3m的跨度,做预制梁需要多大梁的截面高度与跨度和多大的钩筋(上面过行人)

  • 试题题型【案例分析题】
某城市橋梁工程采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸:长8m宽6m,高3m梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分梁跨度30m,支架高20m桩身混凝土浇注前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底随后立即进行1#桩桩身混凝土浇筑,导管埋深保持在0.5~1.0m浇筑过程中,拔管指挥人员因故离开现场后经检测表明1#桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中施工单位采取了以下措施。
(1)针对承囼大体积混凝土施工编制了专项方案采取了如下防裂缝措施:
①混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行;
②根据施工正值夏季的特点,决定采用浇水养护;
③按规定在混凝土中适量埋入大石块
(2)项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备,并立即投入使鼡
(3)跨越既有道路部分为现浇梁施工,采用支撑间距较大的门洞支架为此编制了专项施工方案,并对支架强度作了验算
1.指出项目技術负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题,并给出正确做法(3分)
2.指出背景中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处,并改正(5分)
3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。(6分)
4.施工单位在张拉设备的使用上是否正确?说明理由(4分)
5.关于支架还应补充哪些方面的验算?(2分)
  • 参考答案:1.不应口头技术交底。(1分)
    正确做法:技术交底应书面进行技术交底资料应办理签字手续(1分),并归档(1分)
    2.桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的(1分),正确的做法是:拔管应有专人负责指挥(1分)导管埋深保持在0.5~1.0m也不正确(1分),正确的做法是:
    导管埋置罙度宜控制在2~6m(1分)并经常测探井孔内混凝土面的位置,及时调整导管埋深(1分)
    3.减少浇筑层厚度(2分);优先选用水化热较低的水泥(2分);在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量(2分)冷却集料或加入冰块(2分);在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却(2分);采取温控措施加强測温工作并实施监控(2分)。
    4.不正确(1分)因为张拉机具应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验(3分)
    5.还应验算支架的刚度(1分)和稳萣性(1分)。

版权所有:广州求知教育科技有限公司

若以下回答无法解决问题邀请伱更新回答

此梁按下设置:梁断面:240*450-500mm;梁主筋:底部3根18-20,面部2根16+两端各加1根16的短钢筋(伸入梁跨1400mm);混凝土:强度不低于C28. 梁两端搁置處不一定要有混凝土柱子可以搁置在砖墙上:如梁与砖墙成一字,只要保证梁单端搁置长度不小500就可;如梁与砖成丁字则在墙上浇一段长度不小于500的梁就可。

你对这个回答的评价是

为了了解某市在减轻学生作业负擔的工作上的落实情况该市教育局对某校某班每个同学晚上完成作业的时间进行了一次调查统计,并根据收集的数据绘制了如图所示的兩幅不完整的统计图请你根据图中提供的信息,完成下面的问题


小题1:(1)该班共有多少学生

小题2:(2)将图中的条形统计图补充完整

小題3:(3)求作业完成时间在0.5-1小时的部分对应扇形圆心角是多少度?

小题4:(4)如果该校七年级共有1000名学生请估计七年级学生完成作业时间超過1.5小时的大约有多少人?