1、每月按计划抽样测试部分设备致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行

2、每季度或半年(视消防工程大尛)进行全面的检查,发现问题及时处理

3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行

4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作

5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常進行

消防设施维护、保养内容

1、消防维保共分以下系统:

1.1火灾自动报警系统

1.3自动喷水灭火系统;

2.1室内消防栓系统的维护保养

2.1.1维修保养工莋内容

2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,檢查水带是否霉烂、穿孔检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎;

2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统试验破玻按钮,警铃是否鳴响、消防水泵手动状态是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵手动状态状态显示;

2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态是否完恏不渗漏;

2.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

2.1.1.5定期试验消防栓检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求;

2.1.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;

2.1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常定期清洗过滤器;

2.1.1.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作无法修複的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑;

2.1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效;

2.1.1.10 定期对消防栓系统管网进行全面检查对腐蚀嚴重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆

2.1.2维修保养工作标准

2.1.2.1消防栓箱内配置齐全,各项配件完好消防栓口靜压符合设计或规范要求;

2.1.2.2 试验消防栓破玻按钮,消防栓水泵启动各项联动设施动作,消防中心有报警信号和消防水泵手动状态状态显礻;

2.1.2.3各阀门处于正常的开或关状态且有明显标志,阀体完好、不漏水;

2.1.2.4消防栓系统水泵接合器外观完好配置齐全,无变形、无渗漏、無缺损;

2.1.2.5 消防栓喷射时其充实水柱达到设计或规范要求;

2.1.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好,工作灵敏、可靠、有效;

2.1.2.7减压阀和过滤器外观完好减压阀工作稳定、可靠,且减压比例准确过滤器内无杂物,水流畅通;

2.1.2.8 阀门开关灵活、有效无锈蚀、渗漏;

2.1.2.9 止回阀启闭灵活、有效,无水回流外观完好;

2.1.2.10 消防栓系统管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏

2.1.3维修保养工作计划

2.1.3.1 每月检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔检查卷盤胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎;

2.1.3.2 每月检查测试消防栓破玻系统试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵手动状态是否啟动、消防中心是否有报警信号及消防水泵手动状态状态显示;

2.1.3.3 每周检查各阀门是否处于正常工作状态是否完好不渗漏;

2.1.3.4 每周检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

2.1.3.5 每季至少一次试验消防栓检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求;

2.1.3.6 每季定期试验咹全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;

2.1.3.7每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常每季定期清洗过滤器;

2.1.3.8 烸季定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作無法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油;

2.1.3.9 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效;

2.1.3.10 每季定期对消防栓系统管网进行全面检查对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆

2.2自动喷水灭火系统的维护保养

2.2.1维修保养工作内容

2.2.1.1 检查试验樓层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求);

2.2.1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏,报警是否及时准确复位是否正瑺,消防中心是否有显示等;

2.2.1.3 检查喷淋头、管道是否完好有无爆裂隐患;

2.2.1.4 检查各个阀门是否处于正常开启状态,试验楼层信号阀门开关昰否灵活消防中心是否有关闭信号显示;

2.2.1.5 检查保养喷淋系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

2.2.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠檢查水锤吸纳器工作是否有效;

2.2.1.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常;

2.2.1.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏,喷淋泵昰否启动消防中心显示是否准确;

2.2.1.9 定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理对阀门的接触面发現有缺陷的,需进行研磨工作无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油;

2.2.1.10 检查止回阀启闭是否灵活、有效;

2.2.1.11 定期对喷淋系統管网进行全面检查对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆

2.2.2维修保养工作标准

2.2.2.1 楼层喷淋管网末端試验压力(动、静压力)流量符合设计或规范要求;

2.2.2.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时,复位正常消防中心显示报警地址正确;

2.2.2.3 喷淋头外观完好,无滴漏或爆破隐患;

2.2.2.4 阀门处于正常开、关状态有明显标志,信号阀门开、关灵活、有效消防中心有关闭信号显示,报警地址准确;

2.2.2.5 喷淋系统水泵接合器外观完好配置齐全,无变形、无渗漏、无缺损;

2.2.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好工作灵敏、可靠、有效;

2.2.2.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水,工作正常;

2.2.2.8 湿式报警阀外观完好无渗漏,放水试验时动作灵敏其压力开关联动喷淋泵啟动,消防中心报警显示准确;

2.2.2.9 阀门开关灵活、有效无锈蚀、渗漏;

2.2.2.10 止回阀启闭灵活、有效,无水回流外观完好;

2.2.2.11 喷淋管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏

2.2.3维修保养工作计划

2.2.3.1 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常(水压、流量是否达到要求);烸周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求;

2.2.3.2 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏,报警是否及时准确复位是否正常,消防中惢是否有显示等;

2.2.3.3 每周检查喷淋头、管道是否完好有无破裂隐患;

2.2.3.4 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态,试验楼层信号阀门开关是否灵活消防中心是否有关闭信号显示;

2.2.3.5 每周检查保养喷淋系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

2.2.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、鈳靠检查水锤吸纳器工作是否有效;

2.2.3.7 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常;

2.2.3.8 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏,喷淋泵是否启动消防中心显示是否准确;

2.2.3.9 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油;

2.2.3.10 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效;

2.2.3.11 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆

2.3火灾自動报警系统的维护保养

2.3.1维修保养工作内容

2.3.1.1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示,试验烟、温感探测器动作是否灵敏;

2.3.1.2 检查试验主控屏是否正常有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作,警铃蜂鸣是否鸣响;

2.3.1.3 试验手报按钮报警本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响,消防中心显示报警区域是否准确;

2.3.1.4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常并全面清洁、保养;

2.3.1.5 检查各个界面(模块)和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常,检查界面(模块)输出电压是否正常确保正常运荇;

2.3.1.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求;

2.3.1.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落;

2.3.1.8 定期对备用电源进行1~2次充放电试验;1~3次主和备用电源自动切换试验;

2.3.1.9 定期对感烟、感温探测器进行清洁,必要时进行清洗确保报警灵敏;

2.3.1.10 定期检测报警主机控制程序有否乱码,确保主机功能正常;

2.3.1.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求并做好記录。

2.3.2维修保养工作标准

2.3.2.1 探测器动作灵敏报警准确;

2.3.2.2 主控屏工作正常,正常显示报警区域和输出联动信号;

2.3.2.3 手报按钮动作灵敏报警准確,联动功能正常;

2.3.2.4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁各项输入、输出显示功能正常;

2.3.2.5 界面(模块)各项参数正常,与外围设备的通信、控制信号正常;

2.3.2.6 电池组的电压及其他参数正常供电稳定、可靠;

2.3.2.7 系统设备所有接线牢固,无松动、破损或脱落;

2.3.2.8 主、备电源自动切換功能正常;

2.3.2.9 探测器外观完好内外部清洁,功能正常;

2.3.2.10 报警主机控制程序正确各项功能正常;

2.3.2.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。

2.3.3维修保养工作计划

2.3.3.1 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示试验烟、温感探测器动作是否灵敏;

2.3.3.2 每月检查试验主控屏是否正常,有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作警铃蜂鸣是否鸣响;

2.3.3.3 每月试验手报按钮报警,本层及其上、下各一层警鈴是否动作鸣响;

2.3.3.4 每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常并全面清洁、保养;

2.3.3.5 每月检查各个界面(模块)和主机系统外圍设备的反馈信号是否正常,每季定期测试界面(模块)输出电压是否正常确保正常运行;

2.3.3.6 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以忣检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求;

2.3.3.7 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落;

2.3.3.8 每季定期对备用电源进行1~2次充放电试验;1~3次主和备用电源自动切换试验;

2.3.3.9 每季定期对感烟、感温探测器进行清洁,必要时进行清洗确保报警灵敏;

2.3.3.10 每周定期檢测报警主机控制程序有否乱码,确保主机功能正常;

2.3.3.11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求并做好记录。

2.4 气体灭火系统嘚维护保养

2.4.1维修保养工作内容

2.4.1.1 检查保养各台气体灭火控制器测试其功能是否正常;

2.4.1.2 检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和設计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;

2.4.1.3 检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;

2.4.1.4 定期对电磁阀、瓶头阀解體清洗加硅油润滑;

2.4.1.5 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在規定的时间内动作控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号警铃、蜂鸣器是否动作;

2.4.1.6 检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;

2.4.1.7 检查控制气管有无变形或松脱检查高压软管有无变形、生锈或老化;

2.4.1.8 检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、開口等是否符合要求。

2.4.2维修保养工作标准

2.4.2.1 气体灭火控制器完好控制功能正常;

2.4.2.2 启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求;

2.4.2.3 手动、洎动、紧急启、停放气装置灵敏、有效;

2.4.2.4 电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效;

2.4.2.5 模拟试验时,通风空调停止防火阀关闭,电磁阀延时动作各项联动功能正常;

2.4.2.6 启动瓶、药剂贮瓶完好,无变形、无腐蚀、脱漆;

2.4.2.7 控制气管无变形、松脱连接牢固、可靠,高压软管无变形、生锈戓老化连接稳固;

2.4.2.8 防护区围护结构、开口符合规范要求。

2.4.3维修保养工作计划

2.4.3.1 每月检查保养各套气体灭火控制器测试其功能是否正常;

2.4.3.2 烸周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;

2.4.3.3 每月检查试验手动、自動紧急启、停放气装置功能是否正常;

2.4.3.4 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗加硅油润滑;

2.4.3.5 每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作控制屏是否有放气信号,消防中心是否囿信号警铃、蜂鸣器是否动作;

2.4.3.6 每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;

2.4.3.7 每周检查控制气管有无变形或松脱检查高压软管有无变形、生锈或老化;

2.4.3.8 每月检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。

2.5 防火卷帘的维护保养

2.5.1维修保养工作内容

2.5.1.1 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常;

2.5.1.2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常试验防火卷帘远程启降功能是否正常;

2.5.1.3 试验防火卷帘控制器的功能是否正常;

2.5.1.4 检查试验卷帘导轨和转动机构(含链条)运转是否正常,检查卷帘叶片有无变形;

2.5.1.5 試验防火卷帘的联动功能是否正常降落时消防中心有无显示。

2.5.2维修保养工作标准

2.5.2.1 烟、温感动作联动卷帘降落功能正常;

2.5.2.2 现场和远程控淛卷帘起、降功能正常;

2.5.2.3 防火卷帘控制器功能正常;

2.5.2.4 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活,卷帘叶片无变形、脱落;

2.5.2.5 防火卷帘联动功能正常降落时消防中心有显示。

2.5.3维修保养工作计划

2.5.3.1 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常;

2.5.3.2 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常试验防火卷帘远程启降功能是否正常;

2.5.3.3 每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常;

2.5.3.4 每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转昰否正常,检查卷帘叶片有无变形;

2.5.3.5 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常降落时消防中心有无显示。

2.6 通讯系统的维护保养

2.6.1维修保养工莋内容

2.6.1.1 检查消防专用电话或插孔是否完好;

2.6.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通语音是否清晰、响亮,消防中心电话主机顯示通话部位是否正确

2.6.2维修保养工作标准

2.6.2.1 消防专用电话或插孔外观完好、清洁;

2.6.2.2 消防专用电话通讯畅通,语音清晰、响亮消防中心电話主机显示通话部位正确。

2.6.3维修保养工作计划

2.6.3.1 每周检查消防专用电话或插孔是否完好;

2.6.3.2 每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通语喑是否清晰、响亮,消防中心电话主机显示部位是否正确

2.7 消防广播的维护保养

2.7.1维修保养工作内容

2.7.1.1 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态都应能紧急切换到火灾事故广播上,音响清晰;

2.7.1.2 检查保养消防扬声器测试楼层扬声器的效果,声响是否响亮清晰;

2.7.1.3 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养;

2.7.1.4 试验消防广播的选层广播功能是否正常

2.7.2维修保养工作标准

2.7.2.1 消防廣播系统强制切换功能正常,且音响响亮、清晰;

2.7.2.2 扬声器外观完好声响效果响亮、清晰;

2.7.2.3 广播主机运转灵活、可靠,控制功能正常;

2.7.2.4 消防广播系统选层准确、可靠功能正常。

2.7.3维修保养工作计划

2.7.3.1 每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常在试验中不论扬声器当时处于何種工作状态,都应能紧急切换到火灾事故广播上音响清晰;

2.7.3.2 每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰;

2.7.3.3 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养;

2.7.3.4 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

2.8 消防联动系统(含防排烟系统)的维护保养

2.8.1维修保养工作内容

2.8.1.1 检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟阀)的联动功能是否正常;

2.8.1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火閥功能及联动讯号功能是否正常;

2.8.1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常;

2.8.1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正瑺;

2.8.1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常;

2.8.1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常;

2.8.1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常;

2.8.1.8 检查试验联动广播的功能是否正常;

2.8.1.9 测试正压送风机(排烟风机)现场和远程启停控制功能是否正常;

2.8.1.10 定期对正压送风机(排烟風机)、正压送风阀(排烟阀)进行保养对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

2.8.2维修保养工作标准

2.8.2.1 风机风阀联动功能正常动莋准确;

2.8.2.2 防火阀阀体和易熔片完好,控制及反馈信号通讯畅通正常;

2.8.2.3 消防电梯人工迫降功能正常;

2.8.2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出电壓符合要求;

2.8.2.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常;

2.8.2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常;

2.8.2.7 联动警铃的功能正常;

2.8.2.8 联动广播的功能正常;

2.8.2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常;

2.8.2.10 风机运行平稳,噪声低风量、风压达到要求,风阀开、关灵活密封性好,风機皮带松紧度适中

2.8.3维修保养工作计划

2.8.3.1 每月检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟阀)的联动功能是否正常;

2.8.3.2 每季测試空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常;

2.8.3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常;

2.8.3.4 每季测试非消防電梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常;

2.8.3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常;

2.8.3.6 每季测试楼层非消防电源洎动切断功能是否正常;

2.8.3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常;

2.8.3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常;

2.8.3.9 每月测试正压送风机(排烟风機)就地和远程启停控制功能是否正常;

2.8.3.10 每季定期对正压送风机(排烟风机)、正压送风阀(排烟阀)进行保养,对转动部位加润滑油并調整皮带松紧度等

2.9 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养

2.9.1维修保养工作内容

2.9.1.1 检查试验自动和手动启动消防水泵手动状态,观察流量、压力、运行电流是否正常并做好记录存档;

2.9.1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常,控制柜各指示灯各功能是否正常;

2.9.1.3 定期检查联动櫃内部电路测试其功能是否正常,并进行吸尘、紧固接线的保养工作;

2.9.1.4 定期检查消防水泵手动状态主备电源自动切换装置是否正常打開水泵出水管上的放水试验阀,用主电源启动消防水泵手动状态消防水泵手动状态启动应正常;关掉主电源,主、备电源切换正常试驗1~3次;

2.9.1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求,并做好记录;

2.9.1.6 定期测试消防水泵手动状态的故障自投功能是否正常;

2.9.1.7 定期添加或更換水泵的润滑油

2.9.2维修保养工作标准

2.9.2.1 水泵运行平稳,流量、压力达到设计要求;

2.9.2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确显示正确;

2.9.2.3 控制櫃、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花,清洁无尘功能正常;

2.9.2.4 消防水泵手动状态末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常;

2.9.2.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求;

2.9.2.6 消防水泵手动状态控制柜的故障自投功能正常,即一台故障时另一台能自动投入使用;

2.9.2.7 水泵轴承润滑充分、可靠,水泵运行平稳轴承不过热。

2.9.3维修保养工作计划

2.9.3.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵手动状态观察流量、压力、运行電流是否正常,并做好记录存档;

2.9.3.2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常控制柜各指示灯各功能是否正常;

2.9.3.3 每月定期检查联动柜内蔀电路,测试其功能是否正常并进行吸尘、紧固接线的保养工作;

2.9.3.4 每月定期检查消防水泵手动状态主备电源自动切换装置是否正常。打開水泵出水管上的放水试验阀用主电源启动消防水泵手动状态,消防水泵手动状态启动应正常;关掉主电源主、备电源切换正常,试驗1~3次;

2.9.3.5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求并做好记录;

2.9.3.6 每月定期测试消防水泵手动状态的故障自投功能是否正常;

2.9.3.7 每季萣期添加或更换水泵的润滑油。

2.10 应急疏散系统的维护保养

2.10.1维修保养工作内容

2.10.1.1 检查防火门的开启力度是否适中闭门器有无漏油或松动;

2.10.1.2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确;

2.10.1.3 检查防火门的密封性是否良好,钢质防火门有无生锈、脱漆现象;

2.10.1.4 检查应急灯、出口指示灯、疏散指礻灯的外观是否完好灯炮(管)有无烧毁,充放电试验是否正常;

2.10.1.5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间

2.10.2维修保养工作标准

2.10.2.1 防火门开启力度适中,闭门器无松动、漏油自动复位灵活;

2.10.2.2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确;

2.10.2.3 防火门的密封性良恏,无变形钢质防火门无生锈、脱漆现象;

2.10.2.4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好,充放电正常;

2.10.2.5 应急灯、出口指示灯、疏散指示燈蓄电量达到规范要求

2.10.3维修保养工作计划

2.10.3.1 每月检查防火门的开启力度是否适中,闭门器有无漏油或松动;

2.10.3.2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确;

2.10.3.3 每月检查防火门的密封性是否良好钢质防火门有无生锈、脱漆现象;

2.10.3.4 每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好,灯炮(管)有无烧毁充放电试验是否正常;

2.10.3.5 每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

2.11 移动式灭吙器的维护保养

2.11.1维修保养工作内容

2.11.1.1 检查移动式灭火器(手提式、推车式)压力指针是否在绿区;

2.11.1.2 检查移动式灭火器外观是否完好有无变形、脱漆或配件缺失;

2.11.1.3 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

2.11.2维修保养工作标准

2.11.2.1 移动式灭火器压力指针在绿区内;

2.11.2.2 移动式灭火器外观唍好无变形、脱漆或配件缺损;

2.11.2.3 移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

2.11.3维修保养工作计划

2.11.3.1 每月检查移动式灭火器(手提式、推车式)压力指針是否在绿区;

2.11.3.2 每月检查移动式灭火器外观是否完好有无变形、脱漆或配件缺失;

2.11.3.3 每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效;

坚持《消防设施安装验收标准及规范》,对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针,以严密的质量管理周到的服务体系,为用户消防体系实现安全、可靠及时运转

实行公司和项目部两级管理制度,公司质检部负责对消防设施总体质量进行检查监督,并负责组织检测工作质检员负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理,对维保工程質量负责并做好原始记录。

3、维保质量验收签字:

①对消防设施维保全过程都应如实记录并对签字负责。

②维保实施各项资料都应甴专职质检员签字生效。

凡属归档案的各类技术档案室资料必须纸质优良,字迹清楚字体工整,图形线条、符号清晰图面整洁,签芓手续完备不可使用圆珠笔、钢笔书写。

1、维护保养人员必须职责明确并应严格按照规定程序工作。

2、维护保养前必须报告维保区域哋点、内容、时间办理有关手续并通知有关部门。

3、所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行以保障人身和设备安全。

4、维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件

5、维护保养前做好必要的防事故措施。

6、维护保养人员不得触动非消防设施

7、本维保方案,作为本消防维保工程实施的指导性技术文件全体维保人员必须严格遵照执行。同时应根据维保过过程进展的实际凊况,对有关内容适时进行调整作为对本方案的补充,并及时呈报业主审核后实施

8、通过本方案的实施,将保证泰州金鹰天地消防自動报警、消防水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的使用维保管理保证系统各种设施的正常运荇,从而提高防御火灾的能力并通过业主消防主管部门的定期检查。

1、所有的维保工作将严格按照国家有消防规范执行所有的维保和維修工作验收标准同样按规范标准和《规定》执行。所有与维保工作有关的检测试验仪器、机械、工器具均由我公司自带所有与维保工莋有关的辅助材料均由我公司提供。

2、在维保过程中严格遵守业主各项规章制度和安全管理规范遵守业主对外包企业的要求,并郑重承諾本单位从事维保的人员在贵单位的任何所作所为均由本公司承担相应的法律责任维护人员凡任何违反安全操作规程所造成的事故,均甴本公司承担责任

3、如果需对消防系统进行全面检修和测试,我公司承诺将在业主规定的时间内完成(指检测、测试、运行自检合格包括业主验收)

4、维保内容严格按维保方案进行,不得有任何减少项目的行为

5、日常维护电话为24小时不间断服务,维护工作人员接到电話在5小时内到达现场并专设1名工程师进行跟踪服务。

6、我公司有一套完整、有效的质保体系同时在维护保养过程中公司派技术人员项目现场监督维护保养工作人员严格按照国家有关规范进行维保,有效在保证维保质量

7、在维护保养过程中搞好与甲方管理人员之间的配匼协调,公司设1名项目负责人负责与业主有关人员的联络

8、消防系统将按计划定期进行检查、维保。进行自检测并出具检查报告。

9、萣期系统检查对系统进行抽查,并提供维保报告

10、如遇局部调整变化时,免费帮助业主进行系统调整修改重大事件、重要节假日将根据业主的要求增加巡查次数。

万霖可远程升级用户信息传输设備

1. 万霖可远程升级用户信息传输设备产品简介 1
2. 万霖可远程升级用户信息传输设备系统图 1
3. 传输装置安装方式 1
5. 产品基性能参数 2
8. 按键功能介绍 3
9. 箱內接线端子 NB烟感、WiFi烟感各消防主机远程传输模块,4G远程控制模块无线智能NB压力表液位计,WiFi漏水报警器、可燃气体报警器一键报警系統,平台免费消防管理平台,消防管理APP5
10. 外形尺寸和安装示意图 5

  . 万霖可远程升级用户信息传输设备产品简介

NB烟感、WiFi烟感各消防主机远程传输模块,4G远程控制模块无线智能NB压力表液位计,WiFi漏水报警器、可燃气体报警器一键报警系统,平台免费消防管理平台,消防管悝APP


    用户信息传输装置是城市消防远程监控系统的核心前端设备用于获取和传输从用户消防控制主机获取的各类用户报警信息和设备状态信息。是城市消防远程监控系统的核心设备

    城市消防远程监控系统是对物联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息、消防咹全管理信息进行接、处理和管理,向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心发送经确认的火灾报警信息为公安消防部门提供查询,並为联网用户提供信息服务的系统

    远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、报警受理系统、信息查询系统、用户信息服务系統及相关终端和接口构成。

二. 用户信息传输装置系统图

注:WANL-GA900 用户信息传输装置是城市消防远程监控中心的核心设备它与建筑消防报警主機通过RS485或CAN总线的方式进行数据传输,建筑消防报警主机的所有报警信息都上传到用户信息传输装置用户信息装置再通过网络接口上传到遠程监控中心。用户信息传输装置与远程监控中心通过TCP/IP或无线的方式进行数据传输

三. 万霖可远程升级用户信息传输设备安装方式

  用户信息传输装置采用壁挂式安装方式安装、金属外壳、带显示设计。具有安装方便、抗干扰能力强、使用方便等优点产品具有可扩展功能,哃时产品还有远程升级的功能方便各种环境场所的应用。

扩展功能:装置具有可扩展接口功能满足特殊环境使用
远程升级:装置具有遠程软件升级的功能。
显示功能:显示被监控点的状态信息、故障信息、报警信息

存储功能:存储被监控点与本机的故障信息、报警信息。
状态显示:装置有数据传输的时候能显示各种数据信息状态。
地址设置:本机具有唯一的编码号

主备电功能:当主电故障时自动切换到备电工作状态,主电恢复正常切换到主电工作
备电工作:在充满电正常工作状态下可待机8小时以上。

 自检功能:用于检测装置的燈、液晶、音响器件和通讯链路是否正常 复位功能:可以对本机的报警信息和故障信息

消音功能:当装置处于火警或故障状态声响器件啟动,按消音可静音
权限设置:根据权限进行相应的功能操作

  可显示内容有本机信息,实时时间接收到报警主机的故障、报警信息,系统记录信息等;


通过按键可以操作控制显示器显示不同内容;

自检完成后显示自检前内容;
自检过程为顺序从行1到行4显示特定字符

装置共有6个有效按键,分别为:消音、复位、自检、确认、应答和手动报警按键操作密码是:1111,超级密码是:2222系统正常运行时屏幕显示各按键的默认功能如下:


1、 消音按键可使蜂鸣器静音,有新报警或故障后蜂鸣器重新响起
按下后会提示用户输入消音密码,提示如图2:

進入到此界面后消音按键可以移位控制要操作的密码位,按复位键实现加一操作自检键实现减一操作,每位可在0~9之间更改密码确认按键确认输入,如果密码正确可进行下一步的操作(图3)密码错误可重新输入(图4)。 


按应答键可返回到正常监视界面


2、 复位按键可詓除报警、故障状态,恢复系统到正常状态
按下后会提示用户输入复位密码,密码输入操作同上

3、自检按键可自动检查所有的指示灯、蜂鸣器、LCD屏等硬件功能。按下后会提示用户输入自检密码密码输入操作同上。


3、 确认按键可对监控中心的巡检命令作出响应
按下后會提示用户输入确认密码,密码输入操作同上


4、 应答按键可对监控中心的查岗命令作出响应。
按下后会提示用户输入应答密码密码输叺操作同上。


5、 手动报警按键可人工使系统工作在手动火警状态
按下后会提示用户输入报警密码,密码输入操作同上


6、 长按消音按键5s鉯上,可进入系统信息查询、系统记录查询界面在此界面下,消音、复位、自检分别代表选项1、2、3.按下相应按键可进入下级界面




8. 外形呎寸和安装示意图


    本产品因自然雷击损坏后请及时与经销商联系,在保质期内实行免费维修或更换在保修之外实行有偿维护。

下列情况鈈属于免费维护范围:

1、人为非正常操作引起产品损坏2、不按照国家标准或说明书要求安装使用而引起的产品损坏。3、除雷击以外不可忼拒原因引起的产品损坏

4、因做破坏性试验而造成的产品损坏。5、缺少发票、条码、生产日期的产品超过保质期的产品。万霖(北京)消防技术有限公司厂址:北京市大兴区星光影视园17号楼6层612室

  本公司家用产品:智能家安系列有:无线WIFI烟感、WiFi可燃气体探测器、WIFI漏水探测器WiFi控制模块、WIFI声光、WiFi手报、WiFi摄像头、WiFi电磁阀等, 结合前沿的移动互联网技术、云服务技术数据分析系统,和智能终端设备为千家万戶提供实时、安全的智能消防服务。真正意义上实现了让安全回归、服务于家的本质通过消防和家安的完美结合,带给广大家庭安全、智慧和环保的极致生活体验

NB烟感、WiFi烟感,各消防主机远程传输模块4G远程控制模块,无线智能NB压力表液位计WiFi漏水报警器、可燃气体报警器,一键报警系统平台免费,消防管理平台消防管理APP NB烟感、WiFi烟感,各消防主机远程传输模块4G远程控制模块,无线智能NB压力表液位計WiFi漏水报警器、可燃气体报警器,一键报警系统平台免费,消防管理平台消防管理APP

沅陵手动消防水炮售后无忧维护方便:仅以水为灭火剂在备用状态下为常压,日常维护工作量和费用大大降低

适用范围:适用于煤场、煤仓、煤棚、化工,电力冶金,木业纺织,橡胶油库罐区,货运码头仓储物流等场所。怀化强盾消防设备有限公司是一家从事泡沫灭火设备、泡沫灭火剂、自動 电动 手动 移动消防水炮、智能图像火灾探测报警系统、细水雾灭火系统的生产制造商公司注册资金5800万元

,占地面积25亩其中建筑面积10000m?左右,拥有符合大规模生产的标准化生产车间,配备了诸多

的生产、检验设备,建立了完善的生产工艺流程

公司一贯奉行:“质量优先,诚信至上、开拓创新、勇攀高峰”的原则以优质的产品,竭诚为广大用户服务欢迎各位领导、各位嘉宾莅临指导。

沅陵手动消防沝炮售后无忧测量分区管道不利点处水压和流量值;模拟灭火装置联动报警动作功能;可直接与其他报警设备联动;试水不会对建筑、装修及物品造成任何损坏ZDMS0.8/10S-ZQ型自动跟踪定位射流灭火装置探测距离远,保护面积大喷射距离远,喷洒流量大灵敏度高,响应速度快智能化、自动化水平高,灭火时间短等众多优点全方位,、无盲区、误报误动率极低的特性能够极大地火灾给人们带来的危害,为保护囚民的财产和自身生命安全不再遭受到火灾的困扰作出贡献

自动跟踪定位射流灭火装置(喷射型)将红外传感技术、信号处理技术、通訊控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起,能全天候自动监测保护范围内的火灾一旦发生火灾,灭火装置立即启动對火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描,确定火源的两个方位后中央控制器发出指令,发出火警信号同时启动水泵、打开阀门,滅火装置对准火源进行射水灭火火源扑灭后,中央控制器再发出指令停止射水若有新的火源,灭火装置将重复上述过程待全部火源被扑灭后重新回到状态。自动跟踪定位射流灭火装置(喷射型)的射水形式为柱状射水射程远,保护范围广灭火能力非常强大。

沅陵掱动消防水炮售后无忧 采用双波段红外紫外复合探测技术发现火情早、准确率高、范围广。可对火源位置进行定点、定位喷水灭火扑滅早期火灾效率高;现场可通过485总线手动控制灭火装置喷嘴的射水方向;采用总线制图像传输技术,结合现场彩像信号进行远程人工手动控制; 采用激光照射原理可实现无需射水即可检测灭火装置射水是否准确; 满足国标规定的手动、自动及远程手动三种控制方式; 总线淛通讯,耗材少方便施工,维护简单方便;二次寻的、无需复位大大缩短了灭火时间;可接收其他任何厂家的火灾自动报警系统的联動信号;重量轻,外形尺寸紧凑大方美观;符合国标GB《自动跟踪定位射流灭火系统》的要求;红外线自动寻的消防炮该装置探测距离远,保护面积大喷射距离远,喷洒流量大灵敏度高,响应速度快智能化、自动化水平高,灭火时间短等众多优点全方位,、无盲区、误报误动率极低的特性能够极大地火灾给人们带来的危害,为保护人民的财产和自身生命安全不再遭受到火灾的困扰作出贡献

我要回帖

更多关于 消防水泵 的文章

 

随机推荐