哪里做的做了全热交换器还需要排风更好?有好的选择没?

在一般的舒适性空调设计时新風系统的设计最主要是满足人员的卫生要求和舒适性要求。新风系统的设计主要包括以下几个方面:
1、新风设备的形式和容量确定;
2、风管系统的设计以及阻力校核;

为了确保室内的氧气量可以保证人们的正常呼吸新风量可按照房间里每个人所需的必要空气量进行设计。┅般情况下有以下两种方法
方法一:根据人数和人均新风量计算:

Q --所需人均新风量(m3/h.人)
A --新风区域面积(m2
B --人均占有面积(m2/人)
方法二:根据房间体积和换气次数计算:

C --每小时必需的换气次数(次/h)
D --新风区域面积(m2
E --天花板高度(m)

实际设计中,舒适性需求的空间最常采用嘚是第一种计算方法方法二多用于需要特殊空调的房间,如恒温恒湿、洁净室等
以下,以第一种计算方式举例说明新风量的确定方法
新风系统设计的基本流程如下图所示:

新风设备的形式和容量确定

不同功能用途的房间,新风设计的指标也是不同的因此必须在房间功能确定的前提下才能进行新风设计。
2、人均新风量(Q)的确定
在确定了房间功能后可根据相关的设计标准或者节能标准中的新风量指標选择相应的数据,目前新风量的最低指标一般都取30m3/h.人,但若要根据房间功能切实的确定新风量则参见下表:
公共建筑主要空间的设計新风量

新风量【m3/h.人】

影剧院、音乐厅、录像厅

游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅)

【GB/T室内空气质量标准】

【GB50189—2005公共建筑节能设计标准】

人均占有的使用面积(m2/人)

每个房间人均新风量的确定

新风量(m3/h*人)

影剧院、音乐厅、录像厅(室)

游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅)

相关标准課件说明,请见南社百科相关新风课件

3、每个房间的人数确定
房间功能不同,室内人员密度也是不同而人数是计算新风量的重要因素,因此对于人数的确定可参照下表再由以下公式计算出实际房价的人数:

房价人数(人) = A/B
A --新风区域面积(m2
B --人均占地面积(m2/人)
一般人數必须取整,不能有小数取整时应直接进一,而不采取“四舍五入”的方式如当房间人数计算为3.2时,应以4人计算

摘自【GB50189—2005公共建筑節能设计标准】

4、每个房间新风量的确定
人均新风量和房间人数相乘即可确定每个房间的新风量
5、每个系统新风量的确定
确定每个系统的噺风量,首先需要进行系统的划分进行系统划分后,将同一系统中每个房间的新风量相加后即可确定系统所需要的新风量
在系统划分時,需根据建筑实际的结构来确定遵守的原则有以下几点:
1)选择相近区域的房间为一个系统,且主风管的走向必须简单尽量减少弯頭;
2)一个系统中选择的房间必须尽量缩短主风管的长度,避免阻力损失;
3)新风设备一般摆放在吊顶高度要求不高的地方且靠近外立媔以便在外墙上开新风引入口和排风口,如走廊尽头、电梯厅、设备机房等;
4)主风管一般布置在对吊顶高度要求不高的地方如走廊等,因此在系统划分时尽量将走廊附近周边的房间划分在同一个系统内;
5)注意新风设备以及风管对于其他电气设备、消防管道等的影响囷配合。

【例】某办公楼标准层如下图需要配置新风设备,进行新风系统的划分由图纸上可看到建筑长度较长,有67米但是格局比较規整,走廊在南北向的中间

考虑新风系统主管段最有利的走向布置,所以选择将新风设备摆放在左右两边走廊尽头系统主管段布置在赱廊。另外考虑到尽量减少压力损失所以将整个楼面以电梯厅为中心纵向划分为左右两个系统,系统中的房间则正好分布在走廊两边既方便管道布置,也避免了风管过长、弯头过多等因素

二)全新风机设计举例及设计注意事项
【例】某办公楼一层平面,会议室2间办公室4间,需进行全新风机的设计

1、房间功能的确定和人均新风量的确定
查得:办公室人均新风量为30m3/h,会议室人均新风量为30m3/h(无吸烟情况)
查得:取办公室人员密度为5m2/人取会议室人员密度为2.5m2/人;
由平面图可以看出,空调室内机可以放置在专门预留的空调机房内这样可以囿效的降低噪音。
考虑走廊的吊顶可以相对其他房间做的稍低因此将新风系统的主风管布置在走廊,从图纸中可以看见建筑格局比较简單且新风房间均在走廊的一边,主风管的管路不长故可将所有的房间设计为一个新风系统。
2)系统总新风量的确定

5、新风设备容量的確定
根据计算所得风量选择8HP全新风机(风量为1680m3/h)来对应。
一般为方便选型可以将以上计算过程做成表格:
三)全新风机设计注意事项

铨新风机在设计中必须注意以下几点:
1、全新风机的布置应注意运转噪音,不可安装在人员集中的区域及其吊顶内应安装在专用的机房戓设备室;
2、根据现场实际情况(包括安装在走廊或卫生间吊顶内等场合),有时应采取消音、防振、防潮等措施;
3、需要设置独立的新風口如图所示;

1)全新风机的新风口不可设置在室内机回风口侧或直接接入室内机机身上的新风口,以免影响回风温度探头对室内实际溫度的准确感知;
2)若新风口已经连接在空调室内机上的新风口或回风处此时为了避免对回风口感温探头的感温影响,必须将回风温度探头设置为以遥控器为主

4、机器两侧需要预留足够的安装空间,左右两侧及机前机后都需要留出一定的备用空间以便今后对机器进行維护保养和检修;

5、全新风机仅为送风系统,同时必须进行相关的排风系统设计;
6、为了保证引入新风的品质应尽量避免新风口设置在衛生间的窗户或地下车库的出入口附近,以免异味及浑浊气体严重破坏室内的空气品质;
7、新风引入口的设置参见下图在新风引入口应咹装初效过滤网(大颗粒灰尘过滤网)作为防尘网(以便于日后维护),且应安装防雨百叶;
8、为了便于调节风量应安装风量调节阀;

9、特别需要注意的是:不可将普通空调室内机作为新风机使用,二者存在很大区别:
由于新风机要将室外空气处理到与室内空气接近的状態在同样的送风量下,新风机需要处理的焓、湿量远高于普通空调室内机因此在产品设计中,新风机具有更多的排管数、更大的换热媔积以满足其能力要求。比如同样风量都是1680m3/h的8HP全新风室内机和4HP空调室内机制冷能力后者仅为前者的一半;
新风机分别在出风口、蒸发器进口、蒸发器出口设置了三个温度传感器,机器是以出风口的送风温度作为反馈信号进行容量调节,而普通室内机的温度传感器设置茬回风口和蒸发器的进出口以室内回风温度为反馈信号,调节容量
因此,普通空调室内机不能替代新风机进行新风的对应否则将出現:
A、普通空调室内机无法将新风处理到需要的状态;
B、普通空调室内机将以回风温度(即室外温度)作为反馈信号,机组一直判断室内冷量不足因此始终以最大负荷工作,长期运转将降低设备寿命故障率上升。

四)全做了全热交换器还需要排风设计举例

【例】如下图某住宅中的一楼需要进行新风设计。

1、房间功能的确定和人均新风量的确定
一般住宅中的人均新风量可参考宾馆的新风量来确定一般取30m3/h.人,但是有时由于实际用户的需求对于新风量的要求较高时,也可取50m3/h.人
当全做了全热交换器还需要排风在住宅中应用时,其人数的確定可根据一般家庭情况进行如客餐厅可以直接按照室内座位的数量计算,卧室、书房等一般按照2人/间计算其他区域可按照5m2/人计算。
3、每个房间新风量、系统新风量、新风设备的容量确定:总新风量为980m3/h因此选择1000m3/h风量的全做了全热交换器还需要排风。




五)全做了全热交換器还需要排风的设计注意事项

1、在进行新风系统划分时为了便于进行风管的布置以及后期的施工便利,可考虑每个区域分别以小容量單位设置如别墅,可一层配置一个全做了全热交换器还需要排风对应当层的新风要求不仅不用设置专门的新风管井,设计和施工都便利而且可以降低噪音;

2、一般建议将全做了全热交换器还需要排风摆放在过道、住宅的更衣室等非重要活动区域的吊顶内,以保证室内苼活环境的安静特别是设计大风量的机器时,需要采取一定的降噪措施;

3、若要将其放置在卫生间的吊顶空间内为了保证机器的使用壽命,建议吊顶要做防潮处理;

4、住宅项目中全做了全热交换器还需要排风不要设置在厨房等充满油烟和蒸气的地方,否则会导致过滤網、做了全热交换器还需要排风元件变形甚至引起火灾;

5、新风引入口处应设置防虫、防尘用的过滤网,并加装风量调节阀;

6、为了保證引入新风的品质应尽量避免新风口设置在卫生间的窗户或地下车库的出入口附近,以免异味及浑浊气体严重破坏室内的空气品质;

7、住宅项目中新风引入口呀不要设置在厨房的窗户外或脱油烟机的排风口避免油烟影响机器的使用寿命,以及异味传入风管影响室内空气品质;

8、与全新风机的设置一样一般也建议采用独立设置新风口的方式;

9、全做了全热交换器还需要排风的风量越大,厚度越大所需吊顶空间就越大,应充分考虑吊顶空间安放全做了全热交换器还需要排风;

10、新风引入口和排气口应尽可能远离以防止气流短路。

1)新風引入口和排气口在同一面时风口间距离至少3m;
2)新风引入口和排气口不在同一面为首选的吸排风方式。

11、新风系统的送回风口与空调嘚送回风口的配合方式建议及注意事项:
1)空调室内机为风管式时新风送风口尽量靠近空调送风口,使得两种不同温度的气流混合尽量优化室内的舒适度;
2)空调室内机为天花板嵌入式室内机时,新风送风口距空调送风口(至少1米以上)以免影响空调室内机回风温度探头误操作。

3)一般送回风口的布置有两种方式:对角线分布和直线分布:

4)部分连通空间送风口和回风口可视实际情况进行布置,如咘置空间不足相邻的功能区域可以共用:

确定了新风量以及新风设备的容量后,还需要进行风管系统的设计风管系统的设计主要内容包括:

1、风管管路设计(包括风管的形状、尺寸、路径等)
2、风管管路阻力计算,即计算最不利环路风管的沿程阻力损失和局部阻力损失最终确定新风设备的余压是否足够。

在新风设备形式和容量的确定中已经进行了新风设备的系统划分,也就基本确定了风管的大致走姠即风管路径。总的来说需要满足的有尽量缩短风管路径,尽量减少弯头考虑与室内建筑情况的配合,如梁的高度、层高、吊顶高喥;考虑和其他电气、消防管道等的配合
风管尺寸可根据假定风速法来确定,首先根据风管内的风量并先假定一个风速,从而计算出風管的截面积然后根据所采用的风管形式来确定风管的长度或管径的尺寸。
可根据各个新风送、回风口的风量以及确定的风管路径叠加计算后得出;
在进行风速的选定时,需要综合考虑建筑空间的结构、噪音、初投资和运行费用以及气流分布等因素

风管内的风速(摘洎《实用供热空调设计手册》)

风管是空调及通风系统中常见的部件,风管材料从总体上可以分为薄钢板和非金属板以及土建风道其材料种类以及性能使用特点见下表,在一般工程中多采用钢板形式其优点是不燃烧、易加工、耐久,也比较经济

厚度为0.5mm至1.2mm,用于工业通風工程但除尘管要加厚

用于公共民用建筑的常规风道

用于洁净厂房的空调工程

用于含腐蚀性气体的排风管

有保温性能并有较大消声作用

耐酸碱,保温材料在风管加工时直接复合在一起具有不燃性

表面应力求光滑,可用作大型公共建筑的回风道采用风速低,须注意防止漏风

风管断面一般采用圆形和矩形两种形式:

同样截面积的管理阻力比较小

对于圆管面积相同的矩形风道来说其四周较大(管子断面越扁越大),故摩擦阻力比圆管大

管道直径较小时圆形管道比较容易制作

管道直径很大时,矩形管道比较容易制作

圆管的构件(三通、弯頭等)下料制作比矩形风管困难

矩形风管的构件制作较为方便

管道(直径小时)保温方便

现在市场上还出现了由薄铝带缠而成的柔性风管具有质量轻、性柔和运输方便等特点,在工程安装中可以方便地弯曲和伸直用以对应安装空间小、施工难度大的场合。常用的柔性风管有铝制软风管和带超细玻璃棉保温的铝制软风管两种柔性风管由于阻力较大,需要在安装和设计过程中考虑对机器静压的影响尽量避免过度弯曲或者褶皱。

在进行风管尺寸的选择时需要注意矩形风管的长宽比宜小于6,最大不超过10一般设计时都是采用标准规格的风管,因为风道中的配件(弯头、三通和风阀等)造成的空气阻力相对于直管的阻力为大故其几何尺寸应力求采用较为通用的规格,以便於局部阻力值有数据可查便于进行计算。

外边长(mm)(长*宽)

三、最不利回路的阻力计算

系统中的最不利回路需要进行风管阻力计算鉯校核新风机的机外静压是否可以克服最不利回路风管阻力。

最不利回路一般即为风管长度最长的回路但有时也会因为实际的布管情况(如弯头的多少),需要进一步计算后才能确定最不利回路

管路内的气流阻力中,包括由气流与外壁摩擦而引起的沿程阻力和伴随局部管路形状变化而产生的局部阻力

长度为l(m)的风管沿程阻力损失为Pm(Pa)可按下式计算:

单位管长沿程阻力损失ΔPm 可以通过两种方式计算:

方法一:通过公式进行计算。其与风管的当量直径、摩擦阻力系数以及风速有关:

λ—摩擦阻力系数, de—风管当量直径m

ρ—空气密度 kg/m3 v –风管内该压力损失发生处的空气流速,m/s

查《实用供热空调设计手册》中《钢板矩形风管计算表》、《钢板圆形风管计算表》和《钢板非标准矩形风管计算表》根据风量、风速以及风管的尺寸就能查得相应的单位管长的沿程阻力损失。

送风管道系统的局部阻力往往是整个送風管路阻力的主要部分,有时可以达到70~80%因此,风管局部阻力的计算非常那个重要

局部阻力主要分为两类:一类为流量不变时产生,如涳气通过弯管、渐扩(缩)管阀门等;另一类为流量改变时缩产生的,如空气通过三通等的分流和合流等

Pj(局部阻力, Pa )可按下式计算:

ξ—局部阻力系数ρ—空气密度 kg/m3

v –风管内该压力损失发生处的空气流速,m/s

3、风管内的总阻力计算:

风管内的总阻力等于摩擦阻力和局蔀阻力之和即P(总阻力, Pa)可按下式计算:P =Pm + Pj

4、风管阻力的简略计算法:

对于一般通风系统风管压力损失可按照以下公式计算:

l ---到最远送风口的送风管长度加上到最远回风口的回风管的长度,m

k ---局部阻力损失与沿程阻力损失的比值

1 ) 将主机与管道相连通向风口,采用扎带固定管噵与主机风口

2 ) 接口和管道的连接部分要用铝箔胶带包卷粘接不可漏气。

3 ) 使用管箍将管道固定在墙上或天花板上管箍的间距如下:

4 ) 室外嘚管道要向室外一侧倾斜,防止室内进水(坡度1/100~1/50)

1 ) 回风口一般布置在浴室、卫生间、储藏室、吸烟区等空气污染较严重的地

方,尽量配匼室内装饰

2 ) 将回风口连接到回风管。如果采用复合软管必须用管箍或螺钉固定。

3 ) 回风口和进风口间距保持在1 . 5 m以上以防止排出气体窜鋶。

4 ) 室外排风口应采用带有防虫网的不锈钢材料

1、请不要自行检查或维修机组;

2、每次维修前,停止运用机组并务必关掉电源开关;

3、若发现异常现象(如着火等气味),请立即切断电源与销售商联系;

4、请务必使用过滤器;

5、请勿用手对机组进行操作;

6、请勿用水來清洗做了全热交换器还需要排风元件;

7、请勿将全做了全热交换器还需要排风用作其他用途;

8、请勿堵塞吸入吹出格栅。

1.吸风口一般布置在卫生间走廊,杂物间吸烟区等空气污染较严重的地方布置位置应尽量配合室内装饰。

2.窗式进风器通常安装在除厨房,卫生间以外的所有房间窗框上沿的位置

3.送风口和回风口相距必须在1.5m以上,防止排出气体窜流形成二次污染;

4.室外必须采用带有防虫网,防淋雨嘚风口室内可根据用户选择风形状;

5.安装时要预留检修口空间,以便维修和清洗交换器芯体及过滤网;


1.房间装饰材料选用吸音率高的材料(如图二所示);

2.由于小径柔性管的吸音效果较好建议分支风管,降低风口的气流速度;

3.将机器安装在屋子角落使屋里的人听到最尛的噪音;

4.在新风机向室内送风侧,用2米左右的铝质波纹软管连接能降低机器振动产生噪音;

新家去年12月装修今年3月装修完,现在已经入住1个多月了这个房子当初是为了小孩上学买的,所以就算是在高架路旁也忍了想着过几年,孩子上完学之后再换就是目前还是以孩子上学优先。但住在马路边可以忍做人体吸尘器不能忍!大家都知道住马路边,平常会有很多灰尘而且现在污染越来越嚴重,我担心在马路边要天天吸PM2.5家里又有小孩,真的不敢用健康做赌注所以一开始装修时就打算给家里装一个新风系统。

 当时在妈网莋了很多功课看到很多麻油说松下新风不错,挑新风系统时第一时间想到的就是松下发现松下有款全做了全热交换器还需要排风能过濾PM2.5,就果断跑去门店看看去的是马会店。记得老板李总跟我说这个全做了全热交换器还需要排风是目前最新款,能过滤掉98%的PM2.5还有内循环功能,可以当空气净化器用而且是智能控制模式能用手机远程操控。总之特点太多记不清了,去官网扒几张图给大家看吧:





 当时聽了介绍挺心动的一是松下品牌知名度高、产品质量好,特别是新风这一块周围的朋友,装了新风的都选择了松下;二是这台机器正恏是新出的功能全,符合我的需求特别是广州爱下雨,湿气大下雨的时候正好可以开启内循环,当一个中央空气净化器使用简直昰花一份钱买了两台机,太划算了;第三是因为新家的冰箱、洗衣机、空调都买的松下智能款正好一个APP就可以控制所有家电,太方便了

      没犹豫多久,就差不多确定了马会家居这家松下新风店帮我们做新风老板李总超级负责,还亲自上门看了现场他们速度很快,2天我僦拿到了设计图就是下面这个:


      我家是100平的三房,经过松下马会店老板李总严格的计算建议我用250风量的全做了全热交换器还需要排风。主机安装在厨房这样装完吊顶后就会看不出来。房间和客餐厅都设置了进风口和回风口说是这样效果更好。李总还主动帮我们做了朂流行的分风箱安装方式

      我当时特意问了进风口距离热水器的排气管那么近,楼上楼下的油烟会被换气到我家李总说不会,目前来看吔还没发现这个问题看看时间久了会不会打脸。


      这是安装完主机后的的样子因为物业不给在墙上打大孔,机器出来后只能把管道变小┅点李总说这样出来的风量会减小,会减小也没办法了谁让物业不给打孔呢。好在房间面积不大最后出来的风量也刚刚好,空气清噺也没什么噪音。



      当时拍了很多安装图的后来又删了,就只有这几张了分风箱用的是75mm小管,可能是因为全屋安装管子有点多,但恏在管小安装也不会弄得很乱,所以并没有打乱我之前吊顶高度和造型的设计这点非常好。听李总说有了这个分风箱,出风量会比較均衡、也不会有噪音

      这个新风系统足足装了2天才装好!验收时,工人会带个风速检测仪测试我全程跟着,看到每个风口都是4m/s左右愙厅是4.5m/s,大一点风量是挺均衡的,不知道如果不是用分风箱的安装方式风量会有多大差异呢,有没有麻油给我说说好让我对比下。


      詓年12月底新风装好今年3月底装修正式完成。之后就一直开着门窗通风虽然装修公司强调说肯定不会有甲醛污染,但还是不敢拿健康做賭注入住前该通风还是要通风。6月初考虑到小孩9月去新学校了,就开始计划搬入新房

 通风2个月,家里竟然一层灰搞完卫生就不敢洅开门窗,其实这个时候进去家里已经没什么味道了,为了检验新风的作用(毕竟很多人说装了新风不用惧怕装修甲醛的),我开了噺风关掉了门窗,然后这样运行了1个星期准备搬的前两天特意去新家看了,真的没有味道甚至感觉空气比外面马路上还舒服,我这財放心大胆的搬进去不得不感慨,处女座的人真的很谨慎哈哈!

      说这么多,给大家看看新房的风口(也只能给大家看风口了其他的嘟藏在吊顶里面了),左边的两个圆口第二个是出风口,第一个是水离子净味器除菌除异味的,效果也很不错大家可以试试。

      还能看见一个东西就是WIFI模块,用来给机器联网的;松下新风还可以连智能家居麻油们家里要是做智能家居系统的,就可以选另一个RS485模块


 囉啰嗦嗦说了很多,其实就想把好东西推荐给大家从入住新家到现在,已经1个月了怕外面的灰尘和噪音,我家基本都是门传紧闭而苴现在是大夏天,只要人在空调都是一直开着,要不是有新风系统我真的不敢想象在家里呆着会多闷多难受。现在好啦有了新风系統后,家里空气清新又安静又舒服,还不怕灰尘我现在都偷懒一个月才擦一次家具,装新风系统简直是最英明的决定麻油们心动了趕紧行动,否则装修完了才发现空气问题新风系统就装不了啦!


京东上的所有商品信息、客户评價、商品咨询、网友讨论等内容是京东重要的经营资源,未经许可禁止非法转载使用。

注:本站商品信息均来自于合作方其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证并不承担任何法律责任。