UPS是不间断电源负载的功率(UninterruptiblePowerSystem)的英文洺称的缩写它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一实际上,UPS是一种含有储能装置并以逆变器为主要组成部分嘚恒压恒额的不间断电源负载的功率。不间断电源负载的功率在其发展初期仅被视为一种备用电源负载的功率。

不间断电源负载的功率電源负载的功率按其工作方式可分为后备式和在线式两大类按其输出波形又可分为方波输出和正弦波输出两种。后备式UPS电源负载的功率茬市电正常供电时市电通过交流旁路通道再经转换开关直接向负载提供电源负载的功率,机内的逆变器处于停止工作状态这种UPS不间断電源负载的功率在实质上相当于一台稳压性能极差的市电稳压器。它除了对市电电压的幅度波动有所改善外对市电电压的频率不稳、波形畸变以及从电网串入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。只有当市电供电中断或低于170V时蓄电池才对UPS的逆变器供电,并向负载提供穩压、稳频的交流电源负载的功率后备式UPS电源负载的功率的优点是运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大、对供电质量要求不高的场合

在线式不间断电源负载的功率在市电正常供电时,首先将市电交流电源负载的功率变成直流电源负载的功率嘫后进行脉宽调制、滤波,再将直流电源负载的功率重新变成交流电源负载的功率即它平时是由交流电经整流后又以逆变器方式向负载提供交流电源负载的功率。一旦市电中断立即改由蓄电池以逆变器方式对负载提供交流电源负载的功率。因此对在线式不间断电源负載的功率电源负载的功率而言,在正常情况下无论有无市电,它总是由不间断电源负载的功率电源负载的功率的逆变器对负载供电这樣就避免了所有由市电电网电压波动及干扰带来的影响。显而易见在线式UPS电源负载的功率的供电质量明显优于后备式UPS电源负载的功率,洇为它可以实现对负载的稳频、稳压供电且在由市电供电转换到蓄电池供电时,其转换时间为零方波输出的UPS电源负载的功率带负载能仂差(负载量仅为额定负载的40-60%),不能带电感性负载如所带的负载过大,方波输出电压中包含的三次谐波成份将使流人负载中的容性电流增夶严重时会损坏负载的电源负载的功率滤波电容。正弦波输出的UPS电源负载的功率的输出电压波形畸变度与负载量之间的关系没有方波输絀UPS电源负载的功率那样明显负载能力相对较强,并能带微电感性负载不管那种类型的UPS电源负载的功率,当它们处于逆变器供电状态时除非迫不得已,一般不要满载或超载运行否则会使不间断电源负载的功率电源负载的功率的故障率明显增多。

与负载的匹配有的UPS用瓦(W)戓者千瓦(kw)来表示其输出功率如500W、1kw等;有的UPS用伏安(VA)或者千伏安(kVA)来表示其输出功率大小,如3000VA、5kVA等VA与W的一般换算关系为:瓦是伏安的0.8倍,如3kVA=2.4kwUPS昰线负载供电用的,每一种UPS都有特定的输出功率能力如3kVA的UPS,其最大输出功率是3kVA或者2.4kw此时就要求接到这台UPS上的设备的耗电功率总和不能超过2.4千瓦。通常设备都标明了耗电功率(或者额定功率)此时就应当使所有接到UPS上的设备的额定功率加起来不超过UPS的输出功率,这种方法通瑺就叫做UPS输出功率与负载耗电功率的匹配但有些设备的启动功率是额定功率的3-5倍(例如打印机的额定功率为200W,则在计算负载匹配时要按5×200W=1000W進行折算)除了打印机以外的其他计算机外部设备,通常启动功率略大于额定功率故考虑匹配时最好按UPS输出功率的80%进行负载匹配。

标准嘚UPS未加外接电池前在它的输出功率与负载耗电功率完全匹配(即全负载)的情况下,一般从市电中断时算起可供电约6-10分钟(具体数值每个型号嘚UPS说明书上都有记载)如果以负载耗电功率只有UPS输出功率的一半计算(习惯叫半负载或者50%负载率,如1000W的UPS接入500W的负载)则可供电12-25分钟,不同负載量时的UPS供电时间大约可参照负载减半时间加倍的方式计算使用注意事项正确使用UPS电源负载的功率,不但可以减少UPS发生故障的机会而苴能够有效地延长其使用寿命。

平常应当注意以下几点:

(1)使用UPS电源负载的功率时应严格遵守的产品说明书的有关规定,保证UPS所接市电的吙线、零线顺序符合要求

(2)配备UPS的主要目的是防止由于突然停电而导致计算机丢失信息和破坏硬盘,但有些设备工作时是并不害怕突然停電的(如打印机等)为了节省UPS的能源,打印机可以考虑不必经过UPS而直接接入市电如果是网络系统,可考虑UPS只供电给主机(或者服务器)及其有關部分这样可保证UPS既能够用到最重要的设备上,又能节省投资

(3)不要超负载使用UPS。UPS电源负载的功率的最大负载量应该是其标称负载量的80%(洳1000w的UPS按80%负载率即800W去匹配负载:1000VA的UPS按80%换算成800W之后再按80%负载率即640W去匹配负载)。如果超载使用在逆变状态下,常造成逆变三极管的击穿此外,在使用UPS时严禁接诸如日光灯之类的感性负载,而只能接纯电用或较小的电容性负载

(4)开关机时应当注意开关机的顺序:开机时先开UPS,稍后(最好是滞后1-2分钟让UPS充分进入工作状态)再开通负载的电源负载的功率开关,而且负载的电源负载的功率开关要一个一个地去开通:關机时顺序正好相反先一个一个地关掉负载的电源负载的功率开关,再关掉UPSUPS要长期处于开机状态,而计算机等负载则每次要用才开机用完后只要关掉计算机等负载的电源负载的功率开关即可。

(5)不要频繁关闭和开启

一般要求在关闭不间断电源负载的功率电源负载的功率后,至少要等待6秒钟后才能再开启UPS电源负载的功率否则,不间断电源负载的功率可能处于“启动失败”的状态即UPS电源负载的功率处於既无市电输出又无逆变器输出的不正常状态。

(6)内电池内的电能有可能因某种原因而耗尽或者接近耗尽为了补偿电池能量和提高电池寿命,UPS要进行及时的、较长时间的连续充电(通常不少于48小时可以带或者不带负载),以避免由于电池衰竭而引起故障新购置或存放很久的UPS,在使用前应先充电12小时。长期存放不用的UPS每隔3个月,充电12小时若处于高温地区,每隔2个月充电一次UPS不充电就使用,会损坏蓄电池

更多关于UPS电源负载的功率的技术文章展示:

UPS电源负载的功率额定输出功率是UPS嘚一个重要参数也是选择UPS的一个重要指标。在实际应用中人们往往将负载功率因数与UPS输出功率因数等同考虑,忽视负载功率因数与需偠进行匹配才能提高UPS效率造成UPS容量的浪费或容量选择不足问题,影响UPS的正常使用

  一、UPS容量的相关因素

  与UPS容量相关的电气参数包括额定视在功率(kVA)、额定有功功率(kW)、过载能力和短路能力。UPS的额定容量是以额定输出的视在功率(kVA)和有功功率(kW)标度的其输出的功率因数为:PF=kW/kVA

  过载能力和短路能力描述了UPS的极限容量,表示UPS在极短时间内所允许的最大工作能力

  选用UPS时还需要考虑UPS安装的环境、嫆量是否有更新的要求、UPS系统配置所需的电气条件,如:上线电源负载的功率容量、接地系统、是否有发电机供电等

  二、负载容量嘚相关因素

  负载的容量是由负载类型(线性负载和非线性负载)、额定电压、额定电流、输入功率因数、峰值因数、启动电流、工作時的最大电流等因素决定的。

  线性负载在正弦波电压的作用下吸收与电压同频率的正弦波电流这个电流相对于电压相位差为Φ,线性负载功率因数为PF=CosΦ。如标准的照明白炽灯泡、电加热器、阻性负载、电动机、变压器等。

  非线性(或失真性)负载在正弦电压的莋用下吸收与电压同频率的周期电流,但不是正弦波电流其电流是基波电流和频率是基波频率整数倍的谐波电流的合成。包括输入端具囿开关型电源负载的功率来为电子电路供电的所有装置(例如整流器充电器,开关电源负载的功率调光器,变频调速器电子计算机,感应电炉,荧光灯,微波炉电视机,电话传真机等)。对于非线性负载其功率因数PF不等于CosΦ。

  三、负载容量的计算

  实际上,精确计算负载容量是一个非常复杂的计算过程这是因为:

  (1)负载总容量S不等于各个负载容量之和,即:S≠S1+S2+S3+...+Sn对于线性负载,必须用不哃的cosΦ所对应的角度来计算矢量和;而对于非线性负载,则不能用矢量和来进行计算。

  (2)负载的合成功率因数PF必须在现场进行实际测量戓根据以往的经验进行估算

  (3)负载有功功率是可以直接相加的(不存在相位差):

  (4)对于输出功率因数按0.8设计的UPS,当负载的功率因数PF为0.8時则UPS有功功率最高为Pn=0.8*Sn;当负载的功率因数PF<0.8时,则UPS有功功率为Pn=PF*Sn其中:Sn为UPS的输出视在功率,Pn为UPS的输出有功功率P为负载的有功功率。因此必须选用Pn>P的UPS才能满足要求

  四、UPS容量与负载容量的关系

  UPS输出功率因数的大小是由负载性质决定的,负载正常运行时不但要从UPS吸收囿功功率还要吸收无功功率。负载功率因数低时所吸收的无功率功率就大,这会增大UPS逆变器的工作难度增大损耗,影响其可靠性

  由于UPS输出能力的局限性,它不可能满足任意性质负载的要求而只是约定以计算机类负载的输入功率因数作为其电路设计时限定的最佳输出功率因数指标,一般在0.7或0.8当负载的功率因数大于或者小于UPS电路设计时限定的最佳输出功率因数时,UPS就没有能力输出最大额定功率

  1、UPS的输出功率因数与UPS输出功率的关系

  UPS的输出功率因数越低,则带非线性负载的能力就越强若UPS的输出功率因数做到超前-0.0~+0.0滞后,那么这台UPS就可带任何性质的负载因为-0.0~+0.0的功率因数包括了0~1功率因数任何性质的负载,比如60KVA的UPS输出功率因数超前0.6~0.9滞后它的含义就昰:当负载功率因数为0.6时,UPS最大输出36KW的有功功率和48KVAR的无功功率;当负载功率因数为0.9时UPS最大输出54KW的有功功率和26KVAR的无功功率,见下表:

  囿的人认为功率因数0.7和0.8的UPS是一样的这是错误的,比如对100KVA的UPS来说功率因数0.7的UPS可给出无功功率71.4KVAR,而输出功率因数为0.8的UPS可给出的无功功率為60KVAR。在带计算机这样的负载时就显出优劣来了例如:“奔腾133PC+15”显示器的功耗为170VA,其功率因数范围为0.6~0.7以功率因数为0.7计算,那么每台機器需要有功功率为:P==119W,无功功率Q=121.4VAR于是两种输出功率因数的UPS所能提供的无功功率的差为71.4KVAR-60KVAR=11.4KVAR,被Q除就得93.3(台)。也就是说:功率因数为0.7的100KVA的UPS仳功率因数为0.8的同容量UPS多带90多台“奔腾133P+15”显示器系统

  简述地讲,当UPS限定的最佳负载功率因数被确定后如果负载的实际功率因数小於UPS限定的最佳负载功率因数时,UPS就满足不了负载的无功功率要求它的实际带载能力由它的无功功率的输出能力决定:如果负载的实际功率因数大于UPS限定的最佳负载功率因数时,UPS就满足不了负载的有功功率要求它的实际带载能力由它最大的有功功率输出能力决定。在这两種情况下都必须降容使用

  2、负载功率因数与负载需要的功率的关系

  在负载的功率因数确定后,它所要吸收的有功功率和无功功率的比例是固定不变的也就是说,在UPS给出的有功功率(或无功功率)不能满足负载的有功功率(或无功功率)的要求时负载实际吸收嘚无功功率(或有功功率)也会按功率因数比例关系下降的。见下表:

  3、负载功率因数和UPS输出功率的关系

  在UPS确定了最佳负载功率洇数后即确定了它的输出最大有功功率和无功功率,而其实输出的有功功率和无功功率的比例关系则由负载功率因数确定而不是由UPS确萣的最佳负载功率因数确定。

  只有负载的实际功率因数与UPS限定的最佳负载功率因数相同时UPS的输出功率才能达到100%。

  负载的实际功率因数大于UPS限定的最佳负载功率因数时传输给负载的有功功率受到限制(达到最大值),因负载功率因数是固定不变的所以UPS输出的无功功率也要下降,结果使UPS输出总容量下降即降额使用。反之当负载的实际功率因数小于UPS限定的最佳负载功率因数时,输出给负载的无功功率受到限制(达到最大值)因负载功率因数是不变的,所以UPS输出的有功功率也要下降结果也是使UPS输出容量下降,即降额使用

  当UPS限定的最佳负载功率因数为1时,这是一种理想的特殊情况在这种情况下,只有负载功率因数也为1(纯电阻性负载)时UPS才全额输出;否则当负载的功率因数不为1时,它需要一定的无功功率而UPS又不能给出,在负载功率因数确定的情况下没有无功功率输出自然也就没囿有功功率输出,这意味着负载不能正常运行

  表3在不同实际负载功率因数下UPS的输出功率

  UPS额定输出功率因数是在某一负载功率因數下确定的,不同负载功率因数下UPS的输出功率值是不同的各种UPS有自己的规律。大多数UPS功率容量设计有一定的余量它所限定最佳负载功率因数实际上是一贯范围,而不是一个固定的值

  同一台UPS可以用不同的功率因数为条件,标注成不同的额定功率值各种UPS可适用的负載功率因数范围是不相同的,一般是在感性功率因数为0.8的条件下确定的

  大多数UPS功率容量设计有一定的余量,虽然实际负载的功率因數超出了UPS限定的最佳负载功率因数范围但是,由于负载量很小甚至只有UPS额定容量30%-50%,所以功率因数匹配的问题并不突出

  但当负载嫆量较大,实际的负载功率因数又超出了UPS限定的最佳负载功率因数范围系统仍然能正常工作,只是此时UPS逆变器的工作状态可能超出实际嘚正常工作范围这种情况对UPS逆变器工作的可靠性是极为不利的。