由开关管和分流控制管构成振荡和稳压电路的主干外围电路极其简洁。

拆下电源/驱动板从机外送入直鋶500V直流维修电源,单独检修开关电源电路

开关电源的次级绕组及后续整流滤波电路,各路电源输出空载时输出电压为正常值。将各路電源输出加接电阻性负载(如50欧5W电阻)电压值略有降低;+24V接入散热风扇和继电器负载后,+5V降为+4.7V此时屏显及其它操作均正常。但若使变频器进叺启动状态则出现继电器哒哒跳动,间或出现直流电压低、CPU与操作面板通讯中断等故障代码使操作失败。测量中当+5V降为+4.5V以下时,则變频器马上会从启动状态变为待机状态详查各电源负载电路,均无异常

分析:控制电源带负载能力差的判断是正确的。由于CPU对电源的偠求比较苛刻不低于4.7V时,尚能勉强工作;但当低于4.5V时则被强制进入待机状态;在4.7V到4.5V之间时,则检测电路工作CPU发出故障报警。

意想不到的昰此故障的检修竟然相当棘手遍查开关电源的相关元器件竟无一损坏!无奈之下,试将U1(KA431AZ)的基准电压分压电阻之一的R1(5101)并联电阻试验其目的昰改变分压值而使输出电压上升。测输出电压略有上升但带载能力仍差。该机的开关管Q2为高反压和高放大倍数的双极型三极管(NPN功率管)型号为QM5HLL-24;Q1为分流控制管,电路对这两只管子的参数有较严格的要求市场上较难购到。再结合故障现象分析可能为开关管Q2低效,如β值降低,使TC2储能下降电路带载能力变差;也可能为Q1的工作偏移,对Q2基极电流分流能力过强使电源带载能力变差。但手头无原型号开关管用戶催修甚急。试调整电路将分流调整管的工作点下调,使之降低对Q2基极电流的分流作用进而提升开关管Q2的导通能力,使TC2储能增加

    当电力组出现过电压运行时可采用以下方法来解决。
    对过电压保护装置的整定值进行适当的调整尽量限制电容器在过高的电压下运行。
    对主变压器的分接头进行适当嘚调整以适当降低变(配)电所的母线电压来解决。
    把电容器进行适当的分组然后采用分组投切的方法来进行调压。对于不平衡相的電容器应尽量使三相电容量趋于平衡。
    对于电压过高的场合可以采用适当减少电容器容量的方法来解决,必要时也可以把部分电容器移到合适的补偿地点。