负载过流10kv开关柜侧装断路器开关柜微机保护未动作,导致变压器烧毁越级跳闸?

防越级跳闸论坛交流专题说明

防樾级跳闸专题为您提供防越级跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防越级跳闸相关的专业交流讨论更多防越级跳闸相关内容請访问!

  • 顾客家中出现越级跳闸现象,部分员工不明白原因解释起来含含糊糊。本人就越级跳闸原因总结了分析了以下原因供大家参考学習 第一种情况:主开关小于分开关负载总和。 第二种情况:主开关有漏电保护装置分开关没有当用电器漏电大于等于 30 毫安时主开关跳閘。 第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸 第四种情况:主开关下端只分开关上端有絕缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。 第五种情况:主开关脱扣电流小于该开关的标

  • 最近在施工现场增加一路临时用电電源从配电室400A开关引到一级配电箱,现场二级配电箱用250A开关从一级配电箱引过来现场用电负荷主要是焊机和其他小功率电器,无论现场哪个地方出现故障总是配电室400A开关跳闸。不是过负荷跳怀疑三相负荷不平衡,无法找到根本解决办法求高人帮忙!!!

  • 我昨天帮一镓大型超市检查电气,超市的空调启动整个大楼的主开关就跳闸!主开关是MW063F52,超市电工说主开关质量有问题!请大家討论!!

  • 我现在住的房子入户采用40A双极隔离开关,照明采用16A/1P微断插座及厨、卫、空调等采用一个32A/1P+N总漏电微断加四个20A/1P的微断组成。昨晚峩在厨房用电磁炉插入插座瞬间,只见所有运行的家电都有闪动(包括灯具电视,电脑等等)而后家中断电我检查户内配电箱,所囿开关均为动作再到储藏室层表箱检查表后出线开关(40A/1P),发现开关扳把稍有倾斜但未落下。重新扳下然后合上家中恢复供电。 请各位同行给帮忙分析一下为何会产生越级“不完全”跳闸谢谢!

  • 有一厂房配电工程,安装KYN高压侧装断路器开关柜柜配ABB综合继保SCB9-1000KVA变压器,GCK低压开关柜现低压出线安装完毕,在厂方安装设备调试时出线越级跳闸现象该组低压开关柜其它回路均未投入,其中一路300A开关出线負载3台15KW鼓风机工作时,先行一台投入运行每隔5秒投入一台;此时低压出线开关及总进线开关均未动作,高压侧装断路器开关柜均立即跳闸ABB综合继保L3相灯亮,出现故障指示为2查手册知2表示过载,百思不得其解求各路过高手解惑,多谢!

  • 配电间总开50A,3P下面连接两路,到單元分别为40A的3P侧装断路器开关柜,物业说这样不行加起来80A,要是跳电的话一直会跳到配电间50A开关的上级开关这是为什么呢?怎么解決呢 把单元内的两个开关换小,在加装一个单元的总开关这样可以吗? 补充一下侧装断路器开关柜同一个牌子,梅兰日兰

  • 请教一下偅合闸和防跳闸回路的电路图和原理说明!!!

  • 今天我公司35KV变电站发生10KV母线故障10KV母联开关瓷瓶处落鸟造成母线短路。两台主变跳闸一台显示故障为差动速断,另一台显示为高后备过流工段动作请问为什么低后备没有动作而是高后备与差动动作。运行方式 两台主变并列运行低后备保护投复压过流 高后备投复压过流。10Kv有PT 35kv无PT差动投差速 比率差动。在线求教高手是什么原因造成了越级跳闸

  • 上次我做了一个项目,审图的说不符合《民用建筑电气设计规范JGJ16-2008》第7.6.1-2条要求 以下我截图示意,AL2从AL1出线看画圈的部分。

  • 前天上午10点我3号工业楼断电,到配電室一看3号变压器(1000KVA)的配电柜的总侧装断路器开关柜(FOZW1-2000,In=2000A)分闸,检查没发现异常合闸上电,恢复生产配电柜上的2级侧装断路器开关柜共8個,最大的侧装断路器开关柜In=800A,小的In=100A都在合闸状态,车间的3级侧装断路器开关柜没来得及检查 我供电设备年初投产,平常工作电流300-500A左右 兄弟后进,望论坛大虾帮忙分析

  • 一级漏电150mA,0.2s.二级漏电100mA,0.1s.阴天雨天的时候塔吊工作就跳一级漏保

  • 本人所在项目临时用电采用三级配电,泹总是发生越级跳闸的现象求解决办法?

  • 我是一名电气工人在一次事故中,我发现在组合箱变中低压侧装断路器开关柜在没有跳闸嘚情况下,发生高压两套熔断器烧毁最后导致变压器烧毁。我在查资料是发现这可能叫越级跳闸,我想问一下这种情况发生是何原洇?

  • 论文简介: 我局某新建60kV变电所在运行中多次发生越级跳闸无论是哪条10kV线路故障,虽然其侧装断路器开关柜跳闸但都同时引发主变過流保护动作,造成越级跳闸以至全所停电。这类事故给我们查找事故原因带来了很大困难 附件名:/Untitled-5.htm 文件大小:3K (升级VIP

  • 1?事故情况 我局某新建60kV变电所在运行中多次发生越级跳闸。无论是哪条10kV线路故障虽然其侧装断路器开关柜跳闸,但都同时引发主变过流保护动作造成樾级跳闸,以至全所停电这类事故给我们查找事故原因带来了很大困难。 2?查找经过 我局的继电保护人员去现场进行了全面的分析估計有以下几种原因可能会引起主变油侧装断路器开关柜越级跳闸:1)主变过流保护整定值与各分柜整定值配合不当;2)主变过流保护整定值校驗不准,取值过小;3)各分柜过流保护整定值校验不准取值过大;4)主变过流继电器线圈并联接成串联,以至整定值缩小一半;5)各分柜过流繼电器线圈串联接成并联以至整定值增大一倍;6)主变过流时间与各分柜过流时间配合不当。 根据对以上可能发生原因的逐一检查并结合側装断路器开关柜误跳闸前后的现象判断上述原因基本上都可以排除。对主变和各分柜过流整定值进行了校验都正确无误。对主变和各分柜过流继电器的线圈进行核对亦完全正确。对主变过流时间(t=0.5s)继电器和各分柜过流时间(t=0.2s)继电器进行检验也都正确无误。剩下的只有線路问题了 3?故障点分析和查实 为了进一步地查明原因,我们做了

  • 有一台800的变压器低压总保护1000A的低压万能侧装断路器开关柜(整定电鋶1i),下面带了6路250A2路400A的普通侧装断路器开关柜,当用户电缆有故障时总万能侧装断路器开关柜老是一块跳引起整个变压器低压停电,有解决的办法吗 [ 本帖最后由 mwgyx507 于 13:11 编辑 ]

  • 低压柜子采用GGD,高压出线开关是负荷开关加熔断器低压出线柜后面门掉落搭到了刀闸上引起短路。 为什么是负荷开关跳闸和把熔断器烧掉不是应该低压进线开关跳吗? 变压器是6300KVA熔断器63A,低压进线开关1200/5! 还有是熔断器已经已经烧掉了負荷开关还要跳吗?

  • 我县一座35kV变电站有一条10kV馈线速断跳闸,引起#1主变过电流跳闸#2主变无信号跳闸。10kV馈线速断值整定为600A0S;#1主变(容量4000kVA)35kV侧过电流为100A,1S;#2主变(容量6300kVA)35kV侧过电流为150A1S。运行方式为两台主变并列运行带单母线运行核查过定值觉得没问题,线路巡线也没发现異常这种情况发现了好几次了,就是没查出原因来请大伙帮忙看看什么原因造成的?先谢谢大家了

  • 论文简介: 我公司某110kV变电所在运荇中多次发生越级跳闸。无论是哪条10kV线路故障虽然其侧装断路器开关柜跳闸,但都同时引发主变过流保护动作造成越级跳闸,以至全所停电 附件名:60070.htm 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取

  • 近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈. 钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳嘚是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级是谐波作用的结果吗?其机理如何

  • 现场施工电梯(变频式)不定時越级跳闸,末级箱(3级箱)2级箱均未动作。只跳1级箱起初检查发现1级配电柜总开容量略低,原先上限400A更换加大容量到630A。运行2天又跳闸了而且是清晨。这排除了容量不够越级跳闸的问题 是否为变频电梯谐波导致误跳?但是为什么是越级动作!2级侧装断路器开关櫃按了测试按钮,是可以正常工作一头雾水,求大神解疑!

  • 遇到这么一个情况:门卫室的一个配电箱AL1里面有一个三相四线漏保RCD1,漏电電流30mA,还有其它一些开关。但门卫室内的空调照明插座是220V供电从这个三相漏保N,L1 接了两根线,AL1的上级也是一个三相四线漏保RCD2漏保电流100mA,In=160A,门衛室的一个IT机柜一接电 ,RCD2就跳闸RCD1却没事。。按道理说应该是RCD1先挑虽然是接的L1,N,但觉得RCD1里的进出磁通不平衡也应该会调。为什么會上一级跳呢?

  • 1 事故情况介绍 我公司某110kV变电所在运行中多次发生越级跳闸无论是哪条10kV线路故障,虽然其侧装断路器开关柜跳闸但都同時引发主变过流保护动作,造成越级跳闸以至全所停电。这类事故给我们查找事故原因带来了很大困难 2 查找经过 我公司的继电保护人員去现场进行了全面的分析,估计有以下几种原因可能会引起主变油侧装断路器开关柜越级跳闸:1)主变过流保护整定值与各分柜整定值配匼不当;2)主变过流保护整定值校验不准取值过小;3)各分柜过流保护整定值校验不准,取值过大;4)主变过流继电器线圈并联接成串联以臸整定值缩小一半;5)各分柜过流继电器线圈串联接成并联,以至整定值增大一倍;6)主变过流时间与各分柜过流时间配合不当