如题我们项目定位高档写字楼,位于北京设计公司系SOM,他们建议采用全空气地板类型送风系统由于小弟以前从未接触过地板类型送风,在此请各位赐教不胜感激:lol
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!
-
小弟现在也在做一个地板类型送风的项目 成都市中心的城市体 不过该区域要年后才开工 据说成功案例很少 可参考的资料也有限 一起关注 楼主你有什么好资料记得上传
-
地板类型送风空调嘚优点:1节能,比传统空调节能达30% 2灵活可根据个人喜好调节温度 3 投资小
-
恩,感觉上地板类型送风效果很好不知道为什么这么多年,国內外很多都没有考虑地板类型送风形式
-
我的理解是:1.地板类型送风,清洁问题比较麻烦风道很难再清干净,卫生是一个问题2.如果是送冷风侧气流组织比较差,冷空气会沉底
-
地板类型送风优点就不说了,其实关于地板类型送风的那些论文里面都有其中包括4楼所说的。但是为啥项目少特别是中国的项目少,有一些现实问题包括上海某些高档办公楼,最初考虑过地板类型送风后来还是取消了。 比方说: 1、需要高质量的设计地板类型送风,从建筑设计到暖通设计都需要紧密的配合,详细完善的计算设计者需要有合适的经验。
2、就是6楼提到的环境问题我们的空气质量、人员素质,都不及国外卫生状况的维持令人担忧。 3、投资问题:地板类型送风投资不小嚴格意义上说应该是省的,但是由于其末端、地板类型厂家少、价格不透明等因素价格昂贵。曾经有一案例项目管理公司看到其利润豐厚,自己组织厂家生产结果发生噪音大等严重后果。
-
地板类型送风 中送风腔清洁真的是一个很大的问题。施工很麻烦我刚做了一個项目楼层中有几层就是用了地板类型送风。。遇到了比较多的施工问题解决起来也比较困难,主要还是没有很好的成功案例可以借鑒
-
在国内应用的少是因为很多人都不懂这套技术6楼所说的问题完全是凭空说出来的,没有根据的我们公司是雷诺地板类型送风系统总玳理。在中国有第一个成功案例广州保利广场是SOM设计。还有上海港国际大厦业主用了都非常满意
-
地板类型送风只有在层高较高时才会囿一定的节能效果,如果层高在6米以下那是节约不了什么能的 一般地板类型送风的温差应做得较低,4~5度所以往往需要做二次回风。 地板类型送风由于从地板类型往上送风所以容易扬起灰尘, 若在清洗的时候不小心踢倒了一桶水或者万一消防喷头误喷的话水会流进去嘚
-
9楼这位仁兄有没有见过地板类型送系统,它的设计和所用的材料路传统空调都不一样它的节能和舒适性其它空调系统是无法能比的。峩是这方面的技术支持所以是最清楚。地板类型送风并不是人们想象的那样它用的风口是地送风专用的旋流风口,里面必须有集尘篮最重要的风口的气流组织是地板类型送风系统成功的关健