版主:我检测一个5P冷库开始故障是不冷,我检测了一下低压高压发现低压为负压,高压只有5;根据低压怀疑有赌拆开膨胀阀发现很多脏东西,清洗后抽空加氟(R22),加了4KG,低压到1.0了可是高压还只有6,温度-11度高压那么到底是压缩机坏了呢还是F加的少了?------这个压缩机换了拆半年
,开始故障是不冷我检测叻一下低压高压,发现低压为负压高压只有5;根据低压怀疑有赌,拆开膨胀阀发现很多脏东西清洗后抽空加氟(R22),加了4KG,低压到1.0了,可是高壓还只有6温度-11度,高压那么到底是
坏了呢还是F加的少了------这个压缩机换了拆半年。
拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录
冬季现在这个环境温度,在广東等南部地区正常开启制冷开机时间比夏季时间稍短
中原地区,除非中午需要自动开机制冷运转时间几分钟即自动停机
北方地区,几乎不需要开机制冷甚至夜间需对冷库内部制热
东北地区,新疆地区要想保持2~8度的库温,必须改制冷为制热
你对这个回答的评价是