志高空调室外机供电线碰到压縮机排气管,屡烧主板
志高空调室外机供电线碰到压缩机排气管,屡烧主板
空调器屡烧室内机主板
上门检查,据用户介绍此机屡烧室内机主板,正在开机制冷室内机“砰”的一声响后,便无反应了已经更换两次主板了。取下进风格栅室内机主板发黑,检查烧毁え器件有压敏电阻和保险管此元器件损坏,一般为室内机主板进入380V电压所致常见原因为接线错误,但在此例可以排除因为用户介绍昰在使用过程中烧坏,说明为在使用过程中380V电源进入室内机主板检查室外机,取下室外机外壳此机加长管线,室外机供电线使用4根护套线(U、V、W、零线)而相线连接未固定,直接引至电源接线端子其中一根相线已经和压缩机排气管粘在―起,护套熔化内部铜芯与排气管接触,判断此点为故障原因将连机线破损处包好,固定在电控盒要求位置使其远离排气管。再将新主板安装正确开机正常,长时間使用不再损坏主板故障排除。
维修措施;将室外机电源线固定并将破损处做好绝缘更换主板后试机正常。